Ewik137 22.08.2017 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 Witam.Mam założoną markizę elektryczną na balkonie.Do tego czujniki wiatru ,deszczu i słońca.Przewód leci na ścianie balkonu,niczym nie osłonięty.Sciana południowa.Czy zainstalowali to prawidłowo,nie powinno to być jakoś osłonięte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.08.2017 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Jeżeli powłoka przewodów jest odporna na promieniowanie UV (ultrafiolet), to tak.Jeżeli nie, do poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewik137 23.08.2017 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Jak się dowiem,że powłoka jest odporna.Ten przwód wygląda bardzo mizernie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.08.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 (edytowane) 1. Zażądać od wykonawcy potwierdzenia, że przewody są przystosowane do układania na zewnątrz i / lub2.Zapytać wykonawcy o typ zastosowanych przewodów, a później sprawdzić np. w necie.3. Zdarza się, że na izolacji zewnętrznej jest "wydrukowany" typ, przekrój, ilość żył. Warto sprawdzić. Edytowane 23 Sierpnia 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewik137 24.08.2017 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Bardzo dziękuję.Spróbuję się coś dowiedzieć.Bardzo mnie to niepokoi.Markiza była zakładana w marca i nie zrzuciło mi się to w oczy.Dopiero jak słońce/agresywne/oparło się na tą ścianę,to pomyślałam,że ten lichy przewód powinien być w jakiejś osłonie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.08.2017 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 (edytowane) W takim przypadku dochodzi dodatkowy aspekt - zmiana obciążalności prądowej długotrwałej związanej z nagrzewaniem się przewodów od czynników innych, niż sam przepływ prądu.Tę sprawę reguluje PN-HD 60364-4-42:2011 wersja polskaInstalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnegoale również PN-IEC 60364-5-523:2001 wersja polskaInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.(norma wycofana, jeszcze nie zastąpiona) Edytowane 24 Sierpnia 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewik137 24.08.2017 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Dziękuję.Spróbuję coś z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 24.08.2017 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 (edytowane) Dziękuję.Spróbuję coś z tym zrobić. Wiem. Kolejny krok to ... "elektroda" Tam też nie pochwalają, prawda ? No i zasilacz "wtyczkowy" wciśnięty do gniazda to już ewenement. Poczekaj parę lat i obejrzyj, co się z tymi elementami instalacji dzieje. Na zimę będziecie demontować dla pewności ? Edytowane 24 Sierpnia 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewik137 24.08.2017 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Szukam,gdzie się da.Trochę mi głupio,że od razu się nie zorientowałam w nieprawidłowościach.Jak baba cieszyłam się,że działa.:confused:Na zimę demontować,nie ma takiej opcji.Ściągnę serwisanta niech coś z tym zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania