Od jakichś 2 tygodni zdarza się, że piec zamiast podawać (do kranów) równomiernie ciepłą wodę (jak było dotad) podaje raz zimną a za chwilę ukrop i tak na zmianę.

Potem jakiś czas daje normalnie (ciepła) a za jakiś czas (innego dnia) znowu zimna/ukrop. Co to może oznaczać? Czy może to mieć też wpływ na wodę w CO, które teraz non stop chodzi?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, że kocioł 2-funkcyjny.

Sprawdź też wylewki/perlatory w bateriach - jeśli są zbyt zakamienione i ograniczają przepływ wody, to kocioł (szczególnie, jeśli masz ustawioną wyższą temp CWU) "taktuje" przy odbiorze ciepłej wody (odbiór jest zbyt mały do mocy kotła), widać to po ikonie palnika na wyświetlaczu, grzeje/wyłącza się w krótkich odstępach.

Możesz też obniżyć nastawę CWU pokrętłem na kotle i zobaczyć, czy sytuacja się poprawi - jeśli tak, to zacznij od czyszczenia/odkamieniania wymiennika.

Chyba, że nie czujesz się na siłach, to tak jak radzi pegaziatko - wezwij serwis.

Edytowane przez przemo1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, to już wiedziałem zanim zadałem pytanie.

 

Chciałem się zorientować zanim wezwę serwis żebym był świadomy czego się spodziewać i czego wymagać. Przedostatni "fachowiec" (autoryzowany) do mojego pieca przyszedl, pogrzebał, nic nie zrobił i zainkasował opłatę. Nazajutrz okazało się, że uszkodził coś w zapłonie i musiałem wzywać innego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, że kocioł 2-funkcyjny.

Próbuję znaleźć co znaczy jedno- dwu-funkcyjny. Różnie piszą. Grzeje CO i wodę użytkową ale nie ma zewnętrznego podgrzewacza.

Sprawdź też wylewki/perlatory w bateriach - jeśli są zbyt zakamienione i ograniczają przepływ wody, to kocioł (szczególnie, jeśli masz ustawioną wyższą temp CWU) "taktuje" przy odbiorze ciepłej wody (odbiór jest zbyt mały do mocy kotła), widać to po ikonie palnika na wyświetlaczu, grzeje/wyłącza się w krótkich odstępach.

Nie ma oporów z kranu (dzieje się to w wannie czyli nie ma perlatora) ale rzeczywiście kupiłem ostatnio prysznic, który ma mikroskopijne dziurki więc mogły się zacząć zapychać. Wymienię więc prysznic.

Możesz też obniżyć nastawę CWU pokrętłem na kotle i zobaczyć, czy sytuacja się poprawi - jeśli tak, to zacznij od czyszczenia/odkamieniania wymiennika.

Chyba, że nie czujesz się na siłach, to tak jak radzi pegaziatko - wezwij serwis.

Na pewno nie czuję się na siłach (brak wiedzy) ale na 90% to wina prysznica. Dziękuję za poradę!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł 2-funkcyjny to taki, który podgrzewa CO i CWU (przepływowo). Kocioł 1-funkcyjny grzeje jeden obieg CO (CWU ogrzewane jako osobny "grzejnik" - wężownica/płaszcz w zbiorniku).

Baterie wannowe też mogą mieć perlatory.

Sprawdź też filtr siatkowy (jeśli jest w obiegu CWU) - może osad osłabia przepływ.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma jak porada.... wezwij kogoś kto się zna :D

Jak się kocioł włącza i wyłącza to pewnie zakamieniony wymiennik płytowy, woda nie odbiera ciepła z nagrzewnicy, najlepiej zdjąć obudowę i zobaczyć czy jest duża różnica temp. Może też być uszkodzony czujnik temp. one mają tak , że w jakimś zakresie działa dobrze a w jakimś źle.

PS samo gdybanie nic nie da, trzeba zdjąć obudowę i pomacać, zreszta odkamienić wymiennik zawsze można, dwie śrubki.....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...