pandzik 16.08.2019 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2019 Czy ktoś coś może napisać o nowej pompie Mono w szafie hydraulicznej Izzifast? Nowy sterownik, R32 itd Od montera ze śląska otrzymałem załączony plik. Nie do końca wiem co pokazuje. Ten model pompy to zdaje się oryginalna "lodówka" a nie produkt peflexu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7708740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 17.08.2019 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2019 Z tego co widzę to jakieś porównanie pomp na R32 . Chyba wyraźnie widać co pokazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7708780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 17.08.2019 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2019 (edytowane) Bardziej mi chodziło o jakieś inne informacje. Na Splity z szafami Samsunga na R32 nie ma ponoć jeszcze cennika. Jakie też macie opinie o wersji Mono, czyli wymiennik mamy w zewn. jednostce i do domu wprowadzamy jedynie ciepłą wodę. Edytowane 17 Sierpnia 2019 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7708882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 11.09.2019 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Czy samsung 6kW split na gaZ R410A podlega rejestracji f -gazy. Mam jakieś błędne informacje bo jedna firma podaje że tak a inna że nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7715835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 11.09.2019 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Mam 9kw i nie podlega, także 6kw tym bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7715858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 12.09.2019 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Dopiero model 11 KW 1 F ma 2,98 kg R410 i podlega rejestracji i jednorazowej kontroli w roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7716142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 12.09.2019 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 (edytowane) Przeglądy a rejestracja to co innego! Od ilości czynnika zależy częstotliwość przeglądów lub ich brak. Ale układy rozłączne należy rejestrować. Pompa niehermetycznie zamknięta – należą do nich pompy ciepła typu Split, czyli składające się z dwóch części – z jednostki montowanej wewnątrz domu i drugiej montowanej na zewnątrz;instalator musi wykonać część układu chłodniczego łączącego obie jednostki, w którym będzie krążył czynnik chłodniczy pompy ciepła (F-gaz). Edytowane 12 Września 2019 przez oberwatorPC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7716163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 12.09.2019 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 A no wlasnie, odpisał mi instalator ze każdy split musi byc rejestrowany. O przeglądzie nic nie mówił. Ogólnie namawia mnie na monobloka na r32 ale tu mam obawy.I znowu dylematy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7716191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 13.09.2019 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Panowie, jeśli każdy split podlegał by rejestracji, to by się ten system rejestracyjny zawiesił.Poniżej 3 warunki, jakie musi spełniać urządzenie, aby podlegało rejestracji: Info z cro.ichp.pl na dzień 13.09.2019:"Jakie urządzenia podlegają rejestracji w bazie CRO?- musi zawierać czynnik chłodniczy, który jest SZWO lub FGC.- musi zawierać przynajmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 czynnika chłodniczego, który jest FGC lub 3kg czynnika chłodniczego, który jest SZWO.- musi to być stacjonarne urządzenie chłodnicze, stacjonarne urządzenie klimatyzacyjne, pompa ciepła, urządzenie będące rozdzielnicą elektryczną, urządzenie zawierające rozpuszczalnik na bazie fluorowanego gazu cieplarnianego, urządzenie będące agregatem chłodniczym w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, urządzenie będące organicznym obiegiem Rankine'a lub system ochrony ppoż. Dla systemów ochrony p-poż zakłada się Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, a dla pozostałych urządzeń – Kartę Urządzenia." Konieczność rejestracji każdego splita, to jakaś własna interpretacja zapisów ustawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7716263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 13.09.2019 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Generalnie to chyba 12kW trzeba rejestrować. NP w Panasonicu AllinOne sprawdzałem. Mono ma jako szczelny ustrój ekwiwalent 10 ton CO2, stąd nie trzeba go rejestrować pewnie do 20kW mocy urzadzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7716427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 13.09.2019 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Generalnie to chyba 12kW trzeba rejestrować. NP w Panasonicu AllinOne sprawdzałem. Mono ma jako szczelny ustrój ekwiwalent 10 ton CO2, stąd nie trzeba go rejestrować pewnie do 20kW mocy urzadzenia. Masz problem z czytaniem ze zrozumieniem? Polecam na spokojnie kilka razy przeczytać jeden post wcześniej, lub wejść na stronę do której podałem link. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7716458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrobelbiz 20.09.2019 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Witam. Jestem posiadaczem EHS Split 6kW od czerwca, lecz dopiero od kilku tygodni mieszkamy i grzejemy CWU. Mam pytanie odnośnie poruszanego w tym wątku tematu sterylizacji zbiornika CWU. Dezynfekcja ustawiona na piątek o 20, w sobotę rano błąd E919. Pomaga restart urządzenia. Próbowałem kombinować z kilkoma ustawieniami, lecz bezskutecznie. Przestawiłem sterylizacje na czwartek 21:00, i uruchomiła się: jak widać na zdjęciu, włącza się tylko grzałka dodatkowa, której nie mam w zbiorniku CWU - co dziwne, bo w ustawieniach FSV #3031 mam na 0 - OFF. Kompresor nie podejmuje pracy. I teraz moje pytanie, czy możliwe jest aby sterylizacja odbywała się przy pomocy kompresora + grzałek zapasowych wbudowanych w PC? FSV #4021 jest 1 ON, FSV #4022 jest na 2 (obie grzałki). W trybie testu pilota przewodowego sprawdzałem i obie grzałki zapasowe uruchamiają się - słychać oba styczniki i podnosi się temperatura czynnika. Korzystam z tej instrukcji obsługi: http://samsungehs.pl/wp-content/uploads/2016/11/Instrukcja_Obs%C5%82ugi_Samsung_EHS_Split_5_generacja.pdf Pozdrawiam. wrobelbiz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7718316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 20.09.2019 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Ogólnie rzecz biorąc błąd wywala bo proces wygrzewania został nie dokończony, bo zapewne zabrakło wysoko odpowiedniej temp. Ja mam mono i osobną grzałkę w cwu. Jak nie była nastawiona na maxa to podczas dezynfekcji wywalało błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7718318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 20.09.2019 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Dzwoń do swojego instalatora. Dziwne. U mnie normalnie dezynfekcja się włącza i wspomaga się wbudowanymi grzałkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7718328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrobelbiz 20.09.2019 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 (edytowane) wiertar, czy byłbyś tak miły i przepisał ze sterownika ustawienia FSV #302* "pompa ciepła", FSV #303* "grzałka dodatkowa", a także #402* "grzałka zapasowa"?Może coś jest po prostu źle ustawione i sterylizacje odpala na samej grzałce dodatkowej, której nie ma. Edytowane 18 Stycznia 2020 przez wrobelbiz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7718349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 20.09.2019 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Przykro mi ale jestem zagranicą, będę w domu za 3 tygodnie. Ale dam ci cynka na priv do kogoś kto ci powinien pomóc. P.s. kto ci to montował? Jaka firma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7718367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf_ju 20.09.2019 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Rzuć okiem: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7718375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 20.09.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 O widzisz uderz w stół a nożyce się odezwa;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7718384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf_ju 20.09.2019 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Ja nadal dużo nie potestowalem, ale z tego wszystkiego wynika, że grzałka zewnetrzna musi być aktywna, wiem w instrukcji jest to nie doprecyzowane. W instrukcji jest booster co również określa z jedną z grzalek wbudowanych (BSH). Nie wiem bo do tego jeszcze nie doszedłem, ale wydaje mi się ( niestety na ten moment tylko wydaje ) że grzałki w pompie pozwalają na extra capacity, ale nadal jest ograniczenie do 55 st C. Dlatego to grzałka jest niezbędna do tego aby dojść do tych 70 st. Potrzebujesz wygrzewac ten zbiornik ? Ja się wprowadzam za miesiąc i wtedy wygrzeje, ale tak z tego co patrzę to większość osób odpuszcza.... A jakoś nie słyszałem żeby ktoś napisał że mu się przytrafiło. Wiem, wiem chodzi po glowie że ja będę ten pierwszy, ale. Jak podepniesz zewnętrzna grzałka , spróbuj wyłączyć systemowo grzałki w pompie i wtedy będzie dla potomnosci potwierdzenie że rzeczywiście chodzi o grzalke zewnętrzna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7718388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrobelbiz 21.09.2019 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 Niestety ale włączyłem obie grzałki i dziś rano dalej E919. Włączenie dezynfekcji powoduje automatyczne uruchomienie grzałki dodatkowej (której nie ma) bez odpalenia pompy ciepła. Na razie tą opcję wyłączę, a jak kupię zew. grzałkę to będę testował dalej. Może moja zmiana temperatury progowej grzałki zapasowej ma tu jakieś znaczenie? Zmieniłem z 0oC na -10 oC.Dziękuję na razie za odpowiedzi, poczekam może na ustawienia od wiertar'a. Mam jeszcze takie małe spostrzeżenie nie związane z tematem dezynfekcji, mianowicie od 3 dni uruchomiłem CO wg. krzywej krzewczej.Zauważyłem, że gdy pompa dobije do zadanego parametru CO i wyłączy się, co jakiś czas uruchamia pompkę obiegową np. na 2-3 minuty.I nie byłoby w tym nic dziwnego, ale np. po minucie następuje "impuls" na zawór 3drogowy i przełącza go dosłownie na 5-10 sekund na CWU i znów wraca do CO. Wydaje mi się, że przez to następuje wychłodzenie zbiornika CWU (muszę dogrzewać go od 3 dni codziennie), a miałem fajnie go ustawionego - grzało go co drugi dzień do 47,5 i pompa uruchamiała się jak spadło do 37,5 (mało używamy wody, a zbiornik to Kospel Thermo Magnum 300l z 4,2m2 wężownicą).Czy to działanie ma związek z ustawieniami priorytetu CO/CWU? Nie przeszkadza mi to, po prostu na okres zimowy zmienię grzanie CWU do 44 i delta 5 zamiast 10. Pozdrawiam.wrobelbiz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/17/#findComment-7718433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania