mario244

Recommended Posts

z tymi 50l to bym był ostrożny... zapotrzebowanie mocy cieplnej do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych wyznacza się zgodnie z normami polskimi w oparciu o zapotrzebowanie ciepłej wody dla jednej osoby przyjmowane w wysokości 110-130 dm3/m*d (na mieszkańca i dobę)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z tymi 50l to bym był ostrożny... zapotrzebowanie mocy cieplnej do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych wyznacza się zgodnie z normami polskimi w oparciu o zapotrzebowanie ciepłej wody dla jednej osoby przyjmowane w wysokości 110-130 dm3/m*d (na mieszkańca i dobę)

 

Zacytuj te normy lub podaj ich nr i rok wydania, jeszcze kilka lat temu było to 45 l/osoba na dobę cwu o temp. na wylewce 55 oC. Moze sie w miedzy czasie cos zmieniło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam !

 

Ja znalazłem natomiast znalazłem inny sposób określenia zużycia ciepłej wody przy wyznaczaniu rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej z rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 888 ). Pojawia się tam we wzorze jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową [dm3/(m2. dzień)] (np. dla budynków jednorodzinnych 1,4) oraz współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej. Oczywiście dla różnych rodzajów budynków przyjmuje on inne wartości, ale sam fakt że nie odnosimy się do liczby osób tylko do m2 obiektu jest nietypowy.

 

Pozdrawiam !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyjmuje się 50 litrów na osobę i jeden panel na 100 L ...

Czyli 200L baniak i dwa panele ...

Raczej słaniam się by przyjąć 60 litrów na osobę z małym zapasem na następny dzień.

Witam !

 

Ja znalazłem natomiast znalazłem inny sposób określenia zużycia ciepłej wody

Bardziej idiotycznego sposobu wyznaczania potrzeb nie spotkałem a miałem styczność już z wieloma.

 

 

i ile do niego paneli słonecznych. w domu 2 osoby dorosłe i 2 dzieci.

Jeżeli będą to kolektory płaskie o wymiarah 1mX2m to trzeba zastosować 3 sztuki takich kolektorów i zasobnik o poj 300l, jeżeli będą to kolektory o większych gabarytach to można zastosować ich 2 szt i zbiornik też 300l.

Jeżeli będą to kolektory próżniowe (ale nie chińskie heat pipe) to sumarycznie będą musiały mieć one 36 rur i zbiornik też 300l.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla 4 osób i domu o powierzchni 150mk dałbym:

- 15mk kolektora próżniowo rurowego CPC,

- zbiornik buforowy 1000 litrów z przepływowym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

Można się spodziewać pokrycia około 50% rocznego zapotrzebowania na energię cieplną budynku i ciepłej wody, ze słońca.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla 4 osób i domu o powierzchni 150mk dałbym:

- 15mk kolektora próżniowo rurowego CPC,

- zbiornik buforowy 1000 litrów z przepływowym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

Można się spodziewać pokrycia około 50% rocznego zapotrzebowania na energię cieplną budynku i ciepłej wody, ze słońca.

A może dobrze było by podeprzeć to obliczeniami, bo jak dotychczas to pobożne życzenie.

 

Dla ułatwienia zebrałem to wszystko do kupy.

Przeczytałem artykuł i co jest w nim takiego ciekawego na pierwszy rzut oka. Ano to, że miejscowość skąd to pochodzi to Wildenberg, jakieś 270 km. od granicy z Francją i około 70 km od Monachium. A więc klimacik co by tu nie mówić trochę cieplejszy i bardziej słoneczny, to jedno.

Drugie to wyliczone zapotrzebowanie dla tego budynku na Ep wynosi 27 kWh/rok.

Wcale się nie dziwię, że dla tego budynku i dla tamtejszego klimatu tak wyjdzie. Może jeszcze warto poszukać gdzieś jakiś opracowań np. w Grecji wynik będzie jeszcze lepszy.

Ależ RAPczyn, czy Ty nie zauważyłeś, że pytanie zostało postawione w Polsce? Czy w Polsce będzie tak samo?

Natomiast nie zająknąłeś się ani jednym słowem dla jakiego budynku można będzie osiągnąć taki wynik (te 50% oszczędności na c.o.).

Natomiast dodałeś 1,5m2 kolektora, czy sądzisz, że to wystarczy, pokryje to w 50% c.o w naszym klimacie i dla jakiego budynku?

Czy pisząc to brałeś pod uwagę, że ubiegłej zimy mieliśmy jakieś 15 dni słonecznych?

Ja nie pytałem o opracowanie Niemieckie nie bardzo przystające do naszych warunków klimatycznych i budownictwa pasywnego a o Twoje obserwacje w naszych konkretnych warunkach i dla większości budynków jakie się u nas buduje.

A więc chyba masz jakieś własne obserwacje poparte liczbami wszak w tym interesie tkwisz już ładnych parę lat.

Edytowane przez kolektor1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Witam udało mi się kupić parę paneli słonecznych hewalex 2100 panele nowe ale z drobnymi wadami gdzieś przygiela obudowa zarysowana szyba ma je po 300zl szt. Nowy najtańszy znalazłem za 1200zl więc cena bardzo atrakcyjna ile takich kolektorów zamontowac do bufora 650l z 7szt.? Edytowane przez romano78
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam 4 płaskie 2100 do bufora kombinowanego 400l. Do bufora 500l dawali 5 szt. Jednak myślę że 6 szt. to będzie max na lato a i tak będzie za dużo, na zimę ile byś nie założył może być za mało.

 

Na razie mam założony taki jeden kolektor i przy przepływie 1l min.podgrzewa wodę o ok 15stopni licznik który mam założony pokazał ze jest wpompowywane jakieś 200do 300l dziennie przy ladnej pogodzie, dał bym nawet z 8 szt.tylko problem z latem albo zamontowalbym jakiś grzejnik na strychu i wypuszczać nadmiar ciepła grawitacyjnie lub instalacja z naczynie drenazowym czyli glikol byłby w kolektorach tylko wtedy kiedy potrzeba.

Edytowane przez romano78
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Jeżeli będą to kolektory płaskie o wymiarah 1mX2m to trzeba zastosować 3 sztuki takich kolektorów i zasobnik o poj 300l, jeżeli będą to kolektory o większych gabarytach to można zastosować ich 2 szt i zbiornik też 300l.

Jeżeli będą to kolektory próżniowe (ale nie chińskie heat pipe) to sumarycznie będą musiały mieć one 36 rur i zbiornik też 300l.

 

 

przychylam się do tej wypowiedzi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Przyjąłem u siebie 60 rur heat pipe do 400l zbiornika kombinowanego. W ukladzie termostatyczny zawór mieszający 65stC i zrzut nadmiaru ciepła do gruntowego wymiennika ciepła. Dodatkowo rury heat pipe można zasypać piaskiem kwarcowym aby poprawić kontakt rurki ciepła z absorberem.

Z racji 12V pompki zasilanej przez panel pv, nie montuję również przepływomierza, bo i tak za wiele nie będzie widoczne na przepływie, tym bardziej, że będzie ciągły a jego wielkość zależna od poziomu nasłonecznienia.

Edytowane przez Tomek B..
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Ostatnio wyjąłem z kartonu jedną rurę próżniową a z niej rurkę heat pipe oraz aluminiowy wkład. Rurę zalałem zimną wodą, zakryłem kawałkiem szmatki i postawiłem na niemrawym jeszcze słońcu. Po 2,5h woda zaczęła wrzeć. Później wylałem wodę, złożyłem wszystko spowrotem. Przy okazji chciałem zmierzyć wysokość kolektora i ułożyłem stelaż na kostce, włożyłem jedną rurę próżniową i tak stało maksymalnie 5 minut. Okazało się, że rurka ciepła była bardzo gorąca.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...