PTC 02.09.2004 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Witam wszystkich złośliwych i niezłośliwych W związku z kolejną informacją o "zakłóceniu" czyli wysypaniu się systemu KD w momencie gdy zabiegi NIE były przeprowadzane, czyli aparatura szpitalna w zasadzie nie działała, poruszę dwie sprawy: 1. Zasilanie. Jakiś czas temu oglądaliśmy przebieg napięcia na oscyloskopie przez ok. 1.5h. W tym czasie przeprowadzano zabiegi czyli uruchamiano RTG, itp. oraz nie przeprowadzano zabiegów. Napięcie cały czas było poprawne-stabilne. Oczywiście nieidealna linia prosta lecz drobniutkie fale, ale na prawdę nie było źle. Jest jednak jedna sprawa. Wcześniej użyty był zasilacz buforowy Pulsara, a teraz jest inny zasilacz impulsowy/stabilizowany/buforowy. Generalnie przebieg napięcia na nowym zasilaczu obejrzymy dopiero w piątek wieczorem (3.09). Zadziwiła mnie dzisiejsza (2.09) informacja odnośnie "wariowania” czytników (migające diody LED, dźwięki, itp.) w momencie gdy zabiegi nie są przeprowadzane. Sugerować to może że jakieś zakłócenie idzie z sieci lub z zasilacza. Tylko że zasilacz ma separowane wejście od wyjścia. Wyposażony jest w filtr przeciwzakłóceniowy w obwodzie zasilania i wyjściowym. Kurcze .. jeśli coś jeszcze idzie po sieci to dlaczego tego nie widać na oscyloskopie ? ... jak z tym walczyć ? 2. RS422. Tak jak już kiedyś pisałem w RS422 podczas załączania urządzeń RTG pojawiają się szpilki napięciowe. Niektóre są na tyle duże ze wysypują system. Terminatory: rozmawiałem z uczonymi z Politechniki Gdańskiej z wydz. elektroniki (to nie mój wydział ) i w moim przypadku oczywiście stwierdzili że układ - GWIAZDA w magistrali przesyłowej RS jest nieprawidłowy. Niestety nie ma możliwości przebudowania układu po raz drugi. Doradzili mi abym wstawił na początku RS422 rezystory 100ohmowe, a na końcu, czyli 3 końcach rezystory 300ohmowe. Trzy końce z tego względu że od kontrolera równolegle wychodzą trzy przewody do czytników. Dając oporniki 300ohmowe w układzie równoległym spowoduje to że będzie to dziwna linia zakończona 100ohm`owymi opornikami. Kurcze ... sprawa zaczyna być już na prawdę nieciekawa. Myślałem że sieć i zasilanie jest OK, ponieważ niby lepszy nowy zasilacz został wstawiony, a tu jednak niewiadomo. Dodatkowo mam nadzieję że te wszystkie terminatory (razem wszystkich 8 sztuk) spowodują pełne pochłonięcie tych pików napięciowych lub częściowe pochłonięcie, bo małe wartości szpilek nie wpływają negatywnie na działanie systemu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-398506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PTC 02.09.2004 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Otóż okazało się że wysypanie systemu (migotanie diód w czytnikach, piszczenie, itp.) stało się w wyniku jakiegoś spadku (lub spadków) napięcia w całym szpitalu (na tym wydziale) ... nie wiem dokładnie co się stało bo tylko z relacji telefonicznej się dowiedziałem, ale nawet jeśli był zanik napięcia lub spadki to wydaje mi się że zasilacz powinien stabilizować i utrzymywać napięcie wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-398611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 02.09.2004 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 To i ja wtrącę swoje trzy grosze... Równie dobrze przyczyną problemów z tym systemem KD mogą być zakłócenia w.cz. W takim przypadku stosowanie np. przewodów ekranowanych lub kondensatorów blokujących wejścia jest nieskuteczne. Spróbuj wygasić te szpile przez zastosowanie rdzeni pierścieniowych. Na rdzeniach pierścieniowych o średnicy 20 mm lub 25 mm z materiału F 2001 produkcji POLFER lub podobnych, wewnątrz obudowy kontrolera nawiń po trzy zwoje na wszystkich przewodach wchodzących do kontrolera, tzn.: - przewodach prowadzących od zasilacza buforowego- przewodach prowadzących do czytników- przewodach prowadzących do przycisków otwarcia - przewodach prowadzących do rygli To samo zrób na przewodach od zasilacza buforowego. Uwagi montażowe: - przewody jednego typu np. "+" i "-" zasilania centralki lub wszystkie przewody czytnika należy nawijać bifilarnie tzn. jednocześnie i w jedną stronę na jednym rdzeniu- należy nawijać trzy zwoje, gdyż mniejsza ich liczba nie tłumi zakłóceń, a większa niepotrzebnie wypełnia rdzeń. Przy stosowaniu materiału innego niż F 2001- optymalna liczba zwojów może być inna. Ponadto koniecznie sprawdź spadki napięć na zaciskach zasilania kontrolera podczas jednoczesnego zadziałania wszystkich rygli. Skąd są zasilane rygle? Jeśli bezpośrednio z kontrolera, to też może być przyczyną zakłóceń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-398985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 02.09.2004 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 "Terminatory: rozmawiałem z uczonymi z Politechniki Gdańskiej z wydz. elektroniki (to nie mój wydział ) i w moim przypadku oczywiście stwierdzili że układ - GWIAZDA w magistrali przesyłowej RS jest nieprawidłowy." Sam dałeś sobie odpowiedź. Będę brutalny, wyglada to na elementarne błędy w sztuce. Nauka kosztuje. Mam może spaczone podejście, bo pracuję w firmie która robi podobne rzeczy i często przegrywam przetargi z różnymi "dłubaczami", a po pół roku klient i tak przychodzi do mnie.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-399016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 02.09.2004 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Pomysł z terminatorami wydaje się być sensowny (100 i 300 ohm) Zasilanie oglądaj na końcu linii, czyli przy czytnikach. Zasilacz wydaje się żle dobrany, skoro przy spadku napięcia nie stabilizował jak należy. Dołóż zwykłego komputerowego UPS'a na parę dni i zobacz czy będzie różnica. Czy jak się włącza RTG to objawy są takie same jak przy tym ostatnim spadku napięcia - jeśli tak to stawiam, że to wszystko wina zasilacza. Skoro układ w gwiazdę jest błędem w sztuce (ale wydaje mi się, że jakiś hub rozdzielający czy separujący linie RS422 uratowałby sprawę), to może odłącz czasowo dwa czytniki i sprawdź czy pojedyńczo chodzą bezawaryjnie. Z zasilaniem rygla to też wydaje się trafiona uwaga (Zbycha), ale co do tych dławików to mam wątpliwości, bo to raczej pogorszy wszystkie przebiegi (za mało wiemy o kształcie zakłóceń), ale może warto spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-399031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PTC 03.09.2004 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 Witam, W nawiązaniu do wypowiedzi Jędrzeja mam pytanie. Nie jestem specjalistą od UPSów on-line`owych, zatem w przypadku ewentualnych problemów z niestabilnym zasilaniem należy: 1. Wstawić UPSa on-line (samą elektronikę) przed zasilaczem buforowym/impulsowym (aktualnie zamontowanym) aby tylko gwarantował czystego sinusa. Czyli zostawić aktualny zasilacz buforowy wraz z akumulatorem i dodatkowo zasilić go z UPS`a on-line ("elektroniki on-line" ) 2. Wstawić UPSa on-line (wraz z akumulatorem) przed zasilaczem buforowym/impulsowym (aktualnie zamontowanym). Czyli zostawić aktualny zasilacz buforowy (bez akumulatora) i dodatkowo zasilić go z UPS`a on-line wraz z akumulatorem ? Natomiast odnośnie RS422 i hub`a to na stronach firmy YUKO widziałem taki multiplekser. Jest on chyba aktualnie w przygotowaniu (w produkcji). Myślę że jeżeli terminatory 300ohmowe nie pomogą będę musiał poszukać takiego urządzenia. Może orientujecie się czy już takie hub`y są gdzieś na rynku i jaka jest ich cena ? W niedzielę (12.09) napiszę co było widać w przewodach RS422 po zamontowaniu w układzie gwiazdy terminatorów 300ohm dla 3 czytników. Może komuś się taka informacja kiedyś przyda - RS422 i układ gwiazdy. Pozdrawiam, Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-399960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 03.09.2004 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 Z tymi UPS'ami to właściwie nie jestem do końca pewien czy pomogą, bo to bardzo zależy od ich jakości, ale ja zrobiłbym to w wersji drugiej. Właściwie moja intencja była taka, że UPS zabezpieczy przed dłuższymi spadkami napięcia, a nie przed chwilowymi zakłóceniami. Możesz za to wykorzystać go inaczej: - spróbuj zasilić cały układ z akumulatora UPS'owego (podłącz do UPS, ale UPS nie włączaj do sieci).- zrób to podczas pracy urządzeń RTG, gdy widzisz na oscyloskopie zakłócenia (gdy układ był podłączony do sieci)- chodzi mi o to żeby upewnić się którędy zakłócenia wchodzą: tylko przez sieć zasilającą, czy jednak przez pole EM. Swoją drogą niepokoi mnie to, że jak napisałeś, napięcie z zasilacza nie jest idealne, tylko nieco faluje - sorry, ale dobry zasilacz impulsowy, o odpowiedniej mocy powinien dawać napięcie jak drut! (zwłaszcza nie ma prawa nic falować z częstotliwością 50 Hz, bo te obwody są totalnie odseparowane!) - to może być efekt słabości zasilacza, albo co gorsza zakłóceń spowodowanych ułożeniem twoich kabli bardzo blisko przewodów sieciowych zasilających urządzenia o bardzo dużym poborze mocy (czyli pewnie tego RTG). Popytam znajomych może mieli podobny problem (pewnie dałoby się go przeskoczyć przeprogramowując procesory i modyfikując protokół transmisji, ale tego raczej nie będziesz mógł zrobić) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-400031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PTC 06.09.2004 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Sytuacja jest teraz na tyle dziwna i skomplikowana, iż aktualnie sam już nie wiem o co w tym wszystkim chodzi.W sobotę uszkodziły się dwa czytniki (część komunikacyjna RS). Nie wiem dlaczego, ale przestały nagle komunikować się z PC (wcześniej było wszystko OK)Aktualnie na próbę podłączony jest tylko jeden czytnik (poprzez Wiegand`a). Odłączona jest od niego linia RS422. Mam nadzieję że pokaże to czy do systemu KD przedostają się zakłócenia z sieci, czy też indukowane są w przewodach RS. Od soboty jak na razie nic się nie wydarzyło złego, lecz jak już napisałem odłączona jest przy samym czytniku część komunikacyjna pomiędzy czytnikiem a PC (tzn. nie są podłączone przewody TX i RX)Jeżeli czytnik wytrzyma jeszcze dwa dni uznam że coś złego dzieje się z magistralą RS i to jest jedyna przyczyna wysypywania się czytników – całego systemu KD. Jeżeli będzie to kogoś interesowało to za kilka dni napiszę co się wydarzyło i o co w tym wszystkim chodzi. Pozdrawiam, Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-401762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 07.09.2004 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Miałem kiedyś następujący przypadek: PC-et sterował poprzez kowerter W1W sterownikiem pylonu cenowego oddalonym o ok. 100m. Zasadniczo komunikacja przebiegała pomiędzy portami mikroprocesora (Atmel 51...) - jak w trakcie burzy pioruny waliły blisko, to porty się uszkadzały (zresztą nie tylko w moim urządzeniu) - znaczy się że w przewodzie sygnałowym coś się solidnie indukowało.Może ten RTG jest taki byczy i za blisko stoi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-401936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 07.09.2004 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Powiadam jeszcze raz, spróbuj wygasić te szpile przez zastosowanie rdzeni pierścieniowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-402849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 07.09.2004 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Zbychu a jak się te rdzenie stosuje i gdzie je można kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-403005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 07.09.2004 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Acha, O.K. już sobie doczytałem. Sprawdzę przy najbliższej okazji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-403006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PTC 08.10.2004 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 ... i skończyło się na wymianie na inny system, który ma inna konstrukcję i trochę inną zasadę działania. Aktualnie wszystko działa bez zarzutów. Dziękuję wszystkim którzy mieli chęci coś napisać i doradzić. Kilka informacji które pojawiły się na forum są bardzo ciekawe i na pewno każdy coś sobie wyniósł z tego. Pozdrawiam, raz jeszcze dziękuję i do następnego razu. Jacek Lipski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-430793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 11.10.2004 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Na czym polega "inność" systemu, że zakłócenia się go nie imają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-433616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PTC 12.10.2004 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Polega na tym, że inny (nowy) system, tj. czytniki mają wbudowany kontroler drzwi. Czytnik nie wysyła żadnych informacji do zewnętrznego kontrolera ani nie otrzymuje z zewnątrz danych.Wcześniejszy układ jak wiadomo był zupełnie odmienny. Bardzo dziwna sytuacja ... bardzo dużo problemów ... bardzo dużo strat ... ale takie życie. Pozdrawiam, Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-434608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 13.10.2004 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 O.K. To powodzenia następnym razem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22537-jak-wyeliminowa%C4%87-zak%C5%82%C3%B3cenia-w-rs422/page/2/#findComment-434678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.