...Rury idą przy krokwiach, pomiędzy warstwami wełny. Od spodu 20 i między krokwiami 15 cm. To za mało. Ten co robił projekt (brałem od nich także cały osprzęt nic nie pisał w projekcie, że optymalnie dać te rury po warstwą wełny przy regipsie!!!...

 

...U mnie podczas mrozów była niższa nawet o 10 stopni. Obecnie 6. Po porostu trzeba ocieplić ponieważ obecnie system działa nieefektywnie i latem będzie podobnie tylko w drugą stronę.

 

Najgorsze, że mam płyty przykręcone na poddaszu i jak położę wełnę do trzeba zrobić dystans. Grzebanie będzie. Cena wełny obecnie nie jest wysoka i przy 25 cm lambda 0,39 to 2200 zł, jak już kłaść to po całości. Razem byłoby 60 cm trochę dużo ale innego rozwiązania nie widzę. Zresztą i tak metr sufitu będę musiał w garażu rozwalić aby wodę wylać...

 

...Swoją drogą budowlaniec też nic nie mówił ale ci to wiadomo, wszystko co powoduje że oni będą mieli gorzej jest złe a gdy lepiej i jeszcze coś przytną to dobre (no może nie wszyscy).

 

Sam robiłeś instalację reku, czy jakaś firma? Kto to jest budowlaniec, bo jest to bardzo potoczne i maksymalnie ogólne?

 

Skoro 10 stopni to ocieplenie raczej tragiczne lub kanały idące nie od strony ciepłej, tylko blisko zimnej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Reku mam Aeris next 350. Instalację robiłem sam, na postawie projektu, który zrobiła mi firma sprzedająca osprzęt. Ponoć podobne problemy miało całkiem sporo ludzi co od nich brali projekty, tak mi mówił konsultant pracujący od stycznia. W projekcie w kwestii ocieplenia było tylko

 

"Jeśli przewody PE-FLEX, skrzynki rozdzielaczowe oraz skrzynki

rozprężne znajdują się w strefie poddasza poza warstwą izolacyjną, należy je dodatkowo

zabezpieczyć przed wpływem niskich temperatur."

 

Gdyby napisali, że powinno się je umieścić pod warstwą izolacyjną to bym to zrobił, gdy kładłem rury miałem pełen dostęp. Ogólnie dali jedną stronę opisu odnośnie wytycznych przy montażu i użytkowania i do tego się zastosowałem/stosuje.

 

Ocieplenie raczej jest ok. 35 cm wełny to nie mało, po pierwszej zimie mogę powiedzieć, że źle nie było. Za luty (spore mrozy) za prąd płaciłem niecałe 400 zł (najwyższy rachunek), wszystko mam na prąd (rachunek za prąd całkowity). Ponoć gdyby wentylacja działała optymalnie to 20% na ogrzewaniu mógłbym jeszcze zaoszczędzić.

 

To wina tego, że rury są pomiędzy warstwami wełny. Gdyby było pod wełną to od dołu byłoby ok 21-22 stopnie a góra zaizolowana.

 

 

Co do budowlańca to chodzi mi o generalnego wykonawcę, który miał różnych podwykonawców. Plus wszystko załatwiał, ja o nic się nie martwiłem. Ale miał straszne podejście. Kombinował jakby tu wyciągnąć dodatkową kasę poza umową, dobrze że kierownik budowy był ok (sam kiedyś miał firmę budowlaną) i dzięki niemu uniknąłem co najmniej kilka tys. dodatkowych wydatków. Najbardziej mnie wkurzył na końcu przy gładziach. Miała je robić ekipa co robiła elewację (zrobili bardzo dobrze) ale znów chciał przyciąć. W sumie 3 różne osoby mi to robiły przez blisko 1,5 miesiąca, (ci od elewacji chcieli to zrobić w 4 dni ale ich było 3). Wiele razy mu kazałem poprawiać ale i tak wiele nierówności wyszło gdy pomotowałem lampy i patrzy się na sufit (on jest najgorszy) w innym oświetleniu. Na poprawki na ściany dodatkowo zużyłem 2 opakowania (2 kg| gładzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...Instalację robiłem sam, na postawie projektu, który zrobiła mi firma sprzedająca osprzęt. Ponoć podobne problemy miało całkiem sporo ludzi co od nich brali projekty, tak mi mówił konsultant pracujący od stycznia...

 

Wiesz, zgodnie z twoim podejściem to każdy mógłby robić wszystko, a doświadczenie nie byłoby potrzebne nikomu. Skoro ma ktoś instrukcję lub projekt, to robi zgodnie i już.

 

Pomyśl ile osób umie dobrze gotować, a przecież w książce kucharskiej jest napisane co robić. Jak się za coś zabierasz o czym nie masz pojęcia, to bierzesz za to odpowiedzialność. Przykro mi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziś rozwaliłem kawałek sufitu i wszedłem na strych w części garażowej, to co zobaczyłem tam przeraziło mnie, oto praca "specjalistów":

 

Bez nazwy.jpgBez nazwyaa.jpg

 

Tak to wyglądało od góry. Noż k.... mać. A przypominałem im aby na to zwracać uwagę a tu masz. Pojechałem do hurtowni i kupiłem 3 roli wełny ociepliłem i jest już lepiej. Z -3 +10 stopni zmieniło się na -3 +15,5 stopni.

 

Ręce po prostu opadają.

 

Wiesz, zgodnie z twoim podejściem to każdy mógłby robić wszystko, a doświadczenie nie byłoby potrzebne nikomu. Skoro ma ktoś instrukcję lub projekt, to robi zgodnie i już.

 

Pomyśl ile osób umie dobrze gotować, a przecież w książce kucharskiej jest napisane co robić. Jak się za coś zabierasz o czym nie masz pojęcia, to bierzesz za to odpowiedzialność. Przykro mi.

Rozumiem, że sobie jaja robisz? Zrobienie rekuperacji w domu z podwieszanym sufitem to sprawą banalnie prostą, ble idiota by to zrobił. Najtrudniejsze było przekucie się przez silkę bo profesjonaliści z dużym doświadczeniem zapomnieli zrobić otwory. Strasznie żałuję, że sam nie ocieplałem.

 

A tak na marginesie dostałem wycenę reku za 16500 (w promocji) gdzie rekuperator kosztował 6000 zł, pozostała część 10500, ja zapłaciłem za projekt, cały osprzęt 5500 zł, czyli 6000 zł w kieszeni. A co by się stało gdyby ten specjalista miał takie doświadczenie jak ci od ocieplania wolę nie myśleć. Gdy specjalista z dużym doświadczeniem zaznaczył w projekcie sposób montażu to w ogóle bym to teraz nie pisał.

 

A tak mam nadzieje, że potencjalnie budowniczowie swojego domy wyciągną wnioski i jeśli wybiorą już specjalistę z dużym doświadczeniem to będę mu patrzeć na ręce.

 

Najbardziej żałuję tego, że nie mogłem zrobić wielu rzeczy sam, ale czas deficytowy zasób.

 

PS.

 

Mój wykonawca (całościowy) przysłał jedną firmę specjalistyczny z dużym doświadczeniem do montażu ogrzewania podłogowego. Właściciel tej firmy chciał mi wcisnąć lepszą pompę obiegową niż standardowa, która była razem z rozdzielaczem. Gdy tylko to usłyszałem to go pogoniłem. Ten specjalista z długim doświadczeniem, ani nie spytał się co będzie napędzać podłogówkę (PC która nie wymaga osobnej pompy obiegowej - u mnie), co będzie na podłodze (parkiet), usytuowanie mebli w kuchni itp. Ostatecznie zrobiła mi to firma w pełni profesjonalnie (z szczegółowym projektem) i ich (i tych od elewacji) jedynie mógłbym polecić.

 

A innym specjalistom z dużym doświadczeniem mówię....

Edytowane przez muaddib
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...Ten co robił projekt (brałem od nich także cały osprzęt nic nie pisał w projekcie, że optymalnie dać te rury po warstwą wełny przy regipsie!!!...

 

...Zrobienie rekuperacji w domu z podwieszanym sufitem to sprawą banalnie prostą, ble idiota by to zrobił...

 

Nie robiłem sobie jaj, pisałem poważnie i nie chciałem Cię urazić. Ale skoro sam tak to określasz....

 

Pytałem czy jakaś firma Ci to robiła, w sensie kto odpowiada za "idiotyczne" poprowadzenie kanałów nie od strony ciepłej.

 

A to że firma i że doświadczenie, to niestety nie jest gwarancją poprawnie wykonanych prac.

 

PS. Grunt że udało się poprawić i temperatury są ok.

Edytowane przez Instaltechnic
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak wyglądają u Was wymienniki, np. po roku użytkowania? U siebie widzę w że wymienni nie jest super czysty, czyżby filtry były do bani i powinienem stosować coś lepszego?

 

Drugie pytanie dotyczy zamarzania wymiennika. U mnie właśnie doszło do jego częściowego zamarznięcia i pewnie stąd wynikały ostatnie problemy ze słabą sprawnością rekuperatora.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po odmrożeniu i wytrzepaniu wody, dzisiaj stał się cud, teraz jakby za mało powietrza wchodzi do domu.

 

Obecnie mam takie temperatury:

- czerpnia: 3,5*C

- nawiew: 20*C

- wyciąg: 21,5*C

- wyrzutnia: 8*C

 

Jak dobrze rozumiem różnice (wyciąg-nawiew) i (wyrzutnia - czerpnia) powinny być mniej więcej równe, co by świadczyło o równych przepływach powietrza?

 

Dodam, ze takie temperatury mam mimo zmniejszenia wyciągu na I biegu z 43 do standardowych 35.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Jak dobrze rozumiem różnice (wyciąg-nawiew) i (wyrzutnia - czerpnia) powinny być mniej więcej równe, co by świadczyło o równych przepływach powietrza?

.

Nie, jest jeszcze w układzie energia z kondensacji pary wodnej .......z moich, jakiś tam obserwacji, temp wyrzutu między 4-7st (przy temp zew niskich ), reku pracuje optymalnie z dużą sprawnością.......

Edytowane przez Beskidziak
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po odmrożeniu i wytrzepaniu wody, dzisiaj stał się cud, teraz jakby za mało powietrza wchodzi do domu.

 

Obecnie mam takie temperatury:

- czerpnia: 3,5*C

- nawiew: 20*C

- wyciąg: 21,5*C

- wyrzutnia: 8*C

 

Jak dobrze rozumiem różnice (wyciąg-nawiew) i (wyrzutnia - czerpnia) powinny być mniej więcej równe, co by świadczyło o równych przepływach powietrza?

 

Dodam, ze takie temperatury mam mimo zmniejszenia wyciągu na I biegu z 43 do standardowych 35.

 

Masz informację o temperaturach, a jeszcze ważnym czynnikiem jest wilgotność, której tu nie widzisz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz informację o temperaturach, a jeszcze ważnym czynnikiem jest wilgotność, której tu nie widzisz.

 

W domu to ok. 35%, na dworze nie wiem ile.

 

W tej chwili temperatury nie wyglądają już tak korzystniej (pewnie pojawiła się skroplona woda w wymienniku).

 

Witam

Jak w Aerisie 350 standard zmniejszyłeś wyciąg z 43 do 35 ???

Pozdrawiam

 

To akurat na I biegu, ale już z powrotem zwiększyłem, bo woda wprowadziła opory i już nie jest tak fajnie :)

W menu serwisowym (pozycja P31).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W domu to ok. 35%, na dworze nie wiem ile.

 

W tej chwili temperatury nie wyglądają już tak korzystniej (pewnie pojawiła się skroplona woda w wymienniku).

 

 

 

To akurat na I biegu, ale już z powrotem zwiększyłem, bo woda wprowadziła opory i już nie jest tak fajnie :)

W menu serwisowym (pozycja P31).

 

Wprowadź do programu 2 x na dobę przewietrzanie na 3 biegu po 15 min

 

Jak wejść w menu serwisowe?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...