kmyr 15.12.2016 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 Rozumiem i zgadzam się odnośnie wielkości pieca i przewymiarowania, również dzięki:http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ Jedyne co do czego mam obawy, to casus Bietki i żeby nie przesadzić w drugą stronę... Co do aktualnego stanu to 5t przez zimę, dobowo ciężko określić - ale też to co innego, bo nie pali się*non stop, tylko kilka, kilkanaście h na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.12.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Masz dom z lat 90-ych o pow>220m2 i ocieplenia praktycznie brakMoim zdaniem na ta chwilę, bez izolacji dachu to 16-17kWJak ocieplisz, to wówczas można się dopiero pokusić o myślenie nad mniejsza jednostkąKrótko mówiąc albo docieplasz i dopiero mniejszy kocioł, albo prowizorka z jakims dociepleniem góry i kompromis Rozwiązaniem kompromisowym jest złożenie zestawu na zamówienieczyli kocioł 16-17kW z palnikiem od mniejszego albo z palnikiem pozwalającym na zmiany mocy, np. w skam-p plus 17kw masz palnik ardeo-iron, można w nim zmieniać same palenisko czym decyduje się o mocy palnika. Może być zatem teraz założone od kotła 17kW a po dociepleniu zmiana na takie od mniejszego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 16.12.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Jak sobie chcesz ułatwić, to nawet nie patrz w stronę Eko Plus. Czyszczenie tego kotła to dramat absolutny jest. A skłonność do syfienia się ma ogromną. Jak już koniecznie Ogniwo, to Eko Plus M. Ja radziłbym Ci Skama 17 kW. Po ociepleniu stropu będzie lekko za wielki - to bez znaczenia. Nawet jeżeli ocieplisz ściany, nie będzie przewymiarowany jakoś dramatycznie i dobrze prowadzony będzie palił czysto i skutecznie. Pozwoli rozglądać się za tańszym i słabszym opałem - chociażby ruskiem czy Jaretem albo ekomiałami. Pozwoli spalać opał który w kotle dobranym na styk narobi problemów albo z koksowaniem, albo z żużlowaniem. Ja np. kotłem 17 kW ogrzewam zakładowy budynek 200 metrów. Fakt, że wysokość pomieszczeń wynosi 3,4 do 4 metrów. Ale na ścianach jest 15 cm styropianu, w stropie od 30 do 40 cm wełny, pod posadzką od 5 do 10 cm styroduru. I kocioł pracuje bez zarzutu, chociaż idzie przy obecnych warunkach na mocy około 3,5 kW. Pewnie dałaby radę jednostka 12 kW. Ale czy dałaby radę paląc miały 21 MJ do 23 MJ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grisza76 16.12.2016 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Od siebie dodam, że mój SKAM-Premium z palnikiem Batory łyka większość miałów (miałów - a nie pyłów ), a jeśli skorzystasz z rady kolegi: Kocioł na średnią moc sezonową + to http://narzedzia-bialystok.com/userdata/gfx/7200a9e0e0fcf208c33ee80a25b77a79.jpg 2-3 dni możesz dogrzać prundem. To tak wyknuło się to rozwiązanie przy okazji modernizacji C.O .. jak średnia sezonowa to np 10 kW .. kocioł 10/ 12 kW max.. dodać jego zapas mocy + nagrzewnicę .. i spokojnie starczy.. to wówczas i Skamem 12-tką obgonisz. Mój przy zapotrzebowaniu chwilowym 2-2,5 kW ma nadal sprawność na poziomie 68-70% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 16.12.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2016 Od siebie dodam, że mój SKAM-Premium z palnikiem Batory łyka większość miałów (miałów - a nie pyłów ), a jeśli skorzystasz z rady kolegi: to wówczas i Skamem 12-tką obgonisz. Mój przy zapotrzebowaniu chwilowym 2-2,5 kW ma nadal sprawność na poziomie 68-70% Ile spalasz kg ekogroszku na dobę przy pracy 2kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 18.12.2016 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Kocioł na średnią moc sezonową + to jak by Ci miało jakieś mocy zabraknąć - będzie to bardziej ekonomiczne rozwiązanie, jak przewymiarowany kocioł .. który sprawdził by się na próbie statystycznej - z powrotem 100lat.. 2-3 dni możesz dogrzać prundem. To tak wyknuło się to rozwiązanie przy okazji modernizacji C.O .. jak średnia sezonowa to np 10 kW .. kocioł 10/ 12 kW max.. dodać jego zapas mocy + nagrzewnicę .. i spokojnie starczy.. Osobiście do takiego domu polecam Skam-P Plus 17 kW z palnikiem Ardeo Iron R bez żadnych nagrzewnic elektrycznych, jeśli będzie trochę przewymiarowany to dobrze bo będzie można spalać tańszy, słabszy miał i kocioł przy tym wydoli. Kolejna zaleta niewielkiego przewymiarowania to rzadsze czyszczenie wymiennika kotła lub wystarczy bardzo zgrubne czyszczenie, żeby temp. spalin nie była zbyt niska - choć u siebie przy kominie z cegieł widzę, że paląc wilgotnym węglem przy temp. spalin na poziomie 100 stopni nie ma ani śladu kondensatu w kominie. Przy zapotrzebowaniu maks 7,5 kW [przy -20 kiedyś takie osiągnąłem] użytkuję od 8 lat kocioł 18 kW, któremu jeszcze dołożyłem zawirowywacze [to tak jakbym zwiększył powierzchnię jego wymiennika do poziomu Skam-P 17 kW] i mam bardzo dobre wyniki zwłaszcza przy paleniu Wesołą na palniku 25 kW przy której polegnie każdy palnik dobrany z małym zapasem mocy. Zwracam uwagę, że przy uzyskiwaniu mocy w kotle z podajnikiem nie tyle liczy się kaloryczność węgla co szybkość jego prawidłowego spalania - dla przykładu szybciej spali się i da w jednostce czasu więcej energii [więc uzyskamy wyższą moc kotła spalając paliwo prawidłowo tj. do końca bez niedopału] słoma, papier lub niskokaloryczny rosyjski ekogroszek Barter 23 MJ, czy polski z Piekar 26 MJ niż Wesoła, która ma 29,5 MJ/kg. Wynika to z tego, że Wesoła ma więcej "węgla w węglu" - konkretnie węgla pierwiastkowego C, a mniej części lotnych - w efekcie kaloryczność jest wysoka, ale pierwiastkowy węgiel spala się dłużej i wolniej niż części lotne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 18.12.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 To pojechał gość po całości. Na moje to należy zwracać uwagę z jakich podzespołów kociol się składa, firma to nie wszystko. Defro masz AKM, super kociol? Zębiec kupisz w castoramie. Do Ogniwa nie czepiam się. Galmet i Heiztechnik też jest znany,zapomniałem o Sas, no i kotly Malina znane z reklamy radio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmyr 18.12.2016 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 @Cerone Na razie jeszcze nikt mi nic nie próbował wcisnąć na tym forum, w wątkach o Skampie czy Ogniwie jest po kilkanaście tysięcy postów dyskusji (mniej lub bardziej rzeczowych), wiele osób ma ekotlownia czy esterownik gdzie mogę obejrzeć jak piece działają*na żywo, ludzie doradzają przytaczając jakieś merytoryczne argumenty... przepraszam, ale na razie Twój post wygląda jak marna reklama bo "półka wyżej" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnDek 18.12.2016 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Tak myślenie trzeba włączyć. Niechybnie nowy nick Cerone to handlarzyk internetowy z branży grzewczej.Może zmieniać swoje tożsamości ale łatwo go rozpoznać po języku którego używa i towaru który promuje. W innych miejscach znany też pod Nickiem kanicek, nagania ludzi na sklep "no to frugo peel" Pisze pod przykrywkami userów udając głupa, że jak miał problem z doborem kotła pelletowego to mu na no to frugo wszystko pomogli.Parę postów dalej wkleja wpis aby tylko palniki do pelletu i żadne uniwersalne po czym na innym wątku zachwala taki uniwersalny. Promuje jeszcze akcje na kopciuchy, tyle że żeliwne bo ponoć stalowe się ludziom przejadły. Taki lepszy cwaniak Edytowane 18 Grudnia 2016 przez AnDek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 18.12.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Rozwiązaniem kompromisowym jest złożenie zestawu na zamówienie czyli kocioł 16-17kW z palnikiem od mniejszego albo z palnikiem pozwalającym na zmiany mocy, np. w skam-p plus 17kw masz palnik ardeo-iron, można w nim zmieniać same palenisko czym decyduje się o mocy palnika. Może być zatem teraz założone od kotła 17kW a po dociepleniu zmiana na takie od mniejszego kotła. Cześć Oczywiście swoje nowe dziecko trzeba wypromować :-) To podstawa :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmyr 27.12.2016 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Witam wszystkich po świętach, Dokształciłem się*trochę i zauważyłem że Skampy mogą pracować w układzie zamkniętym, z DBV-1. Myślicie że to lepszy pomysł*niż*otwieranie układu? Zakładam, że zawór nie będzie mocno wykorzystywany - mam UPS, pewnie zamontuję też lepszy akumulator, wiec pompka powinna trochę podziałać nawet bez prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 27.12.2016 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Witam wszystkich po świętach, Dokształciłem się*trochę i zauważyłem że Skampy mogą pracować w układzie zamkniętym, z DBV-1. Myślicie że to lepszy pomysł*niż*otwieranie układu? Zakładam, że zawór nie będzie mocno wykorzystywany - mam UPS, pewnie zamontuję też lepszy akumulator, wiec pompka powinna trochę podziałać nawet bez prądu. Jest wiele kotłów gdzie producenci dopuszczają je do instalacji w układzie zamkniętym. A w czym Ci przeszkadza układ otwarty? Co ma UPS do zaworu? Większy akumulator to dłuższa praca kotła po zaniku napięcia. Byłem tydzień przed świętami na serwisie gdzie instalator "zapomniał" wstawić choćby manometr do kontroli ciśnienia w układzie. Efekt? po 3 dniach pracy z kotła zrobiła się beczka, całe szczęście że puścił spaw i nie wywaliło ze dwie ściany w domu. Kto gościowi teraz kupi nowy kocioł? nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmyr 27.12.2016 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Układ otwarty mi nie przeszkadza, tylko teraz mam zamknięty - może nie trzeba przerabiać, pytam o radę.UPS do zaworu ma się*tak, jak działająca pompka CO do ciśnienia w zbiorniku. Czy gość z tym piecem miał zawór DBV-1? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 27.12.2016 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Zawór DBV to zawór schładzający.Jeśli masz już układ zamknięty nie musisz tego zmieniać, ale przypilnuj żeby Ci ktoś maniany nie odwalił bo możesz mieć bombkę w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania