radik81 04.10.2019 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 @eliks @krzysztof842 nie pisze kiedy chce montować, być może w przyszłym roku planuje montaż Laguny.@Puławiak jest "zawalony robotą" bo to dobry fachowiec i ludzie go polecają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kvothe 05.10.2019 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2019 Wczoraj załozono mi lagune p 18 Pierwsze wrazenia, ładny kocioł ale to chyba na tyle... moze potrzebuje wiecej czasu ale martwi mnie ze P18 nie potrafi osiagnac u mnie 60 stopni tylko trzyma sie w okolicy 57 / 58 i jedzie na 3 biegu, na starym weglowym 15kw nie mialem zadnego problemu. Czy to moze byc kwestia ustawien? czy rzeczywiscie mam tak duze straty ciepla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radik81 05.10.2019 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2019 A dlaczego 60°C? Kocioł na pellet powinien pracować na minimum 65°C a najlepiej 70°C. Ja mam Lagunę ustawioną na 70°C i kocioł bez problemu ją osiąga. Kocioł pracuje na 2-3 biegu, dziś nawet zauważyłem 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 06.10.2019 02:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Wczoraj załozono mi lagune p 18 Pierwsze wrazenia, ładny kocioł ale to chyba na tyle... moze potrzebuje wiecej czasu ale martwi mnie ze P18 nie potrafi osiagnac u mnie 60 stopni tylko trzyma sie w okolicy 57 / 58 i jedzie na 3 biegu, na starym weglowym 15kw nie mialem zadnego problemu. Czy to moze byc kwestia ustawien? czy rzeczywiscie mam tak duze straty ciepla? To na ile stopni nastawioną masz temperaturę zadaną? Przecież kocioł nastawiony na 70* zwalnia dopiero przy ok. 65-66*. Nastaw na 70*. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 06.10.2019 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 A co na 60 stopniach za szybko przegnije:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 08.10.2019 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Nie przegnije bo jest zawór stałotemperaturowy na powrocie, ale tak się powinno spalać pellet, w wysokiej temperaturze, wtedy jest czysto i sprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 08.10.2019 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Zakładając, że z kotła jest taki sam odbiór ciepła przy temperaturze 60 stopi i 70 stopni dlaczego przy 70 będzie czyściej spalał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kvothe 09.10.2019 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Ustawilem piec na 65 i pompka na 50 (tak bylo od poczatku) @Eliks: ile u Ciebie mniej wiecej zajmuje dojscie do temperatury zadanej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radik81 09.10.2019 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Nie wiem czemu co niektórzy boją się temperatury na kotle 70°C ( mam na myśli kocioł na pellet). Spalanie nie wzrośnie a w kotle o wiele czyściej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 09.10.2019 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Ja wiem, że nie wzrośnie tylko wytłumacz mi dlaczego w kotle o wiele czyściej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 09.10.2019 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Ja też nie wiem, magia jakaś. U mnie nigdy do zadanej nie dojdzie, od tego jest modulacja kotła. Jeśli mam nastawę 70* to kocioł w pewnym momencie od jakiś 66* zaczyna zwalniać i wtedy moduluje wg potrzeby instalacji. Zazwyczaj między 2 a 3 biegiem, jak ktoś ma mniejszy odbiór jak Radik to i na 1 bieg wskoczy, czyli 3KW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 09.10.2019 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Ustawilem piec na 65 i pompka na 50 (tak bylo od poczatku) @Eliks: ile u Ciebie mniej wiecej zajmuje dojscie do temperatury zadanej? A masz zamontowany zawór zabezpieczenia powrotu? Bo coś mi się wydaje że nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kvothe 09.10.2019 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 (edytowane) Puławiak, mam zawór 3 drogowy afriso z termostatem taki chyba ktory ma zakres od 2x do 43. @Eliks: czyli jest okej bo jak nastawilem na 65 to oscylowalo w okolicach 62-63 bedac na 2-3 biegu. Edytowane 9 Października 2019 przez Kvothe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woltrek88 09.10.2019 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Witam Na ochronie powrotu powinien być 55* np. ESBE VTC 311 Kvs 3,2 Kocioł wtedy ładnie pracuję, wada trzeba trochę dłużej czekać na ciepło idące na instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 10.10.2019 03:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 Puławiak, mam zawór 3 drogowy afriso z termostatem taki chyba ktory ma zakres od 2x do 43. @Eliks: czyli jest okej bo jak nastawilem na 65 to oscylowalo w okolicach 62-63 bedac na 2-3 biegu. Jaki masz ten zawór?.??? No............ Normalnie ręce opadają kolejny...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kvothe 10.10.2019 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 Puławiak, coś wiecej podpowiesz? ja osobiscie dalbym 2x do 60 ale monter dal taki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 10.10.2019 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 Nie kolego, masz instalacje do modyfikacji/poprawki. Masz zawór VTA który nie spełnia wymogów zabezpieczenia powrotu kotła. Masz mieć to co napisał @woltrek88 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 10.10.2019 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 Nie wiem czemu co niektórzy boją się temperatury na kotle 70°C ( mam na myśli kocioł na pellet). Spalanie nie wzrośnie a w kotle o wiele czyściej. To dlaczego tak się dzieje? Ciekawe czy ta magiczna siła zmniejsza ilość spalanego peletu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kvothe 10.10.2019 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 Kocioł montował monter od edilkamina (przedstawiciela na Polske), czy gdzies w instrukcji do pieca znajde ze jest to zły zawór? Tutaj zdjęcia instalacji https://drive.google.com/drive/folders/1A_SoUiLkgMTODxTwpSlLTuHerKGRL42V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 10.10.2019 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2019 Generalnie nie jest napisane ale opis zaworu wyraźnie podaję do jakiego celu jest przeznaczony https://afriso.pl/katalog-online/afriso/termostatyczny-zawor-mieszajacy-atm/produkt/1234110Widać przedstawiciel Edilkamin ma monterow takich jakich ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.