Altherma HT i piec węglowy-jak to podłączyć?


Jacekppg

Recommended Posts

Bardzo proszę o poradę jak to powinno być podłączone.

Posiadam starą instalację grzejnikową o układzie otwartym i z systemem grawitacyjnym.

Problem polega na tym że musi być zachowany obecny piec węglowy.

Rozmawiałem z kilkoma firmami którzy instalują takie pompy HT Daikina i każda ma inny pomysł.

1. Podłączenie pompy standardowo bezpośrednio w układ z trójnikami na piec węglowy i zawory zamykające jego podczas grzania pompą, cały układ typu zamknięty z naczyniem przeponowym.

2.Bufor z wężownicą

PC ładuje bufor bezpośrednio w układzie zamkniętym, a kocioł pośrednio przez wężownicę. Za buforem pompa obiegowa na instalację.

Tu najbardziej mi się podoba ale co to za bufor pod który można podłączyć piec węglowy w jego wężownicę. Plusem jest również izolacja starego pieca od PC

3. To PC i piec węglowy spięty zwykłym buforem bez wężownic w układzie zamkniętym z jakąś dodatkową automatyką.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo proszę o poradę jak to powinno być podłączone.

Posiadam starą instalację grzejnikową o układzie otwartym i z systemem grawitacyjnym.

Problem polega na tym że musi być zachowany obecny piec węglowy.

Rozmawiałem z kilkoma firmami którzy instalują takie pompy HT Daikina i każda ma inny pomysł.

1. Podłączenie pompy standardowo bezpośrednio w układ z trójnikami na piec węglowy i zawory zamykające jego podczas grzania pompą, cały układ typu zamknięty z naczyniem przeponowym.

2.Bufor z wężownicą

PC ładuje bufor bezpośrednio w układzie zamkniętym, a kocioł pośrednio przez wężownicę. Za buforem pompa obiegowa na instalację.

Tu najbardziej mi się podoba ale co to za bufor pod który można podłączyć piec węglowy w jego wężownicę. Plusem jest również izolacja starego pieca od PC

3. To PC i piec węglowy spięty zwykłym buforem bez wężownic w układzie zamkniętym z jakąś dodatkową automatyką.

 

Opcja nr.2 i dobre filtry przed pompą bo w instalacji po piecu pływa sporo syfu.

 

A tak w ogóle czemu nie założyć pompy która poradzi sobie bez pieca.

Kasa jaką wydajesz na spięcie pieca może być przeznaczona na większą pompę żeby ciągnęła bez pieca.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa ciepła to Altherma HT 11kW a dom jest o powierzchni grzewczej132m2, po wizjach lokalnych firm instalujących Daikina kreślono że 11kW pompa będzie najbardziej optymalna.

Pompa ciepła będzie głównym źródłem i w zasadzie jedynym.

Piec węglowy ma zostać bo już jest i ma pełnić zadanie awaryjne. Mieszkam na terenach leśnych, często w ciężkich okresach zimowych mamy awarie linii energetycznych, usuwanie skutków i napraw linii trwa znacznie dłużej na takich terenach wiejskich, nie chcę np. się grzać przez dwa dni przy ognisku na podwórku.

Proszę znających się na buforach o propozycje jaki powinien być zastosowany o jakiej wężownicy aby poradziła sobie z odbiorem ciepła z pieca węglowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po konsultacjach z hydraulikiem doszliśmy do wniosku że najlepiej będzie jak firma instalująca podłączy pompę ciepła standardowo bezpośrednio w zamknięty układ grzejnikowy z wyprowadzonymi trójnikami i zaworami na zasilaniu i powrocie. Natomiast piec węglowy będzie pracował w małym układzie otwartym i zasilał poprzez wymiennik płytowy który będzie podłączony do tych że trójników. W takim układzie otrzymuję to co chciałem czyli:

-zamykam zawory od wymiennika i włączam PC

-gdy z jakiś przyczyn nie ważne z jakich będę chciał ogrzewać piecem węglowym to wyłączam PC otwieram zawory wymiennika płytowego uruchamiam pompy obiegowe po stronie pieca węglowego i za wymiennikiem jako zasilanie grzejników i rozpalam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po konsultacjach z hydraulikiem doszliśmy do wniosku że najlepiej będzie jak firma instalująca podłączy pompę ciepła standardowo bezpośrednio w zamknięty układ grzejnikowy z wyprowadzonymi trójnikami i zaworami na zasilaniu i powrocie. Natomiast piec węglowy będzie pracował w małym układzie otwartym i zasilał poprzez wymiennik płytowy który będzie podłączony do tych że trójników. W takim układzie otrzymuję to co chciałem czyli:

-zamykam zawory od wymiennika i włączam PC

-gdy z jakiś przyczyn nie ważne z jakich będę chciał ogrzewać piecem węglowym to wyłączam PC otwieram zawory wymiennika płytowego uruchamiam pompy obiegowe po stronie pieca węglowego i za wymiennikiem jako zasilanie grzejników i rozpalam.

 

Jak jest układ grzejnikowy to jest małą pojemność woda. Jak jest mała pojemność wodna to musi być bufor....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam tak jak Ty podłaczona HT tylko zamiast piec węglowego mam piec na pellet.

A po jakiego ten bufor? Przecież to pompa inwertorowa i spokojnie poradzi sobie. Bufor to zbędny wydatek i zajmowanie miejsca.

 

W mojej firmie robimy albo dobrze albo wcale, więc gdyby klient przyszedł i chciał PC z grzejnikami bez sprzęgła/bufora z małym zładem wody to niestety musi szukać kogoś innego.

A dlaczego to tłumaczyłem set. ... razy więc nie będę kopiował ponownie tych wywodów. :-) :rolleyes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...