Instalacja odgromowa raz jeszcze


aishan

Recommended Posts

Obecnie elektrycy zakładają u mnie instalację odgromową. Druty fi 8 przechodzą przez wszystkie jaskółki [dach w kształcie litery T]. Odprowadzenia schodzą po prawie wszystkich gąsiorach na dół. Potem ich zdaniem mają iść w specjalnych rurkach schowane w warstwie ocieplenia na dół. Martwi mnie to bo szpeci niemiłosiernie dach. Nasuwa mi się pytanie czy takich "odprowadzeń tych drutów z dachu może być mniej np. 2-3 [obecnie mam ich chyba z 6]?. Czy muszą być na wszystkich jaskółkach czy nie wystarczy na samej głównej kalenicy?

POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Twoi elektrycy porawnie robią, nie wystarczy po kalenicy, na jaskołkach musi być drut.

 

Wszystkie "odstające" elementy dachu muszą być osłonięte drutem, do takich zalicza się jaskółka.

 

Piorun oderzając wybiera właśnie takie "ostre" "odstające" elementy/obiekty.

 

Instalacja/drut powinna być prowadzona również po każdym szczycie dachu.

 

Bynajmniej tak piszą. :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Thalex!

Piszesz, że poprawnie robią, a ja mam nadzieję, że uda się chociaż od strony wejścia jakoś zmienić te uziomy [czytaj - żeby nie musiały schodzić w dół ] Patrzyłem na projekt instalacji, chyba w pn. spróbuję to z nimi przedyskutować jeszcze raz.

Jędrzej! Może nie pieruński, ale póki co najbliższe domy 100-150m ode mnie. W ostatnim czasie - [3-4msc.]

a. moi znajomi zostali trafieni piorunem idąc od domu do samochodu - na szczęście nic się nie stało.

b. podczas jednej burzy najpierw piorun o mały włos nie trafił w mój samochód, potem trafił w budynek w którym mieszkamy - poszły wielu ludziom komputery [zwłaszcza te w blokowej sieci, tudziesz inny sprzęt]

Reasumując moja żona żąda piorunochronu i uważam to za zasadne.

Aishan

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to ile uziomów jest potrzebne można wyliczyć ze wzoru który jest w normie odnośnie instalacji odgromowych. Nie pamietam go w tej chwili, moge sprawdzic w domu, u siebie zrobiłem 4 zejscia uziomow (choć wystarczyły by 2). Natomiast jesli chodzi o elementy na dachu, to jak najbardziej wszystkie wystające, nie wyłączając z tego kominów...

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież nie każdy zwód poziomy musi być sprowadzony do ziemi zwodem pionowym.

Inaczej mówiąc z części drutów które miałyby przechodzić obok wejścia a szcególnie tych poniżej dachu można śmiało zrezygnować bez szkody dla skuteczności instalacji.

Aishan a może daj link do Twojego projektu i napisz który fragment instalacji cię "denerwuje" to może coś wspólnie wymyślimy tzn jak poprowadzić druty aby było znośnie i bezpiecznie.

 

Długo już nie jestem na bieżąco z odgromówkami ale są podobno teraz do kupna ich elementy które o wiele mniej rzucają się w oczy.

 

podam jeszcze dwa linki gdybyś ich wcześniej nie czytał;

http://www.blyskawica.pl/indexpl.htm

 

http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=25722&sid=5931e4a08317a2ef4e4e346516300e55

 

http://www.blyskawica.pl/

 

Jeszce tylko dodam; instalacja odgromowa praktycznie nie zabezpiecza sprzętu elektro.. przed uszkodzeniami a głównie chroni budynek przed pożarem a ludzi w nim przebywających przed porażeniem prądem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...instalacja odgromowa praktycznie nie zabezpiecza sprzętu elektro.. przed uszkodzeniami a głównie chroni budynek przed pożarem a ludzi w nim przebywających przed porażeniem prądem.

 

Racja, racja! Do tego potrzebne są zabezpieczenie przepięciowe sieci.

Ponadto, jak zwody idą równolegle z przewodami prądowymi po drugiej stronie muru - to zniszczenie sprzętu jest murowane!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

obliczanie wskaźnika zagrożenia piorunowego:

 

W = n x m x N x A x p

gdzie:

n=1

m= 1

A=7071

N = ................. m 2 (powierzchnia dachu)

p=0,002

 

W = 1 x 1 x .................... x 7071 x 0,002 = ..................

 

W<5 x 10 -5 (dziesięć do potęgi minus pięć) - zagrożenie małe, ochrona zbędna

 

5 x 10 -5 < W < 10 -4 (dziesięć do potęgi minus pięć i dziesięć do potęgi minus cztery) - zagrożenie średnie, ochrona zalecana

 

W>10 -4 (dziesięć do potęgi minus cztery) - zagrożenie duże, ochrona wymagana

 

 

.............pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Thalex!

Dzięki za linki, te z Muratora znam, tamte zaraz będę czytał. Mój projek jest z pracowni Archon, nazywa się Pod Platanem

http://www.archon.com.pl/index.php?act=32&lang=pl&sid=m3f019cb967e4c&intra=67a3c5ee8d310cf4ec27c170dd1b2067&crc=aae535c4ea6805690ba2e1b335a1bae6&lang=pl

Najbardziej denerwują mnie te "druty na narożniku koło wejścia i przy tarasie. Taras mam większy niż w projekcie, a wjazd do garażu z boku przy wejściu. Aha i jeszcze domek stoi na niewielkim zboczu, a pod nim [bezpośrednio]skała. Tak sobie myślę, że nawet po usunięciu tych które mnie wkurzają, zostaną dalej w sumie 4 zejścia.

Legar! Z tego wzoru wynika, że W= 4242,6 - to co niby oznacza, bo takie trudne pytania w weekend zadajesz? :D :D :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aishan ładny daszek i niestety instalacja tak powinna wyglądać;

http://foto.onet.pl/upload/49/17/_330210_n.jpg

żółte kropy- tu muszą być zwody

żólto/niebieskie kropki - z tych zwodów można całkiem zrezygnować

żółto/fioletowe kropki - musi pozostać jeden ze zwodów.

:D

A najlepiej aby wszystkie zwody pozostały, można je ukryć w ociepleniu.

Ważne aby zwody chowane do ocieplenia nie były łączone tzn aby były w ociepleniu w jednym kawałku

:D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aishan ładny daszek i niestety instalacja tak powinna wyglądać;

http://foto.onet.pl/upload/49/17/_330210_n.jpg

żółte kropy- tu muszą być zwody

żólto/niebieskie kropki - z tych zwodów można całkiem zrezygnować

żółto/fioletowe kropki - musi pozostać jeden ze zwodów.

:D

A najlepiej aby wszystkie zwody pozostały, można je ukryć w ociepleniu.

Ważne aby zwody chowane do ocieplenia nie były łączone tzn aby były w ociepleniu w jednym kawałku

:D

Wielkie dzięki Thalex!

Tak mam zrobioną instalację jak narysowałeś. Elektrycy proponowali mi zwody [czy odprowadzenia - jak to się tam nazywa] w tych wszystkich "żółtych kropkach" które narysowałeś. Proponują przeprowadzenie ich w warstwie ocieplenia. Zostawili "druty" wiszące na razie do samej ziemi, więc bez problemu będzie można od razu łączyć je z bednarką. Dlaczego proponujesz zostawienie wszystkich odprowadzeń. Wiesz estetyczniej byłoby ich w tych punktach, gdzie nie trzeba to nie zostawiać, ale jeśli miałoby to stanowić jakiś problem w ewent. działaniu odgromu to za przeproszeniem pies drapał estetykę. W ogóle jak się przypatrzyłem wokoło to mało kto ma odgrom, sąsiad jak pytałem to mówi, że później, bo teraz oszczędza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Części instalacji łączone są na śruby, po pewnym czasie te połączenia tracą właściwości np. korodują .

 

Jeżeli będą teraz trzy zwody i jeden z nich przerdzewieje to prąd pioruna popłynie tylko dwoma drutami do ziemi.

 

Jeżeli bedzie sześć i dwa przerdzewieją to pozostaną cztery dobre.

 

Przy przepływie tak dużego prądu druty rozgrzewają się i jeżeli będzie ich więcej to się mniej rozgrzeją.

 

Przy okazji chciałem przekazać zainteresowanym uwagę

 

że słabością instalacji odgromowych jest ich słaby stan połączeń

 

i teraz gdy je robicie należy b,starannie wykonać połączenia aby one jak najdłużej nie zardzewiały.

 

:D :D a najlepiej tak je starannie zrobic aby Zeus ciagle pudłowal :D :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...