MrKyrtap 21.04.2017 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Witam, spotkałem się niedawno z takim projektem instalacji elektrycznej dla nowego domu w której projektant zapomniał o różnicówce na obwody świetlne.Są tam bodajże 3 rożnicówki 25A na gniazda, wył. różnicowonadprądowe dla płyty i gniazda 3f, ale nie ma tam nic z tych rzeczy dla oświetlenia. Tu moje pytanie, czy to jest poprawne podejście, czy może projektant popełnił błąd. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228631-brak-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki-dla-o%C5%9Bwietlenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.04.2017 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Projektant miał rację. Ale częściowo.Nie musiał dawać RCD do płyty kuchennej, jeżeli ma być ona podłączona na stałe, z pominięciem gniazda/wtyki. Chyba że z tego obwodu poprowadzono zasilanie do piekarnika poprzez wtyczkę.Natomiast jest obowiązek dla instalacji nowych zastosować RCD dla wszystkich gniazd wtykowych do 20 A oraz oświetlenia łazienki.Podawałem w sąsiednim wątku : PN-HD 60364-4-41 i p. 411.3.3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228631-brak-r%C3%B3%C5%BCnic%C3%B3wki-dla-o%C5%9Bwietlenia/#findComment-7338501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania