Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Czyli rozmroziło wymiennik płytowy i czynnik wraz z wodą wyszedł zaworem bezpieczeństwa, a sprężarka napiła się?

Jeszcze tydzień temu zastanawiałem się nad 12 w monobloku, ale dobrze, że tu zajrzałem i trochę poczytałem.

 

Dobrze, że zajrzałeś ale niedobrze że nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Wada fabryczna pomp 8 kW z 2019 roku. Nie ma znaczenia czy split czy monoblok . W splicie tak samo przemrozisz wymiennik jak zawór 4 drogowy się nie przełączy.

  • Odpowiedzi 836
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Posiadacze mogą się obrażać lub nie, ale ten przypadek dobitnie świadczy też o tym, że ta pompa nie posiada żadnych zabezpieczeń przeciw zamrożeniu wymiennika, ani na bazie czujników temperatury, ani ciśnienia. Projektant widocznie nie wpadł na pomysł, że takie zagrożenie może się pojawić choć by przy defroście. Powinna być opcja do wyboru, praca na wodzie z progami powyżej +10 i na glikolu pozwalająca w okolicach 0C.

Tym samym pompy samsunga dołączają do niechlubnego grona pomp LG z rozmrożonymi wymiennikami z powodu braku zabezpieczeń.

oberwatorPC Kolego to ta wada tylko pomp 8kW się tyczy? Myślałem ze wszystkich z 2019r. Ja mam 5kW

 

Vld jeśli komentujesz mój przypadek to to nic jeszcze nie wiemy co sie rozszczelniło, także wysuwanie takich teorii nic nie da. Czynnik wątpię żeby uleciał bo by pewnie wyskoczył błąd a był błąd tylko przepływu.

Posiadacze mogą się obrażać lub nie, ale ten przypadek dobitnie świadczy też o tym, że ta pompa nie posiada żadnych zabezpieczeń przeciw zamrożeniu wymiennika, ani na bazie czujników temperatury, ani ciśnienia. Projektant widocznie nie wpadł na pomysł, że takie zagrożenie może się pojawić choć by przy defroście. Powinna być opcja do wyboru, praca na wodzie z progami powyżej +10 i na glikolu pozwalająca w okolicach 0C.

Tym samym pompy samsunga dołączają do niechlubnego grona pomp LG z rozmrożonymi wymiennikami z powodu braku zabezpieczeń.

 

Tak tutaj masz rację.

Vld także wysuwanie takich teorii nic nie da.

Oby..

Ja natomiast radzę, że tak powiem zewrzeć pośladki, przygotować argumenty i nie dać na siebie powiesić przyczynę tej awarii, bo teraz zacznie się przepychanka, kto winien i kto ma za wymianę całego urządzenia zapłacić.

oberwatorPC Kolego to ta wada tylko pomp 8kW się tyczy? Myślałem ze wszystkich z 2019r. Ja mam 5kW

 

Dobrze, że zajrzałeś ale niedobrze że nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Wada fabryczna pomp 8 kW z 2019 roku. Nie ma znaczenia czy split czy monoblok . W splicie tak samo przemrozisz wymiennik jak zawór 4 drogowy się nie przełączy.

 

w mailu z Korei napisali do 8kW Mono.... Mam już wgrane. :p

Mam takie pytanie.. mam mono 8kw. Na sztywno mam ustawione 25st. I od razu po zakończonym defroscie uruchamia się sam wentylator bez sprężarki, i przez chwilę widzi temp 26 na wylocie. Po chwili pracy wentylatora temp spada do 23 st. Wyłącza się pompka wraz z wentylatorem i po około 3 minutach załącza się sprężarka wraz z went i pompka i dopiero śmiga do następnego defrostu. Czy to poprawnie?

Trudno powiedzieć jak pracuje. Z tego co pamiętam z ustaleń z montażystą po montażu, po defroście pompa powinna w ok 30sek dojśc do normalnej pracy. I tak chyba jest u mnie. Żeby sprawdzić wyświetlacz i jednostke zewnętrzną to u mnie trudno bo muszę wyjśc i obejśc dom. Wszystko możesz sprawdzić w aktualnej pracy na wyświetlaczu.

 

inna rzecz. Co to za temperatura 25 stopni? Ja mam w podłodze niecałe 24 stopnia, temperatura na sztywno - 28 stopni i chyba to jakoś pracuje. U Ciebie pompa nie taktuje bez przerwy? podbij wyżej. \Dziś w nocy od 2-6 pompa mi zużyła 2,5kwh pracując na 28 stopniach.

Edytowane przez pandzik
inna rzecz. Co to za temperatura 25 stopni? Ja mam w podłodze niecałe 24 stopnia, temperatura na sztywno - 28 stopni i chyba to jakoś pracuje. U Ciebie pompa nie taktuje bez przerwy? podbij wyżej. \Dziś w nocy od 2-6 pompa mi zużyła 2,5kwh pracując na 28 stopniach.

 

Jak sprawdza Ci się to grzanie sztywną temperaturą 28 stopni? Grzejesz w jakichś sztywno ustalonych okienkach? Jak się ma defrost do takiej temperatury zasilania? Często ktoś pisze, że w okolicach 0'C dobrze mieć powrót powyżej 27 'C? Nie rozumiem dlaczego, u mnie nawet poniżej te temp defrost trwa dosłownie kilka minut i pompa wtedy pokazuje pobór ok. 0,3kW.

Sprawdza się bo tak grzeje. W drugiej taryfie. Obecnie 4,5h w nocy do 6 rano i 13-15 razem z grzaniem CWU. W weekend na bogato od rana do popołudnia. W zeszłym wydłużałem nocne grzanie przy -10. Gdy było poniżej -15 po południu grzałem do 17. Najwyższa temp to 31 stopni. W domu min 23 stopnie w połnocno zachodniej sypialni. Edytowane przez pandzik
No i mam pierwszą awarie równy miesiąc od uruchomienia :bash:

Przyjechałem na budowę, pc nie pracuje i kapie woda z prawej strony, wchodzę do domu a na sterowniku błąd e911 i ciśnienie 0. Dobiłem do 1, wychodzę na zewnątrz a woda kapie jeszcze bardziej, czyli coś się rozszczelniło w jedn. zewnętrznej.....ehhh. szybki telefon do instalatora i mają przyjechać.

 

Jak się sprawy mają? Jest diagnoza? Masz alternatywną metodę ogrzewania w takim wypadku w monobloku - grzałki ?

Pompa pochodziła 3 dni i jeb.. kabel zasilający między mono a szafa hydro izzi mam 2.5. podczas odmrażania wczoraj czuć było w kotłowni plastikiem. Dziś rano błąd e101 i e109 nie działa.. patrzę a tutaj przewód nie fazowy tylko N stopiony.. jaki ma pobór pompa przy defroscie że tak mogło kabel stopić?

 

Mam ten sam problem, po południu pompa nagle się zatrzymała i błąd E101. Po resecie bezpieczników E604 i potem E101/109. Nigdzie nic nie widzę, żeby było przepalone. Na płycie głównej jednostki zewnętrznej głucho i ciemno, brak diod, błędów na tym liczniku, cisza... Możliwe, że upaliło tam coś?

Przewód fazowy który idzie do JZ pod napięciem.

Nie, 'Samsungowa' szafa z zasobnikiem 260l.

Neutralny w bezpiecznikach wydaje się dobrze wkręcony, w JZ był średnio ale poprawiłem i totalnie nic się nie zmieniło.

U Ciebie w którym miejscu był neutralny uwalony?

Ja mam niestety izzifasta i nie wiem jak to jest w samsungowej, ale u mnie kabel zasilający mono na zewnątrz wychodzi z izzi i tam w środku jest takie szybkozlacze jakby wago lecz jakieś chińskie i był słaby styk tam i go po prostu stopiło.. Sprawdź miernikiem czy mono ma zasilanie na zaciskach takie jak być powinno. Jeśli jest to znaczy że przewód sterujący ma gdzieś problem. Ewentualnie najgorsze to coś się stało z elektroniką ;/
Nie, 'Samsungowa' szafa z zasobnikiem 260l.

Neutralny w bezpiecznikach wydaje się dobrze wkręcony, w JZ był średnio ale poprawiłem i totalnie nic się nie zmieniło.

U Ciebie w którym miejscu był neutralny uwalony?

 

Znasz już przyczynę?

Niestety dalej nie wiem co jest, po rozmowie z serwisem Neoklimy wychodzi, że płyta główna w jednostce zewnętrznej, tyle, że jej nie mają i nie wiem ile potrwa zanim dostaną. Pompa chodziła 3 miesiąc więc na gwarancji. Uruchomiłem tryb pracy awaryjnej, żeby grzać chociaż grzałką ale po 4 godzinach lipa. Obiegówka chodzi, sterownik pokazuje pracę awaryjną na 35'C, podłoga zimna, CWU zimna, przewody w jednosce wewnętrznej też. Wrrr... :mad:

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...