benito82pl 16.02.2018 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Witam. MAm problem z instalacja kotła twin bio kostrzewy. chłopaki mi zamontowali go w układzie otwartym który juz był. Problem jest taki że jak grzeje cwu . to mi przy okazji grzeje grawitacyjnie wode na kaloryfery. mozna to jakoś poprawic? ps sorki za jakosc schematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.02.2018 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Zamontuj zawór zwrotny ( ze sprężynką ) na powrocie CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benito82pl 17.02.2018 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Dac go na powrocie przed zaworem 3d? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 17.02.2018 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Daj go między pompą CO a kotłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benito82pl 17.02.2018 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Patrzyłem właśnie i zobaczyłem ze jest zamontowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania