Jaki jest możliwie najmniejszy spadek do blachodachówki? Chodzi tylko o to żeby woda nie stała w tych zagłebieniach, mozliwy jest spadek rzedu 2%?

Zdaje sobie sprawe ze zadnej gwarancji na ta blache nie otrzymam, ale to bedzie przyjrycie tylko tarasu i drugie to wiata. Miala byc papa ale wolalbym cos ,,ladniejszego,,. Jakiej firmy blacha ma najmniejsze te wglebienia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A pamiętasz, że na takich daszkach może leżeć śnieg ?

W Polsce jest norma PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. Wg tego dokumentu najmniejsza wartość pochylenia połaci dachowych z blachy dachówkopodobnej z dużych arkuszy, tzn. więcej niż jednym pasem dachówek to 15%. Zalecane pochylenie to >25%.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

[quote=Tomek W;7485203

W Polsce jest norma PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. Wg tego dokumentu najmniejsza wartość pochylenia połaci dachowych z blachy dachówkopodobnej z dużych arkuszy, tzn. więcej niż jednym pasem dachówek to 15%. Zalecane pochylenie to >25%.

Jak dobrze policzyłem 15% to jest 8,5 stopnia.A ja teraz patrzę na rzut dachu garażu,gdzie spadek dachu jest 6 stopni z pokryciem z blachodachówki.

Ciekawostką jest,że nie ma żadnej informacji o wstępnym kryciu.

Co ma zrobić wykonawca? Czy rozsądne jest trzymanie się projektu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bywa czasami tak, że wiedza projektanta rozmija się z podstawowymi kanonami sztuki dekarskiej i zaleceniami firm produkujących pokrycia dachowe. Profesjonalny wykonawca powinien zawsze skonsultować z autorem projektu wątpliwe rozwiązania sugerując poprawne. Do tej pory tylko raz miałem taki przypadek, że projektant podtrzymał swoje błędne decyzje. Nie pojąłem się wykonawstwa tego dachu i wiem, że inwestorzy mieli później wiele problemów przy realizacji nie tylko z dachem. Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najmniejszy zalecany spadek dla produktów Ruukki to odpowiednio:

-blachodachówki 9 stopni,

-blachy na rąbek zatrzaskowy 8/14* stopni (*w przypadku połączeń paneli na długości)

-blacha trapezowa T20 6 stopni

-blacha trapezowa T35 4 stopnie

-blachy na podwójny rąbek stojący przy stosowaniu uszczelniającej taśmy ~4 stopnie

Dla dachów o mniejszym nachyleniu stosowane są inne materiały np. papa.

Jeśli chodzi o blachodachówki pomijając już szczelność i nasze zalecenia, to woda nie będzie w całości spływać już przy 7 stopniach.

Przy pokryciach dachowych o tak małych nachyleniach warstwa wstępnego krycia musi dopełniać szczelność.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...
Tego dachu nie wdać więc o jakich walorach estetycznych mówisz? Jak chcesz blachę to wysoki trapez i oczywiście krycie wstępne papą montowaną na kontrłatach. Pozdrawiam.

Sprawy tak sie potoczyly ze nie moglem tu zajrzec. Stanelo na tym ze konstrukcja drewniana, krokwie odkryte, wymiar 8x12 rozstaw co 50cm, na to nadbitka, na to sklejka wodoodporna peri, na to papa zgrzewana. Spadek na 4m jakieś 8cm,

Góre tego pokrycia będzie widac tylko z jednego okna sasiada, takze jak pisalem estetyka nie od gory nie jest najistotniejsza. Osiedle domkow parterowych, nikogo nie bedzie kuło w oczy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...