Witam

 

Mam prośbę do ekspertów o ocenę mojego projektu instalacji elektrycznej w moim domu.

 

To że aż 6 różnicówek to temu żeby przez jedną awarię nie wyłączyć całego domu, koszt niewspółmierny do kosztów budowy więc tyle dałem.

Dom z poddaszem 180m* . instalacja do oświetlenia 3x1.5mm*, gniazdka 3x2.5m*.

 

Obciążalność faz trudna do obliczenia bo niby jak, jedynie czuwanie w tv jest stale włączone a czajnik czy pralka włącz się wtedy kiedy potrzeba.

Koszt materiału wg jednej wyceny około 2600

500 mb kabla i osprzęt rozdzielnicy.

 

Proszę również o opinie na temat wyceny podzespołów czy dobre , firma ABB czy drogo , tanio

 

edit: porównywałem te ceny do cen w castoramie osprzęt Legranda to wychodzi nawet taniej niż Legrand

 

edit x: dodalem poprawiony schemat oraz podzielony na dwie rozdzielnie, główną i z aparaturą.

 

Dodam jeszcze że ZE doprowadzi zasilanie do szafki pomiarowej linią napowietrzną TN-C z ze złącza kablowego ZK do WLZ też ma pójść kablem 4 żyłowym w układzie TN-C.

Zapytam jeszcze w ZE co do zmiany na zasilanie kablem ziemnym oraz o punkt rozdziału PEN na PE i N czy możliwe jest do zrobienia żeby w szafce przyłączeniowo pomiarowej uziemili PEN i rozdzielili go odrazu na PE i N w złączu.

Niestety w warunkach mi tego nie napisali , na stronie ZE też nic nie ma na temat rozdziału PEN w złączu i co za tym idzie zmiana na TN-C-S.

Więc póki co obowiązuje mnie uziemienie GZU garażu przy rozdzielni głównej i tam rozdzielenie PEN na PE i N tak jak na schematach.

 

Prosiłbym o merytoryczne odpowiedzi czy w opisanej sytuacji schemat jest właściwy , co do ochronnika przepięciowego 3 czy 4 polowego jeszcze się zobaczy.

 

Czy zamiast rozłącznika nadprądowego co mam na schemacie jako pierwsze główne zabezpieczenie w rozdzielni dać takie coś ? EATON Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3 TYTAN łączy w sobie obie rzeczy jak ww rozłącznik nadprądowy i rozłącznik izolacyjny jak niektórzy zalecają.

 

i czy oprócz tego reszta schematu jest dobrze zrobiona ?

wycena.jpg

schemat inst elektrycznej rozdzielnia.jpg

schemat inst rozdzielnia główna.JPG

schemat inst elektrycznej moja.jpg

Edytowane przez e_nygma
dodanie poprawionego schematu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pierwszy rzut oka - źle.

Dalej nie patrzę.

Aha, w spisie brakuje przewodów 4x1,5 mm2 , 5x2,5 mm2 no i kabli do odbiorników zewnętrznych

 

tzn co źle ?

od strony energetyki przyjdzie zasilanie w układzie TN-C u mnie po liczniki będzie rozdzielenie na TN-C-S , przewód neutralny połączony z uziomem opasowym budynku

 

podział na obwody , każda faza obciążona prawie równomiernie , osobne obwody na pralkę , lodówkę , ewentualną zmywarkę , osobne w łazienkach . w kuchni pod czajnik elektryczny i itp.

 

ps brak tych paru metrów kabla 4x1.5 mm* pod wyłączniki schodowe i światło w salonie , OK oraz pod gniazdo siłowe 5x4mm* ale o tym wiem i pamiętam.

tylko jedno gniazdo hermetyczne na ścianie zewnętrznej przy salonie więc kabel ten sam rodzaj co do innych gniazdek :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Źle :

- zdublowane zabezpieczenie na zasilaniu, na wejściu, i to wyłącznik samoczynny zespolony

- PEN przeistacza się w N

- źle/w złej kolejności listwy N, PE

- co z dobezpieczeniem ochronników przepięciowych, jeżeli producent tego wymaga ?

- dyskusyjna sprawa z dobezpieczeniem kontroli napięcia

 

PS. Zwarcie na jakimkolwiek obwodzie lub odbiorniku całkowicie pozbawia dom napięcia.

przewód neutralny połączony z uziomem opasowym budynku
Koniec świata !!

I co to jest uziom opasowy ?

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ekspertów tutaj nie znajdziesz, szybciej zawodowców z dużą praktyką :)

 

ABB dobra firma, ta sama półka co reszta na półce (EATON, LEGRAND, SCHRACK, SCHNEIDER i pewnie paru kolejnych zachodnich producentów).

Jeśli 2600zł za sam osprzęt do rozdzielnicy to drogo.

Sprawdź o ile wzrośnie cena różnicówek 40A zamiast 25A, czasem są to pojedyncze złote i wtedy nie ma się nad czym zastanawiać tylko brać mocniejsze.

 

 

Wracając do techniki:

 

C32A w przyłączu jest na stałe? Nie możesz tego zmienić na topik lub selektywny?

To będzie element, który potencjalnie wyłączy wszystko przy zwarciu w instalacji.

 

B25 zmień na rozłącznik modułowy, nazwijmy go Wyłącznik Główny.

 

Proponuję Ci:

- wydzielenie obwodu kotłowni od pozostałych obwodów - najlepiej różnicowonadprądowy P312 B16A lub tak jak masz P302 i S301.

- wydzielenie obwodu instalacji zewnętrznych,

- rozłożenie na różne fazy (a nie bezpieczniki) zmywarki, pralki, piekarnika

- wprowadzenie do kuchni 2 oddzielnych obwodów (z dwóch faz) do gniazd, staraj się zasilać sąsiadujące gniazda z różnych faz,

 

Pralka, zmywarka, piekarnik, mikrofala, czajnik to urządzenia które pochłaniają dużo energii i nad nimi się trzeba pochylić.

Reszta odbiorników nie ma tak znacznego wpływu na instalację.

 

Nie jesteś w stanie doprowadzić do równomiernego obciążenia faz w domku, po prostu jest to niewykonalne w normalnym życiu i tym bym się nie przejmował.

 

Siła będzie do kuchni czy gniazdo siłowe?

Jeśli do kuchni to spokojnie wystarcza przewód 5x2,5, zakończony puszką i kostką.

Jeśli gniazdo siłowe ogólne to możesz dać 5x4, masz jakiś zapas.

 

--------

 

Od siebie dodam, że lepiej byłoby gdybyś łączenie rozdzielnicy i weryfikację "swojego projektu" zostawił elektrykowi, który będzie robił pomiary i podpisze się pod tym wszystkim.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zabezpieczenie przedlicznikowe mam przydzielone w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej więc trudno mi tutaj coś zmienić. Z tego też powodu u siebie w rozdzielnicy daję jako pierwsze zabezpieczenie wyłącznik nadprądowy B25 żebym jak wywali coś nie musiał gonić na zewnątrz do skrzynki głównej z licznikiem.

 

Mam podzielone na różne fazy , w kuchni dwa obwody na różnych fazach, łazienka - pralka na innej , łazienka gniazdo drugie na innej fazie i itp.jeszcze się przyjrzę i może coś dołożę

Do kuchni nie przewiduję gniazd 3~ będzie kuchenka gazowa (za duże rachunki mam za prąd w starym domu ) he he

 

Co do uziomu to fakt powinno być uziom otokowy czyli już mam na etapie gruntów zakopaną bednarkę dookoła domu.

 

Co do rysunku to niepotrzebnie połączyłem kreseczką Listwy N z PE mój błąd .

 

.cytuję "- co z dobezpieczeniem ochronników przepięciowych, jeżeli producent tego wymaga ?"

akurat ten z ABB nie wymaga dobezpieczenia .

co do dobezpieczania kontrolki faz to są różne sprzeczne teorie i opinie , co forum i co temat to inna opinia , niby można dać jakieś małe .

 

Kotłownia i garaż mam na jednym obwodzie bezpiecznikowym ale wspólnej różnicówce z dwoma pokojami u góry, jak wyleci to będę miał światło w korytarzu oraz na lampie awaryjnej w garażu ( nie jest umieszczona na schemacie) .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zabezpieczenie przedlicznikowe mam przydzielone w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej więc trudno mi tutaj coś zmienić. Z tego też powodu u siebie w rozdzielnicy daję jako pierwsze zabezpieczenie wyłącznik nadprądowy B25 żebym jak wywali coś nie musiał gonić na zewnątrz do skrzynki głównej z licznikiem.

Idąc Twoim tokiem rozumowania to właśnie po to dajemy zabezpieczenia B16/B10 w obwodach.

Ale w praktyce w instalacji wg Twojego projektu w przypadku zwarcia wyleci dowolny bezpiecznik (16 i/lub 25 i/lub 32), niekoniecznie ten najbliższy.

Ten 25A na serio nic nie wnosi, chyba że się z tym lepiej czujesz to go zostaw.

 

Mam podzielone na różne fazy , w kuchni dwa obwody na różnych fazach, łazienka - pralka na innej , łazienka gniazdo drugie na innej fazie i itp.jeszcze się przyjrzę i może coś dołożę

Nadal piszesz o tej samej instalacji wg schematu czy już jest nowa wersja schematu?

 

Co do rysunku to niepotrzebnie połączyłem kreseczką Listwy N z PE mój błąd .

Ta kreseczka N-PE zależy od układu sieci jaki masz. Sprawdź w Warunkach Przyłączenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyłącze TN-C w mojej skrzynce przewód PEN będzie uziemiony i rozdzielony na N iPE , w załączeniu poprawione rozdzielenie PEn teraz dobrze ?

Oddzielne obwody są na tym samym schemacie , może trochę nie czytelny ale np pralka jest na fazie L1, lodówka w kuchni na fazie L2, a na fazie L3 gniazda kuchenne nad blatem czyli tam co będzie czajnik , mikser i inne.

 

O selektywności zabezpieczeń też wiem i to że czasami wylatuje B25 zamiast wcześniejszego B10 czy B16 ale taki jest urok tych "esek" mam to samo w obecnym domu wylatuje główny przedlicznikowy bo topiki mają dłuższą zwłokę .

Zamiast tego wyłącznika nadprądowego B25 co mam jako pierwsze zabezpieczenie w rozdzielnicy mogę dać rozłącznik izolacyjny np ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 100A tylko wtedy jak coś strzeli albo piorun w linię ( wiem coś o tym bo już kilka lat temu na całej ulicy popaliło komputery , tv i inne jak poszło w czasie burzy przepięcie)

to wywali zabezpieczenie przedlicznikowe.

 

Czyli podsumowując ogólny zarys schematu mógłby być ? tylko zastanowić się nad tym pierwszym bezpiecznikiem B25 czy nie zastąpić go tym FR 303 100A

projekt drugi

schemat inst elektrycznej moja.jpg

schemat inst elektrycznej moja-fr303.jpg

Edytowane przez e_nygma
dodano zdjęcie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie może być.

Tobie nie wolno podłączać przewodu PEN do jakiejś tam szyny (w domyśle GSW)

Ty masz kolego podłączyć ten przewód do szyny PE połączonej poprzez GSW z uziemieniem. I wówczas możesz spokojnie wydzielić szynę N, podpietą do PE. Nigdy odwrotnie.

Swoją drogą, według kolegi, co to za szyna, ta trzecia, nie pokolorowana i połączona z uziemieniem ?

 

PS. Wyłącznik samoczynny 3-polowy B 25 jest zbędny. Zastąpić rozłącznikiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ZE kablem napowietrznym podłącza mi się do szafki pomiarowej na ścianie budynku linią TN-C reszta jest w mojej kwestii żeby wykonać WLZ .

Po wyjściu z licznika kabel zasilający przejdzie przez ścianę na rozdzielnię główną w garażu , chcę tam sobie dać zabezpieczenie główne żeby jak coś dostanie zwarcie i wcześniejsze zabezpieczenia nie zadziałają pierwsze to wyłączyło w garażu a nie przed licznikiem na zewnątrz.

 

Przewód PEN po wejściu przez ścianę będzie odrazu podłączony do GSU -która jest podłączona do bednarki zakopanej wokół domu odpowiednie pomiary będą zrobione .

I tam nastąpi rozdzielenie przewodu PEN na PE i N czyli nastąpi zmiana z TN-C na TN-C-S

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak widać, kolega dalej nic nie rozumie. Jednak potrzebny porządny elektryk.

Rysunek wszystko wyjaśni :

 

https://www.google.pl/search?q=główna+szyna+uziemiająca&client=opera&hs=Ly1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiToOmHhurSAhVJD5oKHdMMBt4QsAQILQ&biw=1527&bih=864#imgrc=nQG4OfxKDxrXaM:

 

W oznaczeniu po lewej stronie (rysunek) powinno być PEN, nie N.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za wyjaśnienia , wiem co to jest GSU i u mnie będzie raczej w głównej rozdzielnicy , będzie ona uziemiona, tak jak pisałem mam zakopaną na głębokości 1,6m wokół domu bednarkę .Może schemat jest trochę nieczytelny więc teraz rozbiłem go na dwie części tak jak będzie u mnie .

Pierwsza rozdzielnica główna będzie posiadała tą uziemioną GSU , na niej podział PEN na PE i N. Wyłącznik główny i ogranicznik przepięć.

Wyjście z niej na rozdzielnię w garażu już w układzie TN-C-S L1 L2 L3 N I PE

 

Czy teraz jest już dobrze ?

schemat inst elektrycznej moja.jpg

schemat inst rozdzielnia główna.JPG

Edytowane przez e_nygma
poprawiono schematy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie.

Ja już zdrowia nie mam.

Dziękuję za wyjaśnienia , wiem co to jest GSU i u mnie będzie raczej w głównej rozdzielnicy , będzie ona uziemiona, tak jak pisałem mam zakopaną na głębokości 1,6m wokół domu bednarkę

1. Strasznie głęboko.

2. Jak szyna PE znajdująca się w rozdzielnicy zostanie połączona z szyną GSU, znajdującą się POZA rozdzielnicą ?

 

Kolega rozumie tę różnicę ? Czy rozumie, że, skoro PE jest w rozdzielnicy, rozdział PEN również w niej, to PO CO ochronnik przepięciowy 4-polowy ? Po co jechać z linką z-ż z zacisku PE ochronnika do szyny GSU, która jest gdzieś tam ?

Ale z szyny PE jak najbardziej poprowadzić przewód z-ż o odpowiednim przekroju do uziemionej GSU., która będzie obejmować również inne przewody połączeń wyrównawczych, jak na moim rysunku.

 

W końcu nie wyobrażam sobie wprowadzenia bednarki do rozdzielnicy, chyba że to będzie wielgaśna szafa, która to umożliwi.

Proste, prawda ?

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bednarkę kładłem jak murowano grunta, głęboko fakt ale takie mam warunki gruntowo wodne więc bednarka leży w wilgotnym gruncie może nawet w wodzie.

 

Co do stosowania 3 czy 4 polowego ochronnika są różne opinie , każdy fachowiec ma swoją opinię , nawet na forum sep czy ise i innych, główna zasada to chyba taka że 3 polowe montuje się w układach TN-C a w TN-S czy TN-C-S montuje się 4 polowe, z drugiej strony ochronników przepięciowych nie ma nakazu montowania ale chcę zamontować bo już miałem do czynienia w starym domu jak poszło przepięcie.

Odległość może być 0.5 m może 1 metr to się zobaczy jak bednarką wejdę do środka albo znajdę gdzie mi schowali budowlańcy uziom fundamentowy bo taki też miałem zrobiony tylko nie wiem gdzie mi go wyprowadzili.

 

Nie sprzeczam się , informacje czerpię z różnych for, gotowych projektów i schematów , może to nie ma sensu ale chcę zamontować i pytam czy dobrze przerysowałem schemat podłączenia , np tutaj piszą http://elektrykadlakazdego.pl/ogranicznik-przepiec/

albo cytuję Montaż ochronnika w instalacji

elektrycznej

Ochronniki przeciwprzepięciowe należy

instalować na samym początku instalacji

elektrycznej (zaraz za wyłącznikiem

głównym w rozdzielnicy) zgodnie z pokazanym

przykładem. z http://legrand.pl/system/files/ochronniki_poradnik.pdf czyli rozumiem że zaraz za podziałem PEN na PE i N. A przewodu tak jak pisałem będzie góra metr żeby podłączyć ochronnik z GSU i złącz PE, N.

Nie wiem może nie rozumiem ale rysując schemat stosuję się do takich porad , wytycznych jak podają np producenci oraz publikacji na specjalistycznych stronach.

 

Pytanie czy reszta jest dobra , bo kwestia montażu ochronnika B+C i czy dobezpieczenia go to zależy jeszcze od producenta co zalecają,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bednarkę kładłem jak murowano grunta, głęboko fakt ale takie mam warunki gruntowo wodne więc bednarka leży w wilgotnym gruncie może nawet w wodzie.
No to za kilka-kilkanaście lat po bednarce zostanie wspomnienie.

Co do stosowania 3 czy 4 polowego ochronnika są różne opinie , każdy fachowiec ma swoją opinię , nawet na forum sep czy ise i innych, główna zasada to chyba taka że 3 polowe montuje się w układach TN-C a w TN-S czy TN-C-S montuje się 4 polowe
, Znowu kolega jest za mało zorientowany, ale uczyć nie będę

z drugiej strony ochronników przepięciowych nie ma nakazu montowania ale chcę zamontować bo już miałem do czynienia w starym domu jak poszło przepięcie.

Jest - Prawo budowlane nakazuje.

 

Co do poradników Legranda się nie wypowiadam. Ta, i inne firmy zmoczyły przed UOKiK

 

Wolę materiały Dehn`a

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to za kilka-kilkanaście lat po bednarce zostanie wspomnienie.

, Znowu kolega jest za mało zorientowany, ale uczyć nie będę Jest - Prawo budowlane nakazuje.

 

Co do poradników Legranda się nie wypowiadam. Ta, i inne firmy zmoczyły przed UOKiK

 

Wolę materiały Dehn`a

 

Nie będę się spierał z kolegą ale wyjaśnię co nieco

odnośnie ochronników 3 czy 4 polowych jestem mało zorientowany bo jeszcze ich nie stosowałem ale sporo już się naczytałem i zacytowałem wyżej to co podają w specjalistycznych publikacjach i tego się będę trzymał , wg przepisów budowlanych i norm podanych w nich PN-IEC 60364-4-443, powinien być zamontowany jak najbliżej zasilania w złączu kablowym lub w rozdzielnicy głównej co też uczynię i co mam na schemacie, 3 polowy do instalacji TNC 4 polowy dla TNS lub TNCS .

ps ta sama norma rozdział 443.3.1 podaje kiedy nie trzeba stosować ochronnika przeciwprzepięciowego co w naszym kraju daje opcje nie stosowania .

 

 

ps2 co do legranda i innych produktów to sam nie wiem jak takie wyniki badań wg jakichś badań cytuje z publikacji aktualizacja była w styczniu 2017r " Jak wykazały przeprowadzone niedawno cząstkowe badania, na 16 losowo wybranych typów ochronników zaledwie 4 (cztery) z nich wytrzymały parametry deklarowane przez producentów! Jest to o tyle groźne, że pozostałe aparaty okazały się nie tylko bezwartościowymi gadżetami, ale przy rzeczywistym wyładowaniu atmosferycznym stwarzałyby ponadto zagrożenie pożarowe"

 

 

Sprawę z 4 polowym ochronnikiem uważam za zamkniętą bo taki zamontuję zaraz na początku w głównej rozdzielni wg zaleceń w normie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawę z 4 polowym ochronnikiem uważam za zamkniętą bo taki zamontuję zaraz na początku w głównej rozdzielni wg zaleceń w normie.
W tej samej rozdzielnicy, w małej odległości od siebie, po sąsiedzku ma kolega zarówno PEN, jak i N i PE, czyli jak gdyby dwa układy sieciowe. Wychodzi na to, że trzeba zamontować ... 3,5 polowy.

Dobre, prawda ?

W takim przypadku należy myśleć, nic więcej.

 

Więc gdzie tu zalecenia normy ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobrze nie chcę się z nikim sprzeczać , zobaczę jak już będę montował układ i będę wiedział jak mi podłączą zasilanie ZE , poprawiłem schemat w 1 poście i tekst wyjaśniający.

 

Bo jak był na początku załatwiania pozwoleń jakiś Pan z ZE to mi co innego mówił o podłączeniu domu do zasilania, miła być szafka powieszona na słupie a stamtąd miałem ciągnąć kablem ziemnym do mojej rozdzielnicy, a w dokumentach które dostałem "warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej" mam podane że wymienią słup na jakiś inny i podłączą mnie linią napowietrzną 60m do szafki na ścianie budynku a stamtąd muszę podłączyć się do WLZ dalej w układzie TNC.

 

Więc jeśli ma Pan coś do dodania odnośnie projektów to będę wdzięczny a co do ochronników przepięć temat na razie zamkniemy.

 

ps widzę że udziela się też kolega na elektrodzie , na ise innych forach pewnie też :)

 

ps2 proszę mnie nie traktować jak piekarza co na prądzie się nie zna.

Bo zawód zdobyłem w 1991 r zdając końcowe egzaminy w zawodzie elektromechanik, to że na instalacjach trochę mało się znam to temu że pracuję w branży elektromaszynowej , napięcia i prądy trochę większe :) niz w domowej instalacji , papiery mam E i D , instalacje elektryczne też w nich mam , układy pomiarowe kiedyś było do 10KV teraz nie ma podanej wartości, grupa 1 pkty 2 3 4 9 10 to co potrzebne mi w pracy na co dzień

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...