L.zablotny 17.05.2021 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 No dobra. Nadeszła wiosna więc zabrałem się za remont delfinka. ;d Po zmianie sprężarki jakość osadu faktycznie się poprawiła, był nieco ciemniejszy ale nic poza tym. Teraz wywaliłem ze zbiornika cały osprzęt, wypompowałem i umyłem karcherem wszystkie komory a potem poskładałem poprawiając nieco fabrykę. Oczyszczalnia ruszyła, BIO7 Choc wrzucony, biała piana jest więc czekamy. Generalnie zmiany jakie zaszły to: -zmiana kompresora z Thomas AP-40 na Thomas AP-60/80 (już jakiś czas temu).-wymiana dyfuzora na nowy (na starym ciśnienie 210mbar, na nowym ok 170mbar więc różnica znaczna.-usunięcie zwojów PEXa i ułożenie nowych rurek-wyrzucenie jednej z pomp do recyrkulacji i usunięcie gumek w pozostałych dwóch-zmiana sposobu mocowania mamutów. Wcześniej rury przechodziły przez przegrody w zbiorniku. Teraz zamocowane są od góry dzięki czemu można łatwo wszystko wymontować podczas serwisu. Jeśli chodzi i ułożenie pomp, mamut do recyrkulacji zamontowany jest centralnie a króciec jest 5cm nad dnem. Mamut osadu nadmiernego obok na tej samej wysokości. Napowietrzanie tak jak było, działa bez przerwy a recyrkulacja osadu 30 sekund co 10 minut. Odprowadzanie nadmiernego wyłączone. Czy to ma szansę działać w taki sposób? -przed serwisem: https://www.fotosik.pl/zdjecie/7c8c84b7ced80bechttps://www.fotosik.pl/zdjecie/57eba95a83581663 -po serwisie:https://www.fotosik.pl/zdjecie/575d3b919851af2ahttps://www.fotosik.pl/zdjecie/9ffbb8e7a2302fadhttps://www.fotosik.pl/zdjecie/f63e0db0f7b0219e -wyjęte mamuty:https://www.fotosik.pl/zdjecie/2dc00c7211bc5f5a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorog85 18.05.2021 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 (edytowane) Gratuluję dobrej zmiany Tylko dlaczego napowietrzanie działa cały czas? To jest jeden z kluczowych parametrów. Sądzę, że osad będzie miał za dużo tlenu w tej konfiguracji i efektu koniec końcem nie będzie. Recyrkulacja też za często. U mnie zaczęło działać przy napowietrzaniu 30/15. Recyrkulacja przed startem napowietrzania, czyli raz na 45 minut przez 20 sek. Edytowane 18 Maja 2021 przez gorog85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.zablotny 18.05.2021 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Gratuluję dobrej zmiany Tylko dlaczego napowietrzanie działa cały czas? To jest jeden z kluczowych parametrów. Sądzę, że osad będzie miał za dużo tlenu w tej konfiguracji i efektu koniec końcem nie będzie. Recyrkulacja też za często. U mnie zaczęło działać przy napowietrzaniu 30/15. Recyrkulacja przed startem napowietrzania, czyli raz na 45 minut przez 20 sek. Tak zrobili to magicy z delfina w tej wersji którą mam. Nie ma sterownika mikroprocesorowego takiego jak jest obecnie montowany tylko najzwyklejszy sterownik dwuczasowy która otwiera elektrozawór na 30 sekund co 10 minut żeby poszło na recyrkulację. Na dyfuzor pompuje non stop. Załączam zdjęcie jak to wygląda: https://www.fotosik.pl/zdjecie/56c6d5545c3f389d Czytałem co piszecie na temat tych sterowników, że elektrozawory od pralki itd a chcą za to 1200zł, paranoja. Nie mam zamiaru tego kupić. Pozostaje jedynie zrobić sterownik samemu na takich sterownikach czasowych jaki jest u mnie, poskładać to w trochę większej rozdzielnicy i elektrozawory na rurkach z powietrzem. Temat do ogarnięcia bez większego problemu tylko kolejne parę stów trzeba zainwestować. Polecisz jakieś elektrozawory w rozsądnej cenie ale nie od pralki polar? ;d Ten który mam to danfoss EV220B ale cena 300zł za sztukę trochę sporo a muszę kupić 3 żeby to dobrze ogarnąć plus jeszcze sterowniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorog85 19.05.2021 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Niestety w kwestii zaworów się nie wypowiem, nie znam się. Faktycznie te firmowe przy większym ciśnieniu nie trzymają szczelnie. U mnie recyrkulacja idzie z osobnego kompresora, dlatego nie mam z tym problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.zablotny 19.05.2021 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Niestety w kwestii zaworów się nie wypowiem, nie znam się. Faktycznie te firmowe przy większym ciśnieniu nie trzymają szczelnie. U mnie recyrkulacja idzie z osobnego kompresora, dlatego nie mam z tym problemu. No dobra, wizję w głowie mam. W ciągu miesiąca ogarnę i pochwalę się moim wynalazkiem ;d Czyli napowietrzanie 30min praca/15 min postój, recyrkulacja 20s praca, 45 min postój i osad nadmierny raz dziennie 15s i powinno grać zgadza się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorog85 20.05.2021 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 U mnie właśnie w takiej konfiguracji zaczęło to działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.zablotny 20.05.2021 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 U mnie właśnie w takiej konfiguracji zaczęło to działać. A fabrycznie jak jest poustawiane? Nie masz żadnego dozowania? Jak rozwiązałeś w końcu problem z flotowaniem osadu? Pisałeś że osobny kompresor, a jak zakończenie mamuta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorog85 20.05.2021 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 (edytowane) Dozowanie zrobiłem. Dlatego mam osobny kompresor, bo na tym sterowniku nie dało rady kolejnego mamuta podłączyć. Ustawienia fabryczne to 50 minut napowietrzania i nie pamiętam ile przerwy, ale gdzieś o tym było w tym wątku. Flotowanie osadu zniknęło po wprowadzeniu obecnych wartości. Niby tylko 15 minut zjechałem z czasem napowietrzania, ale to było na tyle istotne, że rozwiązało problem. Teraz osad flotuje tylko po wywiezieniu osadnika, czyli raz w roku. Oczyszczalnia drugi rok pracuje stabilnie. Zimą miała wahania, gdy poszły 2 wanny wody kilka razy w tygodniu i bufor po dozowaniu okazał się za mały. Szybko wracało do normy. Edytowane 20 Maja 2021 przez gorog85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.zablotny 20.05.2021 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Dozowanie zrobiłem. Dlatego mam osobny kompresor, bo na tym sterowniku nie dało rady kolejnego mamuta podłączyć. Ustawienia fabryczne to 50 minut napowietrzania i nie pamiętam ile przerwy, ale gdzieś o tym było w tym wątku. Flotowanie osadu zniknęło po wprowadzeniu obecnych wartości. Niby tylko 15 minut zjechałem z czasem napowietrzania, ale to było na tyle istotne, że rozwiązało problem. Teraz osad flotuje tylko po wywiezieniu osadnika, czyli raz w roku. Oczyszczalnia drugi rok pracuje stabilnie. Zimą miała wahania, gdy poszły 2 wanny wody kilka razy w tygodniu i bufor po dozowaniu okazał się za mały. Szybko wracało do normy. Ok, to zrobię taką sekwencję jak napisałeś ale na razie bez dozowania i zobaczymy co się będzie działo. Dam znać o efektach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.zablotny 30.05.2021 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Niestety w kwestii zaworów się nie wypowiem, nie znam się. Faktycznie te firmowe przy większym ciśnieniu nie trzymają szczelnie. U mnie recyrkulacja idzie z osobnego kompresora, dlatego nie mam z tym problemu. Jak masz zakończone mamuty i na jakiej wysokości od dna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorog85 01.06.2021 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Nie pamiętam dokładnie. Przedłużałem je o kilka cm, nie więcej niż o 10. Przy kompresorze 60 i tak będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 13.06.2021 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 Witam ponownie w temacie.Cały czas rozważam wymianę tego dziadostwa na inną oczyszczalnie. Wstępnie wybór padł na ZBS 4C Wobetu. Jednak dewastacja ogrodu trochę mnie przeraża. Znalazłem w internecie takie dwa rozwiązania: RETROFIT BIO EASY FLOW firmy Haba oraz AQUAMAX BASIC firmy ATB WATER. Linki:https://haba.pl/produkty/oczyszczalnie-przydomowe/zestawy-do-modernizacji-zbiornikow-retrofithttp://www.sklep.biobud1.pl/?110,aquamax-basic-urzadzenie-napowietrzajace-4-16-osob Urządzenie z Haby działa w jednej komorze. Nie bardzo wierzę w tego kota co pije ten oczyszczony ściek na filmiku z Haby. Rozwiązanie drugie jest do zbiorników dwu komorowych.Tu pytanie do bardziej doświadczonych kolegów. Czy da się tak pokombinować w Delfinie żeby zrobić z tego jedną lub dwie komory. Likwidacja przegród może chyba spowodować że zbiornik się pozgina i połamie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorog85 14.06.2021 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Flisak przerabiał w ten sposób delfina. Moim zdaniem nie ma potrzeby aż tak kłopotliwej modyfikacji. Po moich (znacznie prostszych) przeróbkach ta oczyszczalnia działa bardzo dobrze. Co do Haby, kot mógł faktycznie napić się tej wody, ale ciekawe jakiej sraki po niej dostał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 14.06.2021 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Czy da się tak pokombinować w Delfinie żeby zrobić z tego jedną lub dwie komory. Likwidacja przegród może chyba spowodować że zbiornik się pozgina i połamie. Jeśli mowa o oczyszczalni DELFIN PRO MBBR to pamiętaj, że to w sumie 3 zbiorniki skręcone ze sobą śrubami na zewnątrz. Nie możesz zlikwidować przegród bo stanie się wówczas nieszczelny, a i z wytrzymałością też będzie słabo, bo przegrody trzymają to na boki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 14.06.2021 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 (edytowane) Jeśli mowa o oczyszczalni DELFIN PRO MBBR to pamiętaj, że to w sumie 3 zbiorniki skręcone ze sobą śrubami na zewnątrz. Nie możesz zlikwidować przegród bo stanie się wówczas nieszczelny, a i z wytrzymałością też będzie słabo, bo przegrody trzymają to na boki To co? Delfin jako osadnik 2,5m3 i dołożyć reaktor? Dziś dzwoniłem do 2 przedstawicieli Delfina i jeden twierdzi że to są dwa zbiorniki (wstępny + reaktor i wtórny) drugi że to jeden zbiornik z przegrodami. Edytowane 14 Czerwca 2021 przez reksgildo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 15.06.2021 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 To co? Delfin jako osadnik 2,5m3 i dołożyć reaktor? Dziś dzwoniłem do 2 przedstawicieli Delfina i jeden twierdzi że to są dwa zbiorniki (wstępny + reaktor i wtórny) drugi że to jeden zbiornik z przegrodami. No to Ci przedstawiciele Delfina chyba nie wiedzą co sprzedają . To są 3 zbiorniki, które trzeba ze sobą odpowiednio złożyć. Inaczej nie pasuje nadbudowa i pokrywa. Raczej bym spróbował to przerobić, zamiast dokładać zbiornik, ale nie wiem co jest prostsze do zrobienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 15.06.2021 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 No to Ci przedstawiciele Delfina chyba nie wiedzą co sprzedają . Święte słowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 22.06.2021 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Wczoraj zamówiłem Wobet ZBS 5C. Wymienię dziadostwo. Zbiornik wymyję i wkopię za domem, będzie na deszczówkę. Dmuchawę i resztę mogę odsprzedać. Może ktoś chce to przerabiać i przyda mu się na dodatkowy mamut do dozowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 28.07.2021 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 No i po bólu. Piątek cały dzień i sobota do godziny 13. Już nie ma "Delfinka" Zbiornika nie dało się uratować bo podziurawił się i połamał w czasie wykopywania. ZBS 5C KP pracuje. Podniosłem sobie studnię chłonną przez dosypanie 2 ton żwiru. Mam nadzieję że wszystko będzie ok. Fajna firma mi to robiła. Widać było że im sie chce i się nie boją tego że blisko otynkowany budynek że ogród itp.Tak jak pisałem wyżej mogę odstąpić szafkę, dmuchawę i dyfuzor. Mamutów chyba nikt nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorog85 14.02.2022 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Witam po długiej przerwie. Zwracam się z prośbą o poradę. Od kilku tygodni powietrze podczas nadmuchu dystrybuowane jest na pozostałe mamuty, odpowiedzialne za dozowanie i recyrkulację. Oczywiście lipne elektrozawory, które te łachy zainstalowali w delfinie. Mam 2 wyjścia: 1. wymienić dyfuzor (6ty rok funkcjonowania). Czyściłem membranę, ale być może przez zabrudzenie, zaklejenie - zwiększa opór powietrza, stąd idzie na pozostałe mamuty.2. wymienić elektrozawory. Tego bym nie chciał robić, bo pewnie sam sobie nie poradzę. Ale jak mus to mus.Co Panowie radzicie?Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania