adik76 27.02.2018 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 mam klimę coolexpert , on-off http://www.coolexpert-world.com/pl/archiwum/klimatyzatory-split-ze-z-czem-quick/243-ach-09fc.html czy można wyliczyć COP z poboru mocy i różnicy temperatur? zakres temperatury pracy -5°C ~ 43°Czakres regulacji temperatury 16°C ~ 30°C sprawdziłem jak się zachowa przy -10°C : pobór 790W a powietrze 30°C wylatywało. pracowała 1 godzinę i nagrzała 1 pomieszczenie z 19°C do 24°C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 27.02.2018 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 potrzebne dane do obliczenia COP-temperatura powietrza i wilgoność w pomieszczeniu(da się mzierzyć)-temperatura powietrza wylatujacego(to niby jest 30)-wydatek powietrza (to jest bardzo trudno zmierzyć, profesjonalnie robi sie to przez zbadanie powierzchni kanału oraz prędkości powietrza)-pobierana moc elektryczna (to jest) pomiary muszą byc z jednej chwili i w stanie ustalonym czyli np z 5 minut po włączeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania