Panowie

 

Nie tylko Ecodany i Zubadany tak mają.

Mój stary T-Cap wczorajszym popołudniem, przy temp. zewn. ok. 0-1* i wilgotności rzędu 97% odszraniał się co ok. 40 minut.

Nic nie poradzimy. Tak musi być.

Ważne by proces odszraniania odbywał się sprawnie (szybko i niewielkim nakładem energii) i skutecznie - czyli do końca, by nie lód stopniowo nie narastał na wymienniku bądź tacy ociekowej. W T-Capie nie mam z tym problemu; w poprzednio eksploatowanym Fujitsu, problem występował nagminnie.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok, jestem po wizycie serwisu, wyczyścili filtr w hydroboxie i przepływ skoczył na razie do 20. Różnica między zasilaniem a powrotem mieści się w 5 stopniach więc jest znaczna poprawa. :)

 

To jeszcze wrócę do tematu bo u mnie jakieś 2-3 dni temu przepływ wzrósł do 23 i tak się utrzymuje, jest to też od razu odczuwalne w domu, jest cieplej nawet przy niższym zasilaniu. Pozostaje pytanie czemu skoczył? Może wypłukało syf z rur i za chwilę znowu będzie filtr do czyszczenia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Taryfa g13.

Zużycie cały dom, okres od 08.12.2018r do 19.02.2019

Taryfa I - 2845 kWh - 0,27zł

Taryfa II - 127 kWh - 0,79zł

Taryfa III- 340 kWh - 0,50zł

 

Koszty całość 1038zł

Dom 160m2, rok budowy 1979r, wszędzie grzejniki

Średnia 1kWh- 0,31zł

Zużycie energii na dom ok 250kwh na miesiąc

Czyli koszt ogrzewania domu z wodą użytkową ok 858zł

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hej Panowie,

 

wiecie może co może być przyczyną tego, ze mimo iż sterownik pokazuje, ze woda w zbiorniku cwu ma 45-47 stopni to woda w kranie leci zaledwie letnia?

Nudlugo się wprowadzam i chciałbym w miarę szybko rozwiązać ten problem.

 

Pompa to oczywiście Zubadan 8k, a zbiornik cwu ma 300L, jakiś nierdzewny firmy Joule, pompy obiegowe i jakiś zawór trójdrożny... jest, tyle wiem :)

 

Niestety więcej za bardzo nie jestem w stanie powiedzieć coś więcej technicznie bo się nie znam :) Wezwałem serwis z Wrocławia na poniedziałek ale jeśli macie jakieś sugestie to chętnie posłucham i przekażę dalej żeby serwisanci szybko wpadli na trop i rozwiązali problem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz pompkę cyrkulacji? Jeżeli tak to

1. Sprawdź czy jest włączona cały czas

2. Sprawdź czy masz na niej zawór zwrotny. Bo bez może się zdarzyć, że otwierając kran z ciepłą wodą zaciągasz wodę przez rurki cyrkulacji - czyli gdzieś ze środka zbiornika

Edytowane przez milsa666
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, mam pompkę cyrkulacji i nawet jakieś sterowanie nią ( nie chodzi 24h na dobę ale w kilkuminutowych odstępach czasu ).

Jednakże jak zobaczyłem, że woda jest letnia to pierwsze co pomyślałem, że właśnie może pompa cyrkulacji nie działa i .... napuściłem z 4 wiaderka wody.

Wszystkie niestety wypełniły się wodą zaledwie letnią, a myślę, że po tylu litrach wody to i bez pompy cyrkulacji w końcu powinna zacząć lecieć woda ciepła, prawda?

 

Punkt drugi wydaje mi się natomiast ciekawy... bo jeśli pompa ciepła wskazuje 46-47 stopni, a woda leci letnia... to faktycznie sugerowałoby, że woda w kranie to woda ze środka zbiornika...

Zakładam, że czujnik temperatury działa sprawnie, bo jeśli byłby uszkodzony to temperatura wody pokazywana przez pompę byłaby w takim przypadku raczej bliższa 20 stopni, a nie 50 stopni.

 

Rozumiem, że jeśli rozkmilę,która to jest ta pompa cyrkulacji to, wówczas na niej lub, gdzieś przy niej powinien być jakiś zawór, który należy... zamknąć ?

 

Dzięki za porady!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, mam pompkę cyrkulacji i nawet jakieś sterowanie nią ( nie chodzi 24h na dobę ale w kilkuminutowych odstępach czasu ).

Jednakże jak zobaczyłem, że woda jest letnia to pierwsze co pomyślałem, że właśnie może pompa cyrkulacji nie działa i .... napuściłem z 4 wiaderka wody.

Wszystkie niestety wypełniły się wodą zaledwie letnią, a myślę, że po tylu litrach wody to i bez pompy cyrkulacji w końcu powinna zacząć lecieć woda ciepła, prawda?

 

Punkt drugi wydaje mi się natomiast ciekawy... bo jeśli pompa ciepła wskazuje 46-47 stopni, a woda leci letnia... to faktycznie sugerowałoby, że woda w kranie to woda ze środka zbiornika...

Zakładam, że czujnik temperatury działa sprawnie, bo jeśli byłby uszkodzony to temperatura wody pokazywana przez pompę byłaby w takim przypadku raczej bliższa 20 stopni, a nie 50 stopni.

 

Rozumiem, że jeśli rozkmilę,która to jest ta pompa cyrkulacji to, wówczas na niej lub, gdzieś przy niej powinien być jakiś zawór, który należy... zamknąć ?

 

Dzięki za porady!

 

Nic nie zamykaj. Po prostu jest to zawór który puszcza w jedną stronę. Jak go nie ma to może woda z kranu lecieć ze zbiornika przez cyrkulację.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hej Panowie,

 

wiecie może co może być przyczyną tego, ze mimo iż sterownik pokazuje, ze woda w zbiorniku cwu ma 45-47 stopni to woda w kranie leci zaledwie letnia?

.

 

 

No zagladaja tez Panie czasem :) złap za rurki i zobacz jak idzie cieplo. Jak nie masz na wierzchu to zobacz czy czasem nie masz zamienionej cieplei/zimnej w kranie (odkrec raz jedna raz druga - jesli obie zimne szukaj dalej) :) a jesli masz dostep do termowizji to zobaczysz czy cos idzie w podlodze (no chyba ze masz super ocieplone rury i nie bedzie widac)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niektórym instalatorom się chyba troszkę poprzewracało, bo krzyczą za pompy z 8% VATem więcej, niż kosztują w Niemczech z ich 19% VATem.

 

Czy macie może jakieś dobre oferty na zestaw PUHZ-SHW80YAA + ERST20C-VM2C? Szukałem, ale zestaw 10.1 wydaje się dosyć egzotyczny i nie znalazłem żadnych ciekawych ofert.

 

Z góry dzięki za pomoc.

Edytowane przez Ripper
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niektórym instalatorom się chyba troszkę poprzewracało, bo krzyczą za pompy z 8% VATem więcej, niż kosztują w Niemczech z ich 19% VATem.

 

Czy macie może jakieś dobre oferty na zestaw PUHZ-SHW80YAA + ERST20C-VM2C? Szukałem, ale zestaw 10.1 wydaje się dosyć egzotyczny i nie znalazłem żadnych ciekawych ofert.

 

Z góry dzięki za pomoc.

10.1. wychodzi drogo.

Ale podeślij meila na priv to dostaniesz dobrą opcję na osobny zbiornik wersja z grzałkami 9kW.

Mam takich na magazynie 10 sztuk i mogę zamontować za dobre pieniądze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy możliwe jest, ze pompa ma COP... 0? Lub np. 1?

Pompa działa od roku i w tym czasie COP zawsze oscylował w granicach 3,5 - 4.0.

Jednakże tydzień temu od momentu wprowadzenia się COP drastycznie zmalał.

Czy może to być spowodowane podwyższeniem temperatury zasilania lub większym zużyciem CWU?

 

Informacja dla mnie jest menu w panelu sterowania, gdzie pompa podaje pobór oraz wygenerowana ilość energii.

Za 1 dzień, 1 marca było to 30W pobór i 0W wygenerowanej energii. Jak dla mnie to coś nie halo skoro woda jest gorąca a w domu ciepło to przecież jakaś energię wygenerował. Nie wiem czy to może nie kwestia jakiś skopanych ustawień „pokazywania”...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...