mmalczewski 29.12.2016 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Witam, Mam sprzęgło jak w temacie. W instrukcji montażu jest następująca informacja: UWAGA! Pod izolacją na rozdzielaczu naklejone są strzałki kierunków przepływu medium. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z kierunkami strzałek. Tyle, że na moim strzałki są chyba przyklejone w zły sposób - odwrotnie, niż na stronie Womix: Po prawej stronie mamy kocioł (góra - zasilenie, dół - powrót), po lewej wyjście na grupy pompowe (są 2 - do podłogówki i do grzejników). Skąd wątpliwości? Podłogówka za nic nie chce przekroczyć 40st, a muszę wygrzać jastrych... Logika (i instalator) podpowiadają, że instalacja jest wykonanana poprawnie, tylko dlaczego te strzałki są w złą stronę? Przecież nawet nie ma jak zrobić powrotu zgodnie z niebieską strzałką - nie ma na dole króćca po lewej stronie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 29.12.2016 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 30.12.2016 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Podłączone masz ok, strzałki są źle naklejone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 30.12.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Wrzuć fotki dalszej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania