kaszpir007 11.01.2021 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Mam prośbę, czy ktoś z szanownych kolegów byłby mi w stanie spisać poustawiane swoje kody parametrów. Mam problem z moją pompą, nie mogę ustawić temperatury wyjściowej poniżej 30stopni c. Przez pierwsze pół roku działało u mnie na 26 stopniach i nie było problemu. Aktualnie jeżeli zejdę poniżej 30 stopni agregat zewnętrzny się wyłącza a pracuje tylko pompa obiegowa. Oprócz mieszania wody nic nie podnosi się temperatura. Jest to o tyle wkurzające że nie mogę sobie np przez całą noc nagrzać podłogi do tych 24-25 stopni tylko ładuje mi cały czas 30 stopni i za chwilę pompa po osiągnięciu temperatury powietrza 22 w domu wyłącza się. Masz grzejniki ? Masz jakiś bufor ? Czy tylko podłogówka ? Jak masz tyko podłogówka to po czemu tak wysoka krzywa grzewcza ? W LG , chociaz II geneneracji delta jest "płynna" i dąży do osiagniecia delty=2 , więc jak ustawisz 30 stopni to po jakimś czasie powrót będzie miał 28 stopni i tak bedzie grzała pompa. Jak grzejesz ? Czasowo , z termostatem czy nonstop ? Jaką masz temperaturę powrotu wody ? Jak będzie za wysoka to pompa uruchomi Ci sie dopiero jak będzie odpowiednia różnica temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 11.01.2021 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Tylko podłoga, brak buforów. Mam około 1500 metrów rury w podłodze 160m2 po podłodze. Taka wysoka krzywa ze względu na to iż jak opuszczę temp to mi nie grzeje. Chodzi sama obiegówka. Praktycznie cały sezon grzeje tylko na 30 stopniach bez krzywej. Grzeje w II taryfie. Mam salusa ustawionego na 22 stopnie. Przy rtakich ustawieniach pompa bierze mi około 2.4 kW na godzinę w tym jeden defros . Defrosy mam praktyczenie co 50min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2021 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Tylko podłoga, brak buforów. Mam około 1500 metrów rury w podłodze 160m2 po podłodze. Taka wysoka krzywa ze względu na to iż jak opuszczę temp to mi nie grzeje. Chodzi sama obiegówka. Praktycznie cały sezon grzeje tylko na 30 stopniach bez krzywej. Grzeje w II taryfie. Mam salusa ustawionego na 22 stopnie. Przy rtakich ustawieniach pompa bierze mi około 2.4 kW na godzinę w tym jeden defros . Defrosy mam praktyczenie co 50min. A jaka temp.powrotu przy tych 30st zasilania. Masz jakieś zawory na pętlach termostatyczne i czy nie masz jakiś krótkich pętli powinny być podobnej dlugosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 11.01.2021 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Nie mam żadnych zaworów, nie specjalnie ma na to wpływ tepm powrotu. Robiłem już test przy 23, 24 25 stopniach. Wyże j nie dam rady bo się ugotuje.Na początku po instalacji mogłem normalnie ustawić na np 27 stopni i pompa działała. Szukam po parametrach czy czegoś nie przestawiłem, ale już praktycznie wszystkie możliwe opcje przejrzałem, instrukcje instalacji przestudiowałem i nie widzę parametru który mógłby za to odpowiadać. Myślałem że ktoś mi spisze poszczególne funkcje i porównam u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 11.01.2021 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Tylko podłoga, brak buforów. Mam około 1500 metrów rury w podłodze 160m2 po podłodze. Taka wysoka krzywa ze względu na to iż jak opuszczę temp to mi nie grzeje. Chodzi sama obiegówka. Praktycznie cały sezon grzeje tylko na 30 stopniach bez krzywej. Grzeje w II taryfie. Mam salusa ustawionego na 22 stopnie. Przy rtakich ustawieniach pompa bierze mi około 2.4 kW na godzinę w tym jeden defros . Defrosy mam praktyczenie co 50min. To ile godzin dziennie grzejesz i ile łącznie CI pobiera ? Cały czas 2,4kW ? U mnie krzywa była 35/-20 i 28/+15. Ale tak naprawdę widzę że u mnie starczy 27-28 stopni w podłogę aby mieć 23 stopnie w domu .. Przy grzaniu do 30 stopni jaką masz temepraturę powrotu ? A przy LG widzę że czym mocniej grzeje tym więcej zużywam energii i wcale dom szybciej się nie nagrzewa. Ty masz chyba LG III generacji więc u Ciebie może jest inny algorytm , ale u mnie algorytm preferuje małą deltą i duży przepływ .. Jak mam różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem 2 stopnie to wtedy pompa działa na małych obrortach i pobiera 0,6-0,7 KW Dlatego zastanawiam się ile dziennie u Ciebie idzie energii przy tak wysokiej krzywej grzewczej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 11.01.2021 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 (edytowane) Średnio w listopadzie około 15kW grzeje praktycznie od 24 do6 rano w tym grzanie CWU i od 13 do 15. Teraz jest to około 20KW. Nie mam możliwości zrobić mniejszej delty ponieważ jak ustawię 27 stopni to mi nic nie grzeje. Chodzi tylko pompa obiegowa. Kiedyś ustawiałem 26 stopni i pompa przez weekend sobie delikatnie dogrzewała podłogę i potrafiłem mieć deltę maks 2 stopnie. Teraz jak chciałem zmniejszyć delte to z tych 30 stopni na wejściu maks dojechałem do 25 na powrocie ale w domu nie idzie wysiedzieć. Edytowane 11 Stycznia 2021 przez Zwibel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 11.01.2021 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Ciągle nie rozumiem. Temperatura zasilania a temp powrotu to dwie zupełne inne rzeczy. Jak temperatura powrotu będzie wysoka , wyższa niż ustalona delta to obiegówka będzie tak długi mieliła wodę aż spadnie woda do takiej temperatury aż zacznie się proces grzania. Nie rouzmiem.Przy 30 stopniach i 25 powrocie masz za gorąco i nie możesz wytrzymać a przy krzywej 30-38 nie ma problemu ??? U mnie przy grzaniu , także czasowym moc pobierana przez pompę zaczyna dość szybko maleć.U mnie orzy grzaniu stałym starczyło by mi zasilanie 27/28 stopni , tyle że z deltą 2, przy grzaniu czasowym musi byc większe , tyle że w II generacji LG producent miał "wizję" grzania jak najniższą deltą z jak największym przepłwywem. Widzę że w III generacji (delta 5) pomysł mu się zmienił ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 11.01.2021 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 ok nie zrozumieliśmy się Kod 23 czyli temp na zewnątrz -15 i +15Kod 25 czyli temp zasilania dla -15 (38stopni) dla +15 (30 stopni) -30stopni gdyż jak zjadę niżej nie zadziała mi jednostka zewnętrzna. W pompie przecież nie ustawiam temp powrotu. Załóżmy że nie grzejemy krzywą tylko stałą temp na zasilaniu jak założę 30 stopni grzeje mi około 6 godzin i temp powrotu z 22 stopni robi się 24-25 stopni. Jak zjadę z temp zasilania do np 28 stopni, agregat zewnętrzny się wyłącza a pompa obiegowa mieli np 23 stopnie ( na zasilaniu i powrocie jest cały czas 23 stopnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 11.01.2021 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Musi być odpowiednia różnica pomiędzy temp zasilania i powrotu aby rozpoczął sie proces grzania.Jak tempertatura powrotu jest za wysoka to grzanie się nie włączy. Zobacz jak masz w menu serwisowym ustawiony kod 2F. Domyślny jest 0. Tak chociaż w LG II generacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 12.01.2021 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Niestety w moim menu nie ma kodu f2 raczej nigdzie nie ustawiam też różnicy pomiędzy wejściem a wyjściem. Wczoraj nagrywałem filmiki jak to działa. Jak ustawię na 26 stopni pompa uruchamia się jedzie dość wysoko do temp zasilania 29 stopni po czym wyłącza się jednostka zewnętrzna -chodzi tylko obiegówka. Co ciekawe pokręci chwile z temperaturami powrót 22 zasilanie 29 i nagle przeskakuje na 22 powrót i zasilanie 22. Tak będzie kręcić cały czas dopóki nie podniosę ręcznie temperatury zasilania na 30 stopni, w tym momencie staruje jednostka zewnętrzna i już normalnie grzeje w cyklu z defrosami.:bash: Udało mi się skontaktować z instalatorem stwierdził że w papierach ta pompa musi chodzić powyżej 30 stopni ponieważ poniżej tej temp skraplanie jest za słabe i działa by nie właściwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 12.01.2021 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 To widać nasze pompy mocno się różnią .. Mam instrukcję serwisową , ale nigdzie nie widziałem że pompa musi działać powyżej 30 stopni . Jak grzejesz termostatem lub czasowo to w czym przyszkadza to ustawienie powyżej 30 stopni ?Jakbyś grzał nonstop , bez termostatu i stref czasowych to wtedy byłby problem , bo wtedy trzeba mocno zejść z krzywą grzewczą aby nie przegrzać domu. U mnie mogę ustawić poniżej 30 stopni i działa , tyle ma to sens jak bym grzał nonstop albo prawie nonstop inaczej sensu brak .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neromax 15.01.2021 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Pozdrawiam wszystkich posiadaczy tego gówna włącznie ze mną. Jak to się mówi...Kto nie ma miedzi ten ...kupuje LG. Mam nadzieje, że wymienię to jak najszybciej na coś "normalnego" chodź by panasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 15.01.2021 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 (edytowane) Pozdrawiam wszystkich posiadaczy tego gówna włącznie ze mną. Jak to się mówi...Kto nie ma miedzi ten ...kupuje LG. Mam nadzieje, że wymienię to jak najszybciej na coś "normalnego" chodź by panasa. Na razie twoje nieocieplone mury mają kilka razu większe straty energii niż jakby były ocieplone. Może najpierw chłopie dom ociepl do końca , bo ŻADNA pompa przy nieocieplonym do końca domu i przy 200m2 do ogrzania tanio tego nie ogrzeje ... Jak przyjdą mrozy , to wtedy się zdziwisz jakie będziesz miał zużycie Ja mam pompę LG ponad 3,5 roku i nie narzekam. Grzeje i jest tanio i chyba o to chodzi .. Edytowane 15 Stycznia 2021 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 15.01.2021 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Jak przyjdą mrozy , to wtedy się zdziwisz jakie będziesz miał zużycie Właśnie przyszły. Gośc rozwalił system. Dobrze, że ma okna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neromax 16.01.2021 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 (edytowane) Ludzie żyją całe życie w nieocieplonych i dają radę albo muszą dać. Moje LG pracuje non stop, nie wyłącza się nigdy, zużywa 75kW dziennie, 3,5kW na 1h, jednej nocy grzałki grzały całą noc i wyszło 200kW na dzień. a i tak mam 16/17*C w domu. Non stop się tylko odmraża. Wg jest coś tańszego niż LG? nie ma. Sterownik to porażka nic w nim nie ma. Mało które "duże" firmy montują LG, bo wiedzą jakie jest. Edytowane 16 Stycznia 2021 przez neromax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 16.01.2021 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Ludzie żyli w jaskiniach i dawali radę. Aloe skoro wiedziałeś, że ta pompa to shit to czemu nie kupiłeś czegoś porządnego? Przecież na takim Panasonicu 3 fazowym, nawet bez okien miałbyś 23 w domu jak u mnie przy zużyciu 10-15kwh na dobę powinieneś natychmiast wymienić te pompe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 16.01.2021 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Ludzie żyją całe życie w nieocieplonych i dają radę albo muszą dać. Moje LG pracuje non stop, nie wyłącza się nigdy, zużywa 75kW dziennie, 3,5kW na 1h, jednej nocy grzałki grzały całą noc i wyszło 200kW na dzień. a i tak mam 16/17*C w domu. Non stop się tylko odmraża. Wg jest coś tańszego niż LG? nie ma. Sterownik to porażka nic w nim nie ma. Mało które "duże" firmy montują LG, bo wiedzą jakie jest. A ilu znasz ludzi którzy mają pompę w nieocieplonych domach ? Zapewne ŻADNEGO. Tam to są śmieciuchy i tam ludzie spalają po kilka-naście ton węgla na sezon. W tych domach często wahania temepratury w ciagu dnia to nawet kilka stopni. Ocieplisz dom to zużycie spadnie i temperatura w domu wzrośnie. Przy nieocieplonym będziesz miał wysokie zużycie energii i nie osiagniesz wysokiej temperatury w domu. Nie ważne jaką pompę byś kupić , efekty będą takie same ... Nikt przy zdrowych zmysłach nie używa pompy w nieocieplonym domu , no chyba że nie ma co z kasą robić ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 16.01.2021 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Nie wiem co trzeba mieć w głowie żeby grzać nieocieplony dom pompą ciepła i jeszcze pretensja , że dużo energii idzie i zimno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 16.01.2021 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 A ilu znasz ludzi którzy mają pompę w nieocieplonych domach ? Zapewne ŻADNEGO. Tam to są śmieciuchy i tam ludzie spalają po kilka-naście ton węgla na sezon. W tych domach często wahania temepratury w ciagu dnia to nawet kilka stopni. Ocieplisz dom to zużycie spadnie i temperatura w domu wzrośnie. Przy nieocieplonym będziesz miał wysokie zużycie energii i nie osiagniesz wysokiej temperatury w domu. Nie ważne jaką pompę byś kupić , efekty będą takie same ... Nikt przy zdrowych zmysłach nie używa pompy w nieocieplonym domu , no chyba że nie ma co z kasą robić ... Ja znam. Sasiad wogole nie ocieplony same grzejniki 45na zasilaniu. Spalal 1500kg wungla za 1350zl plus cwu z przeplywowego za 850zl w g11 wiec razem 2200zl Teraz ma pompe panasa 7kw z baniakiem 200l przeszedl na g12w srednia cena za 1kwh wychodzi mu 45gr grzeje na okretke tyljo cwu w taniej za rok wyszlo 1350zl. Bez zadnego ocieplenia!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 16.01.2021 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 (edytowane) Ja znam. Sasiad wogole nie ocieplony same grzejniki 45na zasilaniu. Spalal 1500kg wungla za 1350zl plus cwu z przeplywowego za 850zl w g11 wiec razem 2200zl Teraz ma pompe panasa 7kw z baniakiem 200l przeszedl na g12w srednia cena za 1kwh wychodzi mu 45gr grzeje na okretke tyljo cwu w taniej za rok wyszlo 1350zl. Bez zadnego ocieplenia!!!! Codix , za stary na bajki jestem. Zapewne temu samemu sąsiadowi samochód pali 3L/100 km , oczwiście passat w TDI Miałem przez kilka lat kocioł na ekogroszek (12KW ze sterownikiem PID z nowoczesnym palnikiem Brucer) i mój dom 120m2 (dosć dobrze ocieplony 15cm ściany , 30cm strop , 10cm podłoga) zużywał na sezon łączenie z CWU 2 tony ekogroszku. Znajomi mieli trochę większy dom , nie ocieplony , kocioł (śmieciucha) i zużywali 7-8 ton węgla ... Policz sobie sam jakie straty energii ma nieocieplony dom i sam policz ... Bo na bajeczki jestem już za stary Edytowane 16 Stycznia 2021 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania