Tylko tak informacyjnie ...

 

Wymiana u mnie rekuperatora na inny (Alnor) rozwiązała całkowicie problem. Odzysk bardzo dobry , system antyzamrożeniowy działa poprawnie a woda z wymiennika jest dobrze odprowadzona.

Więc widać chyba miałem 2 x pecha i tamte rekuperatory nie "polubiły" naszego domu ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 633
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Tylko tak informacyjnie ...

 

Wymiana u mnie rekuperatora na inny (Alnor) rozwiązała całkowicie problem. Odzysk bardzo dobry , system antyzamrożeniowy działa poprawnie a woda z wymiennika jest dobrze odprowadzona.

Więc widać chyba miałem 2 x pecha i tamte rekuperatory nie "polubiły" naszego domu ...

 

Na który model sie zdecydowales? Kupiles bezposrednio od nich w siedziebie w Woli Mrokowskiej?

 

Ja sie waham miedzy kinetic 250 a Alnor Minstair 250.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Warto dodać, że znalazłeś prawdopodobną przyczynę zamarzania wymiennika w Kineticu.

 

Tyle że ta przyczyna w niczym nie przeszkadza w Alnorze ...

Ciągle ten problem "drzwiowy" występuje bo czekam aż jaśnie Pan serwisant znajdzie czas i wyreguluje drzwi wejściowe ...

 

Ciekawy jestem czy po usunięciu problemu z drzwiami odzysk jeszcze wzrośnie czy już na więcej liczyć nie mogę.

Temperatura nawiewu jest bardzo stabilna . Obecnie mam około 19,5 stopnia nawiewu (na anemostacie na samym końcu domu)

Kinetic był "zalewany" i po kilku godzinach odzysk spadał drastycznie a jak był mrozy to już całkowita tragedia była.

Pomagało włączenie przedmuchu na 100% na kilka (naście) minut , ale oczywiście na pewien czas ..

Edytowane przez kaszpir007
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cytat z Twojego bloga

 

Ale teraz po nocy mam już 12 stopn i zapewne zamroził mi sie wymiennik

 

Ale podejrzewam że winowajcą są całkowicie nieszczelne drzwi wejściowe przez które dostaje sie olbrzymia iość powietrza z zewnatrz (szron na drziwach od wewnątrz) a dodatkowo nad drziwami jest jeszcze anemostat wywiewny który pięknie "wyciąga" powietrze z zewnatrz i robi za drugą "czerpnie" ..

Plus dużych mrozów że od razu "pojawił" się problem i było go widać ...

 

I zapewne to też ma wpływ na zamrażenie i dodatkową wodę w rekuperatorze , bo zimne powietrze dostaje sie tam gdzie nie powinno ..

 

To w końcu a Alnorze zamarzł ten wymiennik czy nie zamarzł?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
  • 1 month później...

Witam szanownych użytkowników WM Kinetic 250

Mam taki oto problem z tym reku.

Reku zamontowane w ogrzewanym pomieszczeniu w kotłowni.Przewody znajdują się w przestrzeni między sufitem a podłogą nieogrzewanego poddasza około 70cm oczywiście przestrzeń ta jest wypełniona wełna i gdzieś w środkowej części idą przewody PE-FLEX i skrzynki rozdzielające.Długość rury125 spiro ocieplona 2,5cm wełny od czerpni w ścianie północnej to 3m,ocieplona rura idzie w tym ocieplonym stropie.

I teraz o problemie,zmierzyłem temp na wejściu czerpni późnym wieczorem 15st na wlotach w pokojach 20,7 na wyciągach 24,7(za gorąco w domu,,duszno). Czy to jest normalne zjawisko?Chciałbym wychładzać dom w nocy korzystając z niższych temperatur na zewnątrz.Reku jest nastawione nawiew 39% wywiew 30% i od 8 do 10 rano przewietrzanie na 50 % i to samo od 19 do 21.Jak to zrobić aby otrzymać na wylotach te 15 st ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź sobie temperature, jaka masz na poddaszu, w miejscu, gdzie ida rury.

Bo, rozumiem, ze bypass otwarty (jest komunikat na wyświetlaczu) ?

 

Jezeli od momentu przejscia przez czerpnie, powietrze o temp 15C jet caly czas ogrzewane (rura z czerpni, wentylator nawiewny, rura do skrzynki rozdzielczej, rury do pomieszczeń, to jakim cudem ma mieć nadal 15C ?

 

Chcesz miec 15C naplywajace do domu, to otwórz okna.

Rekuperacja to nie klimatyzacja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W tamtym roku mieliśmy podobnie, ale w tym robimy tak:

Nocą wentylacja na min 60% na zewnątrz jest chłodno baypas otwarty. Przez kilka dni wysokich temperatur w domu nie przekraczała temp 23st. rano ok 21-21,5 w ciągu dnia wentylacja na 30%. Przewietrzanie czasami tylko uruchamiane, czasami otwieramy okno aby przedmuchać dom z rana. Tak to wszystko pozamykane szczelnie.

 

Zobaczymy jak to się sprawdzi w typowe lato i wysokie temperatury panujące dłuższy czas.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Sprawdź sobie temperature, jaka masz na poddaszu, w miejscu, gdzie ida rury.

Bo, rozumiem, ze bypass otwarty (jest komunikat na wyświetlaczu) ?

 

16C jest na poddaszu prawie tyle samo co na zewnątrz (dachówka ceramiczna na membranie) Obejście letnie włączone

 

Jeżeli od momentu przejscia przez czerpnie, powietrze o temp 15C jet caly czas ogrzewane (rura z czerpni, wentylator nawiewny, rura do skrzynki rozdzielczej, rury do pomieszczeń, to jakim cudem ma mieć nadal 15C ?

 

Czyli mam rozumieć ze 30 cm wełny pod jaką umieszczone sa rury od czerpni(3m) i do rozdzielacza(2,5 nic nie daje? Na poddaszu przypominam jest 16C,więc czym jest ogrzewane?

 

Chcesz miec 15C naplywajace do domu, to otwórz okna.

Rekuperacja to nie klimatyzacja.

 

Czy możesz podać tempry jakie masz ustawione w pomieszczeniu i na zewnątrz. Podejrzewam ze coś jest nie tak z moim urządzeniem. Cały czas odzyskiwane jest ciepło z pomieszczenia. Jakiś sposób n sprawdzenie tego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Summer Mode: ON

Indoor temp: 22C

Outdoor temp: 17C

Można to sprawdzić, odkręcając obudowę i spoglądając na bypass.

 

UWAGA: jedna z wersj softu miała błąd w tłumaczeniu przy polskiej wersji językowej !

Wybranie opcji Obejście letnie: Wł., powodowało WYŁACZENIE bypassa

 

Dopiero ustawienie na Wył. włączało bypass

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Summer Mode: ON

Indoor temp: 22C

Outdoor temp: 17C

Można to sprawdzić, odkręcając obudowę i spoglądając na bypass.

 

UWAGA: jedna z wersj softu miała błąd w tłumaczeniu przy polskiej wersji językowej !

Wybranie opcji Obejście letnie: Wł., powodowało WYŁACZENIE bypassa

 

Dopiero ustawienie na Wył. włączało bypass

 

 

Sprawdziłem i po wejściu w menu (dwukrotne naciśnięcie strzałki w dół ) jest u mnie Letnie Obejście - Wył.-Standard-Przewietrzanie-Czas przewietrzania,

Po wypróbowaniu każdej z opcji nic się nie zmienia z bypassem. Ale w teście SBP na chwilę się zamykają łopatki środkowe więc chyba sam bypass działa.

Dodam ze na ekranie głównym jak jest napisane w instrukcji powinno wyświetlać sie co 3 sek ze letnie obejście włączone,u mnie teraz brak,a wcześniej było.

Jakieś pomysły.

Z góry dzięki.

Edytowane przez robhec
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...