Wojtek97 26.09.2017 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Witam.Mitsubishi Electric Polska twierdzą, że jeżeli hyrobox połączymy z jednostką zewnętrzną przewodem krótszym niż 4 m to należy z układu upuścić około 400g czynnika.Niestety nic nie mogę na ten temat znaleźć, czy takie działanie jest zasadne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 26.09.2017 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Witam.Mitsubishi Electric Polska twierdzą, że jeżeli hyrobox połączymy z jednostką zewnętrzną przewodem krótszym niż 4 m to należy z układu upuścić około 400g czynnika. Niestety nic nie mogę na ten temat znaleźć, czy takie działanie jest zasadne. Trzeba sprawdzić dokładnie model w databooku i tam jest napisane ile i przy jakim modelu, ale to już instalator musi wiedzieć. I tak w sumie inwestor nie powinien się tym interesować, chyba że podejrzewa braki u swojego instalatora. A tak w sumie to bardzo mało instalatorów o tym wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek97 27.09.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2017 Dzięki. Bałem się, że to upuszczenie czynnika powoduje nieprawidłową pracę urządzenia. U mnie jednostka zewnętrzna ma nierównomierną temperaturę lameli (dobrze widać to przy szronieniu lub wykraplaniu się rosy), myślałem, że przyczyną jest za mala ilość czynnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
systimax 25.10.2017 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Witam,To mój pierwszy post na tym forum, jeszcze raz witam.Mam pytanie dotyczące minimalnej pojemności wody w instalacji dla pomp Mitsubishi.Kolega _John podał namiary na Ecodan_FTC5_Databook#page-234-235 gdzie podane jest np dla PUHZ-HW140 minimum 60l, natomiast znalazłem plik Ecodan_ATW_PUHZ_Databook_FTC4(strona B-61) gdzie dla tej samej pompy miniumum jest 100l.Czy ktoś z kolegów może wyjaśnić tą rozbieżność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 25.10.2017 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Witam, To mój pierwszy post na tym forum, jeszcze raz witam. Mam pytanie dotyczące minimalnej pojemności wody w instalacji dla pomp Mitsubishi. Kolega _John podał namiary na Ecodan_FTC5_Databook#page-234-235 gdzie podane jest np dla PUHZ-HW140 minimum 60l, natomiast znalazłem plik Ecodan_ATW_PUHZ_Databook_FTC4(strona B-61) gdzie dla tej samej pompy miniumum jest 100l. Czy ktoś z kolegów może wyjaśnić tą rozbieżność. Przy małych urządzeniach można zrobić 50-60L ale jak większe urządzeni 11kW i wiecej to lepiej 100l, ale to zależy jeszcze od temperatury wody w układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gwilkolek 26.10.2017 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Czy pompa ciepła powietrzna mitsubishi da sobie radę w województwie lubelskim? Parę lat temu mieliśmy kilka dni po -27C. Ile by kosztowała pompa dla takiego domu:https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-zielistkach-6-pt-mf9621b4c14cc4Wszędzie będzie ogrzewanie podłogowe (w piwnicy też). Temperatura w domu musi być min 22C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 27.10.2017 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Czy pompa ciepła powietrzna mitsubishi da sobie radę w województwie lubelskim? Parę lat temu mieliśmy kilka dni po -27C. Ile by kosztowała pompa dla takiego domu: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-zielistkach-6-pt-mf9621b4c14cc4 Wszędzie będzie ogrzewanie podłogowe (w piwnicy też). Temperatura w domu musi być min 22C. Do jakiej temperatury bez grzałek do zależy od izolacji , tego czy jest rekuperacja itd. Ale na 95% do -20st.C bez grzałek a poniżej może dołączać grzałki. Piszę o modelu 8kW, ten model przy -28st.C ma nadal 6kW mocy grzewczej. co do ceny to przy 3 obiegach grzewczych zbiorniku CWU trzech sterownikach bezprzewodowych i trzech pompach obiegowych będzie około 35tyś. ale dokładna oferta na meila może iść. proszę podać meila na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 29.10.2017 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 co do ceny to przy 3 obiegach grzewczych zbiorniku CWU trzech sterownikach bezprzewodowych i trzech pompach obiegowych będzie około 35tyś. ale dokładna oferta na meila może iść. proszę podać meila na priv. Powiedz - tak w prost, bez zbędnego pier.....nia. Nie potrafisz zrobić 3 zupełnie niezależnych obiegów grzewczych z wykorzystaniem tylko jednej pompy? Jak się do Ciebie zwrócę z zapytaniem o instalacje dla apartamentowca z 10 mieszkaniami, to mi zaproponujesz 10 pomp obiegowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 30.10.2017 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Powiedz - tak w prost, bez zbędnego pier.....nia. Nie potrafisz zrobić 3 zupełnie niezależnych obiegów grzewczych z wykorzystaniem tylko jednej pompy? Jak się do Ciebie zwrócę z zapytaniem o instalacje dla apartamentowca z 10 mieszkaniami, to mi zaproponujesz 10 pomp obiegowych? No można ale 3 pompy mają mnóstwo plusów, nie jest to najtańsze rozwiązanie to fakt. Ale gdy chcemy grzać pompą ciepła to mamy taryfę G12w więc szybko musimy i małą deltą nagrzewać podłogę. A bez dobrego przepływu tego się nie da zrobić. Przy kotłach gdzie przepływ jest mało ważny można zrobić to na dużej delcie i małym przepływie, ale w przypadku PC wolę 3 pompy obiegowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrovicz 21.12.2017 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 (edytowane) Witam, u mnie właśnie zamontowali najnowszego Zubadana. Współpracuje on z pełnym ogrzewaniem podłogowym (150m2) oraz z buforem ciepła / zimna 200L. Oprócz tego zbiornik na CWU 250L. Pytanie: jaką taryfę prądu powinienem wybrać? Czy ten Zubadan faktycznie jest w stanie w tej nocnej taryfie „nabić” bufor aby w ciągu dnia prawie się nie włączać w droższej taryfie? Pompa ma rownież funkcje chłodzenia wiec analogiczne pytanie w zasadzie jest takie czy rownież w gorące lato zdoła on „nabić” bufor zimną wodą w tańszej taryfie nocnej? A może w ogóle nie zawracać sobie głowy G12W i po prostu wziąć G11? Dom 150m2, pełna podlogowka, rekuperacja, współczynnik energetyczny EP (kWh/m2 * rok) domu to 54. Przewidywanie zużycie prądu na certyfikacie (ogrzewanie + CWU ) = 19kWh/m2.Zubadan to model PUHZ-SHW80YAA. Edytowane 21 Grudnia 2017 przez Pietrovicz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 21.12.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Ten bufor to nie jest tak naprawdę sprzęgło? Bo w 200l przy PC to dużo ciepła nie zbuforujesz. A na pewno nie na mroźne dni. O grzaniu PC w G12W masz temat m.in tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pietrovicz 25.12.2017 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Wiesz... nie znam się... pewnie „sprzęgło” cokolwiek to znaczy skoro uważasz, ze na bufor to za mało Oprócz tego jest jeszcze drugi zbiornik 250L na ciepłą wodę użytkową. Dziek za linka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kogitika 07.01.2018 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Witajcie, mój pierwszy post na forum, ale znamy się nie od dziś... Zaintrygował mnie ten Mitsubishi Zubadan, Pan Marek nie jest tutaj bez winy, ale porównałem jego parametry z Daikinem, i oto co wyszło: Temperatura wody + 35C: ME Zubadan PUHZ-SHW112V/YHA DAIKIN Altherma ERLQ011 +7C Wydajność 11,2 11,38 Moc elektryczna 2,51 2,55 COP 4,46 4,46 +2C Wydajność 11,2 11,33 Moc elektryczna 3,35 3,01 COP 3,34 3,76 -7C Wydajność 11,2 9,16 Moc elektryczna 3,94 3,18 COP 2,84 2,88 -15C Wydajność 10,24 8,61 Moc elektryczna 4,40 4,13 COP 2,34 2,08 -20C Wydajność 10,46 8,61 Moc elektryczna 4,89 4,13 COP 2,14 2,08 Zaznaczę, że z ofert które otrzymałem, to Daikin wyszedłby mi o około 5 tys. taniej niż Zubadan. A w parametrach COP tej różnicy tak bardzo nie widać. Wręcz w temperaturach -2 +7 Daikin pokazuje się od lepszej strony. Czy warto dopłacać? Dane techniczne pobrane zostały z databooków materiałów serwisowych. Daikin podaje wydajność i pobór mocy, cop należy sobie wyliczyć. Mitsubishi podaje wydajność i cop, pobór mocy należy sobie wyliczyć. Porównanie zrobiono z wydajności nominalnych. Źródła wyliczeń: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 07.01.2018 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Witajcie, mój pierwszy post na forum, ale znamy się nie od dziś... Zaintrygował mnie ten Mitsubishi Zubadan, Pan Marek nie jest tutaj bez winy, ale porównałem jego parametry z Daikinem, i oto co wyszło: Temperatura wody + 35C: ME Zubadan PUHZ-SHW112V/YHA DAIKIN Altherma ERLQ011 +7C Wydajność 11,2 11,38 Moc elektryczna 2,51 2,55 COP 4,46 4,46 +2C Wydajność 11,2 11,33 Moc elektryczna 3,35 3,01 COP 3,34 3,76 -7C Wydajność 11,2 9,16 Moc elektryczna 3,94 3,18 COP 2,84 2,88 -15C Wydajność 10,24 8,61 Moc elektryczna 4,40 4,13 COP 2,34 2,08 -20C Wydajność 10,46 8,61 Moc elektryczna 4,89 4,13 COP 2,14 2,08 Zaznaczę, że z ofert które otrzymałem, to Daikin wyszedłby mi o około 5 tys. taniej niż Zubadan. A w parametrach COP tej różnicy tak bardzo nie widać. Wręcz w temperaturach -2 +7 Daikin pokazuje się od lepszej strony. Czy warto dopłacać? Dane techniczne pobrane zostały z databooków materiałów serwisowych. Daikin podaje wydajność i pobór mocy, cop należy sobie wyliczyć. Mitsubishi podaje wydajność i cop, pobór mocy należy sobie wyliczyć. Porównanie zrobiono z wydajności nominalnych. Źródła wyliczeń: [ATTACH=CONFIG]404521[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]404522[/ATTACH] Witaj, ciesze się że ktoś czyta i stara się zrozumieć tematykę pomp ciepła. przynajmniej jest to świadome kupowanie. Parametry porównałeś bardzo trafnie wszystko się zgadza, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę jeszcze to czego tu nie zmierzono czyli prędkości odszraniania, typ odszraniania, sterowanie wspomaganie, sterownik i jego funkcje itp. I wszystko było by dobrze gdyby Twój instalator nie zrobił babola ten model Daikina nie będzie tańszy od Mitsubishi a droższy o około 3-4tyś zł a to wynika z tego że Twój instaltor policzył tylko cenę jednostki zewnętrznej, daikin ma trochę taki mylący cennik. Tam trzeba osobno doliczyć jednostkę wewnętrzną oraz sterownik i cena katalogowa takiego zestawu z agregatem 11kW 3 fazowym kosztuje 32960zł netto minus rabat instalatora Mitsubishi Zubadan 11kW ten z opisu kosztuje 33590zł netto minus rabat instalatora a na mitsubishi jest lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 09.01.2018 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 A ile kosztowałby Zabudan 8kw plus zbiornik cwu 260l z montażem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemas90 23.01.2018 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 WitamMam pytanie odnośnie odszraniania, czy pompa liczy czas i się odszrania czy może realizuje to inaczej, pytam z ciekawości bo o tym nikt nigdy nie pisze a moim zdaniem to jest ważne, uważam że odszranianie co określony czas jest nieekonomiczne, stąd moje pytanie, moi znajomi maja Nibe niby nowy "najlepszy -25" produkt a odszrania się czasowo, czyli może mogłaby jeszcze popracować a tu minął czas i koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 23.01.2018 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Witam Mam pytanie odnośnie odszraniania, czy pompa liczy czas i się odszrania czy może realizuje to inaczej, pytam z ciekawości bo o tym nikt nigdy nie pisze a moim zdaniem to jest ważne, uważam że odszranianie co określony czas jest nieekonomiczne, stąd moje pytanie, moi znajomi maja Nibe niby nowy "najlepszy -25" produkt a odszrania się czasowo, czyli może mogłaby jeszcze popracować a tu minął czas i koniec. Mitsubishi robi to z wydajności, jak już nie może osiągnąć mocy grzewczej wtedy się odszrania. A nibe..... cóż ..... na pewni nie najlepszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 25.03.2018 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Witam, dla zainteresowanych przesyłam kilka informacji o pompach marki Mitsubishi, które są coraz bardziej poszukiwane przez wymagających klientów, dla których praca w temperaturach sięgających nawet -28st.C jest ważna. Mitsubishi to również system umożliwiający mocniejszą pracę sprężarki dzięki czemu modele 8kW oraz 11kW potrafią przy bardzo dużym mrozie -15st.C dać większą moc niż nominalna, a przy temperaturze -20st. C spadek mocy względem nominalnej jest bardzo niewielki. Najpopularniejszym rozwiązaniem są pompy z serii Zubadan, które występują w czterech podstawowych wersjach: 8kW model: PUHZ-SHW80VHA wydajność przy A-15W35 10,11kW 11kW model: PUHZ-SHW112YHA wydajność przy A-15W35 13,59kW 14kW model: PUHZ-SHW140YHA wydajność przy A-15W35 14kW 23kW model: PUHZ-SHW230YKA wydajność przy A-15W35 22,91kW Podstawowe zestawy: [ATTACH=CONFIG]379153[/ATTACH] Są jeszcze dostępne inne konfiguracje, min. ze zintegrowanym zbiornikiem, zestaw ze zbiornikiem CWU oraz buforowym oraz inne. Pełen katalog można pobrać ze strony: Katalog Mitsubishi CNC Tabele wydajności, dla wszystkich dostępnych temperatur: 8kW: [ATTACH=CONFIG]379154[/ATTACH] 11kW: [ATTACH=CONFIG]379155[/ATTACH] 14kW: [ATTACH=CONFIG]379156[/ATTACH] 23kW [ATTACH=CONFIG]379158[/ATTACH] TO CO WYRÓŻNIA JESZCZE PRODUKTY MITSUBISHI TO GWARANCJA NA 5 LAT Jak te tabelki czytać? Np interesuje mnie pozycja A2/W35. Są dane mocy i COP przy jakis MIN, Nominal, MAX, MID. Czy to jest zakres modulacji mocy? Od MIN do MAX przy danej A/W. Jeżeli tak to co to jest MID i NOMINAL? Czy jest gdzieś podobna tabelka od CNC dla T-CAP? Bo nie mogę znaleźć na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grinio 16.04.2018 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Mam takie pytanie odnośnie pomp Ecodan monoblock.Podobno można w jakiś sposób odczytać liczbę przepracowanych godzin.Czy ktoś może wie w jaki sposób? jakim urządzeniem?Planuje zakup takiej pompy PUHZ-W85VHA2 z zasobnikiem z drugiej ręki i chciał bym jakoś sprawdzić czas pracy.Pozdrawiam i dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 16.05.2018 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Odświeżę temat.IZapytam o opinię nt. Zubadanow szczęśliwych (może nie?) użytkowników.Jak się wam sprawują co się podoba, a co nie.Bo w kółko tylko TCap i TCap... czasem Daikin, Samsung i LG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania