robertd83 02.02.2018 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Jako że całe życie mieszkałem w bloku to nie bardzo wiem co robię źle ale postaram się opisać mój problem zrozumiale dla Was Mam problem z ogrzewaniem podłogowym - walczę już z podłogówką trzy tygodnie i nie mogę nagrzać podłogi. Kombinuję metodą prób i błędów ale nic to nie daję i raczej nie tędy droga Piec jaki posiadam to SAS UWT 17KW - jeśli chodzi o grzejniki, bojler to wszystko działa prawidłowo. Do pieca podłączone mam dwie pompy - pompa (numer 1) do gniazda C.O a pompa (numer 3) do gniazda C.W.U. Do pieca również mam podłączony czujnik temperatury, który steruje pompą C.W.U (numer 3) http://www.fotorobert.com.pl/files/piec.jpg Czujnik temperatury mam zamontowany za pompą numer 3 - na samym początku był zamontowany za pompą numer 1 ale wtedy pompa numer 3 uruchamiała się tylko na początku na chwilę. Jak na piecu mam temperaturę 50-70 stopni to rurka miedziana (numer 2 i 6) jest gorąca (rurka numer 6 prowadzi do rozdzielacza na kaloryfery) . Rurka oznaczona numerem 7 - jest to powrót z ogrzewania podłogowego jest cały czas zimna. A rurka numer 4 nagrzewa się do miejsca zaznaczonego strzałką i w momencie uruchomienia pompy numer 3 robi się zimna. Pompa numer 1 jest ustawiona na pozycji 2 a pompa numer 3 na pozycji 1. Dużo cyferek ale tak było chyba najprościej pokazać Wam o co chodzi Ma ktoś może jakiś pomysł, gdzie może być przyczyna że ogrzewanie podłogowe nie działa? Dodam tylko że dom świeżo kupiony stąd moja niewiedza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.02.2018 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Być może podlogowka jest zapowietrzona a druga sprawa nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę ale podłogę będziesz miał zawsze chłodną jeśli podlogowka jest poprawnie wykonana a temp.zasilania do niej to max.35st.C i to w najgorsze mrozy. Jaką masz temp.w pomieszczeniach z podlogowka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertd83 02.02.2018 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Temperatura w pomieszczeniach to na ta chwilę jest między 15-19 stopni bo nie mieszkamy tam jeszcze. Więc jak przyjeżdżam to jest 15 stopni a jak wyjeżdżam to 19 - najczęściej to wygląda w ten sposób że jestem około 16 a wyjeżdżam około 21 - wiem ze w tak krótkim czasie podłoga się nie nagrzeje ale ciekawi mnie dlaczego za pompą która pompuje w kierunku podłogówki cały czas rurka jest zimna (chyba że tak ma być) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertd83 02.02.2018 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Jeżeli temperatura rośnie o 4C w ciągu 5 godzin to chyba działa. Ta rurka którą uważasz że jest zimna to jaką ma temperaturę bo rurka mająca 28C też wydaje mi się zimna jak jej dotykam. Wydaje mi się że rośnie o 4 stopnie bo kaloryfery grzeją na full Czujnik temperatury zamontowany za pompą pokazuje 16 stopni więc chyba taka jest temperatura rurki z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertd83 02.02.2018 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 W tym samym pomieszczeniu masz podłogowe i kaloryfery? Podłogówka jest na parterze w pomieszczeniach: kuchnia, łazienka (jest grzejnik), korytarz I (jest grzejnik), korytarz II (jest grzejnik) - nie ma podłogówki zamontowanej w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertd83 02.02.2018 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 (edytowane) Czym regulujesz temperaturę wody wysyłaną do podłogówki? Jeśli na piecu masz średnio 60C to tą wodę trzeba zmieszać z zimną żeby na podlogówkę poszło max 35C. Regulacja odbywa się głowicą termostatyczną (jest na zdjęciu nad pompą), która jest zamontowana przed pompą - co prawda ta głowica jest rozkręcona na pełną moc w tej chwili. Dodatkowo w sterowniku pieca ustawioną mam temperaturę zadaną 40 stopni. A temperatura zadana na C.O 65 stopni. Edytowane 2 Lutego 2018 przez robertd83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertd83 02.02.2018 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Ta głowica reguluje ilość ciepłej wody ale skąd się bierze zimna woda i gdzie jest ta woda ciepła i zimna mieszana? I tu mnie zabiłeś tym pytaniem Ale z tego co zaobserwowałem to wydaje mi się (z naciskiem na wydaję mi się) że zimna woda idzie z rurki 7 i 8 - gdzie rurka 7 to jest to powrót z podłogówki a rurka 8 łączy z zasilaniem ciepłą wodą. Zasilanie grzejników czyli rurka 2 i 5 jest zawsze gorąca jak piec jest rozbujany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertd83 02.02.2018 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Pompa numer 3 jest od podlogowki a napisalem o CWU bo jest podlaczona przy piecu w takie gniazdo pradowe A zasilanie wg mnie idzie 2 a nastepnie 5 i 4 i wchodzi w pompe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 02.02.2018 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 A ta głowica termostatyczna ma jakiś czujnik zewnętrzny (tzw "sondę wyniesioną")? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 02.02.2018 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 (edytowane) Wydaje mi się, że może wszystko jakoś działać, jeśli głowica ma sondę wyniesioną - czujka powinna być zamontowana za pompą 3 (zasilanie rozdzielacza OP - jeśli jest), wtedy obieg podłogówki (rura 8 ) jest odcinany głowicą termostatyczną, która dopuszcza (rura 5) wg ustawień ciepłą wodę z zasilania wysokotemperaturowego (rura 2). Powrót z OP to rura 7.To taki uproszczony mieszacz pompowy. Edytowane 2 Lutego 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.02.2018 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Na odcinku który pokazuje strzałka nr 8 trzeba założyć jakiś zawór którym da się wyregulować stopień podmieszania...Aby to wszystko mogło się zasilać ciepłą wodą z głowicy termostatycznej to potrzeba zwiększyć opory na podmieszaniu tak aby łatwiej woda wracała do kotła...A nie prościej było dać zwykły zawór mieszający przed pompą na podłogę...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertd83 02.02.2018 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 A ta głowica termostatyczna ma jakiś czujnik zewnętrzny (tzw "sondę wyniesioną")? Tak jest ale na tą chwilę wisi w powietrzu bo nie wiem za bardzo w którym miejscu powinien być zamontowany. Zasilanie tylko rurą 2 jest trochę dziwne (może się nie znam) bo to jest gorąca woda (50-70C) prosto z pieca. Ta woda z pieca powinna się mieszać z zimną aby do podłogówki szła woda o temp max 35C. Powrót z podlogówki powinien wracać do pieca a ja na zdjęciu tego nie widzę. Ile masz rozdzielaczy dla podłogówki? Czy wogóle je masz? Mam coś takiego: http://www.fotorobert.com.pl/files/2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 02.02.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 (edytowane) Czujnik przyczep do rury za pompą nr 3. Jakie masz ustawione temp w sterowniki dla poszczególnych pomp? Edytowane 2 Lutego 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.02.2018 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Tam gdzie pokazuje strzałka nr 4 powinien być zawór termostatyczny ale tak jak jest zrobione też powinno działać jeśli na piecu jest 60 to spokojnie na podłogę powinno iść co najmniej 30stopni albo coś nie tak z głowicą albo trzeba wstawić na odnodze która podmieszujie wodę do podlogowki zawor dlawiacy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertd83 02.02.2018 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Czujnik przyczep do rury za pompą nr 3. Jakie masz ustawione temp w sterowniki dla poszczególnych pomp? Na pompie CO - 40 stopni, a na pompie od OP - 25 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.02.2018 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Na pompie CO - 40 stopni, a na pompie od OP - 25 stopni A jaką temp.ma woda powrotna ktora wpada w piec przy tych 25 coś tu nie gra może sciag głowice bo ona nie puszcza cieplej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.02.2018 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Czytam i czytam i stwierdzam,że mający kocioł na ekogroszek w domu to zwykli masochisci. To jest choroba. Ta instalacja wygląda na żywcem wzięta ze stacji Mir na orbicie. I jak tu nie odpowiadać na takie idiotyzmy ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 03.02.2018 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 A moim zdaniem to niech kolega wstawi jeszcze jakieś zdjęcie albo narysuje schemat bo na zdjęciu nie wszystko widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 03.02.2018 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 (edytowane) Na pompie CO - 40 stopni, a na pompie od OP - 25 stopni Doczep czujnik do rury za pompą nr 3 (potrzebny jest dobry styk czujnika z rurą) i ustaw na głowicy (do testów) temp 35-40 stopni, temp. załączenia pompy na sterowniku ustaw na 30 st. Pal w kotle przez cały dzień. Dobrze by było założyć termometry narurowe - jeden w okolicy wspomnianej sondy, drugi na pionowej rurce powrotnej ( w obiegu podłogówki - łatwiej będzie kontrolować układ. Wszystkie rurki (przynajmniej w obiegu podłogówki) zaizoluj otulinami. Do sprawdzenia pomocny by był jakiś termometr mierzący temp podłogi (zaokienny z sondą, akwarystyczny itp - nie są drogie). Przed rozpaleniem zapisz temp z w/w termometrów. Daj znać, jak efekty. Edytowane 3 Lutego 2018 przez przemo1 ustawienie pompy OP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 03.02.2018 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Pierwsze od czego by zaczął to ściągnął głowice z kapilara bo może ona jest uszkodzona i nie dopuszcza cieplej wody jeśli po ściągnięciu temperatura nie zmieni się na wejściu do podlogowki szukam bym dalej po kolei . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania