Budujący Radom 20.11.2017 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Witam.mam dylemat odnośnie wiaty.Buduje wiatę 7x7m. z dachem pół kopertowym przyklejonym do siany budynku.Słupy drewniane 18x18 podtrzymujące konstrukcję są po obwodzie . Na froncie nie dałem tylko słupa srodkowego. (Za namową fachowców robiacych wylewkę pod słupaMoje pytanie jest takie czy moznaby zastosować na tą frontalna cześć ceownik 180mm. połozony "na plecach" pod murłatę 16cm.? Między drewnianymi słupami będzie rozpietośc jakieś 6,60mb. czy nie ugnie sie pod własnym cieżarem i ciezarem murłaty i ogólnie dachu?Oczywiscie ceownik wyparłbym jakimiś większymi mieczami połączonymi ze słupami po końcach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 21.11.2017 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Nie potrafiętego policzyć, natomiast ceownik położony na plecach ma mniejszą odporność na zginanie niż położony na krótszym boku. Ja zastosował bym w tym miejscu belkę dwu teową (HEB) lub profil prostokątny i nie dawał bym już murłaty i mieczy. Ale tak czy inaczej warto aby ktoś przeliczył przekroje belek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 21.11.2017 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Nie potrafiętego policzyć, natomiast ceownik położony na plecach ma mniejszą odporność na zginanie niż położony na krótszym boku. Ja zastosował bym w tym miejscu belkę dwu teową (HEB) lub profil prostokątny i nie dawał bym już murłaty i mieczy. Ale tak czy inaczej warto aby ktoś przeliczył przekroje belek. Jakich belek. Belki 16x16 będą podparte 3 słupami na długości 7m. Chodzi mi tylko o jedną "scianę" na froncie "wjezdzie. Tu został wyrzucony słup srodkowy i tu planuję dać właśnie ceownik. Dwuteownik to troche wiecej zabawy. Treba spawać uszy a to dach półkopertowy wiec nie wiem gdzie dokładnie będą krokwy szły. Dach bedzie deskowany ale kryty blachą, wiec nie powinno byc jakiegoś masakrycznego ciezaru. Ceownik hutniczy ma ścianke 5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 21.11.2017 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Jakich belek. Miałem na myśli właśnie ten frontowy HEB lub profil prostokątny. Owszem zabawy więcej, natomiast moim zdaniem ceownik położony na plecach nie wnosi istotnej dodatkowej wytrzymałości. Tyle że to wszystko na czuja i bez wyliczeń można jedynie gdybać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.11.2017 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Daj rysunek z pokazaniem o którym miejscu piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 21.11.2017 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 (edytowane) Jakich belek. Belki 16x16 będą podparte 3 słupami na długości 7m. Chodzi mi tylko o jedną "scianę" na froncie "wjezdzie. Tu został wyrzucony słup srodkowy i tu planuję dać właśnie ceownik. Dwuteownik to troche wiecej zabawy. Treba spawać uszy a to dach półkopertowy wiec nie wiem gdzie dokładnie będą krokwy szły. Dach bedzie deskowany ale kryty blachą, wiec nie powinno byc jakiegoś masakrycznego ciezaru. Ceownik hutniczy ma ścianke 5mm. Ceownik na plecach nie usztywni konstrukcji, grubość ścianki w tej pozycji niewiele wnosi - zobacz jak różnią się wskaźniki wytrzymałości przekroju w tabeli (względem osi X - Wx oraz względem osi Y - Wy), dla ceownika "hutniczego" 180 to odpowiednio 150 oraz 22,44. Lepiej zastosować wyższą (prostokąt) belkę drewnianą na przodzie (oczywiście "heb" też się nada). http://www.pkm.edu.pl/index.php/ksztatowniki/97-08010206 Edytowane 21 Listopada 2017 przez przemo1 link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.11.2017 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 HEB to dwuteownik szeroko stopowy z zasady przeznaczony do wykorzystania jako slup. Jako belka jest nieekonomiczny. Ceownik 180 na placach , cewoników 180 hutniczych na rynku jest kilkanscie rodzai o kótry pytasz? Wiata 7x7 to 49 wymaga projektu tam znajdziesz odpowiedzi z czego co zrobić z nie u pana od betonu pod słup. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 21.11.2017 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 HEB to dwuteownik szeroko stopowy z zasady przeznaczony do wykorzystania jako slup. Jako belka jest nieekonomiczny. Ceownik 180 na placach , cewoników 180 hutniczych na rynku jest kilkanscie rodzai o kótry pytasz? Wiata 7x7 to 49 wymaga projektu tam znajdziesz odpowiedzi z czego co zrobić z nie u pana od betonu pod słup. Nie, wiata do 50m2 nie wymaga: projektu, zgłoszenia, pozwolenia poniewaz jest budowlą. Przynajmniej takie dane uzyskałem w swoim urzędzie. Nie znam się na stali . Dla mnie ceownik to ceownik. Gdzies gosc ma na stanie i odetnie mi te 7m. jak bedzie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 21.11.2017 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Ceownik na plecach nie usztywni konstrukcji, grubość ścianki w tej pozycji niewiele wnosi - zobacz jak różnią się wskaźniki wytrzymałości przekroju w tabeli (względem osi X - Wx oraz względem osi Y - Wy), dla ceownika "hutniczego" 180 to odpowiednio 150 oraz 22,44. Lepiej zastosować wyższą (prostokąt) belkę drewnianą na przodzie (oczywiście "heb" też się nada). http://www.pkm.edu.pl/index.php/ksztatowniki/97-08010206 Czyli sugerujesz poprostu belke drewnianą? jaki prezekrój byłby dobry? 18x18cm., 20x20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 21.11.2017 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 (edytowane) Czyli sugerujesz poprostu belke drewnianą? jaki prezekrój byłby dobry? 18x18cm., 20x20cm. Czemu chcesz dawać słupy (belki kwadratowe)? Nie będzie w środku stężeń /poziomych łączników i obawiasz się rozpierania? Ja sugeruję belkę prostokątną w przekroju (podobnie jak ceownik/dwuteownik ma lepszą wytrzymałość w pionie) , ale bez przeliczenia to wróżenie z fusów. Najlepiej poszukaj w okolicy konstruktora - przeliczeniu takiego dachu nie będzie drogie a będziesz miał spokój. Ew. szukaj czegoś podobnego w gotowych projektach wiat. Edytowane 21 Listopada 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 22.11.2017 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Po rozmowie z cieślą stanęło na belce 20x16 drewnianej i porządne miecze do wyparcia i niech się dzieje co chce.Zobaczymy po pierwszej zimie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.11.2017 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Nie, wiata do 50m2 nie wymaga: projektu, zgłoszenia, pozwolenia poniewaz jest budowlą. Przynajmniej takie dane uzyskałem w swoim urzędzie. Nie znam się na stali . Dla mnie ceownik to ceownik. Gdzies gosc ma na stanie i odetnie mi te 7m. jak bedzie trzeba. Ciekawe u mnie wiata 36m2 wymagała pozwolenia fakt 2013 rok był. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 23.11.2017 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Ciekawe u mnie wiata 36m2 wymagała pozwolenia fakt 2013 rok był. Wtedy było bodajże 25m2. Nowelizacja prawa budowlanego weszła w 2015r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.