Nieszczelność przewodu kominowego.


Recommended Posts

Witam, przepraszam jeżeli temat już się pojawił.

 

Podczas remontu mieszkania w budynku jednorodzinnym, ściana w której idzie przewód kominowy z pieca opalanego głównie węglem czuć było pewien specyficzny zapach czy to sadzy czy spalenizny. Zbagatelizowałem to podczas remontu, a było to w 2011 roku.

Kilka dni temu w przewodzie kominowym zapaliła się sadza pod moją nieobecność, pożar trwał około godziny nim palenisko zostało wygaszone i wyczyszczony przewód kominowy. Ściana gdzie biegnie komin miała miejscami temperaturę 90 stopni.

Po wygaszeniu, wyczyszczeniu i ponownym rozpaleniu w pomieszczeniach gdzie biegnie przewód kominowy pomiary CO przy użyciu detektora wielogazowego Drager wyniosły 0 ppm, lecz przy samej ścianie wartości wahały się od 12 do 20 ppm.

Zakupiłem domowy detektor CO który przy ścianach wykrył 13 ppm (wartość szczytowa) w pomieszczeniach pomiar wskazuje 0 ppm.

Wnioskuję po tym że komin z cegły jest po prostu nieszczelny.

Pytanie jak temat ogarnąć? Wkład żaroodporny, wkład ceramiczny?

 

Proszę o poradę.

Dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...