Zdaje się, że nie ma jeszcze wątku związanego striktę ze sprawnością pomp ciepła?

Zapraszam do wpisywania wyników, porównywania COP-ów pomp gruntowych z powietrznymi i na odwrót.

Wymiana doświadczeń, obserwacji mile widziana.

Moją gruntówkę odpaliłem w styczniu 2015 roku, jakiś czas póżniej zamontowałem ciepłomierz marki Siemens.

Do domu wprowadziliśmy się w lipcu zeszłego roku. Podjąłem się próby obliczenia COP- u. Nie dokońca jestem pewny czy gdzieś nie popełniłem błedu?

Trochę faktów z OZC. Przy pierwszej wersji audytu obciążenie cieplne wyszło 7.4KW. Ogólne straty na poziomie 18420 kwh/rok.

Po zmianie koncepcji ocieplenia, obciążenie spadło do 5.9KW. Niestety nie dostałem obliczonej wartości całkowitych strat kwh/rok.

Była to aktualizacja OZC, wtedy wydało mi się nie potrzebne, więc nie upomniałem się.

Całkowite zużucie prądu jak do tej pory- 5386kwh.

20170114_191742.jpg

Ciepłomierz wskazuje aktualne dane rzędu 119GJ.

20170115_135631.jpg

Wynik raczej mnie zaskoczył.

Mógłby ktoś zweryfikować moje obliczenia.

COP 6.1??? Tochę niewiarygodny, czy ktoś może osiągnął podobny?

Może ciepłomierz szwankuje. Zamontowany jest na zasilaniu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 54
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Sorki za zdjęcie wkleiło się do góry nogami. Tak to jest jak korzysta się z komórki pisząc na FM.

 

Tomek,

gratuluję tematu -SPRAWNOŚĆ ,a nie tylko zużycie jest dla mnie najważniejszym kryterium zestrojenia PC z domem.

Co do Twoich danych , uwzględniłeś początkowe wartości w licznikach ?

Pamiętaj proszę ,że 0.01 Gj to ok 2,777 kWh -czyli w długiej perspektywie nie ma to znaczenia , natomiast przy bieżących pomiarach trzeba czekać na przeskok o 0.01 Gj (ja tak mam , niestety). Mam nadzieję ,że masz podlicznik energii elektrycznej podłączony pod pełny system PC (pompki , grzałki, wsjo)

Jeśli wszystko się potwierdzi , to super wynik -gratuluję.

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja myślę że" przyczyną" takiego COP u jest dość małe obciążenie PC ...

Jakie temperatury były utrzymywane w ubiegłym sezonie grzewczym i jaka była średnia temperatura zasilania podłogówki ...?

Jaka jest utrzymywana średnia temperatura w budynku w przeciągu ostatniego miesiąca i jaka była średnia temperatura zasilania podłogówki...?

Ile energii elektrycznej zjadła PC przez ostatni miesiąc i ile wyprodukowała energii w tym czasie ...?

Obstawiam że COP ostatniego miesiąca jest poniżej 5 ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po pierwszym miesiącu od podpięcia ciepłomierza COP wyszedł 4.75.

Grzałek w pompie nie mam. Jedyna w zbiorniku CWU, jeszcze nie używana. Przez kolejne prawie dwa lata nie wracałem do tematu, aż do dzisiaj.

Licznik prądu podłączony pod PCi. Czy zlicza zużycie uwzględniając PO? Nie wiem, raczej nie. Może instalator będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

W tym temacie nie ma to chyba znaczenia, bo pytam o COP nie SCOP, który określa wartość z uwzględnieniem PO.

Wciąż nie mam pewności co do obliczeń.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja myślę że" przyczyną" takiego COP u jest dość małe obciążenie PC ...

Jakie temperatury były utrzymywane w ubiegłym sezonie grzewczym i jaka była średnia temperatura zasilania podłogówki ...?

Jaka jest utrzymywana średnia temperatura w budynku w przeciągu ostatniego miesiąca i jaka była średnia temperatura zasilania podłogówki...?

Ile energii elektrycznej zjadła PC przez ostatni miesiąc i ile wyprodukowała energii w tym czasie ...?

Obstawiam że COP ostatniego miesiąca jest poniżej 5 ...

O i to by dużo tłumaczyło :)

Ubiegłe sezony, średnio 19-19,5* Co do średniej zasilania podłogówki to nie pomogę w domu rzadko bywałem.

Temperatura w ostatnim miesiącu 23-23,5* , PC zjadła 608 kWh.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jednak COP zawsze uwzględnia pompki obiegowe , przy PC on/of cop 6 raczej nieosiągalny ,Przy Gruntowej inwerter cop 6 miałem n początku sezonu grzewczego jak temperatura DZ była powyżej 10*C a temperatura zasilania GZ nie więcej jak 30*C , rzecz w tym że w PC inwerter można sobie ustawić tą temperaturę zasilania na stałym niskim poziomie a w on/of nie mamy takiego pola manewru . Inna sprawa istotna to jak inwerter pracuje z minimalną mocą to z DZ też uzyskuje się wyższą temperaturę zasilania .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jednak COP zawsze uwzględnia pompki obiegowe , przy PC on/of cop 6 raczej nieosiągalny ,Przy Gruntowej inwerter cop 6 miałem n początku sezonu grzewczego jak temperatura DZ była powyżej 10*C a temperatura zasilania GZ nie więcej jak 30*C , rzecz w tym że w PC inwerter można sobie ustawić tą temperaturę zasilania na stałym niskim poziomie a w on/of nie mamy takiego pola manewru . Inna sprawa istotna to jak inwerter pracuje z minimalną mocą to z DZ też uzyskuje się wyższą temperaturę zasilania .

 

Przewaga inwertera nad on/off jest jednak spora. Odciążenie DZ jest istotną kwestią, zwłaszcza w moim przypadku;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może ktoś z kolegów z Pci PW ma opomiarowaną jednostkę.

 

Poprzedni sezon miałem w 100% opomiarowany na PCi PW Panasonic T-cap -średni COP wyszedł 3.03 na temp CO 40-45st na GRZEJNIKACH .

Obecnie mam zbypassowany ciepłomierz -sporadycznie robię kontrolę COP w różnych warunkach.

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poprzedni sezon miałem w 100% opomiarowany na PCi PW Panasonic T-cap -średni COP wyszedł 3.03 na temp CO 40-45st na GRZEJNIKACH .

Obecnie mam zbypassowany ciepłomierz -sporadycznie robię kontrolę COP w różnych warunkach.

pzdr

 

Całkiem dobry wynik, zwłaszcza że GZ w prawie 100 % oparte masz na kaloryferach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tomek we wtorek będę na budowie to podam wszystkie dane. Mam to szczęście że wersja H ma już te wszystkie liczniki w komplecie tak że problemu nie będzie. Mało tego jest rozbicie na ogólne, CO i CWU.

 

Właśnie, fajnie będzie porównać wydajność Twojej pompy opartej na podłogówce z copem kolegi bobrow z jego zgoła odmiennym GZ.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Plusfoto

A jaki masz ciepłomierz , bo tutaj na form czytałem że te wbudowane ciepłomierze przez producenta pc to takie tylko poglądowe , znacznie się nieraz wskazania różniły od wskazań legalizowanego ciepłomierza , to sam pytanie do bobrow , jaki ciepłomierz ?

 

Teraz też w COP-ie musimy wziąść pod uwagę drobny ale istotny fakt .Domy mamy różne , jedn zaczyna sezon grzewczy pod koniec września , i kończy pod koniec marca , inni mają tak ze zaczynają sezon grzewczy koniec pażdziernika i kończa na początku marca . I tak jak ktoś ( w pierwszym przypadku ) grzeje pc p-w , ma średni wynik cop o wiele wyższy niż ktoś kto grzeje taka samą pc w drugim przypadku .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Plusfoto

A jaki masz ciepłomierz , bo tutaj na form czytałem że te wbudowane ciepłomierze przez producenta pc to takie tylko poglądowe , znacznie się nieraz wskazania różniły od wskazań legalizowanego ciepłomierza , to sam pytanie do bobrow , jaki ciepłomierz ?

Jednym z elementów potrzebnych do obliczenia wyprodukowanej energii jest poprawny odczyt przepływu. W poprzednich modelach ten odczyt był w zasadzie poglądowy. Na zasadzie iż jest bądź nie ma wymaganego przepływu dlatego pomiary były podawane szacunkowo. W wersji H jest już normalny przepływomierz, dzięki czemu i pomiary są wiarygodne. Dzięki temu zmienił się też sposób sterowania prędkością pompki obiegowej jak i deltą.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jednym z elementów potrzebnych do obliczenia wyprodukowanej energii jest poprawny odczyt przepływu. W poprzednich modelach ten odczyt był w zasadzie poglądowy. Na zasadzie iż jest bądź nie ma wymaganego przepływu dlatego pomiary były podawane szacunkowo. W wersji H jest już normalny przepływomierz, dzięki czemu i pomiary są wiarygodne. Dzięki temu zmienił się też sposób sterowania prędkością pompki obiegowej jak i deltą.

 

Jeśli się nie mylę to masz Panasonica, T-cap-a?

Piotr dzięki, tak myślałem ale nie chciałem wychodzić przed szereg;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...