Spadek ciśnienia CO na zimnym piecu


xpiotrk

Recommended Posts

Witam,

Mam problem z instalacją CO. Jak piec działa to nie spada ciśnienie wody. Jak piec się wyłączy to ciśnienie zaczyna spadać. Był instalator wlał uszczelniacz i przez 10h było ok. W nocy piec wszedł w tryb nocny utrzymanie 19C i w ciągu 1h ciśnienie spadło i pojawił się błąd na piecu. Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po pierwsze, czy zauważyłeś gdzieś wycieki wody z instalacji? Jak nie to nie masz ciśnienia w naczyniu przeponowym albo jest za małe. Jak to sprawdzić. Zmniejsz ciśnienie w instalacji do 0 przez upuszczenie wody. Zmierz ciśnienie w naczyniu przeponowym, powinno być około 1/2 do 3/4 ciśnienia roboczego w instalacji czyli zwykle około 1 bar. Dopompuj pompką samochodową. Jakby było za duże bo i tak może być to upuść naciskając zaworek wentylka. Po wyregulowaniu ciśnienia w naczyniu przeponowym dopełnij instalację CO do odpowiedniego ciśnienia zwykle około 1,5 bara.