Sebastain 24.06.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2017 Mam taki problem z reku, jakiś czas temu potrafił osiągnąć maksymalną wydajność teraz gdy ustawiam na 300m3/h, żaden z wentylatorów nie osiąga takiej wartości. Dodatkowo pojawiają mi się duże wartości oporu na sterowniku. Ustawienie 150m3/h Wskaźniki Nawiew 150m3/h Wywiew 150m3/h Ciśnienie nawiewiu 174 Pa Ciśnienie wywiewu 86 Pa Ustawienie 300m3/h Wskaźniki Nawiew 210m3/h - do 300 to się nawet nie zbliża Wywiew 259m3/h Ciśnienie nawiewiu 321 Pa Ciśnienie wywiewu 294 Pa Z tego co się orientuję ta centrala ma spręż na poziomie 150Pa, a tutaj opory pokazuje 321 Pa na nawiewie, nawet przy 150m3/ na nawiewie jest 174 Pa, a z dokumentacji Brinka wynika, że przy tej prędkości to maksymalnie 66 Pa, chyba, że ja coś źle interpretuje, albo ten sterownik oszalał w co wątpię Ktoś ma pomysł? Wczoraj przedmuchałem kratki od czerpni i wyrzutni ale bez zmian, jutro planuję przejrzeć wymiennik i wentylatory jeżeli uda mi się dostać do centralki. Załączam też zdjęcie ze sterownika: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 27.06.2017 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 nikt nic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 27.06.2017 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 a filtry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 28.06.2017 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2017 Filtry wymieniam regularnie, siatkę ostatnio czyściłem kompresorem zarówno czerpnie jak i wyrzutnie.Może dzisiaj będzie czas przyjrzeć się centralce w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 12.07.2017 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Wszystko przeczyszczone, ale bez zmian Czerpnia jest w podbitce raczej nie ma jakiegoś konkretnego producenta. Poniżej fotka: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 01.08.2017 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2017 Na ten moment wciąż czekam na serwis, a upałek daje się we znaki. Przy takich oporach ciężko schłodzić dom wieczorem ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 08.08.2017 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2017 Na ten moment wydaję się, że to coś z centralą. Panowie z firmy, która montowała mi system odłączyli rury i na "czystym" rekuperatorze było prawie 40Pa oporu na nawiewie. Teraz czekam na serwis Brinka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotri 16.08.2017 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Na ten moment wydaję się, że to coś z centralą. Panowie z firmy, która montowała mi system odłączyli rury i na "czystym" rekuperatorze było prawie 40Pa oporu na nawiewie. Teraz czekam na serwis Brinka. Witam, Coś już wiadomo w sprawie? Daj proszę znać po wizycie serwisu. U mnie właśnie zauważyłem podobny problem tylko, że wywiew nie daje rady. Czyściłeś może wymiennik i wentylatory? Mój chodzi około 2,5 roku więc może nadszedł czas czyszczenia wnętrza. Masz oryginalne filtry? Bo nie wiem co powie serwis na nie oryginały w razie ewentualnej wizyty u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aurin 20.09.2017 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2017 Witam serdecznie,Mam podobny problem z Brink Renovent Excellent 300. Nie mogę osiągnąć maksymalnego wydatku powietrza, maks to 225m3/h. Przy powietrzu 150 m3/h spręż powietrza wynosi przy nawiewie 146 Pa, przy wywiewie 117 Pa.Ktoś wie jaka może być tego przyczyną. Komuś udało się cokolwiek ustalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotri 25.09.2017 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Mój problem udało się rozwiązać. Przeczyściłem wymiennik i troszeczkę wentylatory, tyle ile sięgnąłem beż wyciągania modułu wentylatorów.Nie myłem nawet wymiennika jak to jest w instrukcji, po prostu trochę kurzy osiadło blokując przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 26.10.2017 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 U mnie podejrzenie padło na wymiennik. Po odłączeniu kanałów na samym rekuperatorze, opory na nawiewie są bardzo duże (przy 150m3/h prawie 130Pa, na wywiewie tylko 50Pa).Przy odwróceniu wymiennika problemy pojawiają się na wywiewie więc wydaje się, że problem musi być z wymiennikiem. Dla mnie ten wymiennik wydaje się czysty (oczywiście nie wiem czy w środku się coś nie zadziało) więc nie wiem co to może być, a ceny nowego to jakaś pomyłka.Panowie z serwisu powiedzieli, że postarają się przywieźć inny wymiennik na chwilę aby ocenić czy faktycznie to jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotri 26.10.2017 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 U mnie podejrzenie padło na wymiennik. Po odłączeniu kanałów na samym rekuperatorze, opory na nawiewie są bardzo duże (przy 150m3/h prawie 130Pa, na wywiewie tylko 50Pa). Przy odwróceniu wymiennika problemy pojawiają się na wywiewie więc wydaje się, że problem musi być z wymiennikiem. Dla mnie ten wymiennik wydaje się czysty (oczywiście nie wiem czy w środku się coś nie zadziało) więc nie wiem co to może być, a ceny nowego to jakaś pomyłka. Panowie z serwisu powiedzieli, że postarają się przywieźć inny wymiennik na chwilę aby ocenić czy faktycznie to jest problem. Mój jakoś specjalnie na brudny też nie wyglądał, a mimo to te drobiny kurzu powodowały solidny opór. Niestety nie zrobiłem żadnych zdjęć. Wymiennik jakoś skomplikowanie nie wygląda, żeby miało się coś posuć. Może porządne mycie jak w instrukcji nakazują? Przedmuchanie jakimś kompresorem jeśli dozwolone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 26.10.2017 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Czy przedmuchanie jest dozwolone to nie wiem, ale robiłem taki test (jeżeli okaże się, że to faktycznie będzie wymiennik wtedy spróbuję go przedmuchać jeszcze solidniej bo co mi szkodzi). Generalnie po takim przedmuchaniu na jakiś czas spadło do 80-90 ale po kilku godzinach powróciło do 130. Ciężko powiedzieć jak to dokładnie umyć, skoro jedynie co można zrobić to zanurzyć to w wodzie. Trochę w wannie go pomoczyłem, ale chyba jakoś specjalnie nie pomogło Spróbuje jeszcze na pewno powalczyć, tylko muszę znaleźć coś co zmieści go całego, bo w wannie tak nie do końca mogę go zanurzyć. A w jaki sposób Ty go wyczyściłeś? Z jakimś płynem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotri 26.10.2017 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Ano, nie myłem. Kurz miałem tylko na końcówkach i wystarczyło odkurzyć. Końcówki tych lameli miały też trochę inny kolor i nalot, jakby od wilgoci i brudu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 26.10.2017 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Czym można pomierzyć opory na instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 26.10.2017 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Ano, nie myłem. Kurz miałem tylko na końcówkach i wystarczyło odkurzyć. Końcówki tych lameli miały też trochę inny kolor i nalot, jakby od wilgoci i brudu. Ale tak z grubsza odkurzaczem, czy tam gdzieś wciskałeś te końcówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 26.10.2017 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Czym można pomierzyć opory na instalacji? No u mnie mierzy reku i pokazuje sterownik. Jeżeli masz Aerisa to na pewno masz jakieś pomiary. Oczywiście ja mówię tutaj o całkowitym oporze nie samej instalacji. Jeżeli masz łatwo odłączane przyłącza, to możesz sprawdzić wskaźniki bez podłączenia i z podłączeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotri 26.10.2017 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Ale tak z grubsza odkurzaczem, czy tam gdzieś wciskałeś te końcówkę? Zgadza się, z grubsza odkurzaczem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 30.10.2017 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 witam, w sobote rozebrałem mojego brinka na części pierwsze, niestety nie mam zdjec ale bede jeszcze raz rozbieral to zrobie relacje. jeden wentylator w kurzu wyczyscilem pedzelkiem, z drugim juz bylo gorzej bo kurz musial dosta wilgoci i sie niezle przylepil (przy czyszczeniu uwaga na takie male blaszki ktore robia za wywazenie). Dodatkowo odkurzylem wymiennik. Po tych zabiegach pospadaly cisnienia nawiewu i wywiewu. Krecilem wentylatorami na sucho i do wymiany sa łożyska, reku ma juz swoje lata bo kupilem go jako uzywke. Na poczatku w glosnosci wentylacji szukalem w problemie z instalacja ale teraz juz wiem ze sa to lozyska, w wszegolnosci w wentylatorze odpowiadajacym za nawiew. Na jeden wentylator wchodzi po 2 lozyska, koszt ok 12zł/sztuka, wymiana banalna na pierwszy rzut oka ( cena nowego wentylatora ok. 300euro ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian Hojnacki 19.10.2018 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Miałem bardzo podobny problem z Brink Renovent HR Large.Od dłuższego czasu zauważyłem, że chodzi na coraz wyższych obrotach i pokazuje coraz wyższe wartości oporu. Wymiany filtrów tylko nieznacznie to obniżały. Gdy w końcu spręż zaczął przekraczać 200Pa zacząłem szukać przyczyny. Znalazłem to forum i już miałem się zabierać do mycia wymiennika za radą forum-owiczów wyżej, podejrzewając że widocznie jest tak bardzo zabrudzony. Jednak wzrokowa kontrola go po wyjęciu nie potwierdzała tego. Nie było żadnych oznak kurzu na zewnątrz ani po odchyleniu i zerknięciu do lameli wewnątrz. Próbowałem odłączać przewody powietrzne jednak ciśnienie, spadało bardzo nieznacznie. Wyczyściłem wentylatory i całe wnętrze jakie było dostępne po wyjęciu wymiennika. Muszę przyznać, że filtry dużo dają, po 4 latach eksploatacji nie było bardzo zakurzone. Wyczyściłem kratki od czerpni i wyrzutni. Założyłem wymiennik, ale spęż nadal był bardzo wysoki i obroty wentylatorów na 1 biegu jak na 3. Zostawiłem tak bo nie miałem czasu na mycie i suszenie wymiennika, ale po paru dniach obroty jeszcze wzrosły, po wejściu na strych jakby chodził odkurzacz, a spręż na wywiewie pokazywał 248Pa, a na nawiewie 68Pa na 1 biegu. Myślałem, że mnie szlag trafi, wyjąłem wymiennik i włączyłem reku bez filtrów i wymiennika, odłączyłem dość długi przewód wywiewny - czyli nie powinien mieć żadnych oporów, a tu spręż nadał pokazywał na wywiewie 140Pa!! Zacząłem się zastanawiać jak on to mierzy, zlokalizowałem czujniki i patrzę że przy wentylatorach są tylko rurki pobierające powietrze, a same czujniki są na płycie głównej i powietrze dochodzi do nich tymi rurkami. No to sobie myślę, że może one są zatkane. Przedmuchałem, w jedną i drugą stronę jednak nie poczułem jakiś mocnych oporów, powietrze leciało przez każdy ale....Podłączyłem, włączyłem reku...szok, spęż na obu zero!! No to zakładam wymiennik, filtry, włączam, podciśnienie i obroty jak na nowym rekuperatorze, 28 Pa wywiew i 18 nawiew. Ostatecznie więc wymiennika nie czyściłem, uznałem, że nie ma to sensu, bo wartości sprężu są takie jak podłączałem reku 4 lata temu nowy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania