Witam . Wystapilem do ZE o przedlicznikowe 32 A ( niestety w ENEA S.A. byla tylko ta opcja z 20 kW dla 3F). Jakie dac zabezpieczenie w domu bo czytam w zaleceniach ze teraz juz 32 A ma byc dla Panasa 1F ???.. Czytam tutaj ze sprawdza sie B 20 ale co lepsze? Osobno kabel i bezpiecznik dla grzalki a co dla grzalek np 3 *3 kW w zbiorniku CWU?

 

Pozdro

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam . Wystapilem do ZE o przedlicznikowe 32 A ( niestety w ENEA S.A. byla tylko ta opcja z 20 kW dla 3F). Jakie dac zabezpieczenie w domu bo czytam w zaleceniach ze teraz juz 32 A ma byc dla Panasa 1F ???.. Czytam tutaj ze sprawdza sie B 20 ale co lepsze? Osobno kabel i bezpiecznik dla grzalki a co dla grzalek np 3 *3 kW w zbiorniku CWU?

 

Pozdro

 

T-CAP 9kW serii H 1 fazowy może brać nawet 28A na fazie sprężarki jak grzeje wodę do 60st. C.

Ale tak realnie zawsze zabezpieczenie 20A wystarczało, jak można dać 25A na fazę ze sprężarką to już w zupełności wystarczy.

Grzałka idzie zawsze na osobną fazę B16,.

jakiś czas temu nawet w śremie montowałem T-CAP 9kW 1F

Edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...