recar 21.11.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Witam. Mam pewien poważny problem z ww piecem...a właściwie z jego eksploatacją.Piec łatwy w obsłudze można powiedzieć że bezproblemowy ale nie potrafię sobie poradzić z jego ustawieniem. Chodzi przede wszystkim o efektywne grzanie i ekonomiczne zużycie gazu. Obecne zużycie gazu waha się na poziomie 7-8m3/doba przy wyłączonym CWU czyli pracuje tylko samo CO. Dom 130m2, cały parter podłogówka, piętro pokoje kaloryfery i łazienka podłogówka. Na parterze regulator temperatury (podłączony tylko pod podłogówkę).Na piecu ustawiona temperatura 35*C, regulator na parterze ustawiony na 17,5*C (dla podłogówki), kaloryfery w pokojach odkręcone na 4st. (zawory termostatyczne). Komfort cieplny w domu obecnie jest ok ale martwi mnie zużycie gazu...miesięcznie ok 300m3. Jeśli do tego dodać jeszcze CWU to już się robi bardzo nie ciekawie. Pomóżcie....co robię źle z ustawieniami lub co zrobić/zmienić aby ten piec zaczął pracować ekonomicznie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 10.01.2019 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 8 m3 gazu E (dawniej GZ50) to jakieś 88kWh. 88kWh/24h otrzymujemy moc 3,7 kW. Przy temperaturach poniżej zera dla domu o powierzchni 130 m3 to normalny wynik. Wychodzi dom o zapotrzebowaniu ok 60W/m2, a 50-60W/m2 to dziś typowa wartość dla domów jednorodzinnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania