Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników


Tulisko

Recommended Posts

Ja mam na dole domu podłogówkę 5 pętli , niestety nie wiem jakie długie, i 1 pętlę wychodzącą z kotłowni na górę na 2 łazienki. Na górze kaloryfery KFA

 

Krzyżowe podłączenie to takie że zasilanie górą , a powrót dołem po drugiej stronie grzejnika??

 

Może jednak najlepiej bedzie dołożyć elementów do kaloryferów i je przewymiarowac i zrobić tak jak u Ciebie z jedną pompką bez mieszania zaworem. ale jak cały dzien bedzie podłoga dostawała zasilanie to bedzie za gorąco na bank, czyli grzanie z przerwami. A góra nie wychładza się w przerwach poza nocną taryfą? Bo , że nagrzewa się szybciej niż podłoga to rozmiem,?

 

Krzyzowe tak jak piszesz co do wychladzania to wszystko zależy od domu u mbie akurat jest ok.ale do tego trzeba miec naprawde cieply dom nie wszedzie sie to sprawdzi dlatego wczesniej trzeba potestować

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 835
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Moc grzejnika c33 ; 200 cm x 60 cm to ok;

- 1592 W - dla 45/35/20 C,

- 500 W - dla 35/30/20 C,

- ? - dla 30/25/20 C.

 

Tego chyba nikt nie wie przynajmniej nie widziałem tabel nawet od innych grzejników które by podawały dla tak niskich temperatur.

W sumie zle sie wyraziłem u mnie nie były dobierane poprostu zostaly zalożone na pałę najwieksze jakie były .Wiedzialem ze bedą za duze wiec poszly odrazu glowice bo poprzednie jakie mialem c22 60x80 dawaly rade na 35st ale chodzilo mi o zwiekszenie ilosci wody i o uzyskanie jak najnizszego powrotu z grzejników bo z tym mialem problem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przesadzasz, tabel faktycznie nie ma, ale obliczyc sie da.

 

Znaczy tabelę już mam a ile Ci z obliczeń wychodzi bo mój grzejnik dla współczynnika 1,0 ma 4600W a współczynnik dla 30/25/22 to 20 więc 230W ale tu współczynnik ostro rosnie wraz ze wzrostem temp.wewnetrznej i przy 24st wynosi juz 42

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

znaczy tabelę już mam a ile ci z obliczeń wychodzi bo mój grzejnik dla współczynnika 1,0 ma 4600w a współczynnik dla 30/25/22 to 20 więc 230w ale tu współczynnik ostro rosnie wraz ze wzrostem temp.wewnetrznej i przy 24st wynosi juz 42

 

45/35/20 - 1160 w

35/30/20 - 623 w

30/25/20 - 305 w

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

45/35/20 - 1160 w

35/30/20 - 623 w

30/25/20 - 305 w

 

Wg tabeli 30/25/20 -wspol 12,34 wiec 372w. Trochę różnicy ale i tak szału nie ma .

Jak to może odpowiadać powierzchni podłogówki przy takim samym zasilaniu i powrocie rurki fi16 co 15cm w wylewce cementowej 9cm? Tak w ostrym przybliżeniu ze 4-5m2?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak przcuja Wasze Samsungi EHS? Czy tak samo jak u mnie czy u mnie jest coś nie tak? a minaowicie: Pompa Samsung EHS 9KW 1f ma ustawiona delte docelowa na 5st. temp. zasilania 30 st wg krzywej, pompa chodzi cały czas z przepływem ok. 30l/min Szybko osiaga delte 1 st góra 2 sta, i tak chodzi bez przerwy , nie zmniejszając przepływu. moduluje mocą.

Wyliczony COP ( Nowy kolorowy sterownik) ze zuzycia KWh ( zgodne ze wskazaniami podlicznika ) i ilości wytworzonych KWh ciepła jest bardzo niski 2.6-2.8. Mysle ze jeśli wskazania ilości wytworzonego ciepła w KWh na sterowniku są poprawne to niska wartośc wynika z niskiej delty, a ta z "ciepłego" powrotu związanego z utrzymywanym pzrzez p[ompę cały czas duzym przepływem.

Czy Wasze EHS'y też tak mają?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mysle ze jeśli wskazania ilości wytworzonego ciepła w KWh na sterowniku są poprawne,

to niska wartośc wynika z niskiej delty, a ta z "ciepłego" powrotu związanego

z utrzymywanym przez pompę cały czas dużym przepływem.

Ciepły powrót ;

- to znaczy za mały odbiór ciepła przez odbiorniki,

- należy zwiększyć temperaturę zasilania, aby zwiększyć moc odbiorników,

- aby ograniczyć przegrzewanie - stosować przerwy w pracy PC

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie zauważyłem że PC moduluje pracą pompy obiegowej i jestem w stanie wyróżnić 2 stopnie mocy, na pierwszym na pętlach uzyskuję przedział 2-2,5l/min, a na drugim biegu wszystkie pętle zamykają rotametry - 4l/min. 2 rozdzielacze (parter/poddasze), razem 14 pętli po ok. 80-90mb.

 

 

Zmieniając temat:

W kwestii konfiguracji krzywej grzewczej - teraz ja spróbuje komuś pomóc, bo nie mogłem nigdzie czegoś takiego znaleźć.

Napisałem prosty skrypt wyświetlający wykres krzywej grzewczej wraz z tabelką temperatur.

https://wrobelbiz.000webhostapp.com

 

Ja również życzę powodzenia w konfiguracji ;)

 

Czy Twoja pompa moduluje pracą pompy obiegowej niezależnie od temp. zasilania czy tylko przy wyższych temp. zasilania gdy jest niższa temp na zewnatrz.???

Jakie są przepływy na czujniku przpływu na 1 i na 2 "stopniu mocy"??

 

U mnie chodzi póki co cały czas na dużym pzrepływie i trzyma delte 1-2 st

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciepły powrót ;

- to znaczy za mały odbiór ciepła przez odbiorniki,

- należy zwiększyć temperaturę zasilania, aby zwiększyć moc odbiorników,

- aby ograniczyć przegrzewanie - stosować przerwy w pracy PC

 

No to jest wyjście i tak bedę próbował, ale myślałem że pompa może modulować pracę pompy obiegowej i pracowac w sposób ciągły. Mniejszy przepływ ,to zimniejszy powrót i lepsza delta. Przy temp wyjścia 30 st pompa dogrzewa pomieszczenia na górze gdzie są grzejniki (( na dole podłogówka to już nawet za ciepło) ale mam wrazenie ze woda przelatuje przez grzejniki , oddaje znikome cieplo i wraca zbyt ciepła do pompy, pompa nie może podnieść temp zasilania bo krzywa ne pozwala i mamy niską delte.

Czy pompa obiegowa w tej pompie ciepła może/powinna modulować przepływ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciepły powrót ;

- to znaczy za mały odbiór ciepła przez odbiorniki,

- należy zwiększyć temperaturę zasilania, aby zwiększyć moc odbiorników,

- aby ograniczyć przegrzewanie - stosować przerwy w pracy PC

 

Grzanie z przerwami np: w taniej taryfie jest ok i już tak próbowałem ( nawet na tej mojej niskiej krzywej dogrzewa) ale jak bedzie zimno na zewnątrz to góra bedzie miała duze wahania temperatury czyli komfort kiepski, przy podłogówce i jej dużej bezwładności to się sprawdza. Zaczynam sie zastanawiać nad zastapieniem grzejników ( 3 pokoje na górze 25m2, 16m2,17m2) ogrzewaniem śniennym bo to by siedało zrobic chociaz bufor ciepła nie bedzie taki duzy jak przy podłogówce

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciepły powrót ;

- to znaczy za mały odbiór ciepła przez odbiorniki,

- należy zwiększyć temperaturę zasilania, aby zwiększyć moc odbiorników,

- aby ograniczyć przegrzewanie - stosować przerwy w pracy PC

To może grzac krzywą, a na górze gdzie grzejniki termostat( z resztą już jest od pieca) i pompa bedzie się wyłączac jak dogrzeje górę???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciepły powrót ;

- to znaczy za mały odbiór ciepła przez odbiorniki,

- należy zwiększyć temperaturę zasilania, aby zwiększyć moc odbiorników,

- aby ograniczyć przegrzewanie - stosować przerwy w pracy PC

 

Nie do końca się z tym zgadzam.

Mam pompę LG i moja pompa ma bardzo podobny do Sarula algorytm pracy. Zaczyna z większą deltą i ją dynamicznie zmniejsza. Przy niskiej delcie pompa zaczyna działać na niskiej mocy (pobór około 0,6KW).

 

U mnie mam krzywą +15/28 i przy -20/35 stopni.

 

Jak grzeję czasowo z temperaturą np. +35 stopni to zużycie jest sporo większy niż przy ogrzewaniu czasowym z ustawioną krzywą lub stałą np. 28-30 stopni.

Minus grzania ze zbyt wysoką temperaturą u mnie jest taki że po zakończeniu grzania temperatura dalej rośnie i dom jest przegrzewany.

 

Dlatego stwierdzam że podstawa to dobrze ustawiona krzywa , która nawet po zakończeniu grzania nie przegrzewa domu i nie widzę żadnego sensu aby wpuszczać w podłogę wyższą temepraturę niż jest potrzebna , bo to jedynie strata energii i pieniędzy ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Grzanie z przerwami np: w taniej taryfie jest ok i już tak próbowałem ( nawet na tej mojej niskiej krzywej dogrzewa) ale jak bedzie zimno na zewnątrz to góra bedzie miała duze wahania temperatury czyli komfort kiepski, przy podłogówce i jej dużej bezwładności to się sprawdza. Zaczynam sie zastanawiać nad zastapieniem grzejników ( 3 pokoje na górze 25m2, 16m2,17m2) ogrzewaniem śniennym bo to by siedało zrobic chociaz bufor ciepła nie bedzie taki duzy jak przy podłogówce

 

Mam LG i jak pisałem u mnie algorytm pracy jest identyczny. Mam pompę 9KW i też mam przepływ ponad 30L . Pompa obiegowa w pompie jest elektroniczna i sterowana przez pompę ale szczerze mówiąc nie widziałem aby ograniczyła kiedykolwiek sama przepływ. Jak dla mnie ciagle jest taki sam.

Próbowałem sam na rotametrach zmiejszyć przepływ to po pewnym czasie wywaliło mi błąd przepływu i dałem sobie spokój.

U mnie wygląda że mimo że teoretycznie pompa na to pozwala to elektronika z funkcjonalności pompy nie korzysta.

 

U mnie grzeję czasowo i to się sprawdza , ale u Ciebie masz grzejniki i powinna pompa działać cały czas.

U mnie próbowałem pracy czasowej , ale z powodu zbyt wysokiej delty 6 i tego że algorytm pracy nie trzyma cały czas tej delty a dąży do sporo niższej delty i pracy ciaglej za wszelką cenę powoduje to że dom się u nas przegrzewa i nie ma szansy na pracę ciągłą.

 

U mnie najlepsze połaczenie to odpowiednia krzywa + termostat który wyłącza pompę jak osiągnie żądaną temperaturę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaczynam sie zastanawiać nad zastapieniem grzejników ( 3 pokoje na górze 25m2,

16m2,17m2) ogrzewaniem śniennym bo to by sie dało zrobic chociaz bufor ciepła

nie bedzie taki duzy jak przy podłogówce

1/ Należy zastosować grzejniki C33 o odpowiedniej mocy, dopasowanej do

... mocy cieplnej tych pokoi,

2/ Moc grzejników powinna być co najmniej równa mocy cieplnej pokoi,

......a najkorzystniej gdy jest większa, dla temperatur zasilania; 45 C/ 35 C,

3/ Stosować jak największej mocy grzejniki;

http://termomodernizacja.pl/temperatura-zasilania-grzejnikow-wplywa-moc/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzie wy widzicie przepływ aktualny w Samsungu? Po montażu potrafiłem znaleźć COP, ale dziś jakoś nie moge go namierzyć.

Co do krzywej to mam ustawione dosyć nisko. Przy 4 stopniach płynie ok 26-27 stopni. Tak ustawił GHS. Zawsze mogę podbić lub zmniejszyc całą krzywą -5 do +5. Mam niską .. "deltę" , bo przy zasilaniu ok27 stopni , temp w podłodze to w tej chwili 24 stopnie. Grzeje przez ok 3 godziny plus jakies 30min na dwukrotne podgrzanie wody. Spalam 3-5kwh dziennie w taniej taryfie.

Edytowane przez pandzik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzie wy widzicie przepływ aktualny w Samsungu? Po montażu potrafiłem znaleźć COP, ale dziś jakoś nie moge go namierzyć.

Co do krzywej to mam ustawione dosyć nisko. Przy 4 stopniach płynie ok 26-27 stopni. Tak ustawił GHS. Zawsze mogę podbić lub zmniejszyc całą krzywą -5 do +5. Mam niską .. "deltę" , bo przy zasilaniu ok27 stopni , temp w podłodze to w tej chwili 24 stopnie. Grzeje przez ok 3 godziny plus jakies 30min na dwukrotne podgrzanie wody. Spalam 3-5kwh dziennie w taniej taryfie.

 

Bardzo ładnie. U mnie więcej , ale też mam zimniej na zewnatrz (dziś 0 stopni). U mnie testowałem grzanie przez 5 godzin dziennie. Spokojnie udało się dogrzać dom do około 23 stopni.

Jednak dziś widać te 5 godzin to było za mało.

 

Jaką masz u siebie ustawioną krzwą ? U mnie mam +15/28 i dla -20/35. Cały czas miałem +15/27 ale jak zacząłem testować grzanie czasowe bez udziału termostatu to delikatnie podbiłem.

Poniżej 27 stopni nie ma u mnie szansy , bo delta na wysoka i musiała by być temperatura podłogi poniżej 23 stopni a na taką nie ma co u nas liczyć ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo ładnie. U mnie więcej , ale też mam zimniej na zewnatrz (dziś 0 stopni). U mnie testowałem grzanie przez 5 godzin dziennie. Spokojnie udało się dogrzać dom do około 23 stopni.

Jednak dziś widać te 5 godzin to było za mało.

 

Jaką masz u siebie ustawioną krzwą ? U mnie mam +15/28 i dla -20/35. Cały czas miałem +15/27 ale jak zacząłem testować grzanie czasowe bez udziału termostatu to delikatnie podbiłem.

Poniżej 27 stopni nie ma u mnie szansy , bo delta na wysoka i musiała by być temperatura podłogi poniżej 23 stopni a na taką nie ma co u nas liczyć ...

 

No i zazdroszcze wam tej podlogówki po calości. Ja dopiero zaczynam grzać PC. Przy grzejnikach w pokojach na górze bardzo ciężko jest grzać czasowo bo bezwładnośc grzejników nawet przewymiarowanych jest mała. teraz to jeszcze jakoś działa , ale przy niższych temp, na zewnatrz bedzie cięzko u trzymać w miare stałą temperaturę w pomieszczeniach. No i temp zasialnia jednak tez musi być wyższa. Rozważam jednak grzanie na krzywej z temp zasialnia taka żeby dogrzewała górę i termostat w jednym z tych pomieszczeń żeby robił przerwy w pracy pompy jak dogrzeje górę??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

cięzko u trzymać w miare stałą temperaturę w pomieszczeniach. No i temp zasialnia jednak tez musi być wyższa. Rozważam jednak grzanie na krzywej z temp zasialnia taka żeby dogrzewała górę i termostat w jednym z tych pomieszczeń żeby robił przerwy w pracy pompy jak dogrzeje górę??

 

Jak dla mnie jak masz grzejniki to żadna praca czasowa , bo grzejniki szybko sie nagrzewają i szybko wygrzewają. Jak dla mnie termostaty na grzejniki , ustawić krzywą na pompie i niech działa cały czas ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaką masz u siebie ustawioną krzwą ? U mnie mam +15/28 i dla -20/35. Cały czas miałem +15/27 ale jak zacząłem testować grzanie czasowe bez udziału termostatu to delikatnie podbiłem.

Poniżej 27 stopni nie ma u mnie szansy , bo delta na wysoka i musiała by być temperatura podłogi poniżej 23 stopni a na taką nie ma co u nas liczyć ...

 

Jeżeli dobrze odczytuje to mam +15/24 i -20/35. Zgadzałoby sie, bo mam mniejsze nastawy powyżej zera od Ciebie. Teraz idzie przy 3 stiopniach około 27 w podłogę. Nie wiem czy masz taką funkcję ale ja moge krzywą sobie podbić o 5 lub obniżyc o 5 stopni. Strzałeczkami na głównym ekranie.

Taką krzywą ustawił GHS. Nie wiem czy zastanawia sie nad tym. Przy tym moim "niegrzaniu" od póltorej tyg. mam w domu ciągle powyzej 23 stopni. W pazdzierniku bez grzania cały czas 24 stopnie.

Tak bym chciał utrzymać, bo widzę, że trudno mi się przestawić z 27 stopniowych upałów latem. Teraz np na zewn. jest blisko zera, słońce i pada śnieg. :) Z delta nie wiem co i jak. ja też mam małą różnicę. U mnie może troszkę cieplej, ale mam dom odsłonięty i zwykle mocno wieje. Od kilku dni nawet bardzo mocno. Ale w domu nic nie czuję. No może poza jednym skrzydłem okiennym ale ono będzie wymieniane. :p

Edytowane przez pandzik
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...