radekziolo 04.05.2017 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Witam chciałby zapytać o tytułowy problem w nowo wybudowanym domu pomieszczenie o wymiarach 4,60m na 5,70m. strop monolityczny 15cm, zbrojenie siatka górna i dolna wszystko według projektu ugięcie stropu po roku wynosi 5.25cm, pęknięcia wokół płyty o szerokości do 2mm w najgorszym miejscu oraz odczuwalne drgania podczas tupnięcia. Nie jestem pewny co do jakości betonu miało przyjechać b20 a beton jest strasznie kruchy wydaje mi sie ze nawet chudziak na posadce jest od niego twardszy. prosze o pomoc co w takiej sytuacji zrobić jak naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 04.05.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Witam chciałby zapytać o tytułowy problem w nowo wybudowanym domu pomieszczenie o wymiarach 4,60m na 5,70m. strop monolityczny 15cm, zbrojenie siatka górna i dolna wszystko według projektu ugięcie stropu po roku wynosi 5.25cm, pęknięcia wokół płyty o szerokości do 2mm w najgorszym miejscu oraz odczuwalne drgania podczas tupnięcia. Nie jestem pewny co do jakości betonu miało przyjechać b20 a beton jest strasznie kruchy wydaje mi sie ze nawet chudziak na posadce jest od niego twardszy. prosze o pomoc co w takiej sytuacji zrobić jak naprawić. Buldożer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.05.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Wg opisu - do rozbiórki.Grozi katastrofą.Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem wszelkich osób.Jeżeli beton nie ma zamówionych parametrów a był odpowiednio pielęgnowany i nie było przemarznięcia mieszaki / świeżego betonu to pewnie wina wytwórni. Należy poprosić o pomoc fachowca - kierownik budowy, konstruktor.Może trzeba pobrać próbki do badań. Kiedy było zalewanie stropu? jakie były temperatury i pogoda ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 04.05.2017 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Zawalić się nie zawali ale kto chciałby pod czymś takim mieszkać? Nie bierz już tej ekipy do stropów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.05.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Zawalić się nie zawali ... Nie masz racji. Na jakiej podstawie tak uważasz? Jak by coś się stało to poniesiesz odpowiedzialność ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekziolo 04.05.2017 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 temperatura ok 25 stopni polewany wodą co 2-3 godziny przez 4-5dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.05.2017 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Może za wcześnie był podlewany (przed związaniem) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekziolo 04.05.2017 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 tak oczywiście jak radzicie wezmę jakiegoś fachowca do oceny jednak czy jest jakaś opcja uratowanie tego ponieważ to juz stan surowy zamkniety. i dokładnie zmierzyłem pekniecia to przeważnie jest 0.2 0.3mm tyllko prze scianie nosnej jest 0.9mm i 30cm od nosniej stoi scianka działowa h+h 12cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekziolo 04.05.2017 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 podlewany był juz napewno po zaschnięciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekziolo 04.05.2017 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 jakieś 24h po zalaniu peknięć kurczowych nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekziolo 04.05.2017 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 ok ale nie ważne od czego bede wycinał do laboratorium tylko czy istnieje sposób na uratowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.05.2017 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Jak laboratorium poda wyniki to będzie można coś więcej powiedzieć.Trzeba by to ocenić w powiązaniu z projektem stropu (obliczenia + rysunki zbrojenia) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekziolo 04.05.2017 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 a istnieje w ogóle jakaś forma naprawy takiego stropu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.05.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Masz jakieś ubezpieczenie ? Kierownik budowy powinien takowe mieć .... pobierz próbki i oddaj do laboratorium. Jeśli beton jest całkiem zniszczony to nie da się naprawić, trzeba kuć/rozwalać i od nowa robić. To raczej nie jest wina pielęgnacji a samego betonu, nawet źle pielęgnowany beton popęka ale nie ugnie się i nie kruszy. Masz fakturę i deklarację od betoniarni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 04.05.2017 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Zleć ekspertyzę, ale nie u pierwszego z brzegu konstruktora tylko u kogoś sprawdzonego. Ugięcie 6 cm - masz o minimum 300% przekroczony stan graniczny użytkowania. A jak dla mnie to masz ten stan przekroczony o 600%. Należy w pierwszej kolejności ustalić przyczynę tej awarii budowlanej, czy jest ot błąd technologiczny, wykonawczy czy projektowy. Na chwilę obecną podstępluj ten strop solidnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekziolo 04.05.2017 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 własnie tu jest problem z betoniarni tylko WZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekziolo 04.05.2017 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 kuć i rozwalać ale czy istnieje opcja skucia samego stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 04.05.2017 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 kuć i rozwalać ale czy istnieje opcja skucia samego stropu? Nie zaczynaj od końca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekziolo 04.05.2017 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 chce po prostu wiedzieć czy jest taka opcja w najczarniejszym scenariuszu bo jak pisałem to juz surowy zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.05.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Strop to nie sam strop tylko wieniec obwodowy ścian i jeśli na środku jest lipa to i przy krawędzi też, skucie samego środka to pudrowanie trupa. Możesz dać jakieś zdjęcia ? tak dla potomności i przestrogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.