Kaizen 11.07.2019 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 1. ogólnie rekuperator/wentylację na czas uruchomienia klimy mozna śmiało wyłączyć,także to nie problem. W szczelnym domu, w którym są ludzie nie możesz wyłączyć. Żeby stężenie CO2 utrzymywało się w mojej sypialni przy 2 osobach poniżej 800ppm reku musi chodzić na min 60%. 2 Co do wykresu - czy to nie jest trochę mały spadek temperatury przy 2 godzinach pracy klimy ? Mnie mocno zdziwiło, że klima odpalona 2 pomieszczenia dalej (i jeszcze pod prąd wentylacji) tak bardzo wpływa. 3. dodatkowa jednostka chłodząca z wymiennikiem wodnym - niestety nie znalazłem nic sensownego (skutecznego, bez dużych kosztów ) Do jakiej temperatury schłodzisz tym powietrze? Z klimy wypada u mnie 5* i kilka razy więcej powietrza, niż z wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzyn22 11.07.2019 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 W szczelnym domu, w którym są ludzie nie możesz wyłączyć. nie wiem jak inne, ale u mnie nawet jak jest wyłączona, to wentylator wykonuje minimalne obroty dla zapewnienia dopływu powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzyn22 18.08.2019 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Mam kolegę, który zamontował u siebie chłodnicę wodną ( a właściwie 3 chodnice ) na nadmuchu rekuperatora do domu. Chłodnice razem mają ok. 9kW, natomiast samo schładzanie wody odbywa się za pomocą Gruntowego wymiennika ciepła. Więcej szczegółów, wraz z praktycznym opisem przydatności takiego rozwiązania wkrótce ( na razie zamontowany, lecz jeszcze nie przetestowany ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.08.2019 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Mam kolegę, który zamontował u siebie chłodnicę wodną ( a właściwie 3 chodnice ) na nadmuchu rekuperatora do domu. Chłodnice razem mają ok. 9kW, natomiast samo schładzanie wody odbywa się za pomocą Gruntowego wymiennika ciepła Jakież to potwory, żeby przy wodzie o temperaturze kilkunastu stopni mogły chłodzić powietrze o temperaturze nawet 30* z taką mocą? I ile tysięcy m3/h trzeba pompować powietrza, żeby te 9kW przetransportowało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzyn22 18.08.2019 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 nie wiem, dowiem się - choć osobiście również wydała mi się ta moc bardzo duża w porównaniu do ponoć niedużych rozmiarów.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomekgmail 30.08.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 Reasumując dyskusję, bo mam wrażenie że odbiegliśmy od pytania zadanego w temacie (albo ja źle czytam a) Instalować klimatyzacje jako bypass do nawiewu rekuperatora (wtedy rozumiem, w wszystkich pomieszczeniach mamy chłodniejszą temperaturę) b) Instalować klimatyzację jako osobny element np. jedną jednostkę do największego pomieszczenia ? Nie wiem jak u Was, ale u mnie z punktu widzenia praktycznego instalacji dużo prostszym rozwiązaniem jest umieszczenie jednostki reku na ścianie i podłączenie do rekuperatora - zero że tak powiem kombinacji montażowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzyn22 19.09.2019 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 no tak, ale w przypadku wpięcia się z klimą do kanałów rekuperatora powstaje problem z możliwą wilgocią w kanałach/nawiewach. Po przeanalizowaniu wszystkich + i -, wydaje mi się, że mimo wszystko lepszym rozwiązaniem jest montaż osobnej klimy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.09.2019 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 no tak, ale w przypadku wpięcia się z klimą do kanałów rekuperatora powstaje problem z możliwą wilgocią w kanałach/nawiewach. Z klimy powietrze masz suche jak pieprz. Więc takiego problemu nie problem. Problemem będzie zakłócenie pracy wentylacji - bo dokładając powietrza do nawiewów zwiększysz prędkość przepływu a tym samym opory w nawiewie kilkakrotnie. Wywiew będzie miał mniejsze opory i masz w domu podciśnienie. IMO osobna klima to minimum ryzyka i wystarczająca użyteczność również w dalszych pomieszczeniach, jak umieścisz tam, gdzie najcieplej się robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzyn22 19.09.2019 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Problemem będzie zakłócenie pracy wentylacji - bo dokładając powietrza do nawiewów zwiększysz prędkość przepływu a tym samym opory w nawiewie kilkakrotnie. Wywiew będzie miał mniejsze opory i masz w domu podciśnienie. Ja zakładam korzystanie z klimy przy wyłączonej rekuperacji ( np. na 1-2 godziny ) osobna klima to minimum ryzyka i wystarczająca użyteczność również w dalszych pomieszczeniach. problem się robi jak się ma na parterze salon, a na poddaszu pokoje/sypialnie i by się chciało obniżyć o kilka stopni temp. na obu piętrach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.09.2019 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Ja zakładam korzystanie z klimy przy wyłączonej rekuperacji ( np. na 1-2 godziny ) IMO złe rozwiązanie. Stężenie CO2 szybko rośnie i robi się niekomfortowo. W domu (jeszcze) nie eksperymentowałem - w samochodzie po kwadransie zamkniętego obiegu CO2 wzrosło ponad 1800ppm. problem się robi jak się ma na parterze salon, a na poddaszu pokoje/sypialnie i by się chciało obniżyć o kilka stopni temp. na obu piętrach Czytałeś Ten wątek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzyn22 19.09.2019 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 dzięki za link, wiele wyjaśnia - m.in. włączenie klimy na 1-2 h może niewiele dać. Kolejna sprawa - rozwiązanie z klimą na półpiętrze w związku z rozkładem pomieszczeń i potencjalnego umieszczenia jednostki zewnętrznej się niestety u mnie nie sprawdzi < że też nie pomyślałem o tym na etapie budowy.. > Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 19.09.2019 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 ja przy montażu reku zdecydowałem się na chłodnicę wodną zasilaną z pompy ciepła (9-10*C) efekt jest taki przy I biegu (170m3/h) temperatura zewnętrzna 33,3*C za reku 27,0*C na wylocie z anemostatu 20,8*C - pietro 33,3 *C 27,0 22,2*C - parter kanały do parteru lecą w posadzce piętra bez izolacji i stąd różnicatermometry elektroniczne jak porównałem z ComfoControl aplikacja do reku różnice 1 - 0,1*C 2- 0,3*Cczekam teraz na okres grzewczy bo też woda z c.o. poleci na chłodnicę i będzie podgrzewać.dla mnie efekt satysfakcjonujący, nie myślę o chłodzeniu bo do tego go mam klimakonwektory na piętrze, najważniejsze że nie podgrzewam dodatkowo wentylacją powietrza latem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 19.09.2019 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 tak to wyglądało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania