tofek 18.02.2018 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Witam, przy kotle węglowym obecnie na zasilaniu mam zamontowany zawór różnicowy oraz pompę, ale podczas pracy kotła gazowego, zawór różnicowy nie zamyka obwodu i ciepła woda wraca przez kocioł węglowy. Mam do Was pytanie, czy jak przeniosę zawór różnicowy z pompą na powrót kotła węglowego, to czy pływająca kulka zaworu nie będzie lepiej domykała (będzie u góry na wejściu) cofającą się wodę. Obecnie wspomagam się zwykłym zaworem odcinającym, ale jest to dla mnie uciążliwe, chcę połączyć dwa kotły, żeby jak wygaśnie w węglowym ogrzewanie przejął gazowy i analogicznie w drugą stronę. Poniżej schemat jak chcę to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236205-odci%C4%99cie-kotla-w%C4%99glowego-od-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 18.02.2018 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Nie będzie domykala nie da sie na grawitacji tego zrobić aby bylo bezobsługowe albo olac grawitacjie i pozakladac zwrotne ze sprezyna lub elektrozawor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236205-odci%C4%99cie-kotla-w%C4%99glowego-od-gazowego/#findComment-7490114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofek 18.02.2018 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Przecież kulka w różnicowym będzie pływała przy wejściu do zaworu różnicowego, kierunek wsteczny z kotła gazowego powinien ją popchnąć i zablokować przepływ. Natomiast przy pompie założę zwrotny ze sprężyną, żeby woda nie wracała przez pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236205-odci%C4%99cie-kotla-w%C4%99glowego-od-gazowego/#findComment-7490305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 19.02.2018 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Roznicowy zatrzyma przepływ w odwrotną stronę przez smieciucha albo nie koniecznie bo będzie za słaby kop aby całkiem domknac ping-ponga ale woda też popłynie zgodnie z kierunkiem przepływy przez smieciucha i w drugą stronę będzie tak samo gdy będzie chodziła pompka od smieciucha woda będzie przeplywala przez gazowy zgodnie z kierunkiem ale to akurat nie problem pod warunkiem ze na zasilaniu gazowego jest zawor zwrotny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236205-odci%C4%99cie-kotla-w%C4%99glowego-od-gazowego/#findComment-7490442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofek 19.02.2018 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 przy gazowym mam założony zwrotny. Kiedyś sprawdzałem różnicowy, nalałem wody w rurę z zaworem to trzymał. Tylko nie wiem czy w instalacji będzie kulka trzymała (jak pływa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236205-odci%C4%99cie-kotla-w%C4%99glowego-od-gazowego/#findComment-7490483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 19.02.2018 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 przy gazowym mam założony zwrotny. Kiedyś sprawdzałem różnicowy, nalałem wody w rurę z zaworem to trzymał. Tylko nie wiem czy w instalacji będzie kulka trzymała (jak pływa). Ale mimo że masz zwrotny i tak będzie woda przez niego przeplywac chyba ze na tyle mocna sprężyna ze pompka od węglowego go nie otworzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236205-odci%C4%99cie-kotla-w%C4%99glowego-od-gazowego/#findComment-7490566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofek 19.02.2018 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Jeżeli chodzi o gazowy to wszystko jest ok, zawór trzyma jak należy. Problem jest po stronie węglowego i dlatego zawór różnicowy chcę przenieść z zasilania na powrót, pływająca kulka będzie miała łatwiej domknąć zawór, ponieważ będzie już w jego gnieździe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236205-odci%C4%99cie-kotla-w%C4%99glowego-od-gazowego/#findComment-7490610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 19.02.2018 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Ale w drugą stronę będzie przepuszczala wodę z powrotu czyli będzie płynęła W tym kierunku w jakim płynie gdy chodzi pompka od weglowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236205-odci%C4%99cie-kotla-w%C4%99glowego-od-gazowego/#findComment-7490634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofek 19.02.2018 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Nie wiem czy Ciebie dobrze rozumie, masz na myśli, że woda ciepła z kotła gazowego będzie pchała kulę rurą powrotną (zgodnie z kierunkiem strzałki), tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236205-odci%C4%99cie-kotla-w%C4%99glowego-od-gazowego/#findComment-7490663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 19.02.2018 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236205-odci%C4%99cie-kotla-w%C4%99glowego-od-gazowego/#findComment-7490745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofek 19.02.2018 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Obecnie zawór różnicowy mam na zasilaniu kotła, i ciepła woda pcha od strony zasilania, a nie powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236205-odci%C4%99cie-kotla-w%C4%99glowego-od-gazowego/#findComment-7490786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.