Przy jakiej temp zewnętrznej spalasz 10 kWh?,u mnie przy +2-3 też spala około 10 kWh co+ cwu(raz dziennie).Przy zewnętrznej -2,-3 robi się już 15-18 kWh

 

Najwięcej spaliło mi z 12kwh. Dziś jest ciepło to poszło 4 w nocy i 3 13-15 z cwu. Za chwilę sie włączy aby nie wychłodzić domu, mam teraz w najchłodniejszym pokoju 22 stopnie. krzywą mam identyczną z Miśkiem.

 

Jestem zdziwiony, że przy temp zasilania 28 stopni, rankiem podłogi są ciepłe. :)

 

Mi teraz przy temperaturach w nocy -4 i w dzień 0 pompa zużywa przez dobę na co i cwu w taniej taryfie, czyli przez 13 godzin około 36kw. Powierzchnia ogrzewana 300mkw

 

300m2 to już nie przelewki. Do tego Zakopane :)

Edytowane przez pandzik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 836
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Najwięcej spaliło mi z 12kwh. Dziś jest ciepło to poszło 4 w nocy i 3 13-15 z cwu. Za chwilę sie włączy aby nie wychłodzić domu, mam teraz w najchłodniejszym pokoju 22 stopnie. krzywą mam identyczną z Miśkiem.

 

Jestem zdziwiony, że przy temp zasilania 28 stopni, rankiem podłogi są ciepłe. :)

 

 

 

300m2 to już nie przelewki. Do tego Zakopane :)

 

Ciepło to ile ? 2-5 stopni ?bo to duza różnica w zużyciu nie to żebym sie czepiał ale temp.0,-2 duza wilgotność i robi sie juz podwójne zuzycie (leci defrost za defrostem).Fajnie wyglada jak spala 8-10 kwh :),u mnie przez 2 tygodnie zero słońca jest duza wilgotność i temp.0,-2 i juz spalanie dochodzi nawet do 20 kwh .Tej nocy jest +3 i zjadła 8 kwh

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciepło to ile ? 2-5 stopni ?bo to duza różnica w zużyciu nie to żebym sie czepiał ale temp.0,-2 duza wilgotność i robi sie juz podwójne zuzycie (leci defrost za defrostem).Fajnie wyglada jak spala 8-10 kwh :),u mnie przez 2 tygodnie zero słońca jest duza wilgotność i temp.0,-2 i juz spalanie dochodzi nawet do 20 kwh .Tej nocy jest +3 i zjadła 8 kwh

 

A u mnie przy -1* spala =3kWh /doba z CWU:D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Drodzy użytkownicy Samsunga, czy jest jakiś sposób na dezynfekcje zbiornika powyżej 60C bez extra grzałki w zbiorniku CWU?

Mimo że uzytkuje pompę od prawie 3 lat teraz zauwazylem że mi nie dziala dezynfekcja mimo że sterownik nie zgłasza błędów. Mam ustawione #3041 na "on" i temp. na 70C i nie podgrzewa mi baniaka. Doczytalem w tym topicu że chyba niezbędna jest dodatkowa grzałka w zbiorniku ktorej nie mam. Istalator twierdzil że dezynfekcja jest aktywowana i bedzie robiła sie raz w tygodniu.

Wedlug waszych opisow powinien mi wyskoczyć błąd jeśli nie ma grzałki ale ja slysze przekaznik, temperatura nie rośnie a błąd się nie pojawia....

Jest jakis sposob na wygrzanie tego zbiornika bez tej grzałki? Bo woda nie pachnię ostatnio najlepiej i boje się jakiś żyjątek....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wygrzewa się wody do takiej temperatury bo narobisz więcej szkody niż pożytku. Poczytaj o intensywności wytrącania się osadów powyżej 60C.

 

Wpływ zanieczyszczenia powierzchni grzewczych na straty cieplne

Wzrost temperatury wody powyżej 55-60°C powoduje wytrącanie się osadów (kamienia) na powierzchniach grzewczych kotła, w rurach instalacji grzewczej, wymiennikach ciepła, itd. Zjawisko będzie tym bardziej intensywne, im bardziej „twarda” będzie woda, czyli im więcej będzie zawierać węglanów wapnia i magnezu. Ograniczenie zjawiska wytrącania osadów polega na poprawie jakości wody (stosowanie zmiękczania), a także utrzymywaniu możliwe niskiej temperatury wody użytkowej (poniżej granicznej wartości 55-60°C). Zanieczyszczenie powierzchni osadem znacznie zwiększa straty cieplne, tzn. zmniejsza oddawanie ciepła np. z komory spalania kotła do wody grzewczej (np. przy grubości 3 mm, obniżenie wynosi już około 20%.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przeczytalem kilka artykułów, wytycznych i nawet rozporządzenie i w każdym z tych dokumentów zalecane a nawet wymagane jest wygrzewanie zasobnika okresowo i regularnie do temperatury 65-70C. Ogolnie może miałbym to gdzies ale mając teraz ustawione 46C od pewnego czasu czujemy nieprzyjemny zapach cieplej wody wiec cos się tam nazbierało niefajnego.... stąd moje pytanie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

z mojej pompy zrobiło się jakieś perpetuum mobile,

ktoś umie wyjaśnić takie zjawisko:

 

b214191213856a70gen.png

 

oraz czas działania:

103869e6d703787agen.png

 

No właśńie moja pompa Tez na nowym sterowniku od ok 2 tygodni pokazuje takie same "ciekawostki" : czas działania w ciagu doby po 40h , COP policzony ze zuzycia enerki i energi wytworzonej tez wychodzi astronomiczny po 6-7. Wczesniej pompa pokazywała precyzyjnie zuzycie energii - zgodne ze wskazaniami podlicznika, ale il. produkcji jakąś małą, czas pracy w godzinach na dobę wcześńiej sie zgadzał.

Teraz przy temp +2/-2 ciągnie na dobę po 35-45kWh troche mnie to martwi. Ciagle nie wiem ktore ustawienie w menu jest lepsze dla pracy pompy: max. 100% czy max 70% . na 70% idzie na mniejszym przepływie ok. 22-24l/min ( przy 100% ok 30l/min) i wtedy powrót jet chlodniejszy i delta wychodxzi wieksa ( 3-5st).

Jakie macie doswiadczenia z tym parametrem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Panowie 2 sprawy.

1. Jak zmienić krzywą? W mrozy mam bardzo ciepło, a wraz ze wzrostem temperatury robi się chłodniej.

2. Jak ustawić od.jakiej temperatury mają się załączyć grzałki?

 

Pozdrawiam

 

Jeśli podczas mrozów jest w porządku, ale poza mrozami jest za zimno, to musisz mieć bardziej płaską krzywą. Zwiększ trochę na swojej krzywej zasilanie, to dla wyższych temperatur zewnętrznych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, dzisiaj sprawdzałem ustawienia odnośnie grzałki i wyszło że nie mam jej włączonej.

Nie wiem włączyć czy nie?

Ale jak bym miał ja uruchomić to co trzeba by było zaznaczyć W#4021 mam do wyboru BUH1 lub BUH1+2 (w instrukcji nie ma takich oznaczeń i nie wiem co to jest i którą wybrać?

#4022 ustawione (obie)

#4023 (użycie)

#4024 (-16)

#4025(25)

Czy jeszcze gdzieś są jeszcze jakieś ważne ustawienia dotyczące grzałki?

 

Kwestia 2

#404...zawor mieszający ja ma w ustawieniach odchaczone jako wyłączony. Czy tak powinno być?

Może ktoś pomoże i podeślę oraz wyjaśni kwestię zaworu.

Z góry dzięki za pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Instrukcja jest strasznie uboga. Niczego nie tłumaczy. 4023 masz obie, zapasowa i wspomagająca? Nawet nie wiem czy mam zapasową :) 4024 to temperatura użycia? Co to jest 4025?

 

Mieszającego zaworu chyba nie mam. U mnie wyłączony jest.

 

Dołączam się do kolegi i proszę o wytłumaczenie. :)

 

Ja mam obie grzałki ustawione jako kompensacja niskiej temnperatury, od -10C , ale to mój pierwszy sezon wiec nie wiem jeszcze jak to zadziała, nadciagaja mrozy wiec może będzie okazja sprawdzic.

Martwi mnie troche zużycie ok 55-60KWh na dobe. Dom jak w stopce. Częste ( co 35-40min) defrosty i to że pompa max daje 38-40 stopni na wyjściu a temp czynnika grzewczego max 70C- tez tak macie?????

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem co to jest kompensacja w tym przypadku? Grzałki pracują cały czas czy wspomagają w jakimś procencie? I czemu już od -10 stopni?

 

60kwh to jakis kosmos, ale jak masz dom z poddaszem to taki może przyjąć każdą ilośc energii. Defrosty są chyba zależne od temp zewn i wilgotnosci? Jak możesz pisać ze co 35 min. To chyba zmienna wartośc? u mnie często są nawet częściej choć nie monitoruję tego bo śpię wtedy.

 

 

38-40 to o CO piszesz? Ja podaje max 28-29 stopni. CWU mam ustawione na max 50 stopni , a zbiornik grzeje do 46 stopni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśńie moja pompa Tez na nowym sterowniku od ok 2 tygodni pokazuje takie same "ciekawostki" : czas działania w ciagu doby po 40h , COP policzony ze zuzycia enerki i energi wytworzonej tez wychodzi astronomiczny po 6-7. Wczesniej pompa pokazywała precyzyjnie zuzycie energii - zgodne ze wskazaniami podlicznika, ale il. produkcji jakąś małą, czas pracy w godzinach na dobę wcześńiej sie zgadzał.

Teraz przy temp +2/-2 ciągnie na dobę po 35-45kWh troche mnie to martwi. Ciagle nie wiem ktore ustawienie w menu jest lepsze dla pracy pompy: max. 100% czy max 70% . na 70% idzie na mniejszym przepływie ok. 22-24l/min ( przy 100% ok 30l/min) i wtedy powrót jet chlodniejszy i delta wychodxzi wieksa ( 3-5st).

Jakie macie doswiadczenia z tym parametrem?

 

Też chyba mam nowy sterownik bo takie same mam wskazania. Też bawiłem się krzywą i modulacja czy na 70% czy na 100. Od wczoraj wróciłem do ustawień krzywej jaką ustawiłem na początku. Też miałem zużycie około 30 kw dziennie. Im więcej postów czytam tył głupszy jestem. Mysle że może jednak dom musi się wygrzać bo to jest pierwszy sezon i w grugim sezonie będę mondrzejszy. Jak czytam jak ludzie opisują że im pompa bierze po 10kw przy 0-2 i w 200m domu mają po23 st. To chyba te wiatraki w agregatach sami kręcą. Nie wiem może coś nie tak z domem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Też chyba mam nowy sterownik bo takie same mam wskazania. Też bawiłem się krzywą i modulacja czy na 70% czy na 100. Od wczoraj wróciłem do ustawień krzywej jaką ustawiłem na początku. Też miałem zużycie około 30 kw dziennie. Im więcej postów czytam tył głupszy jestem. Mysle że może jednak dom musi się wygrzać bo to jest pierwszy sezon i w grugim sezonie będę mondrzejszy. Jak czytam jak ludzie opisują że im pompa bierze po 10kw przy 0-2 i w 200m domu mają po23 st. To chyba te wiatraki w agregatach sami kręcą. Nie wiem może coś nie tak z domem.

Ja mam podobne spostrzeżenia. Małe zużycia maja Ci którzy maja domy z 100% podłogówki i najlepiej parterowe. Ja mam podłogówke na dole domu ok 90m@ i łazienki na górze i tam pompa może dawać zasilanie temperaturą o kilka stopni niższą niż potrzebuje reszta domu na poddaszu gdzie są mocno przewymiarowane ale jednak grzejniki. Teraz na dole wystarcza mi 30 st max a na górze musi być 35 na wyjsciu z pompy ciepła. Przy temp. Instalator dał mi znać że z tym sterownikiem nowym jest jakis problem z oprogramowaniem i dlatego tak pokazuje kosmiczne wyniki czasu pracy itd, chociaz na poczatku mni tak nie pokazywał , wrecz za malo ciepla wytworzonego. Zrobia aktualizacje.

Nieraz jest tak ze pompa idzie na ustawieniu 100% max mocy pompy i moduluje sobie w trakcie mocą 70-100% i przepływem pompy obiegowej 22-30l/min a nieraz idzie sztywno na 100%

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem co to jest kompensacja w tym przypadku? Grzałki pracują cały czas czy wspomagają w jakimś procencie? I czemu już od -10 stopni?

 

60kwh to jakis kosmos, ale jak masz dom z poddaszem to taki może przyjąć każdą ilośc energii. Defrosty są chyba zależne od temp zewn i wilgotnosci? Jak możesz pisać ze co 35 min. To chyba zmienna wartośc? u mnie często są nawet częściej choć nie monitoruję tego bo śpię wtedy.

 

 

38-40 to o CO piszesz? Ja podaje max 28-29 stopni. CWU mam ustawione na max 50 stopni , a zbiornik grzeje do 46 stopni.

 

grzałka się załącza gdy pompa tego potrzebuje, nie wyrabia się , od zadanej temperatury , ja mam ustawione -10C bo do tej temp pompa powinna miec wystarczajaca moc zeby dogrzac dom, pozniej maja sie wlaczyc grzalki dodatkowo , mozna ustawic czy jedna czy dwie , kazda ciagnie 2KW.

 

To 60 KW to dla mnie tez kosmos. to Tylko CO bez CWU. gdyby w domu byla tylko podlogówka to wiem ze ppotrzba by bylo pewnie duzo mniej KWh / d.

28-30 st przy podłogówce u mnie tez jest za swiat, ale grzejnioki na poddaszu potzrebuja teraz 36-36 st. zeby dogrzac pomieszczenia

 

Nic na to chyba nie poradze ze takie zuzycie, latem pozostaje lepiej docieplic tam gdzie sie da chociaz nie jest zle ocieplony dom raczej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...