bodek38 19.03.2017 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Witam!Przymierzam się do wymiany kotła z podajnikiem na gazowy. Rozważam Junkers Cerapurmaxx ZBR 65-2 kondensat. Powierzchnia domu to ok 430m2 (ok 1200m3) budownictwo z lat 30 ocieplony okna wymienoine (izolacja średnia) Czy ktoś jest mi w stanie pomóc w orientacyjnym wyliczeniu kosztów jakie będę ponosił za korzystanie z tego typu ogrzewania? Dodam że tylko c.o. bez wody nowe grzejniki jak i instalacja.Ewentualnie jaki kupić na ekogroszek ? Z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 19.03.2017 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 (edytowane) 8 kWh/kg x zużycie w kg x 60% /sprawność kotła/ -----------------------------------------------------------------------=m3x2,4 zł11 kWh/m3 x 95% /sprawność kotła/ Edytowane 20 Marca 2017 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodek38 19.03.2017 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 czy te podane wartości to są dla wszystkich obliczeń? Co znaczy zużycie w kg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 19.03.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 czy te podane wartości to są dla wszystkich obliczeń? Nie rozumiem Co znaczy zużycie w kg? 1 tona = 1 000 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodek38 19.03.2017 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 chodzi mi o te 8kW/kg czy te 11kW/m3 , co do zuzycia to jest dobowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 19.03.2017 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Przyjąłem ekogroszek 8 kWh/kg. Możesz podstawić swoją wartość.Podobnie z gazem ziemnym - 11 kWh/m3 i jego ceną Pokazałem tylko schemat liczenia.Jeśli z ciągu doby zużyjesz całe 300 litrów z zasobnika, to tak, to jest zużycie dobowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodek38 19.03.2017 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 niestety nie potrafie się w tym połapać może podam parametry i mi to wyliczysz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 19.03.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 W #2 masz gotowy wzór. Tylko podstawić ilość zużywanego węgla w kg. Ile zyżywasz ekogroszku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodek38 19.03.2017 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 ok 7t na sezon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.03.2017 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 11 kWh/m3 x 95% /sprawność kotła/ Mierzone ciepłomierzem?, wartosc wydaje sie zawyzona. 10.45 kWh/m3 raczej nierealne, ja przyjmuję do obliczen ok 9,5 kWh/m3 co jest potwierdzone przez tych którzy maja ciepłomierze i notują wyniki pomiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodek38 19.03.2017 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 a ja dalej nic z tego nie wiem sprawność kotła który chce kupić to wg info wychodzi 107% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 19.03.2017 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Upraszczając. Grzejąc węglem zużywasz8 kWh/kg x 7 000 kg x 0,6 sprawność kotła = 33 600 kWh Przy cenie kWh z gazu 0,24 zł za gaz zapłacisz33 600 x 0,24 zł = ok. 8 000 zł @Asolt. Z tego nikt nie strzela, to są szacunki. Nie znamy sprawności kotła kondensacyjnego i weglowego, faktycznej kaloryczności węgla, ani ceny gazu. @bodek38. Dostawca gazu rozlicza się z ciepła spalania, a nie wartości opałowej. Przyjmując ciepło spalania i sprawność 107% liczyłbyś uzyski z kondensacji 2 razy.Więc, albo ciepło spalania 11 kWh i sprawność kotła poniżej 100, albo wartość opałowa 9,4 kWh i sprawność 107%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodek38 20.03.2017 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Dzięki za wyliczenie na innym forum wartości sa podobne wiec chyba jednak warto sie w ten temat pchać pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 24.04.2017 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Witam Bodek38, Gratuluję Panu wyboru sprawdzonego kotła kondensacyjnego. Przed wyborem urządzenia i jego wymianą warto zastanowić się nad wykonaniem obliczeń zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania budynku i przygotowanie c.w.u. uzależnioną od ilości osób zamieszkujących budynek i rodzaju punktów poboru np. wanny z hydromasażem, deszczownice itp. Bilans taki uwzględni również energię niezbędną do zasilania innych odbiorników, jakie mogą występować w budynku np. basen. Dopiero tak przygotowana wymiana będzie najbardziej optymalna. Jeżeli budynek został poddany odpowiedniej termomodernizacji, może okazać się, że dla opisanego budynku wystarczający będzie kocioł np. 30 kW albo 40 kW. Następnie zachęcam również do kontaktu z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Junkers. Nasi specjaliści odpowiedzą Panu na wszystkie pytania techniczne odnośnie kotła oraz ewentualnie pomogą w wykonaniu montażu. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można także skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania