Garażowiec1719514970 23.02.2018 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Nie muszę.Obserwuję poprawnie wykonane DZ od lat. Jak zatem ma się do tego temp.DZ "zacnego" admina i wielu innych: -25.12.2017 roku temp były ok 5-8deg i więcej i tak cały grudzień. Twoim zdaniem to dobry wynik, po godzinie grzania w takich warunkach temperaturowych?Czy może gość został najzwyczajniej naciągnięty przez "magicznego" instalatora cop prześwietlił grunt oczkami i bez względu na warunki gruntowe zrobił DZ? No co z tego że w tą wyjątkowo ciepłą zimę miałeś w grudniu 5-8 deg , przy takiej temperaturze Twój samsung ma gorszy cop niż pc gruntowa z zasilaniem DZ 4,6 deg. Mogę się zgodzić że w grudniu 4,6 deg zasilania DZ to mało , ja zawsze na DZ poziomym na początku grudnia mam +8 na koniec grudnia +6 i jestem z tego mega zadowolony ,bo to b.dobre temperatury są . Z tego co piszesz o DZ poziomym widać że nie wiesz o czym piszesz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 23.02.2018 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 (edytowane) Odpowiem zbiorczo,od 5 lat mam Panasa i hula dalej i nic mi się jeszcze nie skrocilo Tak, widziałem, na pasku w TVN-ie leci od jakiegoś czasu. Zastanów się tylko po co ta informacja, skoro ja o tym nie pisałem? Opłaty abonamentowe gazu ziemnego to jedynie jeden z kilku składników,które decydują o tym,że gaz ziemny jest nie opłacalna inwestycją do grzania domu. Wczoraj widziałem sarnę - odpowiedź na Twoim poziomie, tzn. odpowiedni wątek i osoba... O 10% "oszczędnościach" ze względu na obniżenie temperatury pisałeś Ty to odpisałem,że u mnie te 10% to 60zl za cały sezon grzewczy czyli ok.10zl miesięcznie "oszczędności",dlatego prosiłem,żebyś nie przesadzal z "różnymi" temperaturami. Do trzech razy sztuka. Tym razem odpisałeś w odpowiednim wątku i odpowiedniej osobie. A że trochę bez sensu? Żądana temperatura wewnątrz pomieszczeń jest takim samym składnikiem rocznego zapotrzebowania na energii jak inne składniki..Dla niektórych ważniejsze niż współczynnik przenikania ciepła dla okien.. O sprawach oczywistych nie piszę... Podajesz kilka liczb, które są tak samo "oczywiste"... Edytowane 23 Lutego 2018 przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 23.02.2018 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Śledziłem długo wątek o temp.DZ zw gruntówkach.Śmiem twierdzić,że żaden z użytkowników nie ma poprawnie wykonanego DZ.Chyba ,że podają zanizone temp Chciałem napisać, że jesteś specjalistą od gruntowych DZ, ale jak aż tyle śledziłeś to zapewne jesteś co najmniej ekspertem. Spójrz proszę na wykres poniżej i powiedz mi jaką różnicę robi temperatura DZ 0, a 5 stopni ? Jak dla mnie żadną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 23.02.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Chciałem napisać, że jesteś specjalistą od gruntowych DZ, ale jak aż tyle śledziłeś to zapewne jesteś co najmniej ekspertem. Spójrz proszę na wykres poniżej i powiedz mi jaką różnicę robi temperatura DZ 0, a 5 stopni ? Jak dla mnie żadną. [ATTACH=CONFIG]408012[/ATTACH] Nic nie znaczący załącznik, podaj jeszcze co oznaczają te cyferki i kolorowe kreski jakiego urządzenia dotyczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 23.02.2018 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Myślałem że dla użytkowników pomp to oczywiste. X - temperatura wlotu czynnika DZ, Y - współczynnik wydajności, a wykresy to odpowiednio dla temperatury zasilania 1-35 stopni, 2-45, 3-55, 4-60. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 23.02.2018 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 (edytowane) Tak dla użytkowników PC oczywiste , ale nie tylko tacy tutaj zaglądają . I teraz przydałoby się aby TwojPan zamieścił taki wykres da swojej PC , wtedy zdziwi się wynikami i wtedy nazwa jego PC szajsung okaże się w sam raz , wtedy też zrozumie dlaczego temperatury zasilania DZ np +3 są b.dobre. PS. A różnica zasilania DZ 0* a +5* to ok 15 % mniejszy rachunek za ogrzewanie , czyli kwotowo w moim przypadku to najgorszym razie 60 pln wyższy rachunek za CO , za cały sezon grzewczy , i tutaj pojawia się pytanie , czy aby na pewno , tak bardzo trzeba walczyć m( i płacić za wykonanie ) kolektora PC GW , aby uzyskać jak najwyższe temperatury DZ ? Edytowane 23 Lutego 2018 przez Garażowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 23.02.2018 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Gruntówka z -5C na DZ zjada powietrzną. I nie ma tu półprawd tak jak przy powietrznych z defrostem , bez defrostu, z grzałką tacy, bez grzałki tacy itp, itd.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 23.02.2018 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Ale jakiś nie zorientowany forumowicz ( a i jak wdać posiadacze pc pw też ) nie wie o tym .I tutaj też trzeba zwrócić uwagę na drugą często powtarzaną półprawdę - że PC PW latem nadrabia sprawnością PC GW przy ogrzewaniu CWU , latem na kolektorze poziomym jest +15* i PC GW ma podobną sprawność jak PC PW przy +25* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 23.02.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Jeszcze taki drobny szczegół - czerwony wykres jest dla temperatury zasilania 35 stopni tylko, że u mnie zasilanie CO z reguły jest poniżej 30, dzisiaj jak na zewnątrz było -4, to miałem zasilanie 32 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 23.02.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 To akurat żaden argument , pc pw( zwłaszcza że są typu inwerter) też mogą pracować z temperaturą zasilania GZ 30*C i z reguły rzadko zdarzają się , w przyzwoicie ,,ogaconych" domach temperatury GZ wyższe niż 30*. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.02.2018 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 I tutaj też trzeba zwrócić uwagę na drugą często powtarzaną półprawdę - że PC PW latem nadrabia sprawnością PC GW przy ogrzewaniu CWU , latem na kolektorze poziomym jest +15* i PC GW ma podobną sprawność jak PC PW przy +25* Nic nie musi nadrabiać bo i po co. Niektórzy nie mają wyobraźni to przykład na cyferkach z mojego domu Powietrzna zimą COP3,gruntowa zimą COP4: Zużycie energii na c.o zimą u mnie to średnio 2000kWh*COP3=6000kWh Gdybym grzal gruntową z COP4 zużycie energii na c.o byłoby: 6000kWh/COP4=1500kWh Różnica 500kWh za sezon grzewczy czyli w PLN daje to 150zl mniej. Czyli jaki z tego morał biorąc pod uwagę różnicę w zakupie ok.10000zl ? Ano taki: 10000zl/150zl=66lat. Tak,za 66lat mniejsza różnica w rachunkach przyniesie efekt oszczędzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 23.02.2018 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Nic nie musi nadrabiać bo i po co. Niektórzy nie mają wyobraźni to przykład na cyferkach z mojego domu Powietrzna zimą COP3,gruntowa zimą COP4: Zużycie energii na c.o zimą u mnie to średnio 2000kWh*COP3=6000kWh Gdybym grzal gruntową z COP4 zużycie energii na c.o byłoby: 6000kWh/COP4=1500kWh Różnica 500kWh za sezon grzewczy czyli w PLN daje to 150zl mniej. Czyli jaki z tego morał biorąc pod uwagę różnicę w zakupie ok.10000zl ? Ano taki: 10000zl/150zl=66lat. Tak,za 66lat mniejsza różnica w rachunkach przyniesie efekt oszczędzania Mówiłem ci już załóż swoje forum zadawaj pytania i odpowiadaj na nie sam sobie - przynajmniej poziom intelektualny będzie na taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.02.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Mówiłem ci już załóż swoje forum zadawaj pytania i odpowiadaj na nie sam sobie - przynajmniej poziom intelektualny będzie na taki sam. Wiem,że cyferki są dla niektórych nie wygodne i kola w oczy ale nic na to nie poradzę bo ja nie budowalem powoli i nie za swoje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 23.02.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Wiem,że cyferki są dla niektórych nie wygodne i kola w oczy ale nic na to nie poradzę bo ja nie budowalem powoli i nie za swoje Odpowiem tak , dom ok 130 m2 parterowy , koszt ogrzewania CO za pierwszy sezon przy pc gruntowej inwerter to 370 pln wyniósł , a koszt całej instalacji , poniżej 20K ( klient sam zakopał rury DZ ) Teraz podepnij te swoje 66 lat pod te cyferki . COP 3 w pc p-w trudny do osiągnięcia , cop 4 w gruntówce nawet on/of to skopana instalacja musi być . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 23.02.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Wiem,że cyferki są dla niektórych nie wygodne i kola w oczy ale nic na to nie poradzę bo ja nie budowalem powoli i nie za swoje Cyferki cyferkami , ale sam się chełpiłeś , ze masz teraz temperatury DZ wyższe niż posiadacze pc gw , ale raczej nie wiedziałeś ze mimo wyższych temperatur DZ masz mniejszą spraność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.02.2018 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Cyferki cyferkami , ale sam się chełpiłeś , ze masz teraz temperatury DZ wyższe niż posiadacze pc gw , ale raczej nie wiedziałeś ze mimo wyższych temperatur DZ masz mniejszą spraność Dawaj ten mój cytat gdzie tak mówiłem Obecnie temperatura DZ to -4st.C ale to pikus,2 lata temu temp.DZ to było -26st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Godfather1982 23.02.2018 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 (edytowane) Panowie moim zdaniem niech każdy wyposaża swój dom w sprzęt jaki chce mieć wedle własnego uznania. Nie ma sensu na siłę przekonywać na forum do swoich racji, nic to nie zmieni i na pewno nie pomoże użytkownikom w podjęciu decyzji. Założyłem ten temat żeby się czegoś dowiedzieć a wy urządzacie sobie tutaj walkę swoich racji która jest zbędna. Muszę przyznać że z początkowych postów już czegoś ciekawego się dowiedziałem co na pewno może wpłynąć na moją decyzję ale cała reszta to jest zaśmiecanie tematu. Proszę osoby posiadające domy o powierzchni 250-350 m2 o informację jakie posiadają pompy i jakie mają zużycie energii. Przy okazji byłem już na kilku spotkaniach i otrzymałem kilka ofert. Dane wyliczane w programie u sprzedawcy Nibe AM10 16kw zużycie na poziomie 9200 kwh koszt 39 tys - powietrznaNibe F2120 16kw zużycie na poziomie 7500 kwh koszt 50 tys - powietrznaNibe F1245 16kw zużycie na poziomie 6900 kwh koszt 64 tys - gruntowaDanfoss DHP-iQ 16kw 46 tys - powietrzna Danfoss DHP-H opti 12kw 64tys - gruntowa Co o tych produktach myślicie. Edytowane 23 Lutego 2018 przez Godfather1982 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.02.2018 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 (edytowane) Panowie moim zdaniem niech każdy wyposaża swój dom w sprzęt jaki chce mieć wedle własnego uznania. Nie ma sensu na siłę przekonywać na forum do swoich racji, nic to nie zmieni i na pewno nie pomoże użytkownikom w podjęciu decyzji. Założyłem ten temat żeby się czegoś dowiedzieć a wy urządzacie sobie tutaj walkę swoich racji która jest zbędna. Muszę przyznać że z początkowych postów już czegoś ciekawego się dowiedziałem co na pewno może wpłynąć na moją decyzję ale cała reszta to jest zaśmiecanie tematu. Proszę osoby posiadające domy o powierzchni 250-350 m2 o informację jakie posiadają pompy i jakie mają zużycie energii. Przy okazji byłem już na kilku spotkaniach i otrzymałem kilka ofert. Dane wyliczane w programie u sprzedawcy Nibe AM10 16kw zużycie na poziomie 9200 kwh koszt 39 tys - powietrzna Nibe F2120 16kw zużycie na poziomie 7500 kwh koszt 50 tys - powietrzna Nibe F1245 16kw zużycie na poziomie 6900 kwh koszt 64 tys - gruntowa Danfoss DHP-iQ 16kw 46 tys - powietrzna Danfoss DHP-H opti 12kw 64tys - gruntowa Co o tych produktach myślicie. Drogie marki nie znaczą że są dobre technicznie i tak właśnie w tym przypadku jest. Jeśli chodzi o powietrzną to wybieraj z: Atlantic,Daikin,Fujitsu,Hitachi,Mitsubishi,Panasonic,Samsung. Będzie taniej i lepiej a kolejność alfabetyczna I to nie sprzedawca powinienem Ci wskazywać zużycie energii a tylko Ty sam powinieneś to wiedzieć. Zapotrzebowanie Twojego domu na energię dzielisz przez 3 i tyle wyjdzie faktyczne zuzycie. Do tego dokladasz jakieś 1500kWh rocznie na cwu dla 3-4 osób i gotowe. Edytowane 23 Lutego 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Godfather1982 23.02.2018 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Drogie marki nie znaczą że są dobre technicznie i tak właśnie w tym przypadku jest. Jeśli chodzi o powietrzną to wybieraj z: Atlantic,Daikin,Fujitsu,Hitachi,Mitsubishi,Panasonic,Samsung. Będzie taniej i lepiej a kolejność alfabetyczna I to nie sprzedawca powinienem Ci wskazywać zużycie energii a tylko Ty sam powinieneś to wiedzieć. Zapotrzebowanie Twojego domu na energię dzielisz przez 3 i tyle wyjdzie faktyczne zuzycie. Do tego dokladasz jakieś 1500kWh rocznie na cwu dla 3-4 osób i gotowe. Właśnie czekam na ostateczne zmiany w projekcie i dopiero po nich będę zlecał dokładne wyliczenie zużycia energii. Na chwilę obecną rozeznaję się w temacie i zbieram oferty żeby później mieć z czego wybierać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.02.2018 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Właśnie czekam na ostateczne zmiany w projekcie i dopiero po nich będę zlecał dokładne wyliczenie zużycia energii. Na chwilę obecną rozeznaję się w temacie i zbieram oferty żeby później mieć z czego wybierać. No i ok.Sluszne podejście do sprawy. Jak masz czas to przestudiuj parametry techniczne producentów pomp,jakość montażu,sposób montażu itp. Ale najważniejsze jest poznanie faktycznego zapotrzebowania domu na energię do ogrzewania bo to podstawa. Nie daj się zwieść sprzedawcom pomp o kosmicznych COPach czy to gruntowych czy to powietrznych. Przyjmij realny srednioroczny COP dla powietrznej 3 a dla gruntowej 4 i na tym bazuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania