osek 31.01.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Witam Powiedzcie mi proszę czy dobrze myślę o podłączeniu licznika energii (zdjęcie w zał), do tego mam jakąś małą RB'tkę. Kabel ma być 5x2,5mm2 i długości jakieś 140mb... jakie na końcu użyć zabezpieczenia? (max do połączenia to betoniarka na 400V, mocy nie znam ;] ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowy122 04.02.2017 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Oznaczenia na zdjęciu są okey. Dla kabla 5x2,5mm2 zabezpieczenie max 16A. Trochę mało. Lepiej dać kabel 5x4mm i zabezpieczenie 25A. Bo a nóż jakiś grzejnik w zimie albo herbata z czajnika no i 140 mb to na przekroju 2,5mb spadek napięcia spory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 05.02.2017 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Powiem może tak z doświadczenia korzystania z siły to na odległości do 150 m na przewodzie 5x2,4 ( niekróre przedłużacze 4x2,5 ale to akurat bez znaczenia- tak wiem nie ma ochrony) miały zabezpieczenie B25 i nic się nie działo a chodziły na tym 3 silniki o łącznie ok 10 KW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania