Brink Renovent Excellent - problem z wydajnością


Recommended Posts

Mam taki problem z reku, jakiś czas temu potrafił osiągnąć maksymalną wydajność teraz gdy ustawiam na 300m3/h, żaden z wentylatorów nie osiąga takiej wartości. Dodatkowo pojawiają mi się duże wartości oporu na sterowniku.

 

Ustawienie 150m3/h

Wskaźniki

Nawiew 150m3/h

Wywiew 150m3/h

Ciśnienie nawiewiu 174 Pa

Ciśnienie wywiewu 86 Pa

 

Ustawienie 300m3/h

Wskaźniki

Nawiew 210m3/h - do 300 to się nawet nie zbliża

Wywiew 259m3/h

Ciśnienie nawiewiu 321 Pa

Ciśnienie wywiewu 294 Pa

 

 

 

Z tego co się orientuję ta centrala ma spręż na poziomie 150Pa, a tutaj opory pokazuje 321 Pa na nawiewie, nawet przy 150m3/ na nawiewie jest 174 Pa, a z dokumentacji Brinka wynika, że przy tej prędkości to maksymalnie 66 Pa, chyba, że ja coś źle interpretuje, albo ten sterownik oszalał w co wątpię :( Ktoś ma pomysł?

 

Wczoraj przedmuchałem kratki od czerpni i wyrzutni ale bez zmian, jutro planuję przejrzeć wymiennik i wentylatory jeżeli uda mi się dostać do centralki.

 

Załączam też zdjęcie ze sterownika:

 

brink.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 44
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

  • 2 weeks później...
  • 3 weeks później...
Na ten moment wydaję się, że to coś z centralą. Panowie z firmy, która montowała mi system odłączyli rury i na "czystym" rekuperatorze było prawie 40Pa oporu na nawiewie. Teraz czekam na serwis Brinka.

 

Witam,

 

Coś już wiadomo w sprawie? Daj proszę znać po wizycie serwisu.

U mnie właśnie zauważyłem podobny problem tylko, że wywiew nie daje rady.

Czyściłeś może wymiennik i wentylatory? Mój chodzi około 2,5 roku więc może nadszedł czas czyszczenia wnętrza.

Masz oryginalne filtry? Bo nie wiem co powie serwis na nie oryginały w razie ewentualnej wizyty u mnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Witam serdecznie,

Mam podobny problem z Brink Renovent Excellent 300. Nie mogę osiągnąć maksymalnego wydatku powietrza, maks to 225m3/h. Przy powietrzu 150 m3/h spręż powietrza wynosi przy nawiewie 146 Pa, przy wywiewie 117 Pa.

Ktoś wie jaka może być tego przyczyną. Komuś udało się cokolwiek ustalić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

U mnie podejrzenie padło na wymiennik.

Po odłączeniu kanałów na samym rekuperatorze, opory na nawiewie są bardzo duże (przy 150m3/h prawie 130Pa, na wywiewie tylko 50Pa).

Przy odwróceniu wymiennika problemy pojawiają się na wywiewie więc wydaje się, że problem musi być z wymiennikiem.

 

Dla mnie ten wymiennik wydaje się czysty (oczywiście nie wiem czy w środku się coś nie zadziało) więc nie wiem co to może być, a ceny nowego to jakaś pomyłka.

Panowie z serwisu powiedzieli, że postarają się przywieźć inny wymiennik na chwilę aby ocenić czy faktycznie to jest problem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie podejrzenie padło na wymiennik.

Po odłączeniu kanałów na samym rekuperatorze, opory na nawiewie są bardzo duże (przy 150m3/h prawie 130Pa, na wywiewie tylko 50Pa).

Przy odwróceniu wymiennika problemy pojawiają się na wywiewie więc wydaje się, że problem musi być z wymiennikiem.

 

Dla mnie ten wymiennik wydaje się czysty (oczywiście nie wiem czy w środku się coś nie zadziało) więc nie wiem co to może być, a ceny nowego to jakaś pomyłka.

Panowie z serwisu powiedzieli, że postarają się przywieźć inny wymiennik na chwilę aby ocenić czy faktycznie to jest problem.

 

Mój jakoś specjalnie na brudny też nie wyglądał, a mimo to te drobiny kurzu powodowały solidny opór. Niestety nie zrobiłem żadnych zdjęć.

Wymiennik jakoś skomplikowanie nie wygląda, żeby miało się coś posuć. Może porządne mycie jak w instrukcji nakazują? Przedmuchanie jakimś kompresorem jeśli dozwolone?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy przedmuchanie jest dozwolone to nie wiem, ale robiłem taki test (jeżeli okaże się, że to faktycznie będzie wymiennik wtedy spróbuję go przedmuchać jeszcze solidniej bo co mi szkodzi).

Generalnie po takim przedmuchaniu na jakiś czas spadło do 80-90 ale po kilku godzinach powróciło do 130.

 

Ciężko powiedzieć jak to dokładnie umyć, skoro jedynie co można zrobić to zanurzyć to w wodzie. Trochę w wannie go pomoczyłem, ale chyba jakoś specjalnie nie pomogło :( Spróbuje jeszcze na pewno powalczyć, tylko muszę znaleźć coś co zmieści go całego, bo w wannie tak nie do końca mogę go zanurzyć.

 

A w jaki sposób Ty go wyczyściłeś? Z jakimś płynem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czym można pomierzyć opory na instalacji?

 

No u mnie mierzy reku i pokazuje sterownik.

 

Jeżeli masz Aerisa to na pewno masz jakieś pomiary.

 

Oczywiście ja mówię tutaj o całkowitym oporze nie samej instalacji. Jeżeli masz łatwo odłączane przyłącza, to możesz sprawdzić wskaźniki bez podłączenia i z podłączeniem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam,

 

w sobote rozebrałem mojego brinka na części pierwsze, niestety nie mam zdjec ale bede jeszcze raz rozbieral to zrobie relacje.

jeden wentylator w kurzu wyczyscilem pedzelkiem, z drugim juz bylo gorzej bo kurz musial dosta wilgoci i sie niezle przylepil

(przy czyszczeniu uwaga na takie male blaszki ktore robia za wywazenie). Dodatkowo odkurzylem wymiennik.

Po tych zabiegach pospadaly cisnienia nawiewu i wywiewu. Krecilem wentylatorami na sucho i do wymiany sa łożyska,

reku ma juz swoje lata bo kupilem go jako uzywke. Na poczatku w glosnosci wentylacji szukalem w problemie z instalacja

ale teraz juz wiem ze sa to lozyska, w wszegolnosci w wentylatorze odpowiadajacym za nawiew. Na jeden wentylator wchodzi

po 2 lozyska, koszt ok 12zł/sztuka, wymiana banalna na pierwszy rzut oka ( cena nowego wentylatora ok. 300euro :D)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 11 months później...

Miałem bardzo podobny problem z Brink Renovent HR Large.

Od dłuższego czasu zauważyłem, że chodzi na coraz wyższych obrotach i pokazuje coraz wyższe wartości oporu. Wymiany filtrów tylko nieznacznie to obniżały. Gdy w końcu spręż zaczął przekraczać 200Pa zacząłem szukać przyczyny. Znalazłem to forum i już miałem się zabierać do mycia wymiennika za radą forum-owiczów wyżej, podejrzewając że widocznie jest tak bardzo zabrudzony. Jednak wzrokowa kontrola go po wyjęciu nie potwierdzała tego. Nie było żadnych oznak kurzu na zewnątrz ani po odchyleniu i zerknięciu do lameli wewnątrz. Próbowałem odłączać przewody powietrzne jednak ciśnienie, spadało bardzo nieznacznie. Wyczyściłem wentylatory i całe wnętrze jakie było dostępne po wyjęciu wymiennika. Muszę przyznać, że filtry dużo dają, po 4 latach eksploatacji nie było bardzo zakurzone. Wyczyściłem kratki od czerpni i wyrzutni. Założyłem wymiennik, ale spęż nadal był bardzo wysoki i obroty wentylatorów na 1 biegu jak na 3. Zostawiłem tak bo nie miałem czasu na mycie i suszenie wymiennika, ale po paru dniach obroty jeszcze wzrosły, po wejściu na strych jakby chodził odkurzacz, a spręż na wywiewie pokazywał 248Pa, a na nawiewie 68Pa na 1 biegu. Myślałem, że mnie szlag trafi, wyjąłem wymiennik i włączyłem reku bez filtrów i wymiennika, odłączyłem dość długi przewód wywiewny - czyli nie powinien mieć żadnych oporów, a tu spręż nadał pokazywał na wywiewie 140Pa!! Zacząłem się zastanawiać jak on to mierzy, zlokalizowałem czujniki i patrzę że przy wentylatorach są tylko rurki pobierające powietrze, a same czujniki są na płycie głównej i powietrze dochodzi do nich tymi rurkami. No to sobie myślę, że może one są zatkane. Przedmuchałem, w jedną i drugą stronę jednak nie poczułem jakiś mocnych oporów, powietrze leciało przez każdy ale....

Podłączyłem, włączyłem reku...

szok, spęż na obu zero!! No to zakładam wymiennik, filtry, włączam, podciśnienie i obroty jak na nowym rekuperatorze, 28 Pa wywiew i 18 nawiew. Ostatecznie więc wymiennika nie czyściłem, uznałem, że nie ma to sensu, bo wartości sprężu są takie jak podłączałem reku 4 lata temu nowy!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...