Witam

Powiedzcie mi proszę czy dobrze myślę o podłączeniu licznika energii (zdjęcie w zał), do tego mam jakąś małą RB'tkę. Kabel ma być 5x2,5mm2 i długości jakieś 140mb... jakie na końcu użyć zabezpieczenia? (max do połączenia to betoniarka na 400V, mocy nie znam ;] )

licznik energii.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/226416-podlicznik-na-budowie-potrzebny-sprz%C4%99t-i-pod%C5%82%C4%85czenie/
Udostępnij na innych stronach

Oznaczenia na zdjęciu są okey. Dla kabla 5x2,5mm2 zabezpieczenie max 16A. Trochę mało. Lepiej dać kabel 5x4mm i zabezpieczenie 25A. Bo a nóż jakiś grzejnik w zimie albo herbata z czajnika ;) no i 140 mb to na przekroju 2,5mb spadek napięcia spory.
Powiem może tak z doświadczenia korzystania z siły to na odległości do 150 m na przewodzie 5x2,4 ( niekróre przedłużacze 4x2,5 ale to akurat bez znaczenia- tak wiem nie ma ochrony) miały zabezpieczenie B25 i nic się nie działo a chodziły na tym 3 silniki o łącznie ok 10 KW