fidox 22.09.2004 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 do inwestorajakie więc są normy w szwecji dla kuchni i łazienki poza tym po co kierować powietrze do sypialni jak jesteśmy w dziennym pokoju przykład - jestem sam w domudom ma 4 pokojew każdym pokoju wymienia się 9m3 (w szwecji) 30m3 (w bogatej Polsce) pytam po co?? w pystym pokoju wilgoć niby z czego ma wziąść? ideałem byłby układ który uwzględnia ilość osób w pokoju oraz ilość użądzeń które pracują tylpu kuchenka do tego ideału choć troche próbuje zbliżyć sie wentylacja grawitacyjna która uwzględnia delta T dla danego pomieszczenia (bo w kuchni gdy gotujemy lub przebywa więcej osób rośnie temperatura)[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fidox 22.09.2004 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 siedze sobie w kuchni sam w całym domu cisza i spokój nikogo nie ma z postu poprzednika wnioskuję że tylko w tym pokoju powinienem wymienić 0,6m3 (lub z zapasem troche więcej) aby bilans był zachowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 22.09.2004 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 siedze sobie w kuchni sam w całym domu cisza i spokój nikogo nie ma z postu poprzednika wnioskuję że tylko w tym pokoju powinienem wymienić 0,6m3 (lub z zapasem troche więcej) aby bilans był zachowany tyle jest potrzebne do przeżycia, dla komfortu to znaaaaacznie za mało ! Jeśli siedzisz to z każdym oddechem wymieniasz ok. 500 cm3, dalej możesz sobie policzyć. Jeśli czymkolwiek palisz w domu ( gaz, kominek ) to z dużym przybliżeniem można przyjąć, że 1 kW = 1 m3 powietrza, pozostają jeszcze zwierzęta, kwiaty, opary ( np. po malowaniu ). Czasami jedna cząstka jakiejś substancji która zanieczyściła powietrze, wymaga wymiany wielu, wielu litrów powietrza. No bo na oddychanie ścian to bym nie liczył. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 22.09.2004 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Skąd wy wzięliście 9 m3/h dla Szweda? Obecnie budowane domy mieszkalne w Szwecji projektuje się na wymianę od 0,3 (w zimie) do 1,5 (latem). Razem z nieszczelnościami budynku daje to około 0,5 zimą. Tutaj jest źródło. Możecie sobie sami () poczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 22.09.2004 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 gosciu 01 na 1 kW trzeba około 10m3/h powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 22.09.2004 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Skąd wy wzięliście 9 m3/h dla Szweda? Obecnie budowane domy mieszkalne w Szwecji projektuje się na wymianę od 0,3 (w zimie) do 1,5 (latem). Razem z nieszczelnościami budynku daje to około 0,5 zimą. Tutaj jest źródło. Możecie sobie sami () poczytać. tak wlasnie myslalem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 22.09.2004 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 RolandB Nie mogę się zgodzic z tokiem Twojego rozumowania. Sam wymiennik krzyżowy to pewnie faktycznie kilkaset zł. Jednal centrale z takim wymiennikiem (czyli rekuperatorem) to znacznie wyższa cena. JEśli odejmujesz od centrali tylko koszt wymiennika to pewnie wyjdzie Ci, że dopłacasz do reku kilkaset zł. Moim zdaniem jednak powinno się sprawdzić czy na rynku nie ma systemów znacznie tańszych. Najtańsze centrale z reku kosztują ok 3600 zł Co wchodzi w skład takiej centrali? Obudowa, filtry, wentylatora (dwa wentylatory) wymiennik (rekuperator)+ ewentualnia grzałka. Niech mi ktoś wyjasni dlaczego wentylator, który można kupić za kilkaset zł (to nawet nie najgorszy) + filtr za kilkadziesiat zł ma kosztować razem z obudową 3000 zł? Obudowa z blachy kosztuje 2000zł? Mam wrażenie, że ktoś nas robi w konia po prostu chodzilo mi tylko o to ze koszt wymiennika ciepla to do 30 % calej instalacji wentylacyjnej ... ja chce miec wentylacje mechaniczna a reku to taki dodatek - i tylko JEGO koszt moge brac w moim przypadku do obliczen oplacalnosci jego instalacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 22.09.2004 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 gosciu 01 na 1 kW trzeba około 10m3/h powietrza chyba nie masz racji. 1 m3 gazu GZ-50 to ok. 8,61 kW i do spalenia tego potrzeba niecałe 10 m3 powietrza ( o ile pamiętam 9,81 m3 ). Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 22.09.2004 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Witam! Zgadzam się absolutnie z tytułem postu nadanego przez autora. Ja już wcześniej poruszałem ten wątek http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=295320&highlight=#295320 Podałem tam wyliczenia z mojego domu Ja na ogrzewanie wydaję w ciągu sezonu ok. 2500 zł. Z tego co "piszą" ok. 60% ciepła ucieka przez wentylację. Czyli ucieka mi 2500 x 0,6=1500 zł. Reszta ucieka mi przez ściany, sufi, okna itd. Rekuperatory mają sprawność ok. 80%. Mogę więc z tego odzyskać 1500 x 0.8= 1200 zł. I to jest mój zysk z rekuperatora w ciągu sezonu grzewczego. Ale... Zużywam prąd na jego pracę przez cały rok. Ile? Moce wentylatorów rekuperatorów są od 200 do 2000 W. Takie na dom mają ok. 300-500W. Przyjmijmy, że ma 250W. A więc 0,25 kW x 24h = 6kW na dobę x 30 dni = 180 kW. 1 kW u nas = 0,39 zł. Tak wię miesięczny koszt to 180 x 0,39= 70.2 zł. Ale rekuperator pracuje 12 miesięcy więc 12 x 70,2 = 842,4zł. To jest koszt pracy a zysk na cieple to 1200 zł. Tak wię zarabiam 1200 - 842,4 = 357,6 zł rocznie na rekuperatorze. Są to obliczenia przy jego mocy 250 W. Przy np. 500 W już dopłacam do interesu. Tak więc wg. moich obliczeń nie bardzo z ekonomicznego punktu widzenia opłaca się rekuperator. Odzysk ciepła czyli rekuperacja w domach indywidualnych nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Oczywiście zaraz całe mnóstwo forumowiczów przedstawi (już przedstawiało) mnóstwo innych argumentów za rekuperatorem. Ale proszę nie pisać ile to się oszczędza na rekuperatorze tylko, że chcę mieć np. komfort, mam pieniądze i montuję rekuperator. Rekuperator ma sens w pomieszczeniach dużych np. halach, hipermarketach gdzie przebywa dużo ludzi (musi być wydajna wentylacja) i można odzyskać dużo ciepła (ludzie też grzeją). To już było ale nie kupuję się ciężarówki aby wozić jeden worek cementu. Tylko obecnie sprzedawcy tych urządzeń wciskają indywidualnym inwestorom, że bez reku nie da się żyć tak jak bez ciężarówki Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 22.09.2004 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 gosciu masz rację wyraziłem sie mało precyzyjie chodziło mi o 1kW uzyskany ze spalnia drewna. Dla CH4 Lstech. wychodzi ok. 9.5*wsp. nadmiaru pow. daje ok. 10m3/1m3CH4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 22.09.2004 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 gosciu masz rację wyraziłem sie mało precyzyjie chodziło mi o 1kW uzyskany ze spalnia drewna. Dla CH4 Lstech. wychodzi ok. 9.5*wsp. nadmiaru pow. daje ok. 10m3/1m3CH4. czyli się wyjaśniło Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 22.09.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Jak już chcemy być tacy precyzyjni i oszczędni to proszę o uwzględnienie nie budowania kominów wentylacyjnych przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej.A są to niebagatelne koszty, bo sięgające kilku tysięcy złotych.A co do wentylacji grawitacyjnej policzmy sobie jeszcze koszt wykonania prawidłowego (i komfortowego) dostarczenie świeżego powietrza np. GWC czy nawiewniki w oknach.I może się okazać, że instalcja reku jest porównywalna (lub tańsza) niż sprawnie działająca wentylacja grawitacyjna. PS. W moim rodzinnym domu poprawa wentylacji grawitacyjnej, po wymianie okien na szczelne, kosztowała ok. 4.000 zł, a i tak wieje zimą z nawiewników i kratek za zimne powietrze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 22.09.2004 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 KOSZT 1 kWh Z ODZYSKU W REKUPERATORZE TO 8 (OSIEM) GROSZY. dla gzrejących prądem to rewelacja, dla gazowców neutralne dla kominkarzy i palaczy to beznadzieja. Wyjasnienie umiescilem w alternatywnym watku: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=24333&start=240 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 22.09.2004 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Witam! neuron! Zgadzam się z twoimi argumentami na temat rekuperatora na 100 a nawet 200 % Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fidox 23.09.2004 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 co do strat z mechanicznego systemu chciałem dodać to co napisano w ostatnim numerze http://www.budujemydom.pl - dostępny artykuł również on-line: 1. częste przewymiarowanie wentylacji mechanicznej prowadzi do nadmiernej utraty ciepła2. w celu zmniejszenia utraty ciepła oraz polepszenia wilgotności należy ograniczać wymianę powietrza w zimie skoro tak piszą to wniosek że nie jest to takie pewne że raczej się traci ciepło niż oszczędza pytanie jak sterować przepływem ciepłą w zależności od przebywania osób, temperatury zewnętrznej, wilgotności wewnątrz itp ten link o inteligentnym domu coś podpowiada ale prosze mi napisać ile kosztują użądzenia do sterowania przepływem powietrza w danym kanale oczywiście musi to byc powiązane z kontrola predkosci wentylatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka 23.09.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Ja może przedstawię argumenty nie tak naukowe jak Wasze, ale....Moja mama, osoba starsza i bardzo wrażliwa na duszność pomieszczeń kilka razy nocowała u mojej siostry, która ma wentylację grawitacyjną i mimo otwierania okien narzekała, że jej było duszno, bo niskie pomieszczenia (ok. 2,60 a mieszka w kamienicy gdzie pomieszczenia mają wys. 3,35 i nieszczelne okna).Wczoraj pierwszy raz nocowała u nas i.. eureka. Przed położeniem się spać chciała w pokoju otworzyć okno co by sobie przed nocą wywietrzyć. Mówię, mamo u nas się okien praktycznie nie otwiera bo wpuścisz po 1. zimne powietrze po 2. komary. Z niedowierzaniem położyła się, ale mówi coś tak wieje w tym pokoju (reku był na 2, żeby zapewnić strszej pani maksimum komfortu) zmniejszyłam na 1 i mama usnęła. Rano obudziła się wypoczęta, zadowolona (co zbyt często się nie zdarza). Powiedziała, że cały czas czuła lekki dopływ świeżego, ale nie zimnego powietrza, natomiast przy otwieraniu okien wpuszcza sobie zimne powietrze, które po kilku godzinach i tak przestaje być świeże i znowu musi otwierać okno. Zauważcie, że kominy do wentylacji grawitacyjnej macie tylko w pomieszczeniach typu kuchnia, łazienka. Pokoje - sypialnie zostają praktycznie bez wentylacji.Podsumowując, pewnych zysków nie da się przeliczyć na pieniądze.To tak jak z tym "maluchem" i Mercedesem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-417967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przmslw 23.09.2004 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Zapraszam do ankiety Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-418009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 23.09.2004 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Jolka, ja u siebie mam kanaly wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach. Po drugie mam wentylacje nawiewną - kanaly i wentylator z GWC, wiec tez moge miec staly kontrolowany nawiew. Tym bardziej, że do kazdego pomieszczenia doprowadzilem nawiew sterowany przepustnicą, a nie tylko anemostatem. Darowałem sobie jednak rekuperator, jako odzysk powietrza z wentylacji, gdyz moim zdaniem ten odzysk jest nieopłacalny . U mnie rowniez spała ostatnio rodzinka uczulona na punkcie swiezosci powietrza w pomieszczeniach i nikt nie mial zastrzezen do komfortu. Istotą oszcednosci wentylacji jest jej sterowalnosc, a rzadko proba odzysku ciepła poprzez rekuperator. Tak wiec ja mam rowniez mercedesa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-418026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka 23.09.2004 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Jolka, ja u siebie mam kanaly wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach. Po drugie mam wentylacje nawiewną - kanaly i wentylator z GWC, wiec tez moge miec staly kontrolowany nawiew. Tym bardziej, że do kazdego pomieszczenia doprowadzilem nawiew sterowany przepustnicą, a nie tylko anemostatem. Darowałem sobie jednak rekuperator, jako odzysk powietrza z wentylacji, gdyz moim zdaniem ten odzysk jest nieopłacalny . U mnie rowniez spała ostatnio rodzinka uczulona na punkcie swiezosci powietrza w pomieszczeniach i nikt nie mial zastrzezen do komfortu. Istotą oszcednosci wentylacji jest jej sterowalnosc, a rzadko proba odzysku ciepła poprzez rekuperator. Tak wiec ja mam rowniez mercedesa. OK, umówmy się, że Ty masz mercedesa z klimą mechaniczną, a ja z elektroniczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-418041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 23.09.2004 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Zgoda! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23478-oszczdno-z-wentylacj-mechanicznej-z-rekuperatorem-to-mit/page/4/#findComment-418047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania