Wentylacja poprawna?


Recommended Posts

No więc już masz jakiś odnośnik co do ilości powietrza którą musisz wymieniać na godzinę. Teraz wystarczy rozbić to na poszczególne pomieszczenia żeby wiedzieć ile i jaki kanał dobrać, a później żeby ustawić anemostaty. Dla kuchni jest to 5 razy kubatura na godzinę, dla łazienki 3 razy, dla pokoju jednej osoby 1 raz, dla pokoju dwuosobowego (np sypialnia) to 2 razy, wiatrołap i "kotłownia" 2 razy. Oczywiście ilość wymienianego powietrza to także ilość osób przebywających w domu, zbyt mocno przewentylowany dom to niska wilgotność. Co do centrali to jej dobór jest problematyczny bo wydaje mi się że to co mówi teoria to zbyt uogólnione jest. Sądząc po kubaturze pasuje Ci centrala 400 m3/h, będzie cichsza i będzie pracowała na minimum przez 90 % czasu, ale nie będzie się dało zaniżyć jej wydajności wg potrzeb indywidualnych. Minimalny bieg to powiedzmy 30 % wydajności czyli 120 m3/h i to może się okazać za dużo i wtedy problem. Też mam taki dylemat. Może zastosować mniejszy np 350 m3/h, wtedy współczynnik będzie 0,7 lub jeszcze mniejszy czyli 300 i współczynnik będzie 0,6.

To bym się chyba na ten 300m3/h nastawił reku i tak by chodziło 24na dobe i jakosc powietrza tez powinna być wystarczająca tylko trzeba by dobrze zbilansowac ilosc powietrza nadmuchiwanego i wywiewnego zeby duzych roznic nie było bo chyba przy nie wielkich wszystko sie powinno zrownowarzyc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 72
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Fajnie,że doradzasz, ale zastanów się, co piszesz...

 

Dom parterowy 110 m2 i kubatura 473m3 ???

To znaczy, że wysokość pomieszczeń ma 4,3m ?

Super :)

 

Dalej - 5 krotne wentylowanie kubatury kuchni ???

Zakładam kuchnie 10m2, o kubaturze 27m3, to daje strumień 135m3/h :)))

Takim strumieniem, to ja cały dom wenyluję :lol:

I to latem :)

 

Standard jest taki - szczególnie w małym domu:

Min. 25-30m3/h na osobę, 0.3 kubatury

 

Dla takiego domu, jak u założyciela tematu to centrala 250m3/h (max 200m3/h), a i ona rzadko będzie działała na 100%

 

Fakt mój błąd kuchnia powinna być 3 razy a łazienka 5. Przepływy liczone są dla maksymalnego zapotrzebowania. A skąd taka kubatura ... może strych jest liczony jako poddasze do zaadaptowania ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fajnie,że doradzasz, ale zastanów się, co piszesz...

 

Dom parterowy 110 m2 i kubatura 473m3 ???

To znaczy, że wysokość pomieszczeń ma 4,3m ?

Super :)

 

Dalej - 5 krotne wentylowanie kubatury kuchni ???

Zakładam kuchnie 10m2, o kubaturze 27m3, to daje strumień 135m3/h :)))

Takim strumieniem, to ja cały dom wenyluję :lol:

I to latem :)

 

Standard jest taki - szczególnie w małym domu:

Min. 25-30m3/h na osobę, 0.3 kubatury

 

Dla takiego domu, jak u założyciela tematu to centrala 250m3/h (max 200m3/h), a i ona rzadko będzie działała na 100%

 

Taką kubaturę mam podana w projekcie chyba że tj razem ze strychem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fakt mój błąd kuchnia powinna być 3 razy a łazienka 5. Przepływy liczone są dla maksymalnego zapotrzebowania. A skąd taka kubatura ... może strych jest liczony jako poddasze do zaadaptowania ?

 

A jaka norma podaje strumień wentylacujny łazienki jako 5-krotność jej kubatury, a kuchni jako 3-krotność ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tutaj normy

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej :

 

w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h

w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną - 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, - 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób

w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h

w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h

w wydzielonym WC - 30 m3/h

w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/h

w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h

dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 30 m3/h

Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.

 

Tak mam też w projekcie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tutaj normy

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej :

 

w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h

w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną - 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, - 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób

w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h

w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h

w wydzielonym WC - 30 m3/h

w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/h

w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h

dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 30 m3/h

Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.

 

Tak mam też w projekcie

 

 

I gdzie jest napisane, że to ma być 5-krotność kubatury ??

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale teraz o co Ci chodzi o kuchnie czy łazienkę ? Dla kuchni o powierzchni 10 mkw i wysokości 2,6 mkw daje 26 m3 kubatury razy 3 daje 78 m3/h, gdzie przepis mówi o 70 m3./h. Dla łazienki o powierzchni 4 mkw x 2,6 m daje ok 11 m3 to razy 5 równa sie 55 m3/h czyli tyle ile mówi przepis. Pisałem też że dobrze jest policzyć kubaturę każdego pomieszczenia i wtedy zrobić rozpływy. Cała kubatura ta podana w projekcie miała być odnośnikiem jaką centrale zakupić.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale teraz o co Ci chodzi o kuchnie czy łazienkę ? Dla kuchni o powierzchni 10 mkw i wysokości 2,6 mkw daje 26 m3 kubatury razy 3 daje 78 m3/h, gdzie przepis mówi o 70 m3./h. Dla łazienki o powierzchni 4 mkw x 2,6 m daje ok 11 m3 to razy 5 równa sie 55 m3/h czyli tyle ile mówi przepis. Pisałem też że dobrze jest policzyć kubaturę każdego pomieszczenia i wtedy zrobić rozpływy. Cała kubatura ta podana w projekcie miała być odnośnikiem jaką centrale zakupić.

 

 

Ha, ha, teraz pojechałeś - łazienka 4 m2 :)

 

No to policz sobie łazienkę 8m2 - kubatura, 20.8m3, x 5 to wg Twojej teorii 104 m3/h !! :lol:

A Ta Twoja kuchnia - jak ma taką powierzchnię, ale płytę INDUKCYJNĄ, to wymaga już zaledwie 30m3/h (w moim domu), a 50m3/h u założyciela wątku

:lol:

 

Zrozumiełeś wreszcie ?

ŻADNA norma nie podaje wymiany powietrza w funkcji kubatury.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ty masz usunąć wilgoć z tego pomieszczenia a nie go wentylować w zależności od kubatury. Co za różnica czy weźmiesz prysznic w łazience 4m2 czy 20m2. Wigoci wyprodukujesz w obu pomieszczeniach tyle samo i masz ją usunąć. Dlatego w łazienkach robi się największe wywiewy w kuchni nieco mniejszy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem co Cię śmieszy, biorąc pod uwagę Twoje rozważania bez względu na wymiar kuchni czy łazienki wystarczy wymienić tyle ile podaje norma ? Jak mam łazienkę 2,5 mkw wymieniam 50 m3/h a jak będę miał 25 mkw to tez 50 m3/h ?

Tutaj masz screen z projektu, podpisany przez "fachowców"

?[ATTACH=CONFIG]381211[/ATTACH]

 

Ale przecież tak podaje norma, tak ?

Czy masz łazienkę 5m2, czy 12m2, to jak weźmiesz prysznic wilgoci wyprodukuje się tam tyle samo.

 

Świetny projekt, w którym widzę w pokoju nawiew i wywiew :)

Łazienka na piętrze widzę, że jakaś poszkodowana, bo tylko dwie wymiany. No, może im się nie sumowało :)

Faktycznie - "fachofffcy", można brać w ciemno :)

Edytowane przez fotohobby
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...