wertyk 11.03.2017 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Witajcie, Proszę o rozwianie moich wątpliwości. Powstająca instalacja CO będzie zasilana piecem gazowym dwufunkcyjnym (obieg wymuszony) i poprowadzona rurkami alu-pex. Instalacja ma być rozdzielaczowa, przy czym rozdzielacz ma być zaraz obok pieca - w piwnicy. Do zasilenia jest ok 11 kaloryferów (na parterze i piętrze), są nie dalej niż ok. 10 metrów (rurą) od rozdzielacza. Wątpliwości dotyczą odpowietrzania. Planuję zarówno w rozdzielaczu jak i przy każdym kaloryferze zamontować automatyczne odpowietrzniki. W takiej instalacji to kaloryfery są najwyższymi punktami, więc myślę, że muszą je mieć - odpowietrzniki na samym rozdzielaczu raczej nie wystarczą, zgadza się? Czy uważacie, że przy takim rozwiązaniu mogą się pojawić jakieś problemy? Pytam, bo na schematach w internecie zawsze widzę rozdzielacz zamontowany wyżej niż kaloryfery, ale mi się wydaje, że przy obiegu wymuszonym i odpowietrzaczach na kaloryferach nie jest to konieczne. Zgodzicie się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 11.03.2017 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Nie montuj automatycznych, tylko zostaw standardowe odpowietrzniki przy kaloryferach i tyle.Na rozdzielaczu też zostawiłbym ręczne.Raz odpowietrzysz i spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania