Pawlick83 26.01.2021 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 (edytowane) Witam. Wracam jeszcze do tematu przepływu. Posiadam pompę Zubadan 14kW z Hydroboxem 200 litrów na CWU wbudowanym w pompę. Dom parterowy z poddaszem użytkowym 280 m2,100% podłogówka rurki gęsto położone, budowany 2016-2020 r. Dom bardzo dobrze ocieplony. Staram się grzać w drugiej taryfie przy G12W, pierwszy sezon zimowy zamieszkały w tym roku. Były wygrzewane posadzki anhydrytowe rok temu, 3 tygodnie grzane na maksa dom raczej wygrzany. Zainstalowana rekuperacja, wilgotność w domu między 30-40%. Instalacja z buforem podłączonym równolegle 200 litrów. Od bufora trzy pompy Grundfos Alpha 1L 25-60 180 na trzy rozdzielacze (zdjęcie), dwa na parterze, jeden na poddaszu. Poddasze grzane na 21 stopni z termostatem Salus odcinającym pompę obiegową po uzyskaniu temperatury. Parter jeden rozdzielacz na siłownikach na sypialnie, drugi Salus taki jak na poddaszu spięty na salon z aneksem i przedpokojem oraz wiatrołapem. Z racji G12W wszystkie siłowniki są otwarte celem akumulacji ciepła, ustawiona stała temperatura na 25 stopni tak, by się nie zamykały - jestem na etapie korygowania krzywej grzewczej. Przepływ na pompie po wpisaniu komendy 540 ma wartość 18. Wartość ta się nie zmienia jak zauważyłem niezależnie od pracy sprężarki. Czy ta wartość jest stała czy pompa ją moduluje w zależności od obciążenia? Dzwoniłem dziś do centrali Mitsubishi, moja pompa ma zakres przepływu minimum 17,9 do maksimum 34,9 litra/min. Pytanie w jakich warunkach można uzyskać maksymalny przepływ celem sprawdzenia czy się zwiększa? Załączam zdjęcia z czujników zasilania i porwotu z godziny 0:56 w dniu wczorajszym oraz z rana godz. 8:02, wynik z czujnika przepływu. Krzywa grzewcza 48 przy -15, 28 przy +15. Temperatura utrzymuje się za buforem w granicach 28 stopni, czy to może być kwestia niskiego przepływu? Wydaje się za niska mimo podmieszania, przy tej krzywej. Pompa w hydroboksie pracuje na ostatnim, 5 biegu. Pozdrawiam. Edytowane 26 Stycznia 2021 przez Pawlick83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.01.2021 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Witam. Wracam jeszcze do tematu przepływu. Posiadam pompę Zubadan 14kW z Hydroboxem 200 litrów na CWU wbudowanym w pompę. Dom parterowy z poddaszem użytkowym 280 m2,100% podłogówka rurki gęsto położone, budowany 2016-2020 r. Dom bardzo dobrze ocieplony. Staram się grzać w drugiej taryfie przy G12W, pierwszy sezon zimowy zamieszkały w tym roku. Były wygrzewane posadzki anhydrytowe rok temu, 3 tygodnie grzane na maksa dom raczej wygrzany. Zainstalowana rekuperacja, wilgotność w domu między 30-40%. Instalacja z buforem podłączonym równolegle 200 litrów. Od bufora trzy pompy Grundfos Alpha 1L 25-60 180 na trzy rozdzielacze (zdjęcie), dwa na parterze, jeden na poddaszu. Poddasze grzane na 21 stopni z termostatem Salus odcinającym pompę obiegową po uzyskaniu temperatury. Parter jeden rozdzielacz na siłownikach na sypialnie, drugi Salus taki jak na poddaszu spięty na salon z aneksem i przedpokojem oraz wiatrołapem. Z racji G12W wszystkie siłowniki są otwarte celem akumulacji ciepła, ustawiona stała temperatura na 25 stopni tak, by się nie zamykały - jestem na etapie korygowania krzywej grzewczej. Przepływ na pompie po wpisaniu komendy 540 ma wartość 18. Wartość ta się nie zmienia jak zauważyłem niezależnie od pracy sprężarki. Czy ta wartość jest stała czy pompa ją moduluje w zależności od obciążenia? Dzwoniłem dziś do centrali Mitsubishi, moja pompa ma zakres przepływu minimum 17,9 do maksimum 34,9 litra/min. Pytanie w jakich warunkach można uzyskać maksymalny przepływ celem sprawdzenia czy się zwiększa? Załączam zdjęcia z czujników zasilania i porwotu z godziny 0:56 w dniu wczorajszym oraz z rana godz. 8:02, wynik z czujnika przepływu. Krzywa grzewcza 48 przy -15, 28 przy +15. Temperatura utrzymuje się za buforem w granicach 28 stopni, czy to może być kwestia niskiego przepływu? Wydaje się za niska mimo podmieszania, przy tej krzywej. Pompa w hydroboksie pracuje na ostatnim, 5 biegu. Pozdrawiam. Nie wypowiadam się ponieważ nie mam tej PC No nie wiem piszesz że dom dobrze ocieplony PYTANIE- jak tak jest to po co PC 14kW? zasilanie przy -15 48*C? dla podłogówki? To nawet ja na grzejnikach przy -15 mam 45--46*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlick83 28.01.2021 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Grzanie tylko w taniej taryfie 10h na dobę, stąd wyższa temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 28.01.2021 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Grzanie tylko w taniej taryfie 10h na dobę, stąd wyższa temperatura. przy aktualnej temperaturze (około 1 stopień na zewnątrz) temperatura zasilania 19 stopni - temperatura w salonie 19 stopni. Przy -18 pompa ustaliła zasilanie na 28 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olcmar 29.01.2021 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Cześć, Witam wszystkich, Jestem tu nowy i jestem świeżym posiadaczem pompy mitsubishi Zubadan 6Kw (PUD-SHWM60VAA/ EHSD-YM9D). Zamontowana w październiku 2020 dodatkowo do hydromobox mam zamontowany układ pompowy mitsubishi (PAC-TZ01-E) sterujący dwoma strefami podłogówka i kaloryferami. Dom 130 m2 z użytkowym poddaszem na dole tylko podłogówka góra sypialnie kaloryfery + drabiki w łazienkach Do tego CUW 300 l z dwoma wężownicami pod jeden pojemnik podłączona jest pompa i układ Solarny, Dwie strefy sterowane z dwu czujników pokojowych mitsubishi (PAR-WT50R-E) +karta wifi do melcloud. Proszę o pomoc, wytłumaczenie, poradę: 1. Sterowniki pokojowe : tylko jedną strefę można ustawić na sterowanie pokojowe (adaptacyjne) drugi sterownik nie ma takiej możliwości może pracować na krzywej grzewczej lub przepływie, z informacji zaciągniętych: ustawiony na np. krzywej grzewczej działa on/off. Co to oznacza ? steruje tą strefą czujnik czy krzywa grzewcza jak to prawidłowo ustawić ? 2. W związku z posiadanym zestawem fotowoltaicznym ustawiam harmonogram : ale gdzie na melcloud czy na hydrobox ? jeżeli na melcloud (jest więcej możliwości) to co wtedy z hydroboxem na nim wyłączyć harmonogram (zegarek) i zostawić play (trójkąt) czy uruchomić harmonogram na cały czas włączony ? I jeszcze sprawa grzania wody przez melcloud można tylko w harmonogramie uruchomić grzanie lub zostawić w Auto wiec podgrzewanie wody włącz wyłącz trzeba uruchomić na harmonogramie w hydrobox (woda nie potrzebnie grzeje się cały dzień przy 300 litrach 2x podgrzanie w dzień wystarcza). 3. Jak długo w harmonogramie ustawić podgrzewanie tzn. mam grzanie dzień 6-9 i 12-16 czy te 3 h wystarczą na podniesienie temeratury np., o 2 stopnie ( w początkowym okresie przez 3 h potrafił podgrzać tylko 0,5 stopnia teraz się poprawiło do 1-1,5stopnia. Czy tym cos steruje ? czy to ta adaptacja się uczy ?) 4. Jaką temperatura przepływu powinna być w strefie np.1 przy harmonogramie, stała czy powinna rosnąc? ( u mnie w harmonogramie im zimniej tym grzeje wyższa temperatura ostatnio max to 45 stopni normalnie to około 30 i moduluje wykres ponizej. U mojej siostry ma ten sam zestaw Zubadan ale z 1 strefą temperatura przepływu jest cały czas stała 25 stopni czujnik pokojowy na 21 u niej harmonogram nie dogrzewa domu co tą temperaturą steruje ? czy to znowu adaptacja musi zadziałać ? jeżeli tak to jak i jak długo sterownik adaptacyjny się adaptuje? U siostry pracuje tylko na czujniku pokojowym(PAR-WT50R-E ) 21 stopni i adaptacja ale zużycie ją przeraża ostatnie chłody styczniowe to ok 80 kWh na dobę( u mnie nie przekraczam 40 kWh/doba) i postanowiła włączyć harmonogram grzania w dzień 22stopnie noc 19-20 i nie dawało rady dogrzać do 21 robiło się zimno w domu wiec po paru dniach wyłączyła, wiec jak to jest? 5. Jak to jest z harmonogramem ? czy pompa lepiej znosi cały czas stałą temperaturę na czujniku pokojowym z adaptacja czy prace w dzień i przerwa w nocy chodzi o wydajność zużycie itp. (ja mam nagrzewanie do 22 stopni do 16.00 (zimą tak zachodzi słońce ) i od 16 ma przerwę do rana o 5.00 podgrzewam na wstawanie i o 12.00 rusza ponownie. Czas przerwy to temperatura 19-20 stopni. Ok dużo pytań ale proszę was o porady wskazówki i z góry za nie dziękuje Edytowane 29 Stycznia 2021 przez olcmar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 30.01.2021 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 (edytowane) A kto ci zrobił takiego psikusa montując grzejniki w nowym domu? 1. Sterowniki pokojowe : tylko jedną strefę można ustawić na sterowanie pokojowe (adaptacyjne) drugi sterownik nie ma takiej możliwości może pracować na krzywej grzewczej lub przepływie, z informacji zaciągniętych: ustawiony na np. krzywej grzewczej działa on/off. Co to oznacza ? steruje tą strefą czujnik czy krzywa grzewcza jak to prawidłowo ustawić ? Tak jest. Autoadaptacja działa tylko w strefie bezpośrednio zasilanej z pompy (strefa 1 - w twoim przypadku sypialnie - poddasze) Strefa 2 - zasilana z grupy pompowej wyposażonej w zawór mieszający jest zasilana z nastawionej krzywej grzewczej. Termostat podaje jedynie sygnał start/stop. Nie ma jednej recepty na krzywą grzewczą, trzeba ją ustawić empirycznie. W twoim przypadku (Strefa 1) to wysokotemperaturowe ogrzewanie, dłuższa zabawa w celu poszukiwania jak najniższej temperatury zasilania (krzywej dla strefy 2) nie przyniesie ci niższego zużycia, pompa i tak musi wyprodukować wodę o temperaturze, którą wyliczy algorytm autoadaptacji dla strefy 1. Ad.2 Nie pomogę, bo nie znam melCloud'a 3. Jak długo w harmonogramie ustawić podgrzewanie tzn. mam grzanie dzień 6-9 i 12-16 czy te 3 h wystarczą na podniesienie temeratury np., o 2 stopnie ( w początkowym okresie przez 3 h potrafił podgrzać tylko 0,5 stopnia teraz się poprawiło do 1-1,5stopnia. Czy tym cos steruje ? czy to ta adaptacja się uczy ?) Na początku nie polecam zabawy z harmonogramem. Licz się z tym że nowy dom ma ponadnormatywne zużycie ciepła. Jak używasz autoadaptacji to daj urządzeniu popracować, skup się nad ustawieniem krzywej grzewczej. Harmonogram zostaw na potem. Dokonując zmian w tak wielu punktach jednocześnie działasz na zasadzie sapera - uda się lub nie. I nie dowiesz się, czy właśnie trafiłeś z krzywą, czy to może harmonogram ci podpasował. 4. Jaką temperatura przepływu powinna być w strefie np.1 przy harmonogramie, stała czy powinna rosnąc? ( u mnie w harmonogramie im zimniej tym grzeje wyższa temperatura ostatnio max to 45 stopni normalnie to około 30 i moduluje wykres ponizej. Autoadaptacja i krzywa grzewcza to niemalże to samo - temperatura zasilania będzie się zmieniać. U mojej siostry ma ten sam zestaw Zubadan ale z 1 strefą temperatura przepływu jest cały czas stała 25 stopni czujnik pokojowy na 21 u niej harmonogram nie dogrzewa domu co tą temperaturą steruje ? czy to znowu adaptacja musi zadziałać ? jeżeli tak to jak i jak długo sterownik adaptacyjny się adaptuje? U siostry pracuje tylko na czujniku pokojowym(PAR-WT50R-E ) 21 stopni i adaptacja ale zużycie ją przeraża ostatnie chłody styczniowe to ok 80 kWh na dobę( u mnie nie przekraczam 40 kWh/doba) i postanowiła włączyć harmonogram grzania w dzień 22stopnie noc 19-20 i nie dawało rady dogrzać do 21 robiło się zimno w domu wiec po paru dniach wyłączyła, wiec jak to jest? Autoadaptacja (nie mam 100% pewności) startuje od maksymalnych nastaw krzywej, czyli dla -15 na zewnątrz będzie pompa podawać 50 st.C I stopniowo tą krzywą obniża w zależności od reakcji domu. Natomiast dlaczego u Twojej siostry pompa daje stale 25*C to nawet szklana kula nie powie. 5. Jak to jest z harmonogramem ? czy pompa lepiej znosi cały czas stałą temperaturę na czujniku pokojowym z adaptacja czy prace w dzień i przerwa w nocy chodzi o wydajność zużycie itp. (ja mam nagrzewanie do 22 stopni do 16.00 (zimą tak zachodzi słońce ) i od 16 ma przerwę do rana o 5.00 podgrzewam na wstawanie i o 12.00 rusza ponownie. Czas przerwy to temperatura 19-20 stopni. W nowym, dobrze ocieplonym domu, stosowanie harmonogramu nie przyniesie wymiernych oszczędności. Pompy najlepiej pracują ze stałymi nastawami, bo te algorytmy pracy to aż tak sprytne nie są by się dostosować do specyficznych wymagań użytkownika i różnej reakcji samego budynku. PS. Żenujące dla mnie jest to, że kupiłeś jedne z najdroższych tego typu urządzeń na rynku, dopłaciłeś za oryginalny zestaw pompowy (ułatwiając pracę instalatorowi) i szukasz pomocy z nastawami w Internecie. Edytowane 30 Stycznia 2021 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olcmar 30.01.2021 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Dzięki za zainteresowanie Na początku sorki nie napisałem że dom oddany do użytku w 2011 teraz była modernizacja z ekogroszku na pompę. Z tym sterowaniem nie do końca masz racje ponieważ hydrobox podłączony jest całkowicie do grupy pompowej a ona rozdziela na 2 strefy. Sterowanie jest z hydrobox i w moim przypadku auto adaptacja jest na podłogówce (na hydrobox mogę sobie wybrać która strefa jak działa ).Co do drugiej strefy (czyli 1 grzejniki )to chodzi o to żebym dobrze zrozumiał jest ustawiona na krzywą ale podobno steruje nią sterownik z adaptacja poprzez prace on/of co to znaczy ? czyli co sterownik przy krzywej grzewczej jest bez sensu ? w instrukcji do zubadan podają ze nawet 4 sterowniki można podłączyć do sterowania to po co jak mają nie działać ? Harmonogram jest pod fotowoltaike aby zużywać prąd produkowany, inni ustawiają harmonogram na tańsza taryfe (tylko czy to ma sens u mnie pompa stoi całą noc ale potem musi nadrobić czy to dobrze dla pompy ?). Co do siostry to znaczy ze jest cos nie tak ?czy można to jakoś sprawdzić ?(może przełączyć na krzywą grzewcza i zobaczyć, może jakiś reset czy po prostu wzywać serwis ?) Co do instalatora to jest ok. on poustawiał wszystko i otwarcie powiedział ze grupa pompowa i 2 sterowniki to dla niego nowość i ustawił zgodnie z instrukcjami, ja harmonogram ustawiłem sam i chciał bym potwierdzić czy jego ustawienia są właściwe a moje modyfikacje mają sens (tak już mam sprawdzam i próbuje zrozumieć działanie:yes:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 31.01.2021 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Z tym sterowaniem nie do końca masz racje ponieważ hydrobox podłączony jest całkowicie do grupy pompowej a ona rozdziela na 2 strefy. Sterowanie jest z hydrobox i w moim przypadku auto adaptacja jest na podłogówce (na hydrobox mogę sobie wybrać która strefa jak działa ). Co do drugiej strefy (czyli 1 grzejniki )to chodzi o to żebym dobrze zrozumiał jest ustawiona na krzywą ale podobno steruje nią sterownik z adaptacja poprzez prace on/of co to znaczy ? czyli co sterownik przy krzywej grzewczej jest bez sensu ? w instrukcji do zubadan podają ze nawet 4 sterowniki można podłączyć do sterowania to po co jak mają nie działać ? OK umknęło mi że masz 2 termostaty misubishi. W tym przypadku - tak, obie strefy grzewcze mogą być sterowane z odczytu temperatury pomieszczenia i autoadaptacji (Heating room temp) Nie ważne, czy masz wybraną autoadaptację (Heating room temp) czy krzywą (Heating compensation curve) to pompa ciepłla sterownana jest on/off w zależności od odczytu temperatury z termostatu. Różnica między tymi dwoma ustawieniami jest tylko taka, że w autoadaptacji pompa sama zdecyduje jaką temperaturą zasilać obiegi. W przypadku krzywej grzewczej ustawienie samych krzywych leży w gestii użytkownika. Harmonogram jest pod fotowoltaike aby zużywać prąd produkowany, inni ustawiają harmonogram na tańsza taryfe (tylko czy to ma sens u mnie pompa stoi całą noc ale potem musi nadrobić czy to dobrze dla pompy ?). Niestety, ale harmonogram nie wie kiedy świeci słońce Te pompy mają w tym celu dodatkowe wejścia IN11 i IN12, można je wykorzystać do komunikacji z falownikiem. O ile twój falownik posiada taką opcję to jest to najlepszy sposób na spożytkowanie nadmiaru z produkcji. Czy ustawianie harmonogramu pod taryfy ma sens? Nie dowiesz się dopóki sam nie przetestujesz obu rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olcmar 31.01.2021 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Niestety, ale harmonogram nie wie kiedy świeci słońce Te pompy mają w tym celu dodatkowe wejścia IN11 i IN12, można je wykorzystać do komunikacji z falownikiem. O ile twój falownik posiada taką opcję to jest to najlepszy sposób na spożytkowanie nadmiaru z produkcji. . czy możesz napisać więcej w tym temacie ? mam falownik Froniusa szukałem informacji na ten temat ale wiem tylko ze realizuje to "SG Redy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 31.01.2021 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 (edytowane) Pompa ma 2 wejścia, którym możesz przypisać konkretne działanie w momencie gdy zostaną zwarte - co i jak znajdziesz w dokumentacji.Masz do wyboru różne opcje takie jak forsowanie trybu CWU z dodatkowym podbiciem temperatury, albo podbicie temperatury w domu.Fronius jeśli jest SG ready (i ma podłączony licznik) to również ma takie konfigurowalne wyjście.Na falowniku konfigurujesz przy jakim poziomie produkcji ma dać info do pompy ciepła by ta weszła w określony tryb pracy.https://www.forum-fronius.pl/inteligentne-polaczenie-pompy-ciepla-i-fotowoltaiki/Kwestia połączenia urządzeń i odpowiednia konfiguracja wejść/wyjść. Edytowane 31 Stycznia 2021 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olcmar 01.02.2021 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Pompa ma 2 wejścia, którym możesz przypisać konkretne działanie w momencie gdy zostaną zwarte - co i jak znajdziesz w dokumentacji. Masz do wyboru różne opcje takie jak forsowanie trybu CWU z dodatkowym podbiciem temperatury, albo podbicie temperatury w domu. Fronius jeśli jest SG ready (i ma podłączony licznik) to również ma takie konfigurowalne wyjście. Na falowniku konfigurujesz przy jakim poziomie produkcji ma dać info do pompy ciepła by ta weszła w określony tryb pracy. https://www.forum-fronius.pl/inteligentne-polaczenie-pompy-ciepla-i-fotowoltaiki/ Kwestia połączenia urządzeń i odpowiednia konfiguracja wejść/wyjść. Dzięki za informacje ale na razie poczekam z tą opcja, duże koszty, sam zakup i podłączenie licznika do froniusa to 3-4 k do tego problem z połączeniem Pompy z froniusem (inny budynek). Popracuje na razie nad ustawieniami Pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 07.02.2021 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Grzanie tylko w taniej taryfie 10h na dobę, stąd wyższa temperatura. Ja też nie grzeję 24/24 bo nie ma potrzeby . Nie zwracam uwagi na taryfy. Jak puściłem 24/24 to z temp 40* ( -17) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olcmar 09.02.2021 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 pytanie czy można gdzieś w Ecodan sprawdzić czy załączały się wspomagające grzałki elektryczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlick83 09.02.2021 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 (edytowane) Ja też nie grzeję 24/24 bo nie ma potrzeby . Nie zwracam uwagi na taryfy. Jak puściłem 24/24 to z temp 40* ( -17) Wracam do początku zabawy, wyłączyłem harmonogram. Grzeję wg krzywej, którą próbuję ustawić. Na tą chwilę sztywny harmonogram wg mnie jest bez sensu w moim przypadku, pierwszy sezon grzewczy. Pytanie mam o siłowniki na rozdzielaczach, które mam założone, załóżmy że na początku mam grzanie ciągłe 24/24. Czy jeśli po kilku dniach w niektórych pomieszczeniach będzie za ciepło, czy mam skręcić lekko przepływ na rotametrach, czy zostawić je na pełnym przepływie (mam między 2-2,5 l/min i w tym momencie wprowadzić siłowniki do gry wg temperatury powietrza z pokoi (mam sterowniki Tech ST 293-V3 - 8 sztuk w pomniejszych pomieszczeniach oraz Salusa 091FLRF w salonie z aneksem kuchennym, spiętego razem z przedpokojem i wiatrołapem na osobnym rozdzielaczu. Wszystkie sterowniki mają harmonogram tygodniowy gdzie chciałbym ustawić wyższą temperaturę w godzinach taniego prądu i nieco niższą w droższym, powiedzmy 24 na II taryfie oraz 22 na I-szej. Na rotametrach ustawię jedynie stały przepływ, który może się okazać nieraz zbyt mały, np podczas mroźnego wiatru itp. natomiast sterownik pozwoli na zamknięcie przepływu np w słoneczny dzień czy z energii bytowej (raczej rzadko to będzie miało miejsce). Podsumowując, w oparciu o moją instalację i posiadane sterowniki jak byście ustawili grzanie by bez kagańca skorzystać możliwe więcej z taniej taryfy i wyrównać/zmniejszyć temperaturę w cieplejszych pomieszczeniach by nie przegrzewać? Edytowane 9 Lutego 2021 przez Pawlick83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 09.02.2021 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2021 Wracam do początku zabawy, wyłączyłem harmonogram. Grzeję wg krzywej, którą próbuję ustawić. Na tą chwilę sztywny harmonogram wg mnie jest bez sensu w moim przypadku, pierwszy sezon grzewczy. Pytanie mam o siłowniki na rozdzielaczach, które mam założone, załóżmy że na początku mam grzanie ciągłe 24/24. Czy jeśli po kilku dniach w niektórych pomieszczeniach będzie za ciepło, czy mam skręcić lekko przepływ na rotametrach, czy zostawić je na pełnym przepływie (mam między 2-2,5 l/min i w tym momencie wprowadzić siłowniki do gry wg temperatury powietrza z pokoi (mam sterowniki Tech ST 293-V3 - 8 sztuk w pomniejszych pomieszczeniach oraz Salusa 091FLRF w salonie z aneksem kuchennym, spiętego razem z przedpokojem i wiatrołapem na osobnym rozdzielaczu. Wszystkie sterowniki mają harmonogram tygodniowy gdzie chciałbym ustawić wyższą temperaturę w godzinach taniego prądu i nieco niższą w droższym, powiedzmy 24 na II taryfie oraz 22 na I-szej. Na rotametrach ustawię jedynie stały przepływ, który może się okazać nieraz zbyt mały, np podczas mroźnego wiatru itp. natomiast sterownik pozwoli na zamknięcie przepływu np w słoneczny dzień czy z energii bytowej (raczej rzadko to będzie miało miejsce). Podsumowując, w oparciu o moją instalację i posiadane sterowniki jak byście ustawili grzanie by bez kagańca skorzystać możliwe więcej z taniej taryfy i wyrównać/zmniejszyć temperaturę w cieplejszych pomieszczeniach by nie przegrzewać? Ja nie pomogę .Mam grzejniki. Ten mądrala Arturo 72 grzeje i mowi że ma stalą ( ja mu nie wierzę ) bo się tak w 100% nie da. Prędzej na grzejnikach ustawisz stałą. ale ten to prędzej sie będzie nabijał niż pomoże Może inni pomogą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donkacper 12.02.2021 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 Pytanie do znawców Zubadana i może pomp ogólnie. Zauważyłem, że po podgrzaniu CWU gdy Zubadan przełączy się na grzanie grzejników to przez dobre 10 minut chodzi sobie tak właściwie jałowo, tzn zewnętrzna jednostka z tego co słyszę pracuje na samych wentylatorach, bez sprężarki, temperatura w układzie się nie zmienia tzn zasilanie dla przykładu 37, powrót 35 i tak sobie mieli przez ten czas nic nie zmieniając, dopiero po tym czasie zaczyna podnosić temperaturę i pracować sprężarką lub ewentualnie też grzałką. Ktoś ma pomysł dlaczego? Czy może to wynika z jakiś ustawień? Szczególnie jest to oczywiście uciążliwe w przypadku takich temperatur jak obecnie, bo znacznie wydłuża czas powrotu do zadanej temperatury zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.02.2021 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2021 przy aktualnej temperaturze (około 1 stopień na zewnątrz) temperatura zasilania 19 stopni - temperatura w salonie 19 stopni. Przy -18 pompa ustaliła zasilanie na 28 stopni. Hm. 19*C w salonie -nie zazdroszczę 13--17*C to mam w garażu pralnia 19--20*C w salonie to 22,8 --23,4*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 14.02.2021 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2021 Hm. 19*C w salonie -nie zazdroszczę 13--17*C to mam w garażu pralnia 19--20*C w salonie to 22,8 --23,4*C ma 19 bo sobie na tyle ustawiłem... ))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grinio 16.02.2021 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Witam. Wracam jeszcze do tematu przepływu. Posiadam pompę Zubadan 14kW z Hydroboxem 200 litrów na CWU wbudowanym w pompę. Dom parterowy z poddaszem użytkowym 280 m2,100% podłogówka rurki gęsto położone, budowany 2016-2020 r. Dom bardzo dobrze ocieplony. Staram się grzać w drugiej taryfie przy G12W, pierwszy sezon zimowy zamieszkały w tym roku. Były wygrzewane posadzki anhydrytowe rok temu, 3 tygodnie grzane na maksa dom raczej wygrzany. Zainstalowana rekuperacja, wilgotność w domu między 30-40%. Instalacja z buforem podłączonym równolegle 200 litrów. Od bufora trzy pompy Grundfos Alpha 1L 25-60 180 na trzy rozdzielacze (zdjęcie), dwa na parterze, jeden na poddaszu. Poddasze grzane na 21 stopni z termostatem Salus odcinającym pompę obiegową po uzyskaniu temperatury. Parter jeden rozdzielacz na siłownikach na sypialnie, drugi Salus taki jak na poddaszu spięty na salon z aneksem i przedpokojem oraz wiatrołapem. Z racji G12W wszystkie siłowniki są otwarte celem akumulacji ciepła, ustawiona stała temperatura na 25 stopni tak, by się nie zamykały - jestem na etapie korygowania krzywej grzewczej. Przepływ na pompie po wpisaniu komendy 540 ma wartość 18. Wartość ta się nie zmienia jak zauważyłem niezależnie od pracy sprężarki. Czy ta wartość jest stała czy pompa ją moduluje w zależności od obciążenia? Dzwoniłem dziś do centrali Mitsubishi, moja pompa ma zakres przepływu minimum 17,9 do maksimum 34,9 litra/min. Pytanie w jakich warunkach można uzyskać maksymalny przepływ celem sprawdzenia czy się zwiększa? Załączam zdjęcia z czujników zasilania i porwotu z godziny 0:56 w dniu wczorajszym oraz z rana godz. 8:02, wynik z czujnika przepływu. Krzywa grzewcza 48 przy -15, 28 przy +15. Temperatura utrzymuje się za buforem w granicach 28 stopni, czy to może być kwestia niskiego przepływu? Wydaje się za niska mimo podmieszania, przy tej krzywej. Pompa w hydroboksie pracuje na ostatnim, 5 biegu. Pozdrawiam. Przepływ nie zmienia się automatycznie. jak ustawisz pompkę tak będzie tłoczyć (pompka w hydroboxie a nie te za buforem) Coś jednak jest nie tak z czujnikiem temperatury wewnętrznej -39 ?? Sprawdź to bo może to mieć krytyczny wpływ na prace całego systemu CO. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 16.02.2021 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 ma 19 bo sobie na tyle ustawiłem... ))) Oki skoro taka ci pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania