Fotowoltaika - MAX ilość paneli a możliwości inwentera


Recommended Posts

Witajcie !

Dla znawców tematu jaka jest max (elektrycznie bezpieczna) ilość paneli REC 255 PE dla inwertera SMA Sunny Boy 5000 TL

 

Dane techniczne paneli fotowoltaicznych REC 255 PE:

Nominalna Moc maksymalna (Pmax) 255 W

Tolerancja Mocy 0/+5W

Napiecie robocze (Vmp) 30.5V

Prąd nominalny (Imp) 8.42A

Napięcie bez obciazenia 37.6V

Prąd Zwarcia 8,95

Efektywność 15.5 %

 

Dane techniczne inwertera SMA Sunny Boy 5000 TL :

Max. moc DC (cos φ = 1) 5250 W

Max. napięcie wejściowe 750 V

Zakres napięcia MPP / napięcie znamionowe wejściowe 175 V - 500 V / 400 V

Min. napięcie wejściowe / początkowa napięcia wejściowego 125 V / 150 V

Max. prąd wejściowy wejście A / wejście B 15 A / 15 A

Max. pobór prądu na łańcuch wejście A / wejście B 15 A / 15 A

Liczba niezależnych wejść MPP / łańcuchy na wejście MPP 2 / A:2 ; B:2

 

Z góry dzięki za pomoc !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale po co Ci to skoro masz podane napięcie pracy MPPT w zakresie 175 V - 500 V a dedykowane podają 400V tak układasz string aby utrzymać dane napięcie.

No chyba że chcesz iść na możliwości inwertera więc 750V / 37V = 20 paneli bez obciążenia.

 

Jednak inwertery SMA są idioto odporne i znane są przypadki sporego przewymiarowania instalacji SMA tak ograniczały moc aby wszystko działało tak jak powinno. A tu jest napisane że Max. moc 5250W - dość śmieszne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć jasiek71,

Też tak myślałem ....ale spotkałem się w jednym z projektów, że tych paneli było więcej o ile dobrze pamiętam właśnie 22 szt. paneli....

 

 

Cześć marccinbb,

Ale to chcesz powiedzieć, żeby przeliczyć ze względu na możliwość stringów:

 

- pierwszy string - napięcie znamionowe wejściowe 400V czyli 37,5 V (Napięcie bez obciążenia paneli) x 11 paneli = 412,5 V => czyli troszkę powyżej znamionowego 400V, ale zdecydowanie w zakresie 175-500V,

- drugi string - tak samo jak wyżej.

 

Czyli łącznie 22 panele ??

 

22 panele x 255W => 5 610W

 

Dzięki za pomoc !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak mnie zastanawia dlaczego zawsze trzeba udowodnić że każde urządzenie jest w stanie pracować na krawędzi własnych możliwości...

Moim zdaniem to jest najlepszy sposób aby udowodnić że wszystkie nowoczesne urządzenia są tak projektowane aby się popsuły zaraz po upływie gwarancji...:D

Producent swoje a użytkownik i tak wie swoje...:D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam !

 

Przede wszystkim brakuje informacji przy module fotowoltaicznym o współczynniku temperaturowym napięcia Voc, który mówi nam o ile rośnie/spada napięcie w przypadku zmian temperatury pracy modułu, czyli temperatury otoczenia. Przy dobieraniu długości łańcuchów powinno się przeliczyć Voc modułu dla ekstremalnych warunków pracy (-20) oraz +70. Szczególnie ważna jest temperatura ujemna, ponieważ w mroźny zimowy poranek może się okazać, że przekroczymy maksymalne napięcie dla wejściowe falownika.

 

Pozdrawiam !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...