cooler 11.12.2017 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Teraz jest już wszystko OK. Spokojnie sobie uzyskuje 34 / 28 a ustawione na sterowniku 35. O tym sitku będę pamiętał na przyszłość ale u mnie był problem z tym za niskim ciśnieniem w układzie CO przez co przeszła w tryb awaryjny jeszcze prawdopodobnie przed zapowietrzeniem się tylko tego nie zakomunikowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 11.12.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Wreszcie mam trochę czasu, wiec opiszę swoją krótką historię (2 tyg) z Pompą LG V Therma 9kW bo może pomoże to nowym użytkownikom. Z tego co napisałeś w większości winny był instalator , bo źle odpowietrzył instalację i spowodowało to złą pracę. Druga rzecz nie wiem kto Ci robił ogrzewanie podłogowe ale pętle po 100mb to lekkie przegięcie ... Następne trochę nie rozumiem toku rozumowania serwisanta ? bo przecież duży przepływ wody w podłogówce to szybkie oddawanie ciepła więc powinno być najcieplej a nie najzimniej ... Jeśli masz termostat zewnętrzny to po co bawić się tym wbudowanym ? Programowanie w LG nie jest zbyt intuicyjne ... Co do krzywej to u mnie nie ma problemu , choć na początku był bo krzywa w ogóle nie działała (nie chciał mi się włączyć sprężarka w trybie automatycznym) i myslałem że przy termostacie nie działa grzanie za pompą krzywej a dodatkowo instrukcja mnie o tej "niedogodności" upewniła. Ale po kontakcie z CNC okazało się że instrukcja wprowadza w błąd i to działa ... U mnie była źle ustawiona krzywa , po korekcie krzywej działa grzanie za pomocą krzywej. Korekta +/- działa poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler 11.12.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 No widzisz a serwisant z LG mówił mi że nie działa przestawianie krzywych w automatyce pogodowej jak podpięty jest zewnętrzny termostat i pracuje tylko na "0" czyli praktycznie działa ale gdyby się okazało że nie dogrzewa to nie podniesiesz krzywej. Hmm, ciekawe jak to w końcu jest. A jeśli chodzi o termostat zewnętrzny to ja owszem mam ale tylko dobowy wiec nie mogę sobie ustawić programu tak żeby maksymalnie wykorzystać II taryfę a widzę że są możliwości. W tej chwili pracuje kiedy chce tzn. decyduje termostat pokojowy ustawiony na 22 st.C i zdarza się tak że cały dzień pracuje a pod wieczór się wyłączy bo nagrzeje i stoi wiele godzin bo dom sie wychładza bardzo powoli przy obecnych temp. a ja wolałbym odwrotnie. Dlatego muszę sobie kupić termostat tygodniowy i po analizie wyszło mi że to będzie Auraton 2030 bo ma najmniejszą histerezę i krok programowania co 1 minuta a nie 1 godzina. Co do pętli to jak robiłem w 2008 to wszędzie panował konsesus że nie więcej jak 120 a optymalnie to 100 mb patrząc na opory i koszty rozdzielaczy więc tak zostało zrobione. Może teraz moda jest inna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler 11.12.2017 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 (edytowane) Następne trochę nie rozumiem toku rozumowania serwisanta ? bo przecież duży przepływ wody w podłogówce to szybkie oddawanie ciepła więc powinno być najcieplej a nie najzimniej .... Też mi to nie pasowało ale on widocznie nie miał punktu zaczepienia o co chodzi i próbował improwizować z tymi dodatkowymi pompami. Na mój rozum to jeżeli woda szybciej odbiera ciepło z wymiennika to lepiej wiec szybszy przepływ to też lepiej. No ale... może CNC się wypowie. Obecnie jak już nie pracuje w trybie awaryjnym to obie dodatkowe pompy są włączone i w ogóle jej to nie przeszkadza. Dzisiaj nawet pierwszy raz wyłączyła się bo osiągnęła parametry 35 / 29 co było ustawione na sterowniku że ma grzać do 35 stC. Do tej pory wyłączała się gdy zadziałał termostat pokojowy i najczęściej osiągała parametry 34 / 28 przed tym jak na termostacie pokojowym pojawiało sie 22,5. Obie dodatkowe pompy pracują na najmniejszych biegach i jak jeszcze miałem wpięty piec kospel to taki układ razem z pompa z pieca dawał przepływ 15 l/min a jak wyłączyłem obie obiegówki to sama pompa z pieca Kospel robiła 11 l/min więc różnica w przepływie niewielka ale te dodatkowe pompy myslę że bardzo pomagały pokonać opory, zwłaszcza na piętrze. Tak czy siak, póki co jest OK i oby tak dalej. Idę teraz odczytać zużycie całego domu bo właśnie mija drugi tydzień jak została włączona. Zobaczymy co pokaże. Edytowane 11 Grudnia 2017 przez cooler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler 11.12.2017 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Zrobiłem małe podsumowanie po 2 tygodniach pracy: Zużycie całego domu bo nie mam jeszcze podlicznika. T1: 393,9 kWh 55% T2: 313,6 kWh 45% Total: 707,5 kWh co daje średnią dzienną 50kWh x ok. 0,45 zł = 22,5 zł dziennie x 30 = 675 zł / miesiąc W ubiegłym roku o tej porze szło mi energii za ok. 400 zł miesięcznie (główny składnik to CWU w II taryfie) i do tego szło mi około 1 tony brykietu dębowego RUF czyli jakieś 700 zł co łącznie daje 1100zł. Teoretycznie rachunki spadły mi o prawie 40% i nie muszę palić w piecu Ale to jeszcze nie wszystko bo myślę że jak już uporam się ze sterowaniem PC i większość będzie w T2 to jeszcze ze 200 zł powinno się udać urwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 11.12.2017 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Teraz jest już wszystko OK. Spokojnie sobie uzyskuje 34 / 28 a ustawione na sterowniku 35. O tym sitku będę pamiętał na przyszłość ale u mnie był problem z tym za niskim ciśnieniem w układzie CO przez co przeszła w tryb awaryjny jeszcze prawdopodobnie przed zapowietrzeniem się tylko tego nie zakomunikowała. Nie ma czegoś takiego jak tryb awaryjny z powodu niskiego ciśnienia. Niskie ciśnienie to błąd CH14 i wyłącznie pompy, i grzałki też nie działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 11.12.2017 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Też mi to nie pasowało ale on widocznie nie miał punktu zaczepienia o co chodzi i próbował improwizować z tymi dodatkowymi pompami. Na mój rozum to jeżeli woda szybciej odbiera ciepło z wymiennika to lepiej wiec szybszy przepływ to też lepiej. No ale... może CNC się wypowie. Obecnie jak już nie pracuje w trybie awaryjnym to obie dodatkowe pompy są włączone i w ogóle jej to nie przeszkadza. Dzisiaj nawet pierwszy raz wyłączyła się bo osiągnęła parametry 35 / 29 co było ustawione na sterowniku że ma grzać do 35 stC. Do tej pory wyłączała się gdy zadziałał termostat pokojowy i najczęściej osiągała parametry 34 / 28 przed tym jak na termostacie pokojowym pojawiało sie 22,5. Obie dodatkowe pompy pracują na najmniejszych biegach i jak jeszcze miałem wpięty piec kospel to taki układ razem z pompa z pieca dawał przepływ 15 l/min a jak wyłączyłem obie obiegówki to sama pompa z pieca Kospel robiła 11 l/min więc różnica w przepływie niewielka ale te dodatkowe pompy myslę że bardzo pomagały pokonać opory, zwłaszcza na piętrze. Tak czy siak, póki co jest OK i oby tak dalej. Idę teraz odczytać zużycie całego domu bo właśnie mija drugi tydzień jak została włączona. Zobaczymy co pokaże. U Ciebie jedna pompa pcha w drugą, tak być nie powinno. zużycie 700kWh/msc to normalne dla domu o dobrej izolacji (45W/m2) i powierzchni około 125m2. Dla CWU i CO oczywiście. Co do za dużego przepływu to serwisant LG ma rację, bo zbyt duży przepływ powoduje nadmierne wykraplanie czynnika a to jest niepożądane i powoduje obniżenie wydajności. Optymalna delta dla wody to około 5st.C przy 100% sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler 11.12.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 (edytowane) Teraz jadę w delegację ale jak wrócę to spróbuję wyłączyć te dwie dodatkowe pompy zobaczę co się dzieje. Przy obecnym układzie, najczęściej delta jest 6 stC ale wydaje mi się że sprężarka chodzi raczej na niskich obrotach. Upatrzyłem sobie sterownik do analizy parametrów sieci 3 -faz który mierzy U, I, moce, zużycie i jeszcze jakieś inne rzeczy po dobrych pieniążkach (w cenie zwykłego chińskiego podlicznika na listwę) to będę wtedy więcej wiedział o pracy pompy. A co do zużycia to te 700 kWh zużyłem w 2 tygodnie no ale ja mam 240 mkw podłogi ogrzewanej czyli sumarycznie wychodzi nie najgorzej tym bardzie że to łącznie z oświetleniem, tv, gotowaniem i kompami. Edytowane 11 Grudnia 2017 przez cooler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirmil99 12.12.2017 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Co do za dużego przepływu to serwisant LG ma rację, bo zbyt duży przepływ powoduje nadmierne wykraplanie czynnika a to jest niepożądane i powoduje obniżenie wydajności. Optymalna delta dla wody to około 5st.C przy 100% sprężarki. w LG pompa posiada plynna w zaleznosci od zapotrzebowania zmiane przeplywnosci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 12.12.2017 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 w LG pompa posiada plynna w zaleznosci od zapotrzebowania zmiane przeplywnosci? Tam jest stała prędkość która wybiera się na pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 12.12.2017 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 U Ciebie jedna pompa pcha w drugą, tak być nie powinno. zużycie 700kWh/msc to normalne dla domu o dobrej izolacji (45W/m2) i powierzchni około 125m2. Dla CWU i CO oczywiście. Co do za dużego przepływu to serwisant LG ma rację, bo zbyt duży przepływ powoduje nadmierne wykraplanie czynnika a to jest niepożądane i powoduje obniżenie wydajności. Optymalna delta dla wody to około 5st.C przy 100% sprężarki. Napisz więcej co oznacza nadmierne wkraplanie czynnika ? I drugie pytanko odnośnie delty 5 st C przy 100% sprężarki. czy te 5 stopni to optymalne dla całego zakresu pracy czt tyko maks. jak teraz na dworzu 7 stopni to pc pyka na minimum to delta powinna być tez 5 mniejsza czy większa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 12.12.2017 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Napisz więcej co oznacza nadmierne wkraplanie czynnika ? I drugie pytanko odnośnie delty 5 st C przy 100% sprężarki. czy te 5 stopni to optymalne dla całego zakresu pracy czt tyko maks. jak teraz na dworzu 7 stopni to pc pyka na minimum to delta powinna być tez 5 mniejsza czy większa? Nadmierne wykraplanie jest wtedy gdy cały skraplacz od samej góry jest już zalany wychłodzonym czynnikiem płynnym. Jak jest w skraplaczu pół pary a pół cieczy to jest ok, ale jak jest sama ciecz to mieści się tam jej znacznie więcej i brakuje po stronie parownika. około 5st.C to jest od 3-7st.C jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 13.12.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 (edytowane) To może też napisze coś o pompie LG Pompa LG Therma V 9KW działa u mnie od 1 września. Mam dodatkowo zamontowany termostat Salus bezprzewodowy. Termostat ma ustawioną temperaturę 22,4 Jednakże jest wymuszone grzanie tylko w II taryfie więc w godzinach 22.00-6.00 , 14-15.00 , od 13-14 działa bojler. Na razie daję radę i praca w II taryfie nie daje dyskomfortu (wahania do około 0,5 stopnia) A co do instalacji i pompy. Rozdzielacz 12 sekcji , bez żadnych termostatów , bez bufora. Łącznie 800mb rur ogrzewania podłogowego. Bojler 300L z jedną weżownicą 3,4m2. Pompę montowała jak i montowała "kotłwonię" jedna lokalna firma (z autoryzacją LG). Na początku miałem pewne problemy. Wynikały one nie ze źle wykonanej instalacji a z mojego braku wiedzy jak i niestety braku wiedzy instalatora. Instalator się przyznał że głównie montuje pompy Panasonica i ma tam największą wiedzę a LG to głównie klimatyzatory instaluje i nie miał doświadczenia z pompą LG (byłem drugą osobą której montował). Na początku nie do końca pompa była dobrze skonfigurowana , ale później dzięki pompy CNC i także instalatora dało się ją ustawić (krzywą). Sterownik mimo że nowoczesny to jego intuicyjność nie poraża , ale z drugiej strony widziałem bardziej toporne sterowniki. Fajerwerków to nie uświadczmy i sa tylko najbardziej potrzebne rzeczy , choć tryb serwisowy jest dość rozbudowany Z kosztów ogrzewania jestem bardzo zadowolony , na razie koszty są dużo nizsze od tych jakie zakładałem (pesymistycznie). Koszty zużycia podaje w swoim dzienniku budowy i w dziale o pompach ciepła. Od 1 wrzesnia do końca listopada zużyłem prądu na CO i CWU za kwotę około 150z. Więc to co najważniejsze czyli koszty uzytkowania i grzania mnie w pełni zadowalają. Zobaczymy co będzie dalej , bo na razie miałem chyba max -7 stopni na zewnatrz .. A jakie minusy ? 1. Głośność pracy. Myślałem że nowoczesny bezszczotkowy silnik z sprężarce i wentylatorze zagwarantuje bardzo cichą pracę , niestety tak nie jest. Jakiejś tragedii nie ma , ale tez bezgłośne to nie jest. Najgorzej jest jak jest grzanie CWU , wtedy działa pompa chyba na dużej mocy i hałas największy. W nocy jak działa na krzywej to dużo zależy na zapotrzebowanie na ciepło , czym większe tym głośniej. Tam gdzie mieszkam jest baaaaaardzo cicho , dodatkowo jestem dość wyczulony na hałas. Dodatkowy hałas wprowadza jednostka wewnętrzna a raczej działająca na max obrotach pompa wbudowana (enerogoszczędny Grundfos). Przepływ jest bardzo duży (ktoś wyliczył że nawet 3000ll/min) (chyba ponad 4l/s ma kazdym z rotametrze) ale podobno to dobrze bo szybciej pompa odda ciepło w podłogę (tak sugerował CNC) więc tak zostawiłem , choć mozna zmniejszyć bieg pompy na 2 ... Być może spróbuję , zawsze będzie można później powrócić na 3 bieg .. 2. Sterownik. Trochę mało intuicyjny , choć no cóż tragedii nie ma i jest dośc nowoczesny , ale w tej cenie sterowanie mogło by być lepsze. Ale z drugiej strony w większości się sterownik ustawia i ... zapomina o nim ... Trochę brakuje "bajerów" ,typu jaki COP ile godzin pracy i itd , ale z drugiej strony nie wiem czy jest sens za takie coś dopłacać , bo różnica w cenie pomiędzy LG a Panasonic wynosiła około 2000zł. Na razie działa bezawaryjnie i oszczędnie i mam nadzieję że tak zostanie baaaaaaaardzo długo ... Edytowane 13 Grudnia 2017 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.12.2017 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 Interesujące... Bo przecież PC sie "nie zwróci" , zawsze bylo najlepiej i najtaniej węglem. Daj spokój Kaszpirowi;) Ja się cieszę, że się "nawrócił". Jednak te nasze krucjaty na coś się zdały, bo znajomych mi z forum ekogroszkowców jest TU coraz więcej. Mam nadzieję, że teraz i Oni coś tam na węglowym dziale naskrobią i następni przejdą na jasna stronę mocy i przestaną truć. A zdałoby się zdało, bo u mnie właśnie w ruch poszły okoliczne parowozy i nawet samochodem ciężko przejechać, tak dusi:sick: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 13.12.2017 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 ... z drugiej strony nie wiem czy jest sens za takie coś dopłacać , bo różnica w cenie pomiędzy LG a Panasonic wynosiła około 2000zł. jaki model Panasa? bo jak KIT-WC09H3E5, 9kW ,H, jednofazowy to różnica w cenie na alledrogo to 4k pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 13.12.2017 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 jaki model Panasa? bo jak KIT-WC09H3E5, 9kW ,H, jednofazowy to różnica w cenie na alledrogo to 4k pln Pamiętam jak miałem wyceny kompleksowe (czyli pompa , osprzęt , podłączenie do kotłowni , bojler to różnica w cenie była coś kolo 2000zł) , mowa o najprostszej pompie Panasonica Aquarea 1-fazowej (Nie T-CAP). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 13.12.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 (edytowane) Daj spokój Kaszpirowi;) Ja się cieszę, że się "nawrócił". Jednak te nasze krucjaty na coś się zdały, bo znajomych mi z forum ekogroszkowców jest TU coraz więcej. Mam nadzieję, że teraz i Oni coś tam na węglowym dziale naskrobią i następni przejdą na jasna stronę mocy i przestaną truć. A zdałoby się zdało, bo u mnie właśnie w ruch poszły okoliczne parowozy i nawet samochodem ciężko przejechać, tak dusi:sick: Jaka krucjata , jakie namawianie ? Ja od początku chciałem pompę tylko w 2010r dostałem kosmicznie wysokie wyceny na pompy gruntowe (bo powietrznych nikt nie polecał i nie miał w ofercie) jak dobrze pamiętam od 60 tys do 130tys .. Więc kupiłem najmniejszej mocy kocioł jaki był dostępny. Zakup pompy był w planach jak stanieją .. Co do "polecania" to od długiego czasu polecam ludziom aby w nowym domu kupowali pompę albo kocioł na gaz. Ekogorszku do nowego domu nie polecam i nie polecałem , ale jak już bbaardzo komuś zalezy to lepiej aby kupił kocioł 7KW niż jakiegoś potwora 25KW ... Czasami lepiej wybrać "mniejsze zło" i zaproponować komuś kto chce i kto i tak kupi kocioł na ekogorszek lepiej dopasowany mocą niż aby posłuchał "hydraulika" co od 30 lat poleca kotły 24-40KW aby "zimno nie było" ... No właściciel użytkuje mój stary kocioł ale namówiłem go na pompę i wiem że niedlugo będzie wymieniał bo jakieś dopłaty mają być Edytowane 13 Grudnia 2017 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 17.12.2017 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2017 Hej,Dzisiaj skończył mi sie cykl wygrzewanie wylewek na LG 12kW.Jednostka zew, faktycznie bardzo głośna... przynajmniej głośniejsza niż daikin, ale cena była sporo... mniejsza. Ja mam zamontowany układ w następujący sposób:- pompka ogyginalna - ustawiona na 2 kreski- zawór przełączający cwu/co- w obwodzie co sa 2 pompy ustawione na 40%, jedna na parter (około 1300m rurki), druga na piętro(około 1100m rurki).W układzie jest bufor 100l, na zaworach maja byc sterowania pod automatykę budynkowa, . Przy wygrzewanie zauważyłem, ze jak pracował na mniejszych temperaturach (do 34st zasilania) to powrót był o jakies 2 st mniejszy, przy temp większych wzrastało do 4st różnicy... w domu było naprawdę gorąco... podeschły ładnie ściany... bo rekuperacja była tez włączona. Czy do tej pompy można w jakiś sposób wysłać dane z automatyki budynkowej Ampio? Pompa zauważyłem ze ma tylko jeden wolny interface pi485, łudząco podobny do rs485. Chciałbym ustawić ja w tryb AI i tylko zaworami sterować temperatura pomieszczeń, ale czy pompa ustawi sobie temp zasilania w układzie, by to optymalnie działało? Czy trzeba jakies sterowniki od LG kupować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Keller 23.12.2017 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 HejCzy ktoś zna wartość termistora NTC przeznaczonego w LG Therma V do pomiaru temperatury wody w zbiorniku CWU.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 25.12.2017 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Minął mi okrągły rok na LG Therma V 9kW dom 128m2 OZC około 6,9kW więc żaden pasywniak(raczej średnio), 15cm styropianu na ścianach, 15cm zwykłego w podłodze, 25 wełny na dachu, podłogówka co 10cm, bez rekuperacji, CWU dla 2+2 zużycie wody 15m3/mscZużycie przez pompę ciepła na ogrzewanie i ciepłą wodę prądu to 4915kWh przez cały rok.Szacuje że w drogiej 15% co dało koszt 526zł bruttow taniej 85% co dało koszt 1301zł bruttoŁącznie koszt ogrzewania i CWU to 1828zł średnie roczne COP liczone z osobnego licznika i ciepłomierza to (do 1.12.) 3,14.Krzywa -15/38 +15/28CWU 45st.Cw domu temperatura 23-24st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania