Alekko 26.06.2020 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2020 A czy powodem może być niskie zużycie wody, a co za tym idzie mało pożywienia dla bakterii? Zużywam 6-7 kubików miesięcznie w tej chwili, dzieci małe więc wszystko idzie do kosza razem z pampersami a nie do kanalizy Pożywienia mało z wc bo tylko od 2, a pralka działa dużo od 4 i pewnie zmywarka. Może w tym problem, że za mało biologi, a dużo detergentu i co tu oczyszczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229302-oczyszczalnia-wobet-hydret-zbs-6c-opinie/page/2/#findComment-7818302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisuu 29.06.2020 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 To w takim razie pytanie, na jakim ustawieniu w takiej sytuacji zostawić oczyszczalnie? Tryb 2 (rozruchowy) czy wyższy żeby było więcej tlenu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229302-oczyszczalnia-wobet-hydret-zbs-6c-opinie/page/2/#findComment-7818833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 29.06.2020 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2020 To w takim razie pytanie, na jakim ustawieniu w takiej sytuacji zostawić oczyszczalnie? Tryb 2 (rozruchowy) czy wyższy żeby było więcej tlenu? Czy dzwoniłeś w tej sprawie do produucenta ? Może trzeba jakiś nowy tryb zrobić, jednak nie wiem jak powinien on wyglądać. Ktoś może coś tu podpowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229302-oczyszczalnia-wobet-hydret-zbs-6c-opinie/page/2/#findComment-7818896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisuu 22.12.2020 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 Jestem użytkownikiem ZBS 6C od stycznia i niestety ostatnio zauważyłem mocno podniesiony stan wody w oczyszczalni praktycznie była pełna. Okazało się, że w studni chłonnej stoi woda... Ze względu na zbliżające się święta zamówiłem beczkowóz który opróżnił pierwszy zbiornik i wodę ze studni chłonnej. Po wypompowaniu wody moim oczom ukazał się taki widok: Jestem załamany. Studnia chłonna zrobiona wg. sztuki, 8 ton żwiru, wkoło sam piach a studnia po roku zamulona. Stosowałem biopreparat z bakteriami, niestety nic to nie dało. Myślę, że karczerem rozbić górną warstwę i zastosuje środek typu NeoBac lub Biomax. Macie jakieś rady co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229302-oczyszczalnia-wobet-hydret-zbs-6c-opinie/page/2/#findComment-7872060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1000 24.12.2020 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2020 Witam, widać sporo osadu w twojej studni. Daj znać czy w czasie tego roku wybierałeś i czy stosowałeś jakie bakterie?? Jest to dość istotne, chociaż zaobserwuj też dla pewności czy problem nie leży po np. stronie wód gruntowych. Gdyby się zbierały w studni i cofały do oczyszczalni też mogły by dać taki efekt. Pozdrawiam i zdrowych świąt Bożego Narodzenia życzę, bez problemów z oczyszczalnią. Jestem użytkownikiem ZBS 6C od stycznia i niestety ostatnio zauważyłem mocno podniesiony stan wody w oczyszczalni praktycznie była pełna. Okazało się, że w studni chłonnej stoi woda... Ze względu na zbliżające się święta zamówiłem beczkowóz który opróżnił pierwszy zbiornik i wodę ze studni chłonnej. Po wypompowaniu wody moim oczom ukazał się taki widok: [ATTACH=CONFIG]451313[/ATTACH] Jestem załamany. Studnia chłonna zrobiona wg. sztuki, 8 ton żwiru, wkoło sam piach a studnia po roku zamulona. Stosowałem biopreparat z bakteriami, niestety nic to nie dało. Myślę, że karczerem rozbić górną warstwę i zastosuje środek typu NeoBac lub Biomax. Macie jakieś rady co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229302-oczyszczalnia-wobet-hydret-zbs-6c-opinie/page/2/#findComment-7872365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisuu 30.12.2020 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Cały rok kontrolowałem stan oczyszczalni, a nie zajrzałem do studni chłonnej przez problem z włazem. Jednak skoro miałem czystą wodę w drugiej komorze to sądziłem że wszystko spoko. Oczyszczalnia to 4 betonowe kręgi ułożone na 8 ton żwiru. Nie mam wkoło geowłókniny, ponieważ grunt u mnie to piasek do praktycznie samego dna studni. Rzeczywiście dopiero jak pojawił się problem to zamówiłem wóz asenizacyjny. Używałem SanidennTabs, jednak nieregularnie. Dodatkowo mamy dwójkę małych dzieci i jest dużo prania. Myślę, że te wszystkie czynniki dały efekt jak widać. Na to wszystko mogło nałożyć się to, że nie mam wentylacji studni chłonnej. Brak wentylacji wynikał z tego, że odpowietrzenie kanalizacji mam na dachu, w związku z czym uznałem że musi być to system zamknięty, żeby smrody uciekały tylko właśnie górą, a teraz jak zgłębiłem temat okazuje się że studnia musi mieć swoje odpowietrzenie. Pytanie czy nie będzie z tego odpowietrzenia "czuć"? Nadal nie wiem czy wentylacja studni jest wymagana. Jednak wracając do samej awarii... Kupiłem pompę zanurzeniową, wypompowałem całą wodę ile się dało, do środka karcher i jazda, jak mi się podniósł stan wody to włączałem pompę by wypompować wodę ze szlamem i tak kilka razy. Pod koniec jak nalałem wody to widziałem bąbelki powietrza co sugeruje że woda znalazła ujście. Zobaczymy czy to przyniesie efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229302-oczyszczalnia-wobet-hydret-zbs-6c-opinie/page/2/#findComment-7873981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardzi88 28.01.2021 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Jednak wracając do samej awarii... Kupiłem pompę zanurzeniową, wypompowałem całą wodę ile się dało, do środka karcher i jazda, jak mi się podniósł stan wody to włączałem pompę by wypompować wodę ze szlamem i tak kilka razy. Pod koniec jak nalałem wody to widziałem bąbelki powietrza co sugeruje że woda znalazła ujście. Zobaczymy czy to przyniesie efekt. No i jak działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229302-oczyszczalnia-wobet-hydret-zbs-6c-opinie/page/2/#findComment-7884422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisuu 08.03.2021 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 No i jak działa? Niestety, woda dalej stoi. Na wiosnę planuje odkopać wierzchnią warstwę żwiru i oczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229302-oczyszczalnia-wobet-hydret-zbs-6c-opinie/page/2/#findComment-7899033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 10.03.2021 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Niestety, woda dalej stoi. Na wiosnę planuje odkopać wierzchnią warstwę żwiru i oczyścić. Cześć Zanim rozkopiesz spróbuj perhydrolu min. 30%. Wypompuj ile możesz żeby tego nie rozcieńczało. Przy wlewaniu musisz uważać. Rękawice, okulary itd. Ja tak sobie radzę z moim Delfinem MBBR. Raz na 3-4 m-ce na studnię chłonną 25 litrów. Po zalaniu zostaw uchyloną lekko pokrywę żeby opary miały gdzie wyjść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229302-oczyszczalnia-wobet-hydret-zbs-6c-opinie/page/2/#findComment-7899958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luzik33 05.09.2021 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Niestety, woda dalej stoi. Na wiosnę planuje odkopać wierzchnią warstwę żwiru i oczyścić. Cześć..Ogarnąłes problem? Znalazłeś rozwiązanie? Również zastanawiam się nad ZBS 6C - dla POŚ 2+3 i prania sporo jest i będzie. Jak po 9 miesiącach wygląda obsługa oczyszczalni? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229302-oczyszczalnia-wobet-hydret-zbs-6c-opinie/page/2/#findComment-7944876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luzik33 05.09.2021 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 To zapraszam w przyszłym roku na południe Krakowa. W okolicach wakacji będe montował zbs 6c Hej Janosik86. Możesz podzielić się opinią o ZBS 6C? Chętnie zobaczę na żywo jak wygląda nijak się obsługuje. Pozdrawiam z północnej części Krakowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229302-oczyszczalnia-wobet-hydret-zbs-6c-opinie/page/2/#findComment-7944877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukikow 25.02.2025 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego Mam podobne problemy z wersja zbs-5c. Do tej pory sypnalem raz w miesiącu neobac. Po 3 miesiącach nadal nie ma osadu, a z oczyszczalni straszny smród. Jak startowaliście swoje oczyszczalnie? Jakich bakterii używać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229302-oczyszczalnia-wobet-hydret-zbs-6c-opinie/page/2/#findComment-9151828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasiaPe 10.07.2025 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca W dniu 3.12.2017 o 12:33, janosik86 napisał: To zapraszam w przyszłym roku na południe Krakowa. W okolicach wakacji będe montował zbs 6c Panie Janosiku, zastanawiam się nad montażem tego samego modelu oczyszczalni, również jestem z południa Krakowa. Czy montaż u Pana doszedł do skutku? Jeśli tak, to jak wrażenia z użytkowania po tych kilku latach? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229302-oczyszczalnia-wobet-hydret-zbs-6c-opinie/page/2/#findComment-9161568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania