Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

do "ekspertów" od kondensacji


ajanik77

Recommended Posts

Witam

Przestudiowałem setki postów, i jako świeży posiadacz kondensata (ecotec ) uwiezyłem słowu pisanemu. Wielokrotnie natknąłem się na stwierdzenie że kondensacja zachodzi gdy powrót ogrzewania ma temp poniżej 55stopni, oraz że obniżanie tej temperatury ma raczej "symboliczny" charakter .

Otóż postanowiłem to sprawdzić . Ustawienia: moc pieca 15kW, temperatura zasilania 75stopni (przy tych ustawieniach mam pewność że kocioł pracuje ze stałą mocą 15kW (tzn nie moduluje w dół)). Cylinder miarowy, stoper, rurka, oraz menu diagnostyczne pieca - kod 040-41 temp. zasil/powrotu.

Wyniki:

temp powrotu - czas "produkcji" 100cm3 kondensatu ( w nawiasie temp zasilania )

30-31st - 2 min (45)

33-34st - 4 min (46)

36-37st - 4,5min (49)

38-39 st - 5 min (50)

40-41st - 5,5 min (53)

42-43st - 6 min (54)

45-46st - 8 min (58) (pięćdziesiąt osiem)

48-49st - 11 min (62)

50-51st - 25 min (66)

Tu pomiary zakończyłem - bowiem czas zgromadzenia 100cm3 kondensatu rósł do nieskończoności, tzn coś kapało, ale tego nie dało się nawet interpolować.

Uważam więc - że każdy stopień obniżenia temp powrotu jest "cenny", a powrót powyżej 50st to bardzo "mierny" zysk z kondensacji.

Dlaczego więc moje pomiary mają się nijak do głoszonych tutaj teorii o optymalnym powrocie 55 stopni?

Edytowane przez ajanik77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciekawy test, kondensacją zależy od lambdy czyli nadmiaru powietrza, w kotłach około 1,3 czyli 30% nadmiaru, kocioł musi mieć zmienne obroty wentylatora, żeby utrzymać ten stosunek w całym zakresie mocy. Istnieje punkt początku kondensacji i punkt całkowitej kondensacji, 55 stopni to taka ich średnia. Przypuszczam, że skuteczność kondensacji zależy od budowy wymiennika, przydałoby się info o temp. spalin. Wydaje mi się , że wpływ jakiś będzie miała prędkość przepływu spalin, krótszy czas na kondensację, przydałby się test przy mocy minimalnej albo jakiejś niskiej, żeby temp. rosła. Pierwszy pomiar jakiś odbiegający.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciekawy test, ........ Pierwszy pomiar jakiś odbiegający.

No cóż - ten piec tak ma, że po starcie zawsze pracuje z mocą minimalną (5kW) przez około 4 minuty, potem dopiero wchodzi na obroty. Ja pomiar zacząłem od razu jak kocioł wysterował 15kW - tak naprawdę powinienem chwilkę poczekać. Temperatura spalin - no niby do zrobienia, tylko muszę jakiś korek skombinować, żeby termometr uszczelnić w otworze diagnostycznym czopucha.

 

Zrobiłem natomiast kolejne pomiary - moc znamionowa pieca vs zużycie gazu.

Metodologia - piec temp. maks - co daje pewność że nie moduluje w dół, aparat fotograficzny - do wykonania zdjęcia licznika (daje to dokładność do 0,0002m3) - co istotne jednocześnie zapisana jest godzina wykonania zdjęcia z dokładnością do 1 sek. , druga osoba która zmienia moc pieca w momencie wykonania fotki (mniej biegania do licznika i z powrotem). Czas pomiaru poniższej serii od 15 minut dla najwyższej mocy (15kW) do 25 minut dla najniższej (5kW)

Uwaga - dla jasności - pomiar WYŁĄCZNIE zużycia gazu względem ustawionej mocy pieca (nie wiadomo ile energii piec przekazał wodzie, w tym przede wszystkim nie wiemy nic o kondensacji).

moc kotła - delta gazu - delta czasu - gaz/godz - m3 gaz/100kW

15 - 0,3702 - 873 - 1,526597938 - 10,18

12 - 0,332 - 972 - 1,22962963 - 10,25

10 - 0,289 - 1016 - 1,024015748 - 10,24

8 - 0,2898 - 1264 - 0,825379747 - 10,32

5 - 0,2211 - 1451 - 0,548559614 - 10,97

 

Jako że troszkę mnie wynik zaskoczył - zrobiłem powtórkę :

 

10 - 0,4496 - 1566 - 1,033563218 - 10,34

5 - 0,4195 - 2761 - 0,546975733 - 10,94

 

Jak widać lekkie różnice są, ale tendencja jest zachowana. Pojawia się oczywiście pytanie czy wskazania na piecu (5,8,10kW) nie są tylko jakimś zaokrągleniem? Być może tak - ale z pewnością skala ta jest liniowa. Wnioskuje tak na podstawie wyznaczonego prawie rok temu równania łączącego ustawioną moc na piecu z obrotami wentylatora [dla zainteresowanych moc pieca=(obroty* -2,276030139)+358,9451531] to zestawienie jest w całym zakresie idealnie liniowe (+-1 obrót).

Edytowane przez ajanik77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki za pomiary - ciekawe.

Juz pomijajac sama "kondensacje" to sprawność kotła w którym na powrocie jest 55C raczej nie będzie największa. Spaliny będa przy tym miały z 60C czyli powietrze 60Cwyrzucamy w komin.

 

U mnie temperatury podczas stabilnej pracy kotła jak na obrazku

 

 

Spaliny: 26,6C

Dolot powietrza do spalania 23,1C

Zasilanie podłogi 29,1C

Powrót 25,9C

 

Sprawnność przy tym taka "gazowa" to około 109%. Więcej z gazu ciężko by było wycisnac - chyba zeby wpuszczać je do garażu:)

kociol.JPG

Edytowane przez Adam626
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

U mnie temperatury podczas stabilnej pracy kotła jak na obrazku

 

 

Spaliny: 26,6C

Dolot powietrza do spalania 23,1C

Zasilanie podłogi 29,1C

Powrót 25,9C

 

 

O natchnąłeś mnie! Możesz napisać parę słów o tych termometrach? Dają powtarzalne i precyzyjne pomiary? Kupowałeś na znanym portalu aukcyjnym? Możesz dać namiary (ew. na priva). Ja znalazłem tylko czarne. Jak/czym uszczelniłeś w otworach diagnostycznych w czopuchu? Tutaj nieszczelność może być zabójcza.

Czy temp max 110st wystarczy/nie uszkodzi termometru (nie znam temperatury spalin przy starcie)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kupione na aliexpress. są dokładne i powtarzalne. Postawione obok siebie pokazują takie same pomiary ewentualnie różniące się o 0,1C.

W otworach diagnostycznych czopucha kotła uszczelniłem je czymś w rodzaju plasteliny z tego co pamietam gumą do żucia:)

Najwięcej co widziałem na termometrze to z 55C - spaliny w kondensacie nie mają 110C

 

Czujniki są wsadzone dość głęboko - nie tkwią w samym przyłączy ale zwisają do środka otworu na kablu.

 

Już z rok w tym są i działaja bez problemu.

Z kolei na rurach wodnych - przyłozyłem do rur, owinałem termoizolacją

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

chyba wkradło się małe nieporozumienie:

temperatura ale zasilania! na poziomie 55 do 70C to jest optymalna temperatura do doboru grzejników przy automatyce pogodowej. Oczywiście im wyższa temperatura zasilania (a co za tym idzie i powrotu) tym sprawność kotła maleje ale z drugiej strony mamy mniejsze grzejniki. Więc jeśli zrobi się bilans nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji to takie parametry wychodzą najkorzystniej.

 

Jeśli jednak zapomnimy o kosztach zakupu grzejników a patrzymy tylko i wyłącznie na koszty eksploatacyjne to im niższe temperatury na kotle tym efekt kondensacji jest silniejszy a co za tym idzie sprawność układu większa.

Jeżeli natomias temperatura powrotu przekroczy 55C to praktycznie efekt kondensacji w kotle zanika, ale to nie oznacza że kondensat przestanie powstawać. Pamiętamy, że przy kotłach kondensacyjnych spaliny są najczęściej wyrzucane przewodami koncentrycznymi gdzie w zewnętrznym płaszczu znajduje się chłodne świeże powietrze i efekt kondensacji zaczyna wtedy zachodzić własnie w przewodach spalinowych. Oczywiście to też ma pozytywny wpływ na sprawność układu bo im cieplejsze powietrze doprowadzane do kotła tym mniej trzeba energii z paliwa by je podgrzać.

Edytowane przez Konsultant Viessmann
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No cóż - ten piec tak ma, że po starcie zawsze pracuje z mocą minimalną (5kW) przez około 4 minuty, potem dopiero wchodzi na obroty. Ja pomiar zacząłem od razu jak kocioł wysterował 15kW - tak naprawdę powinienem chwilkę poczekać. Temperatura spalin - no niby do zrobienia, tylko muszę jakiś korek skombinować, żeby termometr uszczelnić w otworze diagnostycznym czopucha.

 

Zrobiłem natomiast kolejne pomiary - moc znamionowa pieca vs zużycie gazu.

Metodologia - piec temp. maks - co daje pewność że nie moduluje w dół, aparat fotograficzny - do wykonania zdjęcia licznika (daje to dokładność do 0,0002m3) - co istotne jednocześnie zapisana jest godzina wykonania zdjęcia z dokładnością do 1 sek. , druga osoba która zmienia moc pieca w momencie wykonania fotki (mniej biegania do licznika i z powrotem). Czas pomiaru poniższej serii od 15 minut dla najwyższej mocy (15kW) do 25 minut dla najniższej (5kW)

Uwaga - dla jasności - pomiar WYŁĄCZNIE zużycia gazu względem ustawionej mocy pieca (nie wiadomo ile energii piec przekazał wodzie, w tym przede wszystkim nie wiemy nic o kondensacji).

moc kotła - delta gazu - delta czasu - gaz/godz - m3 gaz/100kW

15 - 0,3702 - 873 - 1,526597938 - 10,18

12 - 0,332 - 972 - 1,22962963 - 10,25

10 - 0,289 - 1016 - 1,024015748 - 10,24

8 - 0,2898 - 1264 - 0,825379747 - 10,32

5 - 0,2211 - 1451 - 0,548559614 - 10,97

 

Jako że troszkę mnie wynik zaskoczył - zrobiłem powtórkę :

 

10 - 0,4496 - 1566 - 1,033563218 - 10,34

5 - 0,4195 - 2761 - 0,546975733 - 10,94

 

Jak widać lekkie różnice są, ale tendencja jest zachowana. Pojawia się oczywiście pytanie czy wskazania na piecu (5,8,10kW) nie są tylko jakimś zaokrągleniem? Być może tak - ale z pewnością skala ta jest liniowa. Wnioskuje tak na podstawie wyznaczonego prawie rok temu równania łączącego ustawioną moc na piecu z obrotami wentylatora [dla zainteresowanych moc pieca=(obroty* -2,276030139)+358,9451531] to zestawienie jest w całym zakresie idealnie liniowe (+-1 obrót).

Czyli mam rozumiec ze przy 15kW mniej spala niz 5kW?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli mam rozumiec ze przy 15kW mniej spala niz 5kW?

 

W przeliczeniu na kW mocy "wewnętrznej" tak wyszło. Ale nic nie wiemy o ilości energii przekazanej wodzie w CO. Robię kolejne pomiary.

Nie uprzedzając , na razie mam "ale" dla mocy 5kW - cały czas wychodzi mi największe spalanie dla tej mocy vs energia oddana CO. Tak być nie powinno - bo najmniejszy przepływ spalin - więc wymiennik daje radę schłodzić stosunkowo najwięcej. Optimum wychodzi mi dla mocy 8-10KW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zainteresowało mnie te równanie mocy kotła w zależności obrotów. Możesz napisać coś więcej.

 

Dla mojego pieca równanie podałem wcześniej. Jak do tego doszedłem? Banalnie prosto - ustawiasz temp CO na maksa, startujesz piec z mocą 5kw (kod d000), wchodzisz na kod 033/034 zapisujesz obroty. Zwiększasz moc na 6kW i zapisujesz obroty, potem 10kW, 15Kw 20kW i 25kW. Wrzucasz do Excela, robisz wykres i równanie prostej.

krzywa.png

 

Moje dane:

moc_obr.png

Edytowane przez ajanik77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mam wrażenie ze jedna osoba pisze o obrotach pompy (obiegowej) a druga o obrotach wentylatora (którego obroty są proporcjonalne do mocy kotła i odpowiadają za prędkość przepływu spalin w wymienniku)

 

Myślę że nie - otóż "kiltel" wyraźnie pyta o równanie moc/obroty wentylatora o którym wspominałem pare postów wcześniej, natomiast "CafeDelTom27" wyraźnie dopytuje się czy w trakcie opisywanych testów nie zmieniały się obroty pompy. Ma on prawdopodobnie inny typ pieca, lub inny układ CO (np samą podłogówkę i regulacje temperatury powrotu) i piec zmienia u niego obroty pompy w czasie - co uniemożliwia przeprowadzenie niektórych (większości?) testów.

Mam nadzieje że teraz osoba czytająca nie będzie już miała wątpliwości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...