Tulisko

Recommended Posts

  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 836
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Dziś po 12 miesiącach użytkowania pompy Samsung , miałem pierwszy przegląd,wysłałem zapytanie o termin w zeszłym tygodniu,wstępny termin na środę,wczoraj uzgodnienie czy może być dzisiaj i juz jestem po....

Cały przegląd trwał ok godziny, dla 2 osób, gość wyczyścił jednostkę zewnętrzna (nie jakiś idealnie dokładnie)a bardzo dokładnie wyczyścił jednostkę wewnętrzna,odkurzanie,podpięcie komputera i wczytanie błędów , czyszczenie filtrów,filtra magnetycznego (coś tak było ale nawet mało)nabicie ciśnienia , wypełnienie dokumentów ...

Szybko , czysto i przyjemnie .Brak błędów , brak problemów oby tak było dalej.Serwis wykonała firma Neoklima,oczywiście sami montowali pompę i teraz serwisują.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja tez uważam, że taki przegląd to naciąganie, lecz kupując nowe auto tez musisz je serwisować i płacić kolosalne kwoty za praktycznie nic.

Z drugiej strony mam w bloku piecyk gazowy i przez 6 lat nie był serwisowany i z kurzu zapalił się i stopiły się kable bo nikt go nie serwisował, teraz co 2 lata wzywam gościa płacę 100 zł i widzę że ma przy nim sporo roboty i sporo jest w środku syfu.

Przy pompie ważne jest sprawdzenie jednostki zewnętrznej, oraz wyczyszczenie filtrów w pompie i w filtrze magnetycznym, teoretycznie po gwarancji będzie można robić to samemu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taki przegląd to naciąganie klientów na zbędne wydatki.

Podstawa to mycie jednostki zewnętrznej i próba szczelności potwierdzona protokołem.

 

Próba szczelności ???

 

Poprawnie i fachowo zamontowane pompa ciepła lub klimatyzacja typu split jest całkowicie szczelna i nie wymaga żadnego sprawdzania szczelności ani dobijania czynnika , tak jak np. lodówka.

Próbę szczelności powinien przeprowadzić fachowiec po montażu.

 

Jak jest jakaś nieszczelność albo ubywa czynnika to oznacza że instalator to zwykły partacz a nie żaden fachowiec i nie potrafi montować szczelnie takiego typu urządzeń.

 

No chyba że to uszkodzenie natury mechanicznej ...

 

Tyle że wiele firm żyje z "serwisu" i z "przeglądów" wiec fachowcy profesjonalny montaż wcale nie jest im na rekę , dlatego sądzę że najbezpieczniej kupić pompę typu monoblock gdzie jest od razu szczelnie połączona bezpośrednio w fabryce ...

Edytowane przez kaszpir007
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Próba szczelności ???

 

Poprawnie i fachowo zamontowane pompa ciepła lub klimatyzacja typu split jest całkowicie szczelna i nie wymaga żadnego sprawdzania szczelności ani dobijania czynnika , tak jak np. lodówka.

Próbę szczelności powinien przeprowadzić fachowiec po montażu.

 

Jak jest jakaś nieszczelność albo ubywa czynnika to oznacza że instalator to zwykły partacz a nie żaden fachowiec i nie potrafi montować szczelnie takiego typu urządzeń.

 

No chyba że to uszkodzenie natury mechanicznej ...

 

Tyle że wiele firm żyje z "serwisu" i z "przeglądów" wiec fachowcy profesjonalny montaż wcale nie jest im na rekę , dlatego sądzę że najbezpieczniej kupić pompę typu monoblock gdzie jest od razu szczelnie połączona bezpośrednio w fabryce ...

Jak na "olimpa forum" to wypadało by uaktualnić wiedzę z tego zakresu, zamiast wprowadzać użytkowników w błąd.

Błędnie łączysz próbę szczelności z ingerencją w układ chłodniczy.

Błędnie informujesz forumowiczów, że monoblok jest urządzeniem szczelnym - na jakiej podstawie?

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak na "olimpa forum" to wypadało by uaktualnić wiedzę z tego zakresu, zamiast wprowadzać użytkowników w błąd.

Błędnie łączysz próbę szczelności z ingerencją w układ chłodniczy.

Błędnie informujesz forumowiczów, że monoblok jest urządzeniem szczelnym - na jakiej podstawie?

 

Z tego co mi wiadomo w monoblocku instalator nie wykonuje połączeń chłodniczych bo wszystko jest zrobione fabrycznie w jednostce zewnętrznej , więc szansa na nieszczelność w układzie chłodniczym jest niemożliwa inaczej niż w przypadku jakby to wykonywał instalator ..

Jeszcze raz napiszę że poprawnie zamontowana pompa ciepła/klimatyzator nie wymaga żadnego dobijania gazu ani sprawdzania szczelność bo poprawnie zamontowana klima/pompa jest w 100% szczelna i taka musi być.

 

Więc co ma na celu sprawdzenie szczelność w urządzeniu które MUSI być szczelne ???

Czy ktoś w lodówce sprawdza szczelność ???

 

Producent nie przewiduje potrzeby dobijania czynnika przez cały czas "żywotność" jednostki.

 

Tyle że nie jest 'tajemnicą" że instalatorom nie zależy na szczelnym połączeniu i bezawaryjnej pracy , bo naprawy i przeglądy stanowią dla "instalatorów" sporą część ich zysków ...

Edytowane przez kaszpir007
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Producent nie przewiduje potrzeby dobijania czynnika przez cały czas "żywotność" jednostki.

 

Wątek tyczy się Samsunga więc do tego się odniosę, a więc...

Kolega wypisuje DURNOTY.

W instrukcji do Samsunga stoi jak byk procedura dobijania czynnika w razie konieczności. Wniosek - przewiduje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wątek tyczy się Samsunga więc do tego się odniosę, a więc...

Kolega wypisuje DURNOTY.

W instrukcji do Samsunga stoi jak byk procedura dobijania czynnika w razie konieczności. Wniosek - przewiduje.

 

Widzę że instalatorom "nacisnąłem" na odcisk i zaczyna się krzyk ;-)

 

Oczywiście że każda klima/pompa ma możliwość napełniania/uzupełnienia czynnika , to chyba normalne , tyle że jak pisałem przy poprawnie (szczelnie) wykonanych połączeniach i poprawnym montażu instalacja jest szczelna i taka zostanie przez nawet kilkadziesiąt lat , oczywiście jak szybciej nie zostanie uszkodzona mechanicznie ...

 

Dobra już nie "zaśmiecam" wątku ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tego co mi wiadomo w monoblocku instalator nie wykonuje połączeń chłodniczych bo wszystko jest zrobione fabrycznie w jednostce zewnętrznej , więc szansa na nieszczelność w układzie chłodniczym jest niemożliwa inaczej niż w przypadku jakby to wykonywał instalator ..

Jeszcze raz napiszę że poprawnie zamontowana pompa ciepła/klimatyzator nie wymaga żadnego dobijania gazu ani sprawdzania szczelność bo poprawnie zamontowana klima/pompa jest w 100% szczelna i taka musi być.

 

Więc co ma na celu sprawdzenie szczelność w urządzeniu które MUSI być szczelne ???

Czy ktoś w lodówce sprawdza szczelność ???

 

Producent nie przewiduje potrzeby dobijania czynnika przez cały czas "żywotność" jednostki.

 

Tyle że nie jest 'tajemnicą" że instalatorom nie zależy na szczelnym połączeniu i bezawaryjnej pracy , bo naprawy i przeglądy stanowią dla "instalatorów" sporą część ich zysków ...

 

Uwielbiam to porównanie do lodówki.

Dlaczego nie porównamy do monobloka 100 kW?

Też nie sprawdzamy szczelności, bo polutowali go w fabryce?

 

Kolego kaszpir, wypisujesz tutaj głupoty za które przewidziane są w ustawie kary pieniężne o 5 cyfrowych wielkościach.

 

I zejdź już z tych instalatorów.

Jeszcze takiego nie znalazłem, który by żył z poprawiania fuszerek czyiś i własnych.

Taki instalator znika z rynku po kilkunastu wykonanych instalacjach.

Połowa treści tego forum, to tematy sfrustrowanych użytkowników, którzy nadziali się na takich "specjalistów"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Cześć

28.10.2019 zamontowano u mnie Samsunga ehs 9 kw. Zasobnik CWU 150 litrów - mało użytkowany.

Dom parterowy 133 m2 + garaż 23 m2.

Pustak protherm 25 cm p+w, 20 cm styropianu 0040. Na podłodze 15 cm eps 100 a na stropie lanym położone 25 cm styro eps 80 i na to wylewka 6 cm.

Przez miesiąc listopad zużycie prądu około 500 KW przez pompę ciepła. Temperatura na zewnątrz powyżej zera około 8 stopni (Polska środkowa).

Temperatura na wyjściu z pompy 34 C w domu 22 stopnie. Około 100 m2 paneli reszta płytki.

Dziś jest koło 9 stopni na zewnątrz, nadal 34 stopnie na wyjściu, zużycie prądu około 20 kw na dobę. Nie wydaje się to trochę za dużo?

Jaka jest optymalna temperatura na wyjściu przy takiej pogodzie żeby w domu było około 23-24 stopnie?

Ktoś cos doradzi... :confused:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ma ktoś z was zamontowany dodatkowy sterownik pokojowy? Najlepiej nie orginalny od Samsunga. Mógłby mi ktoś podesłać zdjęcie jak jest on wpięty w płytę główną?

 

 

Jeśli jeszcze potrzebujesz odpowiedzi na to pytanie, to chętnie udzielę.

Podpinałem w zeszłym tygodniu termostat salus 091flrf v2.

Ma on 4 żyły: L, N, NO, COM.

 

Podpinamy tak:

L i NO razem do B20,

N do B19,

COM do B22.

 

Potem tylko w ustawieniach #2091 ustaw na 1 i gotowe.

 

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć

28.10.2019 zamontowano u mnie Samsunga ehs 9 kw. Zasobnik CWU 150 litrów - mało użytkowany.

Dom parterowy 133 m2 + garaż 23 m2.

Pustak protherm 25 cm p+w, 20 cm styropianu 0040. Na podłodze 15 cm eps 100 a na stropie lanym położone 25 cm styro eps 80 i na to wylewka 6 cm.

Przez miesiąc listopad zużycie prądu około 500 KW przez pompę ciepła. Temperatura na zewnątrz powyżej zera około 8 stopni (Polska środkowa).

Temperatura na wyjściu z pompy 34 C w domu 22 stopnie. Około 100 m2 paneli reszta płytki.

Dziś jest koło 9 stopni na zewnątrz, nadal 34 stopnie na wyjściu, zużycie prądu około 20 kw na dobę. Nie wydaje się to trochę za dużo?

Jaka jest optymalna temperatura na wyjściu przy takiej pogodzie żeby w domu było około 23-24 stopnie?

Ktoś cos doradzi... :confused:

 

Pewnie sie wygrzewa. Ja w 2,5 tygodnia spaliłem 300kwh, a dom mam chyba cieplejszy. ok 30cm w sumie na podłodze, 35 cm celulozy na dachu i 22 grafitu 0.031 na ścianie. Temperatura wyjscia z pompy ok 26-28 stopni, w domu 22 stopnie. Pompiarz mówi, że mało zużła, że pompa źle pokazuje ale ja tego nie potwierdzam.Mniej wiecej to samo co na liczniku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć

28.10.2019 zamontowano u mnie Samsunga ehs 9 kw. Zasobnik CWU 150 litrów - mało użytkowany.

Dom parterowy 133 m2 + garaż 23 m2.

Pustak protherm 25 cm p+w, 20 cm styropianu 0040. Na podłodze 15 cm eps 100 a na stropie lanym położone 25 cm styro eps 80 i na to wylewka 6 cm.

Przez miesiąc listopad zużycie prądu około 500 KW przez pompę ciepła. Temperatura na zewnątrz powyżej zera około 8 stopni (Polska środkowa).

Temperatura na wyjściu z pompy 34 C w domu 22 stopnie. Około 100 m2 paneli reszta płytki.

Dziś jest koło 9 stopni na zewnątrz, nadal 34 stopnie na wyjściu, zużycie prądu około 20 kw na dobę. Nie wydaje się to trochę za dużo?

Jaka jest optymalna temperatura na wyjściu przy takiej pogodzie żeby w domu było około 23-24 stopnie?

Ktoś cos doradzi... :confused:

 

Cześć,

wysokim parametrem grzejesz, ja 34 stopnie będę miał przy około minus 15 stopni na zewnątrz.

 

Grzejesz krzywą? Ja mam ehs12kW, dom swiezo zamieszkany , 282 m2 i pompa w listopadzie pobrala około 430 kWh.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...