preev 30.08.2004 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 właśnie wyszedł ode mnie elektryk, który stwierdził, że instalacja elektryczna jest ok jednakże jekie było moje zdziwienie, kiedy oświadczył, że "bezpieczniej byłoby zrobić gniazdka na kablu 2,5 mm^2" więc zdziwiony wziąłem suwmiarkę i rzeczywiście kabel który kładłem w ścianie pomimo opisu ma 1,5mm^2 (pomijam to, że chyba ślepnę za młodu i nie zauważyłem różnicy) dzwoniłem do faceta który mi ten kabel sprzedał i nie chcę go pogrążać, bo stwierdził, że zwróci mi kasę za ten kabel, ale teraz co? czy kabel 1,5mm^2 jest dużo mniej wytrzymały od 2,5 mm jest sens demolować nowe ściany??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 30.08.2004 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Spokojnie, do większości urządzeń wystarczy.Mogą być kłopoty przy pralce, płycie kuchennej elektrycznej i innych większych odbiornikach. Tam warto jednak podciągnąć 2,5 mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 30.08.2004 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Spokojnie, do większości urządzeń wystarczy. Mogą być kłopoty przy pralce, płycie kuchennej elektrycznej i innych większych odbiornikach. Tam warto jednak podciągnąć 2,5 mm2 uff bo łazienki i kuchni jeszcze nie mam zrobionej (na razie prowizorka ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sam Gamgee 30.08.2004 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Można dawać prąd do 8 A na każdy 1 mm2 przy obciążeniu ciągłym, a przy przerywanym nawet więcej. To ci daje moc 8*230=1840W. Ale lepiej dać większy przekrój na taki prąd. Poza tym liczy się długość kabla, czyli spadek napięcia. Przy odbiorniku o mocy 2 kW pracującym dłużej niż kilka minut lepiej dać 2,5 mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 30.08.2004 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Można dawać prąd do 8 A na każdy 1 mm2 przy obciążeniu ciągłym, a przy przerywanym nawet więcej. To ci daje moc 8*230=1840W. Ale lepiej dać większy przekrój na taki prąd. Poza tym liczy się długość kabla, czyli spadek napięcia. Przy odbiorniku o mocy 2 kW pracującym dłużej niż kilka minut lepiej dać 2,5 mm2. czyli na 1,5mm jest 12A czyli 2760W ? zresztą największe obciążenie na tych obwodach to będzie do 1kW (chwilowo) i jeszcze jedno pytanie, czy to, żeten kabel jest na 450/700V coś zmienia (są jakieś grubsze osłonki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 30.08.2004 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 Można dawać prąd do 8 A na każdy 1 mm2 przy obciążeniu ciągłym, a przy przerywanym nawet więcej. To ci daje moc 8*230=1840W. Ale lepiej dać większy przekrój na taki prąd. Poza tym liczy się długość kabla, czyli spadek napięcia. Przy odbiorniku o mocy 2 kW pracującym dłużej niż kilka minut lepiej dać 2,5 mm2. czyli na 1,5mm jest 12A czyli 2760W ? zresztą największe obciążenie na tych obwodach to będzie do 1kW (chwilowo) i jeszcze jedno pytanie, czy to, żeten kabel jest na 450/700V coś zmienia (są jakieś grubsze osłonki) niestety grubsza izolacja nie zmieni faktu ze przy dluzszym uzywaniu przekroczonych wartosci obciazenia stopia sie kable ... tak jak mowili poprzednicy wymienilbym czesc kabelkow ... pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 30.08.2004 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 czyli 1,5 mm^2 nie wytrzyma obciążenia 1000W ??? przecież tym przekrojem sie robi oświetlenie które niekiedy nawet przekracza na zwykłych żarówkach tą wartość ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.08.2004 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 wiele rzezcy sie robi tyko potem sie pali niedawno powtzrzali taki fajny film "plonacy wierzowiec" tam wlasnie zaoszcedzili na kabelkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 30.08.2004 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 ale tym razem to ja się poważnie pytam: czy kabel 1,5 mm wytrzyma obciążenie 1kW maksymalnie ??? (jestem właśnie po malowaniu ścian, poza tym elektryk odebrał tą część instalacji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 30.08.2004 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 ale tym razem to ja się poważnie pytam: czy kabel 1,5 mm wytrzyma obciążenie 1kW maksymalnie ??? (jestem właśnie po malowaniu ścian, poza tym elektryk odebrał tą część instalacji) moim zdaniem bez problemu ... to jest tylko 4 A ... tylko wez pod uwage ze czajnik bezprzewodowy ma np od 1,5 do 2,0 kW ... ale to tez powinien wytrzymac pod warunkiem ze nie zrobisz na koncu trojnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 30.08.2004 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 nie jestem elektrykiem, ale pamiętam że przetoczyła się dyskusja przez forum, gdzie wielcy znawcy tematu doszli do wniosku, że biorąc pod uwagę różne czynniki licząc 6A/1mm2 przewodu całkiem będzie OK. Pozostaje jeszcze pytanie, czy przez kolejne 10-20 lat, np. teściowa nie właczy akuratno w tą linię jakiejś farelki 2,5 kW w zimę coby się dogrzać, pilnując nasze dzieciątko, gdy my balujemy na imprezce no chyba, że jakieś karteczki przy gniazdkach Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 30.08.2004 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł ; możnaby na tej lini założyć osobno dobrany bezpiecznik ( nie wiem jak się nazywa - nadmiarowo-prądowy ??? ) coby wyłączył natychmiast obwód, gdy pobór mocy przekroczy określoną wartość - i po kłopocie ! Może fachowic mnie poprawi co do określenia właściwej nazwy tego bezpiecznika. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 30.08.2004 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł ; możnaby na tej lini założyć osobno dobrany bezpiecznik ( nie wiem jak się nazywa - nadmiarowo-prądowy ??? ) coby wyłączył natychmiast obwód, gdy pobór mocy przekroczy określoną wartość - i po kłopocie ! Może fachowic mnie poprawi co do określenia właściwej nazwy tego bezpiecznika. Cz. to faktycznie zalatwi sprawe farelki ... to jest normalny bezpiecznik jakie "od zawsze" stosowane sa w instalacjach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszz 30.08.2004 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2004 ale tym razem to ja się poważnie pytam: czy kabel 1,5 mm wytrzyma obciążenie 1kW maksymalnie ??? (jestem właśnie po malowaniu ścian, poza tym elektryk odebrał tą część instalacji) spokojnie ! Przyjmuje się 6-10 A / 1mm^2 żyły miedzianej i w uproszczeniu: jeśli P=UxI, to masz 230V x 9A =2070 W ciągłego obciążenia. Przy tylko dwóch żyłach wiodących prąd przyjmuje się tę górną granicę. Przewód chwilami może być ciepły, ale się nie stopi przy przwidłowo dobranym zabezpieczeniu. Większym problemem przy takim obciążeniu są badziewne gniazda i wtyczki, gdzie styki grzeją się i topią obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 31.08.2004 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Przyjmuje się 6-10 A / 1mm^2 żyły miedzianej i w uproszczeniu(...) Przewód chwilami może być ciepły, ale się nie stopi przy przwidłowo dobranym zabezpieczeniu. To jest teoria, zresztą słuszna i prawdziwa. Ale z drugiej strony wiem, jak wyglądają żyły w zbyt cienkim kablu, który jest używany przez kilka lat. Zwłaszcza w miejscach, gdzie nie jest osłoniony izolacją. Im więcej tych lat, tym gorzej. Nie chcę być fatalistą, ale moim zdaniem nie ma co pocieszać się, że "cienkie" przewody wytrzymają np. obciążenie pralką. Owszem, wytrzymają raz, drugi, tysiączny. A tysiąc pierwszy ? Może zamiast wymieniać częściowo instalację za kilkanaście lat warto zrobić to teraz, póki jeszcze trwa "rozburdel ogólnobudowlany" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexiel 31.08.2004 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Witam Nie jestem z zawodu elektrykiem ,chociaż instalacje robiłem sobie sam takie hobby. a tak poważnie wydaje mi się że 1.5mm wystarczy chociaż ja dałem 2.5mm. Większy prąd - najczęstyszy objaw to grzanie przewodu ale w ścianie ( ogrzewanie ścienne ) , a poza tym to nie jest prąd stały tylko przemiennya to też ma jakieś znaczenie. Jeśli sie boisz o przeciążenie to możesz zastosować mniejsze bezpieczniki w obwodach (silnoprądowych) i już Ci teściowa farelki nie włączy( a farelka nie ma przewodu 1.5mm????). Jeśli wypisuje bzdury to przepraszam jak wspominałem nie jestem elektrykiem........... Większym problemem przy takim obciążeniu są badziewne gniazda i wtyczki, gdzie styki grzeją się i topią obudowy Tego bym się 2 razy bardziej obawiał niż tego że za mały przekrój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trapp 31.08.2004 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Wg normy DIN VDE 0298 obciążalność prądowa długotrwała (A) przewodów o żyłach miedzianych, ułożonych w murze (B1) wynosi przy obciążeniu 2 żył odpowiednio: - dla 1,5mm2 17,5A - dla 2,5mm2 24,0A Dla przewodów ułożonych w ścianach "kanadyjczyka" (sposób ułożenia A)wynosi to odpowiednio: - dla 1,5mm2 15,5A - dla 2,5mm2 19,5A Pzdr.TrappPs. Wg. naszych przepisów przyjmuje się dla 1,5mm2 14,5A i dla 2,5mm219,5A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 31.08.2004 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 preevzmierzyles tylo srednice suwmiarka czy policzyles przekroj tego kabelka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 31.08.2004 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Przewód o przekroju 1,5mm2 powinien być zabezpieczony wyłącznikiem samoczynnym o prądzie nie większym niż 13A (są takie w sprzedaży).Zatem największa moc przenoszona przez ten przewód nie powinna przekroczyć : 230Vx13A=2990VA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszz 31.08.2004 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Nie chcę być fatalistą, ale moim zdaniem nie ma co pocieszać się, że "cienkie" przewody wytrzymają np. obciążenie pralką. Owszem, wytrzymają raz, drugi, tysiączny. A tysiąc pierwszy ? Jeśli ten tysiąc pierwszy będzie wtedy, gdy korki wytoczysz sobie z aluminium - to przewody owszem, spalą się. A w ogóle przez miasto trzeba jeździć Hammerem. A nóż się jakaś studzienka zapadnie... No dobra. Do pralki i kuchenki 2.5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania