No to do tych pięknych wyliczeń trzeba dodać energię na pracę rekuperatura liczmy dwa wentylatory po 0,15 kW średnio w roku.

0,3 kW x 8600 h w roku to daje ekstra 2600 kWh (prądu elektrycznego po średnio 32 gr brutto).

Co dla domku 150 m2 daje dodatkowe 17 kWh/m2 czystej żywej elektryczności.

Chyba że latem wyłączone to wtedy tylko 60% z powyższego.

Czy "ten tego" też wlicza się do zysków cieplnych? ;-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22629-130-150-kwhm2rok-zapotrzebowanie-cieplne-domu/page/2/#findComment-398700
Udostępnij na innych stronach

No to do tych pięknych wyliczeń trzeba dodać energię na pracę rekuperatura liczmy dwa wentylatory po 0,15 kW średnio w roku.

0,3 kW x 8600 h w roku to daje ekstra 2600 kWh (prądu elektrycznego po średnio 32 gr brutto).

Co dla domku 150 m2 daje dodatkowe 17 kWh/m2 czystej żywej elektryczności.

Chyba że latem wyłączone to wtedy tylko 60% z powyższego.

Czy "ten tego" też wlicza się do zysków cieplnych? ;-)

 

neuron, kto montuje wentylatory żrące tyle prądu :o ?

Tu masz np wentylator żrący około 80 W kiedy pracuje na full (800 m3/h). A Tu masz 40 W na 530 m3/h. To tylko dwa przykłady pierwsze z brzegu, jak dobrze poszukasz to znajdziesz i lepsze wentylatory.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22629-130-150-kwhm2rok-zapotrzebowanie-cieplne-domu/page/2/#findComment-398766
Udostępnij na innych stronach

Wentylacja mechaniczna jest wyborem, można ją mieć lub nie.

Ja wybieram ją dla możliwości sterowania ilością powietrza dostającego się do domu. Wiem że za to zapłacę.

Dwa prądożerne wentylatory w rekuperatorze są mało wydajnym źródłem ciepła dla tego urządzenia - wszak mają jakąś tam sprawność i część zużywanego prądu przekształcają w ruch wirnika, a reszta staje się ciepłem.

Przy ogrzewaniu elektrycznym a takie planuje jest mi wszystko jedno czy powietrze w moim domu ogrzewa się od grzejnika na prąd, czy silnika na ten sam prąd./silnik tylko robi to mmiej sprawnie/

Tyle w odpowiedżi na post Neurona.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22629-130-150-kwhm2rok-zapotrzebowanie-cieplne-domu/page/2/#findComment-398819
Udostępnij na innych stronach

januszek gratuluję,

 

mój wcześniejszy post wynikał z niedowierzania w tak dobre wyniki !

 

napisz jeszcze,

czy miałes wcześniej wyliczenia teoretyczne i ewentualnie jak się ma teoria do praktyki ?

czy w kominku palisz okazjonalnie ( np. 1-2x w tygodniu ) czy np. "pół na pół" ?

 

Cz.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22629-130-150-kwhm2rok-zapotrzebowanie-cieplne-domu/page/2/#findComment-398825
Udostępnij na innych stronach

To ja przepraszam. No, bo jeżeli są rekuperatory bez wentylatorów to zupełnie zmienia postać rzeczy. Wtedy faktycznie wentylatory nie są niezbędne by uwzględniany w bilansie odzysk energii cieplnej mógł nastąpić. Jest mi bardzo przykro, że wprowadzam w błąd i mieszam kWh ciepła z kWh energii elektrycznej, bardzo przykro.

 

1. Nie podejmuję dyskusji o mocach wentylatorów, niech każdy sam sprawdzi ile posiadane lub planowane urządzenie ma. Życzę wszystkim by ich wentylatory były jak najoszczędniejsze i jak najcichsze z pożytkiem dla nich i dla środowiska.

2. Wyliczanie zapotrzebowania budynku z uwzględnieniem zysków ale bez uwzględnienia strat to dobry początek .. bankructwa.

A tak poza tym koledzy rekupreratorzy, pompiarze (ciepła) też tak mają:

Trzeba się upewniać, że to był dobry wybór. - Wróg czycha na chwile słabości!

 

Zazdroszczę takich problemów. ;-)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22629-130-150-kwhm2rok-zapotrzebowanie-cieplne-domu/page/2/#findComment-398865
Udostępnij na innych stronach

Neuron. U mnie system wentylacji mechanicznej zużywa 408 kWh w ciągu sezonu grzewczego. A więc ok 3 kWh/m2/rok. Jest to tak niewiele, że specjalnie nie zaprzątam sobie tym głowy.

Oprócz odzysku ciepła, zauważam też inne korzyści posiadania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22629-130-150-kwhm2rok-zapotrzebowanie-cieplne-domu/page/2/#findComment-399017
Udostępnij na innych stronach

Coś na temat z innej strony internetowej:

 

 

Wartość wskaźnika E

 

Obecnie wznoszone w Polsce budynki mieszkalne mają średnie zużycie energii 120-160 kWh/m2rok. Budynki z lat 1986-92 zużywają około 160-200 kWh/m2rok, a starsze 240-280 kWh/m2rok. W krajach zachodnich, poziom wskaźnika E charakteryzujący budynki jako energooszczędne jest zależny od warunków klimatycznych i rozwoju technologii. W Niemczech od 1995 r. obowiązują nowe przepisy, które ustalają energochłonność budynku na poziomie 50-100kWh/m2rok, a w przyszłości będą obniżone do poziomu 30-60kWh/m2rok.

 

Obowiązująca już w Polsce wartość graniczna wskaźnika E (określona w odniesieniu do kubatury) wynosi od 29 do 37.4 kWh/m3 rok.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22629-130-150-kwhm2rok-zapotrzebowanie-cieplne-domu/page/2/#findComment-399040
Udostępnij na innych stronach

Jezier. 408 kWh, zgoda. W czym tkwi różnica między twoim urządzeniem, a rekuperatorami z katalogu? Dom 140 m2 ma około 400 m3. Prawda?

Tematu innych korzyści nie podejmuję w ramach tego wątku.

 

Szaruś. Dzięki za linki. To są chyba wentylatory osiowe.

Czy dobrze je nazwałem? - takie jak montuje się w oknach sklepów zamiast szyby. Jak takie wentylatory sprawują się w kanałach?

 

adwalk. Tematu innych korzyści nie podejmujęw ramach tego wątku.

Oszczędzasz 5 kWh, ale wkładasz 1 kWh to oszczędziłeś 5 czy 4?

A czy jakbyś nie włożył tej 1 kWh to też byś oszczędził te 5?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22629-130-150-kwhm2rok-zapotrzebowanie-cieplne-domu/page/2/#findComment-399041
Udostępnij na innych stronach

Jezier. 408 kWh, zgoda. W czym tkwi różnica między twoim urządzeniem, a rekuperatorami z katalogu? Dom 140 m2 ma około 400 m3. Prawda?

W niczym. Maksymalna wydajność to 400m3 ale średnia dla sezonu grzewczego to 100m3. Wentylatory działające z 1/4 zużywają 1/4 energii.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22629-130-150-kwhm2rok-zapotrzebowanie-cieplne-domu/page/2/#findComment-399050
Udostępnij na innych stronach

W którymś z wątków znalazłem info, że potrzeba ok. 130-150 kWh na rok do ogrzania 1 m2 domu dobrze ocieplonego. Gdzie znajdę szersze informacje w tym temacie.

Może jakieś przykłady ?

_________________

Neuron

Wątek w którym piszemy zaczął się od pytania./ cytat powyżej/

W swoim pierwszym poście odpowiedziałem na nie, opisując bardzo zgrubsza założenia obliczeń.

Ekonomiczny sens lub bezsens rekuperatora, GWC, docieplania był był wałkowany w innych wątkach wielokrotnie.

Ja starałem się tylko uzasadnić czemu u mnie wyszło 58 a nie 150 kWh/m2.

A.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22629-130-150-kwhm2rok-zapotrzebowanie-cieplne-domu/page/2/#findComment-399069
Udostępnij na innych stronach

Szaruś. Dzięki za linki. To są chyba wentylatory osiowe.

Czy dobrze je nazwałem? - takie jak montuje się w oknach sklepów zamiast szyby. Jak takie wentylatory sprawują się w kanałach?

 

To są wentylatory kanałowe (Diagonal) do montowania na kanale. To firma (Papst) ma też osiowe (Axial), ale osiowe mają mniejszy spręż, i dlatego te się montuje właśnie w oknach sklepów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22629-130-150-kwhm2rok-zapotrzebowanie-cieplne-domu/page/2/#findComment-399082
Udostępnij na innych stronach

no nie

przepraszam wszystkich że tak mam ale cóż zrobić

mam tak i nie żałuję.

 

W/m2=23.5

W/m3=9.5

 

kWh/m2/rok= 32,3

kWh/m3/rok= 13.4

 

ale zwartość bryły budynku, odpowiednie usytuowanie pomieszczeń np: garaż wiatrołap spiżarka wszystko po stronie północnej

dobre ocieplenie

np: część ścian k=0,17

pozostałe 0,23

strop 0.12

tylko te okna :evil: k= 1.5 tragedia ponad 40 procent strat muszę coś z tym zrobić.

 

To chyba jakieś dane z programu. Skąd ty masz takie dane ?

Jaki program Ci to tak wyliczył. A jak wygląda to w rzeczywistości tzn realne rachunki za paliwo do grzania ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/22629-130-150-kwhm2rok-zapotrzebowanie-cieplne-domu/page/2/#findComment-406425
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...