Witam.

mam dylemat odnośnie wiaty.

Buduje wiatę 7x7m. z dachem pół kopertowym przyklejonym do siany budynku.

Słupy drewniane 18x18 podtrzymujące konstrukcję są po obwodzie . Na froncie nie dałem tylko słupa srodkowego. (Za namową fachowców robiacych wylewkę pod słupa

Moje pytanie jest takie czy moznaby zastosować na tą frontalna cześć ceownik 180mm. połozony "na plecach" pod murłatę 16cm.? Między drewnianymi słupami będzie rozpietośc jakieś 6,60mb. czy nie ugnie sie pod własnym cieżarem i ciezarem murłaty i ogólnie dachu?

Oczywiscie ceownik wyparłbym jakimiś większymi mieczami połączonymi ze słupami po końcach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie potrafiętego policzyć, natomiast ceownik położony na plecach ma mniejszą odporność na zginanie niż położony na krótszym boku. Ja zastosował bym w tym miejscu belkę dwu teową (HEB) lub profil prostokątny i nie dawał bym już murłaty i mieczy. Ale tak czy inaczej warto aby ktoś przeliczył przekroje belek.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie potrafiętego policzyć, natomiast ceownik położony na plecach ma mniejszą odporność na zginanie niż położony na krótszym boku. Ja zastosował bym w tym miejscu belkę dwu teową (HEB) lub profil prostokątny i nie dawał bym już murłaty i mieczy. Ale tak czy inaczej warto aby ktoś przeliczył przekroje belek.

Jakich belek.

Belki 16x16 będą podparte 3 słupami na długości 7m.

Chodzi mi tylko o jedną "scianę" na froncie "wjezdzie.

Tu został wyrzucony słup srodkowy i tu planuję dać właśnie ceownik.

Dwuteownik to troche wiecej zabawy. Treba spawać uszy a to dach półkopertowy wiec nie wiem gdzie dokładnie będą krokwy szły.

Dach bedzie deskowany ale kryty blachą, wiec nie powinno byc jakiegoś masakrycznego ciezaru.

Ceownik hutniczy ma ścianke 5mm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakich belek.

Belki 16x16 będą podparte 3 słupami na długości 7m.

Chodzi mi tylko o jedną "scianę" na froncie "wjezdzie.

Tu został wyrzucony słup srodkowy i tu planuję dać właśnie ceownik.

Dwuteownik to troche wiecej zabawy. Treba spawać uszy a to dach półkopertowy wiec nie wiem gdzie dokładnie będą krokwy szły.

Dach bedzie deskowany ale kryty blachą, wiec nie powinno byc jakiegoś masakrycznego ciezaru.

Ceownik hutniczy ma ścianke 5mm.

 

Ceownik na plecach nie usztywni konstrukcji, grubość ścianki w tej pozycji niewiele wnosi - zobacz jak różnią się wskaźniki wytrzymałości przekroju w tabeli (względem osi X - Wx oraz względem osi Y - Wy), dla ceownika "hutniczego" 180 to odpowiednio 150 oraz 22,44. Lepiej zastosować wyższą (prostokąt) belkę drewnianą na przodzie (oczywiście "heb" też się nada).

http://www.pkm.edu.pl/index.php/ksztatowniki/97-08010206

Edytowane przez przemo1
link
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

HEB to dwuteownik szeroko stopowy z zasady przeznaczony do wykorzystania jako slup. Jako belka jest nieekonomiczny. Ceownik 180 na placach , cewoników 180 hutniczych na rynku jest kilkanscie rodzai o kótry pytasz?

 

Wiata 7x7 to 49 wymaga projektu tam znajdziesz odpowiedzi z czego co zrobić z nie u pana od betonu pod słup.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

HEB to dwuteownik szeroko stopowy z zasady przeznaczony do wykorzystania jako slup. Jako belka jest nieekonomiczny. Ceownik 180 na placach , cewoników 180 hutniczych na rynku jest kilkanscie rodzai o kótry pytasz?

 

Wiata 7x7 to 49 wymaga projektu tam znajdziesz odpowiedzi z czego co zrobić z nie u pana od betonu pod słup.

Nie, wiata do 50m2 nie wymaga: projektu, zgłoszenia, pozwolenia poniewaz jest budowlą.

Przynajmniej takie dane uzyskałem w swoim urzędzie.

 

Nie znam się na stali . Dla mnie ceownik to ceownik. Gdzies gosc ma na stanie i odetnie mi te 7m. jak bedzie trzeba.;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ceownik na plecach nie usztywni konstrukcji, grubość ścianki w tej pozycji niewiele wnosi - zobacz jak różnią się wskaźniki wytrzymałości przekroju w tabeli (względem osi X - Wx oraz względem osi Y - Wy), dla ceownika "hutniczego" 180 to odpowiednio 150 oraz 22,44. Lepiej zastosować wyższą (prostokąt) belkę drewnianą na przodzie (oczywiście "heb" też się nada).

http://www.pkm.edu.pl/index.php/ksztatowniki/97-08010206

 

Czyli sugerujesz poprostu belke drewnianą?

jaki prezekrój byłby dobry?

18x18cm., 20x20cm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli sugerujesz poprostu belke drewnianą?

jaki prezekrój byłby dobry?

18x18cm., 20x20cm.

 

Czemu chcesz dawać słupy (belki kwadratowe)? Nie będzie w środku stężeń /poziomych łączników i obawiasz się rozpierania? Ja sugeruję belkę prostokątną w przekroju (podobnie jak ceownik/dwuteownik ma lepszą wytrzymałość w pionie) , ale bez przeliczenia to wróżenie z fusów. Najlepiej poszukaj w okolicy konstruktora - przeliczeniu takiego dachu nie będzie drogie a będziesz miał spokój. Ew. szukaj czegoś podobnego w gotowych projektach wiat.

Edytowane przez przemo1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie, wiata do 50m2 nie wymaga: projektu, zgłoszenia, pozwolenia poniewaz jest budowlą.

Przynajmniej takie dane uzyskałem w swoim urzędzie.

 

Nie znam się na stali . Dla mnie ceownik to ceownik. Gdzies gosc ma na stanie i odetnie mi te 7m. jak bedzie trzeba.;)

 

Ciekawe u mnie wiata 36m2 wymagała pozwolenia fakt 2013 rok był.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...